deja nėra taip paprasta kaip parašėte, Viliene. darant trišakį prieš rekūpą (oro paėmimo vamzdyje) ir po to vėl įsikertatnt už rekupo (oro padavimo į patalpas vamzdyje) jūs apeitumėte ventiliatorių. by-pass įmanomas arba su papildomu ventiliatoriumi arba įsikertant (pirmasis trišakis) į ventiliatoriaus sekciją. Taip kad aš esu už standartinį by- pass'ą tokio dydžio rekūpuose.
QUOTE(Giedruolė @ 2011 01 12, 19:54)
deja nėra taip paprasta kaip parašėte, Viliene. darant trišakį prieš rekūpą (oro paėmimo vamzdyje) ir po to vėl įsikertatnt už rekupo (oro padavimo į patalpas vamzdyje) jūs apeitumėte ventiliatorių. by-pass įmanomas arba su papildomu ventiliatoriumi arba įsikertant (pirmasis trišakis) į ventiliatoriaus sekciją. Taip kad aš esu už standartinį by- pass'ą tokio dydžio rekūpuose.
Atsiprašau. Parašiau pagal savo sistemą - mano ŽŠ turės savo kanalinį... Jis ir "prastumtų" per dirbtinį by-pass'a.
Alasca ruošia modelį su standartiniu by-pass'u, todėl kam ten rašiau sorry nepamenu, galės rinktis standartinį
QUOTE(Vilienė @ 2011 01 12, 18:06)
Dabartiniai varikliai - ar tai tie kur ventiliatorius suka? Jie lieka kaip buvę. Priš įrenginį, statote trišakį, už jo abiejose atšakose po valdomą skrendę. Vieną sklendę pajungiate į įrenginio oro paėmimą, kitą sklendę nuvedate į įrenginio oro padavimą į patalpą. Paprasčiausiai pastatote apylanką, kri bus valdoma dviem sklendėm: 1-0 teka per įrenginį 0-1 teka per apylanką, čia 0 ir 1 sklendė atidaryta arba uždaryta. Dar reiks ir valdiklio automatiniam by-pass'ui valdyti.
Laukiu spec pasiūlymo iš Alascos: su by-pass, laisvai programuojamu touch screen valdikliu (bus galimybė soft pagalba turėti režimą "Gaisras!" bei lankstus apsūkų reguliavimas), EC atnaujintais varikliais... galėsiu pasidalinti informacija

Laukiu spec pasiūlymo iš Alascos: su by-pass, laisvai programuojamu touch screen valdikliu (bus galimybė soft pagalba turėti režimą "Gaisras!" bei lankstus apsūkų reguliavimas), EC atnaujintais varikliais... galėsiu pasidalinti informacija

Ačiū. Bus labai įdomu!
[quote=Cole,2011 01 13, 03:06]
Dar vienas klausimas natūralaus vėdinimo atvejui.
Girdėjau, kad virtuvėje reikalingos dvi vėdinimo angos. Jeigu gartraukis jungiamas į vieną vėdinimo angą, tai turi būti dar plius viena anga papildomai. Nes vien per gartraukį ventiliacijos virtuvei neužteks.
Ar tikrai taip?
Ačiū
Tikrai taip. Gartraukis turbūt bus su filtru riebalų, ortakis pora metrų iki vėdinimo kanalo, per jį natūralus vėdinimas nelabai vyks.
O daugiabučiam pastate Visuomenės sveikatos centras jau seniai nepraleidžia pastatų su vienu vėdinimo kanalu virtuvėje.
Dar vienas klausimas natūralaus vėdinimo atvejui.
Girdėjau, kad virtuvėje reikalingos dvi vėdinimo angos. Jeigu gartraukis jungiamas į vieną vėdinimo angą, tai turi būti dar plius viena anga papildomai. Nes vien per gartraukį ventiliacijos virtuvei neužteks.
Ar tikrai taip?
Ačiū

