QUOTE(PЄTRVS @ 2010 12 16, 21:05)
Aš niekuomet nebuvau RVS oponentas. Galite peržiūrėti mano visus postus. Aš kritikavau RVS dėl ilgo jo atsipirkimo laiko. Kai Vyckaju pasigyrė už kiek įsigijo aparatą, pradžioje nepatikėjau, po to baltai užpavydėjau, dabar apsičiupinėjau ir manau, kad nežiūrint į brangius filtrus bei šilumokaitį, jo įsigijimo kainos, sunaudojamos energijos ir šilumos grąžinimo parametrų derinys yra tai ko man reikia. Žemas nusilenkimas Giedruolei, kuri savo pastabomis man padėjo ištaisyti projekte klaidas, ačiū Gedonui, kuris  sutiko visus ortakius ir fasonines detales parduoti iš pirmų rankų ir dar su nuolaida ir rezultatas: RVS įdiegimo kaštai neturėtų peržengti 4500 LTL.
Vedu duomenis į savo sukurtą prieštaringai vertinamą skaičiuoklę: atsipirkimo laikas
3,6 m.
Dar liko demontuoti stoge įrengtus ventiliacinius kaminėlius ir pakeisti stogo dangos lakštus, bei užtaisyti ertmes.
Ar tai teisingas pasirinkimas, ateitis parodys, bet viliuosi, kad gailėtis neteks...
P.S. Įrenginio markė yra KAR-50RSDC (pagaminta Japonijoje pagal Kingspan spec. užsakymą).

Na jau, nesikuklinkite, dar visi atsimena "briedinius" skaičiavimus ir riksmą iki užkimimo už gravitacinę su neaiškiom skylėm... OK, užmiršom. smile.gif
Kas dėl filtrų - lyg bandžiau užvesti ant kelio, spręskite pats. O šilumokaitį gausit saugoti kaip savo akį - geriau dažniau keist filtrus negu išiminėti ir valyti šerdį, vertą 80proc įrenginio kainos. Nebandėt savo pardavėjo užklaust dėl šerdies kainos?
Nežinojau, kad Kingspan kišasi į ventiliaciją, UK teko matyti tik PIR izoliaciją, gamintą Kingspano, todėl markė visai svetima atrodo.
Dar klausimas - kokį valdiklį gavote? Mitsas jų begalę skirtingų turi.
Išduosit Gedono kontaktus? - padarysiu jam apyvartą smile.gif
Atsakyti
sveiki,
kokia orientacine projekto rekuperacijai kaina. kotedzas 2a viso 120 kvadratiniu (po 60 kvadratu kiekvienam aukste)
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2010 12 17, 13:41)
sveiki,
kokia orientacine projekto rekuperacijai kaina. kotedzas 2a  viso 120 kvadratiniu (po 60 kvadratu kiekvienam aukste)

Čia aiškumo įneša apie rekuperacinės vėdinimo sistemos projektavimą http://www_tenko_lt/...opatarimai.html
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 17 gruodžio 2010 - 12:13
QUOTE(korida @ 2010 12 17, 13:11)
Čia aiškumo įneša apie rekuperacinės vėdinimo sistemos projektavimą http://www_tenko_lt/...opatarimai.html

dekui uz nuoroda.
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2010 12 17, 14:01)
dekui uz nuoroda.

Ši nuoroda pateikia vakarietišką, vėdinimo standartą, pritaikytą pasyviam namui. nenustebkite, jei Lietuvos projektuotojai pasiūlys skaičius iki 5 kartų viršijančius pateiktą palyginimą. Aš manau šį standartą verta imti kaip planą minimum su galimybe ir atsarga reikalui esant vėdinti stipriau.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2010 12 17, 16:57)

... ir atsarga reikalui esant vėdinti stipriau.

O tai kokie yra standartai vakariekiski ,rytietiski ...kokie dar fear.gif unsure.gif
Kokiem ten esant reikalam daugiau reikia vedinti ?

Atsakyti
QUOTE(korida @ 2010 12 17, 17:41)
O tai kokie yra standartai vakariekiski ,rytietiski ...kokie dar  fear.gif  unsure.gif
Kokiem ten esant reikalam daugiau reikia vedinti ?

Jei nepatingėsit atverst šios temos keletą puslapių atgal - rasite kirtiss postą, kur aprašoma ventiliacija su min n-1 ir net iki n-1,5. Jei palyginsite su tenko nuoroda arba mano įdėto .pdf informacija - skirtumas iki 5k. Standartai labai skiriasi, mano asmenine nuomone (taip darysiu aš) reikia pagal vakariečius susiprojektuoti 60proc kad reikalui esant (baliuška; kažkoks dundukas užsirūkė; santechninė avarija su drėgmės perteklium) būtų galima ventiliuoti "lietuviškai" visu 100proc.
Vakarai už 30m3/h / žmogui bet ne mažiau nei būtina ištraukti iš WC / virtuvės, plius papildoma sąlyga n ne mažiau 0,3.
Lietuva už n kažkur 0,7...1,5 - ryškus "pereboras" vakarietiškiems standartams. n - oro pasikeitino kartai per valandą.
Atsakyti
teks perverst 1,2 temas ,o tada vel dometis.....
Atsakyti
QUOTE(litunas @ 2010 12 17, 21:13)
teks perverst 1,2 temas ,o tada vel dometis.....

