Įkraunama...
Įkraunama...

Vedinimas nuosavame name - 2

QUOTE(vilmatuke @ 2010 03 20, 10:56)
Geriausias ir pigiausias vėdinimo būdas, tai išgręžtos skylės sienoje, kiekviename kambaryje. Iš vidaus ir iš lauko uždedamos grotelės. Taip daroma Norvegijoj, Lietuvoj dar neteko matyti, bet mes darysim būtent taip.


ir mes taip galvojom daryti, bet...
nesam tokie turtingi kaip Norvegai, kad galetume siluma i lauka leisti todel statem rekuperatoriu. Pigus irengimas, bet nuostolingas eksplotavimas. Norvegai su savo pragyvenimo lygiu gali sildyti elektra ir leisti sau tokia prabanga.
Atsakyti
QUOTE(Vyckaju @ 2010 03 20, 10:41)
ir mes taip galvojom daryti, bet...
nesam tokie turtingi kaip Norvegai, kad galetume siluma i lauka leisti todel statem rekuperatoriu. Pigus irengimas, bet nuostolingas eksplotavimas. Norvegai su savo pragyvenimo lygiu gali sildyti elektra ir leisti sau tokia prabanga.


Labai teisngas pastebejimas thumbup.gif

As irgi statysiu rekoperatoriu (si savaitgali vedziosiu ortakius drinks_cheers.gif ), bet renkuosi toki, kad nereiketu poto isjungus laikyti (kad elektros sanudos butu mazos, o ne pastoviai su tenu varytu po 2kW ir dar su 70% net deklaruojamu naudingumu)
Atsakyti
QUOTE(vilmatuke @ 2010 03 20, 10:56)
Geriausias ir pigiausias vėdinimo būdas, tai išgręžtos skylės sienoje, kiekviename kambaryje. Iš vidaus ir iš lauko uždedamos grotelės. Taip daroma Norvegijoj, Lietuvoj dar neteko matyti, bet mes darysim būtent taip.


JO,taip daro ir vargo nemato thumbup.gif

Papildyta:
QUOTE(Vyckaju @ 2010 03 20, 11:41)
ir mes taip galvojom daryti, bet...
nesam tokie turtingi kaip Norvegai, kad galetume siluma i lauka leisti todel statem rekuperatoriu. Pigus irengimas, bet nuostolingas eksplotavimas. Norvegai su savo pragyvenimo lygiu gali sildyti elektra ir leisti sau tokia prabanga.


Na nevisuose namuose tas stebuklingas rekupas stovi.. O tada kas? Vistiekventiliacija bus.. O per ten tai neiseis siluma taip? g.gif
Atsakyti
QUOTE(Vyckaju @ 2010 03 20, 12:41)
ir mes taip galvojom daryti, bet...
nesam tokie turtingi kaip Norvegai, kad galetume siluma i lauka leisti todel statem rekuperatoriu. Pigus irengimas, bet nuostolingas eksplotavimas. Norvegai su savo pragyvenimo lygiu gali sildyti elektra ir leisti sau tokia prabanga.

Jūsų laisvė rinktis, tik siūlau dar kartą gerai paskaičiuoti + natūralumas ir garantija rolleyes.gif
Atsakyti


As irgi statysiu rekoperatoriu (si savaitgali vedziosiu ortakius drinks_cheers.gif ), bet renkuosi toki, kad nereiketu poto isjungus laikyti (kad elektros sanudos butu mazos, o ne pastoviai su tenu varytu po 2kW ir dar su 70% net deklaruojamu naudingumu)
[/quote]
jei nepaslaptis,koki ruosiates statyti rekuperatoriu.Mes niekaip neapsisprendziam.
Atsakyti
Bandau speti ,kad tas super aparatas amalvos rotacinis. Koks nors recu500. As kazkaip galvoju apie alaska.
Atsakyti
99,6 % elektros energijos, Norvegijoje pasigamina hidroelektrinėmis. Apie 19 TWh eksportuoja (antri Europoje pagal eksportą). Pagaminamos elektros savikaina apie 0,06 Lt- ir ne kažin kiek planuoja kilti ateityje (iki 0,14 Lt). Kai toks "perteklius" ("šlapiais metais")- didesnis elektros suvartojimas tik mažina kWh kainą galutiniam vartotojui. Tai sąlygojo savotišką specifiką namų statyboje (šildyme/vėdinime). Net ir esant tokioms sąlygoms šiandien- ne visi ten ventiliacijai gręžiojasi skyles sienose.

