Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas nuosavame name - 3

QUOTE(kaban @ 2010 12 22, 18:40)
2.kas nors skaiciavo pozeminiu kolektoriu efektingumo.. niekas neskaiciavo, bet rekomendacijos pilasi kaip is kiauro kibiro..

Ir dar kaip skaičiavo. Ir dar kas skaičiavo- garsiausi ES institutai. Taip kad žemės šilumokaičio pagaunamos kWh jau skaičiuotos perskaičiuotos- ir tokiems tyrimams jau skaičiuojamas antras dešimtmetis.

ES prieš vos ne dešimtmetį priskaičiavo ≈ 250.000 įrengtų žemės šilumokaičių. O kiek dar jų liko nesuskaičiuotų... O kiek dar jų per tuos metus įsirengė... Žodžiu: tyrimo objektų daugiau nei sočiai- ir apima pačias įvairiausias žemės šilumokaičio versijas.

PN tituliniame galima atrasti nuorodas į tokius tyrimus, kur suskaičiuotos net kasdien pagaunamos kWh per ištisus metus- ir dar per kelerių metų laikotarpį. Praktiškai kiekviena garsesnė ES mokslo įstaiga tyrė žemės šilumokaičius- ir tyrimų ataskaitų tikrai neįslaptino, o publikuoja viešoje erdvėje.

Specialiai neįdėjau nė vienos nuorodos. Koks tikslas jas pastoviai dėti- jei žemės šilumokaičio oponentai vis vien jų net neatsiverčia.

Šiandien ne tiek daug atrasi kokių vokietukų, kurie naujoje statyboje ignoruotų šią sistemą. Lenkai taipogi aktyviai pasinešė link žemės šilumokaičių. Juk visi jie ne dėl mados klyksmo įsirenginėja šias sistemas- ką tai matyt prieš tai pasiskaičiuoja, bei pasidairo pas savo kaimynus.

Ne kitaip bus ir LT. Yra jau Dario. Tuoj bus Vilienė. Ir abu jie nežada slėpti info. Spėkite: kiek vien šios dvi pirmosios „kregždutės“ sulauks pasekėjų?
Atsakyti
Pamirštam tą mano aprašyta variantą už 17 000 Lt. Kas pasiūlys tikrai gerą rekuperatorių, kurio NVK didelis, o elektros sąnaudos mažos ir kaina gera (arba bent jau proto ribose). Aš nesu Jurgelis Meistrelis, t.y. pats nieko nejungsiu ir nesuksiu. Man reikia galutinio sprendimo su viskuo.
Atsakyti
QUOTE(Grand @ 2010 12 23, 08:30)
Pamirštam tą mano aprašyta variantą už 17 000 Lt. Kas pasiūlys tikrai gerą rekuperatorių, kurio NVK didelis, o elektros sąnaudos mažos ir kaina gera (arba bent jau proto ribose). Aš nesu Jurgelis Meistrelis, t.y. pats nieko nejungsiu ir nesuksiu. Man reikia galutinio sprendimo su viskuo.

Jei jūsų pagrindinis tikslas yra NVK (COP vakarietiškai) - sistemą gausite komplektuoti žemės šilumokaičiu. Kitaip du keliai: arba pamirštat NVK ir gaunat 65-75proc arba renkatės superrekupą už 16000 kuriam ŽŠ kaip šuniui penkta koja. ŽŠ leis bet kuriam rekupui dirbti siauruose temperatūriniuose rėžiuose 0...+22 todėl jo COP bus labai artimas deklaruojamam. Ir didžiausias ŽŠ privalumas - galėsite pamiršti elektrinį teną, jis tiks tik avariniams atvejams, kurių neįsivaizduoju.
Sekantis svarbus rekupo momentas - jo elektros sąnaudos bei valdymas. Gausite pasiknaisioti rekupų aprašymuose ir ieškoti jo charakteristikų. Pigius kintamos srovės ventiliatorius galite iškart atmesti - tik nuolatinė srovė jei norite gerų kWh finale. Taip pat ir valdiklis: idealu jei apsukos keičiamos nuosekliai o ne "bėgiais" ir "greičiais" - rasite būtent tokias apsukas, kurios idealiai atitiks ventiliacijos poreikį tuo pačiu be kūbų pereboro garantuos minimalias kWh. Visi protingesni valdikliai yra programuojami, t.y. išsijungia/pereina į min kai nieko nėra namie ir pasileidžia standartine galia prieš jums grįžtant.
Rinkdamasis įrenginį pasidomėkite filtrų komplekto kaina - UK forume mačiau šoko ištiktų postus, kai užsisakė pakaitinius komplektus...
"Galutinio su viskuo" teks prašyti montuotojo - parašykite kokiam mieste ir forumiečiai gal patars ir kontaktus duos. Bet jei nenorite būti išmaudytas - sprendimus apie rekupą, filtrus ir sistemą gausite priimti pats, sukursite montuotojui viziją, kurią jis turės įgyvendinti, be "taip visi daro" ar "mes visada taip darom".
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2010 12 23, 08:57)
"Galutinio su viskuo" teks prašyti montuotojo - parašykite kokiam mieste ir forumiečiai gal patars ir kontaktus duos. Bet jei nenorite būti išmaudytas - sprendimus apie rekupą, filtrus ir sistemą gausite priimti pats, sukursite montuotojui viziją, kurią jis turės įgyvendinti, be "taip visi daro" ar "mes visada taip darom".

