Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas nuosavame name - 3

QUOTE(morkus @ 2011 02 01, 10:09)
persilpnas ventiliatorius rekupo ? O tai kaip reiktu sujungti paprasta silumos siurbli oras/oras siurbli su rekupu?

1. kad šildyti patalpą oru reikia 4-5kartų apykaitos, kei vėdinimui skaičiuojam apie 1. Todėl reikalingi didesni paskirstymo įrenginiai ir ortakiai.
2. visą šaltą orą pagal pirmą punktą neapsimoka šildyti, dalį reiktų recirkuliuoti ir tik dalį šviežio.
3. neįmanoma sureguliuoti kai sistema aptarnauja kelias mažas patalpas, o ne vieną bendrą erdvę. todėl nebeįmanomas i ir 2 punktai.
4. lauko blokas tokiu atveju turi gaminti atitinkamos temperatūros vandenį, arba atsiranda dar viena vidinė dalis.
Žodžiu siūlau dar kartą pamiršti orinį centralizuotą patalpų šildymą.
Tada jau geriau lauko bloką jungti su keliom vidinėm dalim ir šios šildys kiekvienoj patalpoj atskirai. Multi split sistema. Ribotos galimybės, bet iki tam tikrų temp. įmanoma. Vėdinimo sistema eina atskirai.
Atsakyti
Sveiki,
gal kas nors žinote, ar rengiant namo konstruktyvinę dalį reikia numatyti sprendimus būsimai rekuperacijos sitemai? T.y. klausimas nuo kada reikia pradėti bendrauti su tais, pas ką krepsimės dėl rekuperacijos įrengimo? Dėkinga
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2011 02 11, 17:32)
1. kad šildyti patalpą oru reikia 4-5kartų apykaitos, kei vėdinimui skaičiuojam apie 1. Todėl reikalingi didesni paskirstymo įrenginiai ir ortakiai.
2. visą šaltą orą pagal pirmą punktą neapsimoka šildyti, dalį reiktų recirkuliuoti ir tik dalį šviežio.
3. neįmanoma sureguliuoti kai sistema aptarnauja kelias mažas patalpas, o ne vieną bendrą erdvę. todėl nebeįmanomas i ir 2 punktai.
4. lauko blokas tokiu atveju turi gaminti atitinkamos temperatūros vandenį, arba atsiranda dar viena vidinė dalis.
Žodžiu siūlau dar kartą pamiršti orinį centralizuotą patalpų šildymą.
Tada jau geriau lauko bloką jungti su keliom vidinėm dalim ir šios šildys kiekvienoj patalpoj atskirai. Multi split sistema. Ribotos galimybės, bet iki tam tikrų temp. įmanoma. Vėdinimo sistema eina atskirai.


dekui uz atsakyma. atsisakysiu sitos idejos.
kaip del difuzoriu sienoje, gal geriau naudoti groteles, nes bus ne lubuose? nes lyg kazka girdejau, kad difuzoriai tik horizontaliai lubuose dedami? ar gerai bus jeigu virs mansardos lubu bus isvedzioti ortakiai ir jie uzpilti su eko vata? ar nieko tokio, kad nebus folijos?
Atsakyti
QUOTE(gugen @ 2011 02 11, 17:40)
Sveiki,
gal kas nors žinote, ar rengiant namo konstruktyvinę dalį reikia numatyti sprendimus būsimai rekuperacijos sitemai? T.y. klausimas nuo kada reikia pradėti bendrauti su tais, pas ką krepsimės dėl rekuperacijos įrengimo? Dėkinga

Mano nuomonė tokia, jei projektuojate su visų kambarių išplanavimais, baldų ir įrangos išdėstymais ir neturit polinkio greitai apsigalvoti, tai siūlyčiau kuo anksčiau, bent pasitarti, o jei ne tai kai namas bus pastaytas su stogu ir pertvarom. Būna žmonių, kurie pastatę namą pakeičia jį kardinaliai, pvz dizaineriai perstumdo pertvaras ir pan. tokiu atveju iš anksto padarytas projektas nebus naudingas.
Atsakyti
Reikia patarimo. Vieno aukšto name įrengtas natūralus vėdinimas - oro padavimas per langų orlaides, oro šalinimas per kaminėlius tiesiogiai iš kiekvienos patalpos.
Kaminėliai kažkas panašaus:
user posted image
Klausimas - ar techniškai įmanoma pašalinti vėjo šniokštimą (esant stipresniam vėjui) kiekviename kaminėlyje ???
Atsakyti
QUOTE(gugen @ 2011 02 11, 16:40)
Sveiki,
gal kas nors žinote, ar rengiant namo konstruktyvinę dalį reikia numatyti sprendimus būsimai rekuperacijos sitemai? T.y. klausimas nuo kada reikia pradėti bendrauti su tais, pas ką krepsimės dėl rekuperacijos įrengimo? Dėkinga