Tačiau yra "kita medalio pusė"- norvegai suvartoja elektros energijos keturis kartus didesnis, nei EU vidurkis. Aišku, kad valstybė planuoja skatinti/versti savo piliečius elektros suvartojimą mažinti kartais. Tai ne tik paskatintų Norvegijos ekonomiką (vien kiek ventiliacijai pragręžtų skylių reikėtų kuo tai užsitaisyti), bet ir didintų eksportą: teoriškai sumažinus elektros suvartojimą dvigubai- "šlapiais metais" elektros eksportas padidėtų iki 74 Twh (pralenktų lyderę Prancūziją).

Gal kaip tik dėl to- Norvegija vis tik turėtų būti ta šalimi, kurioje besistatančiam tautiečiui vertėtų mažiausiai "ieškotis patirties". Jie dar tik pradėjo iš esmės keisti statybos/renovacijos/taupaus energijos vartojimo "tradicijas"- mus jau seniai verčia.
Atsakyti
QUOTE(zojux @ 2010 03 20, 12:49)
Labai teisngas pastebejimas  thumbup.gif

As irgi statysiu rekoperatoriu (si savaitgali vedziosiu ortakius  drinks_cheers.gif ), bet renkuosi toki, kad nereiketu poto isjungus laikyti (kad elektros sanudos butu mazos, o ne pastoviai su tenu varytu po 2kW ir dar su 70% net deklaruojamu naudingumu)

zojux tai prie kokio rekupo apsistojot, ar pats vedžiosit, kokiais vamzdžiais vedžiosit? ar lanksciuis ortakius ar skardiniu ortakius .Minejot kad jums projekta padarė nebrangiai , mes tai irgi mastom apie rekupa, bet koki doh.gif pasirinkt.
Atsakyti
QUOTE(miegmaisis @ 2010 03 20, 11:40)

jei nepaslaptis,koki ruosiates statyti rekuperatoriu.Mes niekaip neapsisprendziam.


bandau pasistoti ties Renovent HR, nes lietuviskiems iki net deklaruojamu rodikliu dar reikia padirbeti
Papildyta:
QUOTE(pego @ 2010 03 20, 15:49)
zojux tai prie kokio rekupo apsistojot, ar pats vedžiosit, kokiais vamzdžiais vedžiosit? ar lanksciuis  ortakius ar skardiniu ortakius .Minejot kad jums projekta padarė nebrangiai , mes tai irgi mastom apie rekupa, bet koki doh.gif pasirinkt.


Del rekupo jau rasiua, ortakius pirmame aukste vedziosiu kietus, o virs palepes minkstus apsiltintus, kad nereiketu kietu atskirai pasildineti.
Su projektu cia buvo visko, bet galutiniame variante remiausi tarpiniu variantu, tarp to zmogaus, kuris braize pirmine schema ir remiantis imones kuri pradavineja rekoperatorius konsultaciju.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo zojux: 20 kovo 2010 - 22:30
QUOTE(zojux @ 2010 03 21, 00:35)
bandau pasistoti ties Renovent HR, nes lietuviskiems iki net deklaruojamu rodikliu dar reikia padirbeti
Papildyta:
Del rekupo jau rasiua, ortakius pirmame aukste vedziosiu kietus, o virs palepes minkstus apsiltintus, kad nereiketu kietu atskirai pasildineti.
Su projektu cia buvo visko, bet galutiniame variante remiausi tarpiniu variantu, tarp to zmogaus, kuris braize pirmine schema ir remiantis imones kuri pradavineja rekoperatorius konsultaciju.


o tai kodel rinkotes vienur kietus kitur minkstus, ir kokia imone statys ?
Atsakyti
o ar galima susimontuoti visur lankscius ortakiu?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo salomejaxx: 21 kovo 2010 - 10:02
QUOTE(pego @ 2010 03 21, 10:42)
o tai kodel rinkotes vienur kietus kitur minkstus, ir kokia imone statys ?


nafig man ta imone, ar as koks berankis, kad negaleciau pagal schema issivedzioti ortakiu.
O pajungima ir sureguliavima tai darys tie kas parduos rekoperatoriu arba tas kas man braize svhema.

minkstus rinkausi todel, kad tik minsksti yra is karto apsildyti, o neapsiltintoje pastogeje reikia ortakius apsiltinti.
Atsakyti