Jau galvojau kad is tikruju logiska is akies kaina durti, o ne siulyti "gal paziurim kaip kas yra tiksliai ir tiksliai suskaiciuojam su pageidavimais" - aciu smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2010 12 22, 15:25)
Tokiems oro kiekiams vandeninio nesiūlyčiau...

O kodėl jei 150m3/h ? Manau ,gal galima vandeninį šilumokaitį pasidaryti iš mašininio radijatoriaus ... .Ar blogai mąsatau blush2.gif 4u.gif ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 23 gruodžio 2010 - 12:29
QUOTE(SGerda @ 2010 12 23, 13:28)
O kodėl jei 150m3/h ? Manau ,gal galima vandeninį šilumokaitį pasidaryti iš mašininio radijatoriaus ... .Ar blogai mąsatau  blush2.gif  4u.gif ?

Apie mašininius radietorius tikrai jums nieko nepasakysiu smile.gif
Kodėl jei 150, todėl, kad tokiame šilumokaityje vanduo saugumo sumetimais jau turėtų būti su glikoliu, o jam jau reikia atskiro kontūro katilinėje su plokšteliniu šilumokaičiu (vanduo/vanduo -glikolis), t.p. aprišimo mazgas kainuos. brangus variantas gausis. Kitas var KKK, tuomet pastoviai cirkuliuojate vandenį, kad jis neužšaltų rekupui išsijungus, iš kitos pusės jei dings elektra tai ir vanduo necirkuliuos, vėlgi vanduo gali užšalti. Prieš vandeninį šilumokaitį dedama apšiltinta oro sklendė, bet ji tikrai negarantuos kad rekupui neveikiant ir vandeniui necirkuliuojant, prie -20C vanduo neužšals. grįžtant prie KKK varianto (gali būti ir kitas šilumos šaltinis, tiesiog šito labiausiai gal netaupoma išteklių). rekuperatorius dirbs neekonomiškai nes tarkim rekupas neužšalinės prie kokių -2C bet šilumą iš katilinės cirkuliacijai vistik imsit. Na žodžiu galia nedidelė, kaloriferis realiai didesnis nei reikia, aprišimo mazgas, o jei dar atskiras kontūras tai labai jau brangus tas pašildymas gaunasi, geriau jau kiti atitirpinimo būdai aprašyti anksčiu.
Čia mano nuomonė, galima su ja nesutikti ir montuotis kad ir automobilio radiatorius biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Giedruolė: 23 gruodžio 2010 - 12:51
QUOTE(Giedruolė @ 2010 12 23, 13:50)
...vėlgi vanduo gali užšalti. Prieš vandeninį šilumokaitį dedama apšiltinta oro sklendė, bet ji tikrai negarantuos kad rekupui neveikiant ir vandeniui necirkuliuojant, prie -20C vanduo neužšals.
Čia mano nuomonė...

Na daleiskim oras necirkuliuoja ,bet vanduo nuo siurbliuko ir ups-o gali buti vaikomas ekstra atveju(nestovintis vanduo ir sildoma sklendetikraiusiai neduos uzsalti ),taip pat ekstra atveju galima numatyti nuo zidinio naturalia konvekcija silumokaicio pasildyma jei atstumai tarp zidinio vietos ir rekupo silumokaicio nera dideli ir yra minimalus kilimas aukstyn .

