Kaune parodoj man ventiliacijai pasiūlė šitokį variantą http://www.inventer....ucts/site__174/ sakė, kad pigiau nei rekuperatorius ir efektyviau nei paprasta vetiliacija, bet man kaip tai neatrodo nes mano skaičiavimais gaunasi daugiau nei rekuperatorius.
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2010 03 28, 19:55)
varža šiuo atveju nesinonimas.

tiesioginis sinonimas.. varza - pasiprisinimas srovej smile.gif
Papildyta:
QUOTE(Giedruolė @ 2010 03 28, 20:08)
deja pagal diametrą ir oro kiekį gaunam ne 1500 o 85m3/h kažkur darot klaidą.


ko pilnai pakanka kambariui iki 30 kv.. ir tokiam greiciui 3m/s - tikrai jokios itakos netures - gofras ar ne.. cia gi privatus namai - ne prekybos centrai.. retas ortakis virsys 5 m.. tai kam tos skardos??? kainai tik pakelti..
Atsakyti
QUOTE(pego @ 2010 03 28, 19:50)
zojux imeskit savo samata, galima ir i az


Is kur ta samata blush2.gif jau as ja visa parasiau sioje temoje lotuliukas.gif
Ortakynas kaip ir sakiua pagal schema ir ismatavimus nupirktas ir baigiamas suvedzioti, o poto liks rekoperatorius.
Papildyta:
QUOTE(Giedruolė @ 2010 03 28, 19:08)
lentelių prie savęs dabar neturiu, bet procentai priklausys ir nuo oro greičio ortakyje, išraitymo kiekio ir pan. Bet patikėkit, kad su lanksčiais gal ir paprasčiau bet ne teisingiau.

Papildyta:

deja pagal diametrą ir oro kiekį gaunam ne 1500 o 85m3/h kažkur darot klaidą.
Nors oras ir ne košė, bet per d100 ortakį pučiant 1500m3/h (su atitinkama įranga) jau gautume suspausto oro efektą biggrin.gif


Kaip jus gaunate 85? Kazko man nesigauna ax.gif

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo zojux: 29 kovo 2010 - 21:31
rekuperatorius - thumbup.gif
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2010 03 29, 22:31)
Kaip jus gaunate 85? Kazko man nesigauna  ax.gif


100 mm diametras.. plotas - 3,14 * 0,1 * 0,1 /4 = 0,00785 m2

3 m/s = turis per sek = 3 * 0,00785 = 0,02355 m3/sek

valandoje 3600 sekundziu = reishkia per valanda - 3600 * 0,02355 = 84,78 m3/valanda
Papildyta:
QUOTE(mamuke68 @ 2010 03 29, 22:37)
rekuperatorius -  thumbup.gif


koks, is kur, kiek kainavo?
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2010 03 28, 23:23)
tiesioginis sinonimas.. varza - pasiprisinimas srovej smile.gif

Vėdinime ir santechnikoje tokio žodžio varža nerasite, todėl ir sakau,kad šiuo atveju nesinonimas. Tai tik eilinė jums suprantama terminologija, kalbant su specialistais iš jų sulauktumėt papildomų klausimų pasitikslinimui, ką turėjote omeny sakydamas pvz. "vamzdyno varža".
Atsakyti
..
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Mitutok: 30 kovo 2010 - 08:42
QUOTE(zojux @ 2010 03 28, 19:56)
Cia tas efektas bus geresnis del to kad jums reikes sumoketi ta skirtuma  mirksiukas.gif
Kiek as gavau informacija, ortakiu diametras turi buti parinktas taip, kad greitis juose nevirsytu 3m/s (pasiskaiciuoti galima pagal sia f-le: v=Q/((pi*D2/4)*3600) Q-oro kiekis [m3/h], D-ortakio skersmuo [m], pi-3,14). Tokiu atveju sistemoje bus mazesnis statinis slegis, ventiliatoriai vartos maziau elektros energijos pasipriesinimui iveikti. Mazesnis greitis lemia ir akustines savybes , nebus jokio triuksmo.
Taigi jei ortakis 10 cm tai jis pagal sia formule gali tinkamai praleisti virs 1500m3/h.
Sakykime lankstus ortakis yra 12,5 cm, tai jo oro pralaidumas tinkamu gericiu butu dar didesni, todel ka ten galima slopinti, juk tai oras, o kose  lotuliukas.gif

