QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 03, 11:16)
Laba,katilas sildo ir galios pakanka,ir pamaisymas tikrai normaliai veikia,i sistema paduodu 60,katilo temp 65  ir varinejancio siurbliuko greiti sumazinau,ir prie radiatoriu snd prisukau papildomai temp.reguliatorius,nes pastebejau paskutinis kambarys 1a. vesus radiatorius nors ir reguliatorius maks.atsuktas ant 5.
Kaip istempti kad katilas budetu nors 10min, dabar tik 4min.


Pamaisymo voztuvo servo pavara atsidarius pilnai ar iki kokio 5?

Jeigu iki kokio 5, keliat katilo (tik katilo) temp. iki kokiu tebunie 70
Uz pamaisymo voztuvo bandot sumazinti paduodama (zinoma jei neatsalineja namai) iki kokiu 50
Tuomet turetu siek tiek prisidaryti pamaisymo voztuvas ir maziau pamaisyti vandens= ilgesnis budejimo laikas

Antras variantas:
Jei daret kaip sakiau ir atidaret sklende iki galo, dabar po truputi (bet palaipsniui) galite ja pridarineti

Taip pat pameginkite atkreipti demesi, kiek laiko kelia temperatura katile, jeigu ilgai: a) reikia daugiau deguonies (ventiliatoriaus galingumas arba sklende), cool.gif kuro padavimo laika padidinkite.

Praneskite kaip sekes/sekas
Atsakyti
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 03, 11:16)
Laba,katilas sildo ir galios pakanka,ir pamaisymas tikrai normaliai veikia,i sistema paduodu 60,katilo temp 65  ir varinejancio siurbliuko greiti sumazinau,ir prie radiatoriu snd prisukau papildomai temp.reguliatorius,nes pastebejau paskutinis kambarys 1a. vesus radiatorius nors ir reguliatorius maks.atsuktas ant 5.
Kaip istempti kad katilas budetu nors 10min, dabar tik 4min.

Koks skirtumas tarp paduodamos ir griztancios i katila vandens temperaturos?
Gal valdiklis perdaug jautriai reaguoja i salta griztanti vandeni? Turiu omeny tokia situacija: turim salta obratke ir permaza kuro padavima reikiamam galingumui pasiekti. Del to katilas ir neranda ramybes, bet vis bando save ar sistema pasildyti taip, kad pasiekti uzduota minimalia obratkes temperatura. Kaip iseitis, Paliuko pasiulytas variantas su kuro padavimo padidinimu (dazniausia realios sanaudos nepadideja, nes katilas daugiau ir dazniau budi, nei degina!!!) arba griztancio vandens leistinos min. temperaturos sumazinimas.
Atsakyti
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 03, 10:16)
Laba,katilas sildo ir galios pakanka,ir pamaisymas tikrai normaliai veikia,i sistema paduodu 60,katilo temp 65  ir varinejancio siurbliuko greiti sumazinau,ir prie radiatoriu snd prisukau papildomai temp.reguliatorius,nes pastebejau paskutinis kambarys 1a. vesus radiatorius nors ir reguliatorius maks.atsuktas ant 5.
Kaip istempti kad katilas budetu nors 10min, dabar tik 4min.


I sistema paduodate 60 laipsniu, o kokia gryztamo is sistemos temperatura?

Nors pagal dabartine lauko temperatura mums pilnai pakanka i sistema paduodamo +35 (gryztamas +31).

Pernai irgi vargom, nes katilas uzdarinedavo ketursaki, nes gryztamas i katila kartais nukrisdavo iki +55. Siemet isidejom cirkuliacini siurbliuka i mazaji rata, problemos kaip nebuta...
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2010 11 05, 09:42)
I sistema paduodate 60 laipsniu, o kokia gryztamo is sistemos temperatura?

Nors pagal dabartine lauko temperatura mums pilnai pakanka i sistema paduodamo +35 (gryztamas +31).

