QUOTE(prosal @ 2010 09 13, 12:09)
Remontuojame 3 a. kotedžą ir galvojame įsirengti rekuperaciją, gal ir oro kondicionavimą. Klausimai.
1) ar galima ir tada kokio diametro vamzdį galima įdėti į standartinį ortakį (per ant stogo esančius kaminėlius). Gal yra tam skirtų kvadratinių ortakių, o gal lanksčius galima "įgrūsti" ir per ventiliacijos angas?
2) Ar yra kokios techninės galimybės išpurkšti kokiu nors izoliaciniu sluoksniu ortakį ir jį naudoti oro padavimui, pvz., iš antresolėje esančio rekuperatoriaus vamzdžius nutiesus iki ortakių į antrą ir pirmą aukštus, kuriais oras jau būtų paduodamas be į juos įleistų vamzdžių? Oro išsiurbimas būtų per standartinius vamzdžius. O gal tiesiog užtektų užsandarinti ortakio angą į lauką ir galima oro padavimui naudoti be papildomos izoliacijos (ortakiai ne lauko sienose, todėl jei ir bus oro skverbimasis per plyšius, tai tiesiog į vidų per kitas "natūralias" skylutes)?
3) Ar trijų aukštų atveju (dar ir rūsys prisidėtų) verčiau dėti du rekuperatorius atskirai? Koks bendrai būtų jūsų vertinimas dėl techninių sprendimų trijų aukštų su rūsiu pastate?
4) Ar yra (ir kiek) siaurų stačiakampio pavidalo vamzdžių, sumažinančių nuleidžiamų lubų "suvalgomą" aukštį?
5) Netiesiogiai susijęs klausimas - ką galvojate apie DAIKIN Ururu Sarara?
P.S. Na, atrodo, kad aš čia per daug jau noriu . Bet jei ką atsakysit ar patarsit, būsiu dėkingas.
1) ar galima ir tada kokio diametro vamzdį galima įdėti į standartinį ortakį (per ant stogo esančius kaminėlius). Gal yra tam skirtų kvadratinių ortakių, o gal lanksčius galima "įgrūsti" ir per ventiliacijos angas?
2) Ar yra kokios techninės galimybės išpurkšti kokiu nors izoliaciniu sluoksniu ortakį ir jį naudoti oro padavimui, pvz., iš antresolėje esančio rekuperatoriaus vamzdžius nutiesus iki ortakių į antrą ir pirmą aukštus, kuriais oras jau būtų paduodamas be į juos įleistų vamzdžių? Oro išsiurbimas būtų per standartinius vamzdžius. O gal tiesiog užtektų užsandarinti ortakio angą į lauką ir galima oro padavimui naudoti be papildomos izoliacijos (ortakiai ne lauko sienose, todėl jei ir bus oro skverbimasis per plyšius, tai tiesiog į vidų per kitas "natūralias" skylutes)?
3) Ar trijų aukštų atveju (dar ir rūsys prisidėtų) verčiau dėti du rekuperatorius atskirai? Koks bendrai būtų jūsų vertinimas dėl techninių sprendimų trijų aukštų su rūsiu pastate?
4) Ar yra (ir kiek) siaurų stačiakampio pavidalo vamzdžių, sumažinančių nuleidžiamų lubų "suvalgomą" aukštį?
5) Netiesiogiai susijęs klausimas - ką galvojate apie DAIKIN Ururu Sarara?
P.S. Na, atrodo, kad aš čia per daug jau noriu . Bet jei ką atsakysit ar patarsit, būsiu dėkingas.
Atvirai pasakius keletos dalykų Jūsų klausimuose nesupratau, tai jei kažką ne taip supratau, pataisykite mane.
1. Čia, kiek suprantu, klausiate, ar galima į esamas ventiliacijos šachtas sudėti ortakius. Ne labai suprantu kam Jums to reikia, bet iš esmės atsakymas - taip, galima. Paprastai tai daroma, kai vienoje ventiliacijos šachtoje praeina vėdinimo kanalai iš skirtingų butų, ar kai dėl kitų priežasčių reikia atskirti oro srautus vienoje bendroje vėdinimo šachtoje. Paprastai individualiuose namuose vėdinimo šachta jau būna padalinta į atskiras sekcijas priklausomai nuo to, kiek patalpų ji aptarnauja ir tada tiesiog į vėdinimo šachtą pasijungia buitinis oro šalinimo ventiliatorius ir tiek. Tokiu atveju į vėdinimo šachtą dar papildomai kišti ortakį nėra reikalo.