Kadangi pats esu konsruktorius, tai is patirties galiu pasakyti, kad del sios dalies nereikia smile.gif. Nebent namo architektura labai imantri. Siaip reikia eiti pasitarti del saves, kad poto neatsirastu siurprizu, kaip kad patalpa rekuperatoriui numatyta ne toje vietoje, arba per maza ir t.t. Arba pakabinamu lubu aukstis arch. dalyje piesiamas per zemas.
Sios srities specialistas jums viska isdestys nuo a iki z smile.gif
Atsakyti
NORECIAU, kad ivertintumete mano pasirinkima del rekuperacines sistemos irengimo:
1. butas 60 kv.m., langai seni, mediniai, reikia keisti.
2. turime pelesi,kuris susidare, musu manymu del to,kad virs musu buto yra kaimyno balkonas, kuris buvo su netvarkingais nubegimo latakais, visas lietaus vanduo ar ištirpes sniegas laikydavosi balkone, ir tuo met musu butas patvindavo, begdavo ziauriai, dabar situacija sprendziame, ir tai turetu baigtis.Tokiais atvejais dregme viename kambaryje siekdavo 90 proc.
Bet pelesis yra beveik kiekviename namo bute.
3. Virtuveje blogas garu surinkejas, kai daug verdi/kepi, langai rasoja, zodziu kondensatas baisus. irgi reikia keisti i gera, galinga.
4. vedinimo angos yra vonioje ir virtuveje, kur patrauki šniureli ir sukasi malunelis.
Zadame darytis kapitalini remonta, tvarkytis sugadintas, išmirkusias lubas, deti naujus langus ir norime deti rekupacine vedinimo sistema,ir galvojame, kad be jos tas pelesis vėl gali išlysti. Bet jei bus ši sistema, galbut gyvensime švariame buto ore.
Atsakyti
QUOTE(Kristaite25 @ 2011 02 14, 17:20)
NORECIAU, kad ivertintumete mano pasirinkima del rekuperacines sistemos irengimo:
1. butas 60 kv.m., langai seni, mediniai, reikia keisti.
2. turime pelesi,kuris susidare, musu manymu del to,kad virs musu buto yra kaimyno balkonas, kuris buvo su netvarkingais nubegimo latakais, visas lietaus vanduo ar ištirpes sniegas laikydavosi balkone, ir tuo met musu butas patvindavo, begdavo ziauriai, dabar situacija sprendziame, ir tai turetu baigtis.Tokiais atvejais dregme viename kambaryje siekdavo 90 proc.
Bet pelesis yra beveik kiekviename namo bute.
3. Virtuveje blogas garu surinkejas, kai daug verdi/kepi, langai rasoja, zodziu kondensatas baisus. irgi reikia keisti i gera, galinga.
4. vedinimo angos yra vonioje ir virtuveje, kur patrauki šniureli ir sukasi malunelis.
Zadame darytis kapitalini remonta, tvarkytis sugadintas, išmirkusias lubas, deti naujus langus ir  norime deti rekupacine vedinimo sistema,ir galvojame, kad be jos tas pelesis vėl gali išlysti. Bet jei bus ši sistema, galbut gyvensime švariame buto ore.