Pernai irgi vargom, nes katilas uzdarinedavo ketursaki, nes gryztamas i katila kartais nukrisdavo iki +55. Siemet isidejom cirkuliacini siurbliuka i mazaji rata, problemos kaip nebuta...


Laba,giztamas min.temp 35 nustatyta, taip kartais net neatidaro pamaisymo kaip pasiekia uzduota katilo temp. ir isijungia siurbliukas i sistema sildymo namo.
Bet as laikau dar kaip apsauga return protection 34%,nes jei padaryciau tik 20% ispucia apsaudinis voztuvas,nes slegis sukyla kai siurbliukas pradeda varineti o pamaisymas neatsidaro tada kai reikia
Papildyta:
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 05, 12:42)
Laba,giztamas min.temp  35 nustatyta, taip kartais net neatidaro pamaisymo kaip pasiekia uzduota katilo temp. ir isijungia siurbliukas i sistema sildymo namo.
Bet as laikau dar kaip apsauga return protection 34%,nes jei padaryciau tik 20% ispucia apsaudinis voztuvas,nes slegis sukyla kai siurbliukas pradeda varineti o pamaisymas neatsidaro tada kai reikia


Bet pagal lauko davikli irgi nereaguoja,pamaisymo temp nesumazeja,turiu pata is servizinio mixer temp mazinti arba didinti,kaip ir esamos temp.mixer visai nereaguoja,kaip ir kreives nesikeicia nei sildymo,nei katilo
Atsakyti
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 05, 12:47)
Laba,giztamas min.temp  35 nustatyta, taip kartais net neatidaro pamaisymo kaip pasiekia uzduota katilo temp. ir isijungia siurbliukas i sistema sildymo namo.
Bet as laikau dar kaip apsauga return protection 34%,nes jei padaryciau tik 20% ispucia apsaudinis voztuvas,nes slegis sukyla kai siurbliukas pradeda varineti o pamaisymas neatsidaro tada kai reikia
Papildyta:
Bet pagal lauko davikli irgi nereaguoja,pamaisymo temp nesumazeja,turiu pata is servizinio mixer temp mazinti arba didinti,kaip ir esamos temp.mixer visai nereaguoja,kaip ir kreives nesikeicia nei sildymo,nei katilo


Nuo nulio pradekim - pas Jus silumos valdymas vyksta ketureigiu pamaisymo voztuvu (automatizuotai) - todel jis reaguoja i lauko temperaturu pokycius.
Kuomet vyksta valdymas katilu (ne pamaisymo voztuvu), pas Jus yra valdomi cirkuliaciniai siurbliai (on/off), todel siuo metu "katilo" sildymo kreives ivedimas nieko neduos.
Ir dar daug niuansu, kuriuos reikia suderinti.

Trumpiau tariant, jeigu viskas bus "pagal plana" sia savaite pas Jus uzsuksiu ir ramiai viska paziuresim
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2010 11 05, 09:42)

Pernai irgi vargom, nes katilas uzdarinedavo ketursaki, nes gryztamas i katila kartais nukrisdavo iki +55. Siemet isidejom cirkuliacini siurbliuka i mazaji rata, problemos kaip nebuta...


Mano pastebejimais:

Ketursakio pavara valdo 1) grizt.vandens temp.daviklis 2) kambario daviklis 3) karsto vandens boilerio daviklis. Is ju, pirmas = pagrindinis.
Po uzkurimo katilas atidaro ketursaki i dideli rata ne pagal iseinancio vandens, bet pagal griztancio vandens temperatura!!! Tai reiskia, kad kai obratke pasiekia jusu uzduotus 35 laipsnius, tik tuomet katilas pradeda atidarineti ketursaki ir leisti i dideli rata.
Lauko daviklio paskirtis - pakeisti galingumo kreive.