2. Šitame punkte ne labai supratau, apie kokį ortakio izoliavimą ir kokiu tikslu kalbate. Paprastai ortakiai izoliuojami dviem atvejais: a) kai šaltas oras iš lauko paduodamas per šildomas patalpas (pavyzdžiui oro paėmimas iš lauko iki rekuperatoriaus, arba atšaldytas oras ortakinėje kondicionavimo sistemoje), šiltas oras paduodamas per nešildomas patalpas. Šiais atvejais ortakiai arba yra izoliuojami mineraline vata su antikondensaciniu aliuminio folijos sluoksniu, arba specialia poliuretanine antikondensacine izoliacija.
3. Skaidyti rekuperacinę sistemą į dvi atskiras ir montuoti atskirus rekuperatorius verta tik tuo atveju, jei nėra galimybės įrengti vieno bendro rekuperatoriaus. Tai gali būti dėl to, kad pastatu naudojasi dvi atskiros šeimos ir joms patogiau naudoti atskiras rekuperacies sistemas, ar dar dėl kokių priežasčių. Daryti dvi atskiras rekuperacines sistemas tik dėl to, kad pastatas yra trijų aukštų, tikrai neverta.
4. Taip, vėdinimo sistemose yra naudojami stačiakampiai ortakiai. Bet dėl jų gamybos ir montavimo ypatumų jie yra gerokai brangesni, nei apvalūs spiraliniai ir naudojami tik kai tikrai neįmanoma išsiversti paprastais spiraliniais ortakiais. O dėl jų matmenų, tai nėra jokių problemų - jie bet kuriuo atveju gaminami pagal užsakymą ir įmonė, kuri juos gamina, gali pagaminti tokių išmatavimų ortakius, kokių reikia.
5. Klausimas tikrai ne labai susijęs su tema, nes Daikin Urura Sarara yra ne vėdinimo, o inverterinis kondicionavimo įrenginys. O šiaip Daikin yra vienas iš kondicionavimo įrangos gamybos lyderių ir gamina tikrai aukšto lygio produktus, taigi pasirinkdami jų gaminius neturėtumėte nusivilti, bet prieš priimant galutinį sprendimą, pasidomėkite analogais iš Mitsubishi ir Toshiba - tai yra lygiaverčiai konkurentai, tiekiantys Lietuvos rinkoje aukščiausio lygio kondicionavimo įrangą.
Beja, dėl nuomonių ir atsiliepimų - atsakant į Jūsų klausimą apie tai, kodėl yra mažai teigiamų atsiliepimų apie rekuperacines vėdinimo sistemas, tai Jūs kaip ir pats radote atsakymą - Taip jau pas mus įprasta, kad jei žmogus lieka patenkintas ir gauna tai, ko tikėjosi, dažnai nesivargina pasakoti ir girti visiems naujai įsigyto daikto, įrenginio, ar sistemos. Mane asmeniškai stebina kitas dalykas - kad pakankamai mažai yra rašančių blogus atsiliepimus, nes jau ką, ką, o blogą atsiliepimą, kai lieka nepatenkintas kažkuo, brolis lietuvis yra linkęs parašyti visur, kur tik gali ir kada tik gali. O tai, kad nusivylusių būna, ir gana nemažai, tai aš, kaip šioje srityje dirbantis specialistas, žinau labai gerai. Tik nusivylimo priežastis dažniausiai yra ne pati sistema, o tai, kad ji nemokšiškai, arba tyčia netinkamai yra įrengta. Sakydamas "tyčia netinkamai" turiu omeny tai, kad nuolat susiduriu su žmonėmis, kuriems kitose įmonėse "suprojektuoja" tokias sistemas, kurios dar net neįrengtos yra pasmerktos nuvilti užsakovą. Tiesiog tokie "projektuotojai", siekdami gauti užsakymą parenka per mažus rekuperatorius ir ortakių diametrus, kurie akivaizdžiai yra nepajėgūs užtikrinti patalpose tokią oro kaitą, kad žmogus, būdamas jose jaustų gaivų, tyrą orą. O tokią sistemą įsirengęs žmogus po to sako: "Pasidariau rekuperacinę ir jokios naudos iš jos." Tik išsiaiškinus kokią "rekuperacinę" jis "pasidarė" tampa aišku, kodėl "nėra jokios naudos". Tiesiog prieš pasirašant sutartį su rangovu reikia nepatingėti pasiaiškinti ką ir kodėl Jums "suprojektavo", patikrinti tą "projektą", palyginant su kitų įmonių pasiūlymais ir žiūrėti ne tik kas pasiūlys pigiau, bet pasiaiškinti, kodėl kiti siūlo brangesnę sistemą ir ar įsigijus sistemą "pigiai", nesigaus taip, kad bus ir pinigai išleisti, ir rezultatas nepasiektas.