Tikrai taip. Gartraukis turbūt bus su filtru riebalų, ortakis pora metrų iki vėdinimo kanalo, per jį natūralus vėdinimas nelabai vyks.
O daugiabučiam pastate Visuomenės sveikatos centras jau seniai nepraleidžia pastatų su vienu vėdinimo kanalu virtuvėje.
taip reikalingos dvi angos, viena gartraukiui, kita natūraliai ventiliacijai.
Sveiki,
Šiaip pasidarė labai įdomu, teko gauti geotermos pasiūlyma su šilumos grąžinimo moduliu (Nibe) FLM30, tačiau yra klausimas kaip į kambarius paduoti ne visai šaltą orą? Su Rekupu kaip ir viskas aišku.
Rekuperatoriau montuoti nelabai pageidauju, planuoji viena kamina židiniui ir viena kaminą ventiliacijai iš virtuvės ir san mazgų. Šildymas geoterminis.
Ar užtenka oro padavimo pvz iš palėpės- jinai nešildoma namas vieno aukšto- į gyvenamus kambarius, o šalinimas būtų jau po geotermos, per židinio kamino ventilaicinę angą?
Tikiuosi, kad aiškiai išdėsčiau klausimą
Iš anksto dėkui.
Tai gal galit kas nors tarstelt gera ar blogą žodelį apie tokį variantą?
Šiaip pasidarė labai įdomu, teko gauti geotermos pasiūlyma su šilumos grąžinimo moduliu (Nibe) FLM30, tačiau yra klausimas kaip į kambarius paduoti ne visai šaltą orą? Su Rekupu kaip ir viskas aišku.
Rekuperatoriau montuoti nelabai pageidauju, planuoji viena kamina židiniui ir viena kaminą ventiliacijai iš virtuvės ir san mazgų. Šildymas geoterminis.
Ar užtenka oro padavimo pvz iš palėpės- jinai nešildoma namas vieno aukšto- į gyvenamus kambarius, o šalinimas būtų jau po geotermos, per židinio kamino ventilaicinę angą?
Tikiuosi, kad aiškiai išdėsčiau klausimą
Iš anksto dėkui.
Tai gal galit kas nors tarstelt gera ar blogą žodelį apie tokį variantą?
QUOTE(PЄTRVS @ 2010 12 20, 21:47)
Mano išlaidos: Itin mažai energijos naudojantis rekuperatorius Mitsubishi Lossnay ...
... padėsiu tau parsisiųsti Mitsubishi.
... padėsiu tau parsisiųsti Mitsubishi.
Norėčiau Jūsų pasiteirauti, ar jau sisimontavote Kingspan- Mitsubishi? Kaip veikia? Ar žymi vibracija ir koks paties aparato triukšmas bei triukšmas ortakyne, kai veikia vidutiniu ir didžiausiu pajėgumu?
Taip pat kažkur interneto platybėse teko skaityti, kad naujesniuose modeliuose filtrai gali būti siurbiami ir pan. valomi, jų tarnavimo laikas ilgesnis, o senesiuose - reikia tiesiog keisti. Gal dėl to jų kaina tiesiogiai lyginant yra žymiai didesnė nei kitų filtrų? Kaip atrodo Jūsų turimi filtrai bei ar apie tai neužsiminta instrukcijoje?
QUOTE(MantasG @ 2011 01 13, 14:33)
Gartraukis turbūt bus su filtru riebalų, ortakis pora metrų iki vėdinimo kanalo, per jį natūralus vėdinimas nelabai vyks.
Gartraukis stovės visiškai prie vėdinimo kanalo, todėl trauka turėtų būti gera, bet riebalų filtras bus, todėl sutinku, kad natūraliam vėdinimui traukos neužteks. Ačiū už pastebėjimą

QUOTE(Giedruolė @ 2011 01 13, 15:38)
reikalingos dvi angos, viena gartraukiui, kita natūraliai ventiliacijai.
bet ar abi angos turi išeiti į atskirus vėdinimo kanalus? Gal galima padaryti dvi vėdinimo angas į tą patį vėdinimo kanalą? ar dėl to gali nukentėti trauka?
Labai laukiu atsakymų iš visų

QUOTE(Cole @ 2011 01 25, 18:50)
bet ar abi angos turi išeiti į atskirus vėdinimo kanalus? Gal galima padaryti dvi vėdinimo angas į tą patį vėdinimo kanalą? ar dėl to gali nukentėti trauka?
Kadangi gartraukio ventiliatorius bus gartraukyje sumontuotas, tai jam veikiant atsitiks taip kad oras keliaus ne tik per stogą, bet ir per natūralios traukos angą jei ji bus pajungta į tą patį kanalą.
QUOTE(Giedruolė @ 2011 01 25, 17:54)
Kadangi gartraukio ventiliatorius bus gartraukyje sumontuotas, tai jam veikiant atsitiks taip kad oras keliaus ne tik per stogą, bet ir per natūralios traukos angą jei ji bus pajungta į tą patį kanalą.
Vadinasi, ką ištrauks, grąžins atgal per antrąją angą?

Vadinasi be dviejų kanalų nė pro kur ...