Be abejo įrengus rekuperacinę vėdinimo sistemą mikroklimatas bute pagerėtų, bet kaip ir pati akivaizdžiai suprantate, didžioji problemų dalis Jūsų bute susidarė ne dėl netinkamo vėdinimo, o dėl kitų trūkumų. Taip, rekuperacinė sistema sureguliuoja drėgmę patalpose, bet jei vanduo sunkiasi per sienas ar lubas, arba jei gartraukis nespėja nutraukti garų, tai rekuperacinė sistema stebuklų nepadarys. Darant kapitalinį remontą ir išsprendus Jūsų išvardintas problemas, geras patalpų vėdinimas padės išvengti panašių problemų ateityje. Bet noriu iš kart perspėti, kad susidoroti su pelėsiu, kai jis jau "įsimetė" į butą, gali būti gerokai sunkiau, nei vien įsirengti geresnį vėdinimą. Reikia ne tik pasirūpinti tuo, kad pelėsis neturėtų sąlygų toliau augti ir vešėti Jūsų bute, bet ir apdirbti pelėsio pažeistus paviršius specialiomis medžiagomis, kurios "užmuštų" jį ir neleistų tiesiog tūnoti po naujai atlikta apdaila iki patogios progos vėl "atsigauti". O tokių progų, netgi turint gerą vėdinimo sistemą gali pasitaikyti.

Žodžiu judate teisinga kryptimi, bet nepamirškite, kad reiks viso pilno komplekso ir lengva nebus.
Atsakyti
QUOTE(Kirtiss @ 2011 02 15, 11:48)
Be abejo įrengus rekuperacinę vėdinimo sistemą mikroklimatas bute pagerėtų, bet kaip ir pati akivaizdžiai suprantate, didžioji problemų dalis Jūsų bute susidarė ne dėl netinkamo vėdinimo, o dėl kitų trūkumų. Taip, rekuperacinė sistema sureguliuoja drėgmę patalpose, bet jei vanduo sunkiasi per sienas ar lubas, arba jei gartraukis nespėja nutraukti garų, tai rekuperacinė sistema stebuklų nepadarys. Darant kapitalinį remontą ir išsprendus Jūsų išvardintas problemas, geras patalpų vėdinimas padės išvengti panašių problemų ateityje. Bet noriu iš kart perspėti, kad susidoroti su pelėsiu, kai jis jau "įsimetė" į butą, gali būti gerokai sunkiau, nei vien įsirengti geresnį vėdinimą. Reikia ne tik pasirūpinti tuo, kad pelėsis neturėtų sąlygų toliau augti ir vešėti Jūsų bute, bet ir apdirbti pelėsio pažeistus paviršius specialiomis medžiagomis, kurios "užmuštų" jį ir neleistų tiesiog tūnoti po naujai atlikta apdaila iki patogios progos vėl "atsigauti". O tokių progų, netgi turint gerą vėdinimo sistemą gali pasitaikyti.

Žodžiu judate teisinga kryptimi, bet nepamirškite, kad reiks viso pilno komplekso ir lengva nebus.

labai aciu uz issamu atsakyma. smile.gif Tik dar kilo mintis, kad vietoje rekupacines sistemos deti Aereco orlaides ir pigiau ir efektas panasus?
Atsakyti
QUOTE(Kristaite25 @ 2011 02 15, 14:42)
labai aciu uz issamu atsakyma.  smile.gif Tik dar kilo mintis, kad vietoje rekupacines sistemos deti Aereco orlaides ir pigiau ir efektas panasus?