Taigi, jei problema tame, kad isejime 60-65 laipsniai, o obratkeje - tik vos 35, reiskia nera cirkuliacijos mazam rate.

smile.gif Mes prie sito irgi priejom... Per kreivas santechniko rankas ir zinias, del mazo vamzdziu skersmens nepakako cirkuliacijos mazajam rate, del to durniavo ketursakis su pavara... Teko ideti siurbliuka i mazaji rata. Tiesa, dabar tas mazo rato siurbliukas veikia 24/7, bet ant min greicio ir padeda permaisyti vandeni katile.
Skirtumas tarp iseinancio ir griztancio vandens - max. 8-9 laipsniai!
Atsakyti
Laba,bet pasmus kaip tik stori vamzdziai.
O kaip jus sureguliavot-ar prijunget kad gautu signala mazajam rate siurbliukas ir isijungtu?

Ketvirtadieni vakare pripiliau pilna aruoda,7maisai po 20kg, pj.granuliu 10mm,azuolas-uosis. Siandiena t.y sestadieni ryte ziuriu like apie 1maisa granuliu aruode! 6 maisai pusantros paros !
Sildome apie 150kv. su 23kw.angliniu katilu,bet ir sena sistema su vamzdziais ir spiz.radiatoriais. naktimis i sistema leidziu 55,katilo 60.
Kiek jusu manimu ir praktika parode kokio reiktu katilo kw pvz sildant kokiu 260kv.
Ir idomu negi visi tiek pila granuliu ???
Atsakyti
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 06, 15:21)
Laba,bet pasmus kaip tik stori vamzdziai.
O kaip jus sureguliavot-ar prijunget kad gautu signala mazajam rate siurbliukas ir isijungtu?


mazo rato siurbliukas ijungtas i valdikli vietoj swildymo sistemos cirkuliacinio siublio. O tas savo ruoztu startuoja nuo termokontakto: nuo ketursakio isejimo i dideli rata yra gabas plieninio vamdzio, and jo ir pakabintas kontaktas. Ketursakis atsidaro, vamzdis karstas -> siurblys veikia, ketursakis uzsidaro i maza rata, vamzdis atvesta -> siurblis issijungia. Paprasta ir veiksminga.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Iriska: 06 lapkričio 2010 - 16:18
QUOTE(Iriska @ 2010 11 06, 17:18)
mazo rato siurbliukas ijungtas i valdikli vietoj swildymo sistemos cirkuliacinio siublio. O tas savo ruoztu startuoja nuo termokontakto: nuo ketursakio isejimo i dideli rata yra gabas plieninio vamdzio, and jo ir pakabintas kontaktas. Ketursakis atsidaro, vamzdis karstas -> siurblys veikia, ketursakis uzsidaro i maza rata, vamzdis atvesta -> siurblis issijungia. Paprasta ir veiksminga.


Tai taip suprantu jus uzdejot ant vamzdzio temperaturos jutikli su reguliaturiumi kuris ir paleidzia arba stabdo i radiatorius siurbliuka?
Atsakyti
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 06, 19:30)
Tai taip suprantu jus uzdejot ant vamzdzio temperaturos jutikli su reguliaturiumi kuris ir paleidzia arba stabdo i radiatorius siurbliuka?


Taip, teisingai. Nustaciau kazkur 43 laipsnius paleidimui, o kazkur prie 35, kai vamzdis atvesta esant uzdarytam i maza rata ketursakiui, cirk.siurblys atsijungia
Atsakyti
QUOTE(Leonora_ @ 2010 11 06, 19:30)
Tai taip suprantu jus uzdejot ant vamzdzio temperaturos jutikli su reguliaturiumi kuris ir paleidzia arba stabdo i radiatorius siurbliuka?


Kaip siandien sanaudos?
Atsakyti
Laba-manau bus normaliai,nesimato labai aiskiai,nes vakar vakare beveik pilna pripiliau aruoda.Dar snd per 1 pakeliau kreive.
Tai man taip suprantu kol pastoviai buna kazkas namuose,nera tikslo ,,Naktiniu" ivedineti,geriau pries miega is kambarinio nakciai pasimazinti temp.?
Atsakyti