Puikus straipsnis apie ventiliaciją atstovaujantis lietuviškajam standartui - pradėkite nuo čia smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vilienė: 17 gruodžio 2010 - 21:00
QUOTE(Vilienė @ 2010 12 17, 00:06)
Na jau, nesikuklinkite, dar visi atsimena "briedinius" skaičiavimus ir riksmą iki užkimimo už gravitacinę su neaiškiom skylėm... OK, užmiršom. smile.gif
Kas dėl filtrų - lyg bandžiau užvesti ant kelio, spręskite pats. O šilumokaitį gausit saugoti kaip savo akį - geriau dažniau keist filtrus negu išiminėti ir valyti šerdį, vertą 80proc įrenginio kainos. Nebandėt savo pardavėjo užklaust dėl šerdies kainos?
Nežinojau, kad Kingspan kišasi į ventiliaciją, UK teko matyti tik PIR izoliaciją, gamintą Kingspano, todėl markė visai svetima atrodo.
Dar klausimas - kokį valdiklį gavote? Mitsas jų begalę skirtingų turi.
Išduosit Gedono kontaktus? - padarysiu jam apyvartą smile.gif


Su visa pagarba RVS , galiu dar kartą patvirtinti savo nusistatymą: jei RVS kainuoja daugiau nei 10 k. ir energijos poreikis vėdinimui 200 W , o vėdinti reikia iki 200 kv.m. geriau pasilikti prie natūralaus vėdinimo. Spręsti apie skaičiuoklę, kol su ja nesusipažinote, būtų nekorektiška.
Kas liečia filtrus ir šerdį, kitaip nebus ir matyt teks saugoti mirksiukas.gif
Mitsubishi su savo įrenginiais nekomplektuoja jokio valdiklio ir jį siūlo nusipirkti atskirai. PZ-60DR-E man papildomai kainavo 101,52 GBP
Gedono kontaktai: (611)29016 arba vadyba@gedonas.eu
Atsakyti
QUOTE(PЄTRVS @ 2010 12 18, 16:33)
Su visa pagarba RVS , galiu dar kartą patvirtinti savo nusistatymą: jei RVS kainuoja daugiau nei 10 k. ir energijos poreikis vėdinimui 200 W , o vėdinti reikia iki 200 kv.m. geriau pasilikti prie natūralaus vėdinimo. Spręsti apie skaičiuoklę, kol su ja nesusipažinote, būtų nekorektiška.
Kas liečia filtrus ir šerdį, kitaip nebus ir matyt teks saugoti  mirksiukas.gif
Mitsubishi su savo įrenginiais nekomplektuoja jokio valdiklio ir jį siūlo nusipirkti atskirai. PZ-60DR-E man papildomai kainavo 101,52 GBP
Gedono kontaktai: (611)29016 begin_of_the_skype_highlighting              (611)29016      end_of_the_skype_highlighting  arba vadyba@gedonas.eu

Ok nebekipišuojam. Wellcome to the club įsirengusiųjų bei naudojančiųjų RVS.
200W yra ganėtinai daug, todėl aš atsižvelgčiau į porą puslapių EVOY išdėstytą mintį apie skirtingus RVS darbo režimus - tuomet su jūsų įrenginiu elektros sąnaudos sumažėtų iki 50-80W.
Kaip PZ-60DR-E keičia ventiliatorių apsukas? Pagal jūsų išdėstyvus galingumus sprendžiu kad laiptiškai, 4i greičiai. Ar nevertėjo pasirinkti valdiklio, kuris apsikas keistų nuosekliai, tarkim 5aps/min žingsneliu? Lyg Mitsi tokį irgi turi. Ar rasite greitį visiškai atitinkantį jūsų poreikį?
Ačiū už kontaktus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vilienė: 18 gruodžio 2010 - 16:03
QUOTE(korida @ 2010 12 17, 13:11)
Čia aiškumo įneša apie rekuperacinės vėdinimo sistemos projektavimą http://www_tenko_lt/...opatarimai.html

Kas lygina siltesniu krastu irenginius ir oro kiekius su musu saltesniais krastais? Kas tinka pieciau esanciom salims, tas netinka mums. Prasau tai isisamonti ir susimastyti. Jei to nesugebat, bent jau pasikonsultuokit su nepriklausomais specialistais, ekspertais, o ne irangos atstovais. Visa ta pietietiska iranga turi pasleptu kabliuku del ekonomijos, salciu, dregme, kuriu viesai niekas neviesina. Pvz jusu minimas uzsinietiskas pasiekia iki 95% silumos grazos. Taciau musu krastuose sis irenginys per metus vidutiniskai nesiekia 80%. O pritaikyti musu klimatui skandinaviski ar lietuviski irenginiai siekia 80% ar 85% metine graza, nors maksimali iki 90%. Tad nesiulau susizaveti teoriskai aukstai skaiciais, geriau rinktis kas pritaikyta musu klimatui.
Atsakyti