Nepaminejai vieno esminio dalyko, kieto ortakio vidus yra lygus, o lankstaus ne. Tad nelygus sonai ir stabdo ora. Tad kuo lankstaus ortakio daugiau, tuo didesnis pasipriesinimas Pa.
Be to, kas tie mes? Nezinot nei kas as nei kuo uzsiimu, tad nedarykit nepagristu prielaidu.
Normalios imones pagrindzia kiekviena lita, tad jei yra 2000lt skirtumas, kazkur priezastis yra.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo tomas13: 31 kovo 2010 - 08:56
QUOTE(tomas13 @ 2010 03 31, 09:49)
Nepaminejai vieno esminio dalyko, kieto ortakio vidus yra lygus, o lankstaus ne. Tad nelygus sonai ir stabdo ora. Tad kuo lankstaus ortakio daugiau, tuo didesnis pasipriesinimas Pa.
Be to, kas tie mes? Nezinot nei kas as nei kuo uzsiimu, tad nedarykit nepagristu prielaidu.
Normalios imones pagrindzia kiekviena lita, tad jei yra 2000lt skirtumas, kazkur priezastis yra.


pasipriesinimas yra ir lygiose ortakose, gofre jis dydesnis keliais procentais ir tiek.. jei skaicioti dydeli pastata - prekybos centra, kur kiekiai, greiciai visa kitokie negu privacam name - tai turi itakos - o name - itaka minimali, palyginus su kaina bei montavimo paprastumu. Mano tokia nuomone biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(tomas13 @ 2010 03 31, 10:49)
Nepaminejai vieno esminio dalyko, kieto ortakio vidus yra lygus, o lankstaus ne. Tad nelygus sonai ir stabdo ora. Tad kuo lankstaus ortakio daugiau, tuo didesnis pasipriesinimas Pa.
Be to, kas tie mes? Nezinot nei kas as nei kuo uzsiimu, tad nedarykit nepagristu prielaidu.
Normalios imones pagrindzia kiekviena lita, tad jei yra 2000lt skirtumas, kazkur priezastis yra.



cituoju: 4u.gif
Ar gali buti taip kad rasantis zmogus nera mates musu siulomu lanksciu ortakiu? Tai nera standartines gofros, SEMIDEC ar SONODEC ortakiai.

Pagrindiniai nesvarumai ore yra dulkes. Kadangi ortakio medziaga antistatiskai padengta, ji neleidzia sesti dulkems, o jos kabo ore ir nesamos su oru surenkamos filtre.

Del skardiniu ortakiu tiesumo drisciau suabejoti: 90oC, 45oC alkunes, pereigos, trisakiai, balnai, balansavimo sklendes (trumpiausioje atsakoje, kurioje reikia sukelti didziausia slegi, paprastai dar pridedama papildomu allkuniu ir tik tada montuojama praktiskai visiskai pridaryta balansavimo sklende) ir t.t. tai yra vietines kliutys sukeliancios papildoma oro srauto turbulentiskuma ir galima dulkiu sedima.

Del pasipriesinimo, viskas priklauso nuo parinkimo: galima parinkti taip, kad viename tiesiniame metre lankstaus ortakio bus didesnis pasipriesinimas, galima kad skardinio ortakio tiesiniame metre bus didesnis. Teisingai parinkinejant abi sistemas 1m lankstaus ortakio pasipriesinimas bus didesnis, taciau skardiniu ortakiu sistemoje pasipriesinima sudaro ne vien tiesinis metras, bet ir vietines kliutys. Todel projektuojant tiek viena tiek kita sistema reikia atsizvelgti kad pasipriesinimas jose nevirsytu 100-150Pa tiekiant komfortini paskaiciuota oro kieki.
citatos pabaiga biggrin.gif
cia kai užklausiau dėl cinkuotų ortakių, buvo toks atsakymas, jie nieko prieš gali montuoti ir cinkuotus tik sako tokie paprasčiau g.gif

Atsakyti
Būtų įdomu pačiupinėt tuos lanksčius tenko ar kaip ten ortakius, pagal kainą tikiu, kad jie geri.
Jiemsa prasčiau, bet ir kelis kart brangiau jums. Įdomu už montavimo darbus kiek jie ima. Nes kai medžiagų tokia kaina, tai darbus ir nemokamai galėtų atlikti biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2010 03 29, 21:58)
100 mm diametras.. plotas - 3,14 * 0,1 * 0,1 /4 = 0,00785 m2

3 m/s = turis per sek = 3 * 0,00785 = 0,02355 m3/sek

valandoje 3600 sekundziu = reishkia per valanda - 3600 * 0,02355 = 84,78 m3/valanda
Papildyta:
koks, is kur, kiek kainavo?


na gerai sakykime 85m3/h, tai o cia kiekis per viena difuzoriu, ar per visus. Jei per visus tai i viena vamzdi arciausiai reoperatoriaus jau ganuasi netoli 300m3/h, kai ir visu sueina, tai taip iseina, kad ortakiai per siauri ???
Atsakyti