Mes planuojam statyt atmos su akomuliacine talpa 1m3.
is patirtes patare, ir sake , kas vienas pakurimas 2-3 paros.
Kokia jusu patirtis, gal turit komentaru?
Atsakyti
Perskaiciau visa tema wacko.gif iki tol nieko nesupratau apie katilus, o dabar jau net nebeturiu zalio supratimo apie juos lotuliukas.gif Viskas susimaise.

Todel uzversiu klausimais biggrin.gif

Namas: puse rastinis, puse karkaso. Apsildytas. 120m2= pirmas ausktas 60 m2 sildomos grindys+ du nedideli radiatoriai. Antras aukstas 60 kvandratu palepes tipo bus du radiatoriai (tik miegamieji).

Iki siol sildemes kapsule+ortakiai+turbyna, puciamas karstas oras. Daba isirenginejam sildomas grindis ir radiatorius.

Kurensim tik malkom (turim galimbe ju gauti pigiau) problema ne visada jos buna visiskai sausos, o ir sandeliuoti kelis metu kai ir nera galimybes.

Akumuliacines talpos nebus 4u.gif

Labai brangaus katilo neipirksim. Todel noreciau, kad parekomenduotumete koki katila butu optimaliausia isigyti 4u.gif
Bandau ieskoti ir naudotu katilu, bet baisu, kad nebutu sugadinti, surudija ir pan....
Atsakyti
Keliu tema i virsu ax.gif Juk jau prasidejo sildymo sezonas doh.gif Tik mes dar jo nepradejom unsure.gif Ir siemet ko gero dar ir nesildysim,nes vistiek dar negyvenam. Niekaip neissirenkam katilo, is pradziu masciau Vigas,bet dabar linkstu link atmoso,biski baisu del Vigas automatikos,kad nebutu paskui daugiua bedos nei naudos,tuo labaiu tik metus laiko garantija automatikai duoda. Gal galit pasidalint vargais ir dziaugsmais tie kas naudoja Vigas ir Atmos katilus smile.gif Kazkaip apie Atmos daugiau info,o apie Vigas labai mazai doh.gif
Atsakyti
QUOTE(rasaar @ 2010 10 12, 12:08)
Keliu tema i virsu  ax.gif Juk jau prasidejo sildymo sezonas  doh.gif Tik mes dar jo nepradejom  unsure.gif Ir siemet ko gero dar ir nesildysim,nes vistiek dar negyvenam. Niekaip neissirenkam katilo, is pradziu masciau Vigas,bet dabar linkstu link atmoso,biski baisu del Vigas automatikos,kad nebutu paskui daugiua bedos nei naudos,tuo labaiu tik metus laiko garantija automatikai duoda. Gal galit pasidalint vargais ir dziaugsmais tie kas naudoja Vigas ir Atmos katilus  smile.gif Kazkaip apie Atmos daugiau info,o apie Vigas labai mazai  doh.gif


Mes dar irgi negyvensime, bet kūrensime. Pečių už savaitėlės dviejų turėtų pajungti.
Atsakyti
QUOTE(rasaar @ 2010 10 12, 13:08)
Keliu tema i virsu  ax.gif Juk jau prasidejo sildymo sezonas  doh.gif Tik mes dar jo nepradejom  unsure.gif Ir siemet ko gero dar ir nesildysim,nes vistiek dar negyvenam. Niekaip neissirenkam katilo, is pradziu masciau Vigas,bet dabar linkstu link atmoso,biski baisu del Vigas automatikos,kad nebutu paskui daugiua bedos nei naudos,tuo labaiu tik metus laiko garantija automatikai duoda. Gal galit pasidalint vargais ir dziaugsmais tie kas naudoja Vigas ir Atmos katilus  smile.gif Kazkaip apie Atmos daugiau info,o apie Vigas labai mazai  doh.gif

Mes jau turim Vigas, bet dar nepajungtas. Laukiam akumuliacines. Nieko baisaus ten su ta automatika smile.gif. Vigas tas pats kas Atmos tik patobulintas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vilmatuke: 12 spalio 2010 - 18:47
Ir mes jau sildomes ax.gif Turim Viadrusa + akumuliacine smile.gif Malkom nepasirupinom, tai gelbsti anglis, siaip anglim mes labiau patenkinti nei malkom, efektyvumas nepalyginamas smile.gif
Atsakyti
As blaskausi tarp Vigas ir Atmos.Akumuliacines nestatysim,nera vietos katilinej. doh.gif Tai noretusi,kad pakura kuo ilgiau kurentusi. ax.gif
Atsakyti
QUOTE(annushka @ 2010 10 13, 10:25)
Ir mes jau sildomes  ax.gif  Turim Viadrusa + akumuliacine  smile.gif Malkom nepasirupinom, tai gelbsti anglis, siaip anglim mes labiau patenkinti nei malkom, efektyvumas nepalyginamas  smile.gif