Dėl to, kad pigiau, iš dalies sutinku, gal kažkiek ir pigiau. Visgi efektas skiriasi ir ženkliai. Įrengus pilną rekuperacinę sistemą ir oro apykaita vyksta efektyviau, nei per orlaides ir šilumos grąžos atžvilgiu rekuperacinė yra efektyvesnė (nors daugiabutyje į šitą aspektą žmonės labai daug dėmesio paprastai nekreipia).
Atsakyti
gal ponia Viliene jau turi alasca rekuperatoriu ? kokie ispudziai?
As irgi stengiuos isirinkti rekuperatoriu tik sunku apsispresti kieno gamybos ? Plokstelini Recu 400 siulo uz 3500lt. bet baido jo mazas NVK 64 proc. ir varikliai neekonomiski.
alasca premium ec minejot kad galima nupirkti uz 5000lt. tik ar ju NVK tikrai siekia 90 proc. ?
kazkaip neuztikau kad butumet kas nors mineje Renovent HR rekuperatorius. Be Bypass praso kazkur 4700lt. Gal ks pagirsit ar papeiksit juos ? NVK deklaruojamas iki 95 proc.
Mitsubishi kazkaip is vis kaina uzprase nesvietiska ir pultas atskirai.
Del varikliu ir varikliu EC. Kas nors lyginot kiek susidaro ekonomiskumas tarp ju? Gal jie neatsipirks ilgus metus ? Pvz. alasca lentynos kaina tarp premium ir premium EC skiriasi per 1500 lt.
Atsakyti
QUOTE(MURKASS @ 2011 02 19, 18:04)
gal ponia Viliene jau turi alasca rekuperatoriu ? kokie ispudziai?
As irgi stengiuos isirinkti rekuperatoriu tik sunku apsispresti kieno gamybos ? Plokstelini Recu 400 siulo uz 3500lt.  bet baido jo mazas NVK 64 proc. ir varikliai neekonomiski.
alasca premium ec minejot kad galima nupirkti uz 5000lt. tik ar ju NVK tikrai siekia 90 proc. ?
kazkaip neuztikau kad butumet kas nors mineje Renovent HR rekuperatorius. Be Bypass praso kazkur 4700lt. Gal ks pagirsit ar papeiksit juos ? NVK deklaruojamas iki 95 proc.
Mitsubishi kazkaip is vis kaina uzprase nesvietiska ir pultas atskirai.
Del varikliu ir varikliu EC. Kas nors lyginot kiek susidaro ekonomiskumas tarp ju? Gal jie neatsipirks ilgus metus ? Pvz. alasca lentynos kaina tarp premium ir premium EC skiriasi per 1500 lt.


as irgi renkuosi dar tarp alasca ir renovent hr. siaip jeigu ziureti i pigiausia modeli alascos R500 Lite, su nuolaida kaina gaunasi tik apie 2800lt kas labai gundo, bet nera tos junginejimo automatikos, reiktu paciam jungineti, arba jungti per taimeri kazkoki. toliau ten kitiems modeliams kainos/kokybes santykis nesamoningas (geriau jau tada imti renovent hr). uz ec variklius moketi tikrai nesamone, neatsipirks niekada. jeigu per diena vedinsi tik kokias 2-3 valandas, tai tas rekupas tikrai bus anskciau ismestas negu atsipirks tie ec varikliai, arba jau bus perdege ventiliatoriai ir galesi pasikeisti naujus ec ventiliatorius. be to dar tie ec varikliai ir garsiau truputi veikia.
jeigu imti ne pigiausia alascos tai skaitau tada geriau imti renovent hr.
del alascos patikimumo, tai ten ziauriai paprasta konstrukcija, nera kam gesti, tik ventiliatoriai. bet teko girdeti kritikos apie popierini silumokaiti, tipo jis ilgai nelaikys (kiek suprantu galetu nelaikyti jeigu susaltu ziema tame popieriniame silumokaityje esanti dregme ir galbut besipleciantis ledas sugadins silumokaiti). uzklausiau del to alascos emailu, tai nieko net neatsake, sakyciau garbes nedaro toks neatsakymas, galbut taip ir yra. klausiau ir apie galimybe pakeisti ta popierini silumokaiti ir jo kainos, bet kadangi neatsake, tai irgi neaisku.
ant renovent silumokaitis yra plastikinis (irgi nera geriausias variantas, nes geriausias butu aliuminis). kad ten kazkas suges didesne tikimybe gerokai, nes ten sudetingiau zymiai padarytas jau ventiliatoriu apsuku valdymas, bet nemanau kad daznai jie genda.
del nvk irgi nereiktu taip labai sureiksminti, nes tie nvk yra visi dvigubai mazesni negu raso iprastomis salygomis smile.gif
Yra dar saldos EKo rekupai su ec ventiliatoriais, tipo jie prilygsta renovent hr ir juose jau aliuminis silumokaitis, bet man atrodo apsurdas toki imti, o ne renovent. Dar ziurejau komfovent rekupus, tai kur ne ec ventiliatoriai, o paprasti graudu ziureti, nasumai nurodyti prie 50 Pa.
Taigi mano isvada, arba imti alascos R500 Lite arba imti renovent hr. Jeigu kazkas irodys, kad laiko tas popierinis silumokaitis alascos , arba jis yra pigus ir lengvai keiciasi, tada kogero imsiu alasca ir nebesuksiu galvos, bet jeigu jis ten po poros metu suplys visas ir jo neis pakeisti, arba daug kainuos tada imsiu renovent hr ir nebesuksiu galvos smile.gif

Atsakyti