nezinau ten kas kaip, bet viska pagal instrukcijas dare mb. ir konsultavosi pastoviai..
Atsakyti
QUOTE(morkus @ 2010 04 23, 07:55)
Kaip suprantu jis perdaro SKED granulinisu katilus skirtus deginti vien angliai, kad tiktu ir kitkam deginti. Tik idomu kokiia ta kaina ir kaip ten kas.


Kas tas Sked, niekur nerandu info
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2010 04 23, 23:19)
Kas tas Sked, niekur nerandu info


kaip suprantu cia jo skelbimas http://www.lenta.lt/...SrmTPLv6Sb.html
Atsakyti
QUOTE(glinglingas @ 2010 04 23, 10:19)
pas mus ling combi. shiaip kurenasi normaliai bet buvo visokiu tai perkaista tai vanduo uzsiliejo tai varztas nuluzo gal 10 kart jau per metus. ta davikli kol nustate normaliai irgi kelis kart shokinejo temperatura.  bet cia vieniems papuola geresnis kitiems gal taip nebuvo besinaudojant nei karto wink.gif
zodziu ne pats geriausias varinatas. aishku neturiu su kuo lyginti, bet esme kad neidealus jis  smile.gif
bandem kurenti ir granulem, saulegrazu lukshtu granulem ir malkom -viskas kaip ir normaliai. valymo yra kas veikti kas savaite jeigu granulem -tik del to ir pirkom praktishkai



Deganti mase nueina gylyn i kibira, kai yra perdaug ilgas ciklas "padavimas + putimas".
Jei ji sumazinsit, t.y. naujai is bunkerio ateinanti mase dazniau stums degancia mase, nebus jokiu problemu del degancio sneko ar bunkerio. O pats katilas uzkaista del prastos cirkuliacijos mazam rate, bet cia jau aprisima dariusiam santechnikui klizma istatykit. Instrukcijoje parasyta, kad mazas ratas t.b. 1.5" vamzdziu padarytas. Jei plonesnis, nevyksta savaimine cirkuliacija. Mes ta issprendem isideje dar viena maza siurbliuka mazam rate. Dabar viskas veikia kaip laikrodis.
Atsakyti
[quote=zojux,2010 04 23, 01:05]
labas. jau nieko nebeperdarineju . Lenkai jau gamina su mano degikliais, tad jokiu problemu . kainos pagal galinguma nuo 6500 iki 10 000 . tel: 8 618 63071
Atsakyti
tai dabar jau veikia normaliai bet per tiek laiko sakau buvo neskalndumu visokiu. to siurbliuko nebutina deti kaip mums sake /pas mus virsh kaba boileris. nu zodziu kaip ir viskas gerai, bet nepigiai pirkus norisi kad nebutu nesusipratimu ax.gif
Atsakyti
QUOTE(glinglingas @ 2010 04 25, 14:40)
tai dabar jau veikia normaliai bet per tiek laiko sakau buvo neskalndumu visokiu. to siurbliuko nebutina deti kaip mums sake /pas mus virsh kaba boileris. nu zodziu kaip ir viskas gerai, bet nepigiai pirkus norisi kad nebutu nesusipratimu  ax.gif


Na va supermamoj "senbuvis" o i sita foruma uzsukus problema iskart issprendem wink.gif

P.S. Iriska, grudu sanaudas sezonui zinom, granuliu taip pat, o kokios anglies sanaudos gavos?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paliukas: 25 balandžio 2010 - 21:12
QUOTE(Paliukas @ 2010 04 25, 21:58)
Na va supermamoj "senbuvis" o i sita foruma uzsukus problema iskart issprendem wink.gif

P.S. Iriska, grudu sanaudas sezonui zinom, granuliu taip pat, o kokios anglies sanaudos gavos?


Nei vienas maisas neismestas. Prisiekiu per savaite rasti laiko, istraukti visus ir suskaiciuoti. Veliau raportuosiu.
Atsakyti
Butu saunu zinoti - is anksto aciu smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Iriska @ 2010 04 25, 23:57)
Nei vienas maisas neismestas. Prisiekiu per savaite rasti laiko, istraukti visus ir suskaiciuoti. Veliau raportuosiu.



tai kas cia prisiekinejo sia savaite maisus suskaiciuoti? biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(morkus @ 2010 05 01, 19:03)
tai kas cia prisiekinejo sia savaite maisus suskaiciuoti?  biggrin.gif


Vyras nuleido akis ir pasake, kad savaite dar nesibaige lotuliukas.gif biggrin.gif
Atsakyti
Štai mūsų kūrenimo anglimi statistika.
Primenu, katilas Klimosz Ling Combi, namas 300m2, viduje jokių durų, pajungta tik pusė iš numatytų radiatorių, šildomas tik pirmas aukštas (radiatoriai + grindų šildymas), o į antrą šiluma pateikdavo savaime.
Per laikotarpi nuo katilines paleidimo (~lapkričio pabaiga) iki katilo išjungimo balandžio 30d. (5 mėnesiai) sunaudota:
- 5 maišai medžio granulių po 15 kg (gauta dovanų, bet įkainosim po 15Lt)
- dvi pilnos įkrovo statybinių medienos atliekų
- 97 maišai smulkios anglies (frakcija 18-35 berods) po 14Lt/vnt.

Per tą laikotarpį namo vidaus temperatūra pakilo nuo 12 iki 17 laipsnių ir buvo tokia laikoma iki katilo išjungimo.

Matematika:
(97*14+5*15)/5 = ~ 290Lt /men
arba
(97*14+5*15)/300 =~ 4.8 Lt/m2

Sau nusprendžiau, kad jei ten realiai gyventume, reikėtų pridėti karšto vandens šildymą ir didesnės temperatūros pasiekimą, tad sumą didinčiau ~ 1,5 karto, iki 430Lt/men.

Keletas pastebėjimų:
- balandžio mėn. katilas naudojo ~0,5 maišo per parą režime "neleisk sau užgęsti".
- per didžiausius šalčius anglies sąnaudos siekė 1,5 maišo/parą.
- per 5 mėnesius katilas užgeso 6 kartus: 3 kartus, kol žaidžiau su valdikliu ir gaudėm nustatymus anglims, 1 kartą kai stabdėm jį aprišimo klaidoms taisyti ir dar 2 kartus pražiopsojau progą papildyti bunkerį.
- kaminas per sezoną nevalytas, jį atidarius rastas svarus ir gražus. Tačiau prie kondensato nuvedimo vamzdžio buvo susikaupę apie 10 cm storio suodžių/dulkių kamštis (nuplautas žemyn per tą patį vamzdį)

Apie šiukšles ir dulkes jau rašiau.