Šildysimės Vigasu jau 3 sezoną, tad galiu papasakoti kas domina. Abu sezonus kūrenta pjuvenų beržiniai briketai + malkos (1 metai uosis, 2 m. beržas). Sunaudota kuro: 1 sez. 2 t. brik.+7m3 malkų, 2 sez. 2,2 t.brik.+9m3 malkų. 2 sezoną kurenta mėnesiu ilgiau ir intensyviau, nes buvo šalta žiema. Kųrenamas plotas 160m2, 70 grindinio kiti 90 radiatoriai + 150 l boileris. Dėl automatikos neturiu jokių priekaištų, jei ir buvo kokių niuansų tai tik dėl dvikojų asmenų įsikišimo. Dėl užkrovimo tai pernai per šalčius kūrenimas buvo toks: ryte 6 val. užkūrimas, 9. val dametimas 3-5 malkų, kitą parą vėl iš naujo. Ne per šalčius ryte kuri, kitą diena kuri vakare arba kas antrą parą (labai priklauso nuo orų. Šiemet dar nekūriau nes atėjo dujos, tačiau savaitgaliais ir per šalčius tai tikrai kursim nes tikrai pigiau.
Atsakyti
norėčiau gauti patarimą, kaip išsirinkti katilą -viryklė renovuojamai sodybai ... bendras plotas 140 kv.m, šildomas 110 kv.m, kombinuotas boileris 125 l.
kaip suprantu galime rinktis iš Kalvio ir Vienybės, gal kas nors turi kokių atsiliepimų?
gal kas pasufleruos, kaip teisingai pasirinkti galingumą? geriau tegul būna daugiau negu deklaruojamas plotas plius boileris, ar atvirkščiai? pvz. rinktis Kalvis 4AB
14 kW Apšildomas plotas * 80 - 180 m² , ar Kalvis 4SB galingumas 10 kW Apšildomas plotas * 40 - 130 m² ?
arba paklausiu paprasčiau, ar labai blogai, jeigu pasirinktas katilas yra per galingas? kūrens senukai malkom, puse namo seno (rastai plius balta plyta su oro tarpu) apšiltintas prastokai, o kita puse statoma naujai, fibo plius 20cm eps70
kaip suprantu, tokias viryklės jau reliktas ir beveik tokiu nenaudoja (bent jau žmonės naršantys internėte), bet kaip sako rusai :“a vdrug?“ ax.gif
Ačiū 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Goda_47 @ 2010 10 13, 16:34)
norėčiau gauti patarimą, kaip išsirinkti katilą -viryklė renovuojamai sodybai ... bendras plotas 140 kv.m, šildomas 110 kv.m, kombinuotas boileris 125 l.
kaip suprantu galime rinktis iš Kalvio ir Vienybės, gal kas nors turi kokių atsiliepimų?
gal kas pasufleruos, kaip teisingai pasirinkti galingumą? geriau tegul būna daugiau negu deklaruojamas plotas plius boileris, ar atvirkščiai? pvz. rinktis Kalvis 4AB
14 kW Apšildomas plotas * 80 - 180 m² , ar Kalvis 4SB galingumas 10 kW Apšildomas plotas * 40 - 130 m² ?
arba paklausiu paprasčiau, ar labai blogai, jeigu pasirinktas katilas yra per galingas? kūrens senukai malkom, puse namo seno (rastai plius balta plyta su oro tarpu) apšiltintas prastokai, o kita puse statoma naujai, fibo plius 20cm eps70
kaip suprantu, tokias viryklės jau reliktas ir beveik tokiu nenaudoja (bent jau žmonės naršantys internėte), bet kaip sako rusai :“a vdrug?“  ax.gif
Ačiū  4u.gif


Jeigu pagrindinis silumos saltinis, geriau galingesnis tegul buna, jeigu pagalbinis tuomet mazesnis.
Atsakyti
Kokio galingumo man reikia katilą imti ? šildymo plotas 160m2 bendras,plius 40m2 garažas,kuris tik simboliškai turės kokį vieną radiatoriuką. Vandenį reikės šildyt,ir pirmam aukšte apie 89m2 šildomų grindų,antras - tik vonia 9m2 grindų ir kitur radiatoriai. O gal pirmam a.darbo kambariuką su radiatorium daryt,nevedžiot grindinio ten? Akumuliacines nenorėčiau(blogai?),nėr vietos.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo airise: 13 spalio 2010 - 19:22
QUOTE(airise @ 2010 10 13, 20:21)
Kokio galingumo man reikia katilą imti ? šildymo plotas 160m2 bendras,plius 40m2 garažas,kuris tik simboliškai turės kokį vieną radiatoriuką. Vandenį reikės šildyt,ir pirmam aukšte apie 89m2 šildomų grindų,antras - tik  vonia  9m2 grindų ir kitur radiatoriai.  O gal pirmam a.darbo kambariuką su radiatorium daryt,nevedžiot grindinio ten? Akumuliacines nenorėčiau(blogai?),nėr vietos.


Kadangi siame forume rasot, kaip suprantu pokalbis apie vyks apie malkini katila.

Pagal plota (160m2) siulyciau 20-25kW katila.
Jeigu visa pirma auksta darot grindis, siulau kazko nekeisti ir darbo kambari taip pat grindini palikti (jeigu jis pirmame aukste).
Kad akumuliacines talpos nebus zinoma nera labai gerai, bet jeigu nera tai nera - zmones ir be ju gyvena. Siulyciau dairytis i labiau automatizuotus (na daugiau valdomos automatikos) - cia mano asmenine nuomone, jeigu nebus akumuliacines.
Atsakyti