QUOTE(statybininkas7 @ 2011 01 10, 10:58)
Nerečiau paklausti kolegų : ar esate kas pasidarę gręžtinius pamatus be šalčio tiltų ?
T.y. pilnai apšiltintas ,ar bent bandęs apšiltinti gręžtinių pamatų kolonas ?
Su putų polistirolu, keramzitu bent ar pan ?
Nes dabar tokią situacija kad kolonos daugiau mažiau sudaro šalčio tiltą ir visi daro tą pati nors tai nėra gerai
ir ar imanoma paskačiuoti , o gal yra kas skaičiaves šiluminius nuostolius per kolonas, per visą namo stovejimo laikotarpi ?
Iš anksto dėkui už nuomones
T.y. pilnai apšiltintas ,ar bent bandęs apšiltinti gręžtinių pamatų kolonas ?
Su putų polistirolu, keramzitu bent ar pan ?

Nes dabar tokią situacija kad kolonos daugiau mažiau sudaro šalčio tiltą ir visi daro tą pati nors tai nėra gerai


Iš anksto dėkui už nuomones
Sveiki,
as neturiu pasidares tokiu pamatu, taciau kadangi seniau planavau daryti greztinius (dabar planuose rusys), tai siek tiek pasidomejau kaip turetu buti igyvendintas poliu siltinimas.
ST "Atitvaru siltinimas polistireniniu putplasciu" rekomenduoja siltinti ikasant polistireno plokste zemyn palei poliu. Taciau man sis variantas nepatiko, nes reikia po poliu isliejimo dar papildomai kasti/apsiltinti/uzkasti.
Radau kazkokiam psl pas skandinavus, kad jie polius sildo dedami polistireno plokste (~1mx1m) horizontaliai (su keliu % nuolydziu) priesais poliu lygiai su rostverko apacia. Toks sprendimas man labiau patiko, kadangi reikalauja labai mazai papildomo darbo, o salcio tilto teoriskai kaip ir nebelieka.