O kokia Jusu nuomone apie popierinius rekupus ,lyg jiems uzsalimas ne toks aktualus ?
Is vis kokia nuomone apie juos? 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 23 gruodžio 2010 - 14:55
QUOTE(SGerda @ 2010 12 23, 15:46)

O kokia Jusu nuomone apie popierinius rekupus ,lyg jiems uzsalimas ne toks aktualus ?
Is vis kokia nuomone apie juos? 4u.gif


uzsala ir popierius aisku prie zemesniu temperaturu. Siaip labai neblogai atrodo.
Atsakyti
QUOTE(Vyckaju @ 2010 12 23, 16:40)
uzsala ir popierius aisku prie zemesniu temperaturu. Siaip labai neblogai atrodo.

Kokia laistina zemiausia temperatura poieriniam ,kad neuzsaltu ; gal tai macytu zemes silumokaitis ,kad ir minus 5 iseitu ?
Kaip jo patvarumas ar nesubliulsta jis koks jo tarnavimo laikas ?
Atsakyti
Sveiki visi,
Gyvenu 69 kv.m bute, dviaukščiame daugiabutyje pirmamame aukšte. Pavasarį pradesime viso namo renovaciją, po kurios šildymas bus automominis dujinis, tuo pačiu svajoju įsirengt ir rekuperacinę vėdinimo sistemą. Montuot ruošiuosi pats, gal patartumėt iš kurių rekuperatorių geriau rinktis, kokio minimalaus dydžio reikalingi ortakiai, stačiakampiai ar apvalūs geriau. Lubos 2.5 m. aukščio, sienos storos gal vertėtų sienose slėpt ortakius, su kuo geriau pasikonsultuot del ortakių išdėstymo.
Atsakyti
QUOTE(SGerda @ 2010 12 23, 15:46)
Na daleiskim oras necirkuliuoja ,bet vanduo nuo siurbliuko ir ups-o gali buti vaikomas ekstra atveju(nestovintis vanduo ir sildoma sklendetikraiusiai neduos uzsalti  ),taip pat ekstra atveju galima numatyti nuo zidinio naturalia konvekcija silumokaicio pasildyma jei atstumai tarp zidinio vietos ir rekupo silumokaicio nera dideli ir yra minimalus kilimas aukstyn .

O kokia Jusu nuomone apie popierinius rekupus ,lyg jiems uzsalimas ne toks aktualus ?
Is vis kokia nuomone apie juos? 4u.gif

Siurbliukas nuo UPS'o gali veikti ir vaikyti vandenį.
Sklendė būna ne šildoma, bet apšiltinta, t.y, uždaromosios plokštelės su ertme užpildyta šiltalu. Tai negarantuoja peršalimo esant žemai temp.
kur jūs tą natūralią konvekciją pajungsit? rekupas turi savyje pakankamai kliūčių natūraliai konvekcijai sustabdyti.
Pasak gamintojų visi rekupai užšąla, tik skiriasi užšalimo temperatūra priklausomai nuo oro drėgmės.

QUOTE(tutyz @ 2010 12 27, 13:13)
Sveiki  visi,
Gyvenu  69 kv.m bute, dviaukščiame daugiabutyje pirmamame aukšte. Pavasarį  pradesime viso namo renovaciją, po kurios šildymas bus automominis dujinis, tuo pačiu svajoju įsirengt ir rekuperacinę vėdinimo sistemą. Montuot ruošiuosi pats, gal patartumėt iš kurių rekuperatorių geriau rinktis, kokio minimalaus dydžio reikalingi ortakiai, stačiakampiai ar apvalūs geriau. Lubos 2.5 m. aukščio, sienos storos  gal vertėtų sienose slėpt ortakius,  su kuo geriau pasikonsultuot del ortakių išdėstymo.

Pakaktų nedidelio rekuperatoriaus iki 200m3/h pvz VDOMEKT REGO 250PE arba DOMEKT REGO 200VE arba http://www.paul-luef...dc_englisch.pdf
turint tokį aukštį, jei nėra pakabinamų lubų, ortakius reikia stengtis vedžioti patalpų pakraščiais ir kuo kompaktiškiau, vengti ortakių kirtimosi. Atšakėlės į kambarius bus d100 apvalaus diametro. gal ir galima kažkur paskabtuoti sieną, bet čia jau reikėtų aiškintis ar nenukentės pastato konstrukcijos, o tai nebebus ką ir vėdinti. Didžiausias diametras jei oro kiekis apie 150m3/h bus d125. dėl ortakių išdėstymo pakonsultuos ir paprojektuos vėdinimo projektuotojai.
Atsakyti
QUOTE(,2010 12 27, 15:20)
kur jūs tą natūralią konvekciją pajungsit? rekupas turi savyje pakankamai kliūčių natūraliai konvekcijai sustabdyti.



Is principo jei taip
Oi kokia dicke foto gavosi doh.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 27 gruodžio 2010 - 14:33