QUOTE(DEU @ 2011 05 13, 16:55)
Galėčiau paimti dabartinį savo 200 kvm namą. Sienos R-4, Stogo R-5, Langų U - 1 Šildymo poreikis prie 0 C - 5,4 kW; -10C - 8 kW, -20 C - 11 kW. Tarkim pasyvus toks namas būtų 2 kartus šiltesnis. Dar atimu 20 procentų, kad sumažinti namo plotą iki 160 kvm. Gautume šilumos poreikį prie 0 C - 2,16 kW; -10C - 3,2 kW, -20 C - 4,4 kW.
Su atsarga reikėtų bent 6 kW šilumos šlatinio.
Pritekėjimais aš nelabai drįstu pasikliauti dėl jų nepastovumo. Bendra pritekėjimų suma gal ir nemaža. Šviečiant saulei, ar smarkiai ką nors kepant gal ir visai nereikės kitų šildymo prietaisų. Tačiau mažai gaminant, pusei gyventojų išvykus kelioms dienoms ar pan. Pritekėjimų gali labai sumažėti.
Pasyvus namas turi buti ne 2, bet tris kartus šiltesnis. Standartiškai, apsidraudžiant, Kaunui nuostoliai skaičiuojami prie delta t=43laipsniai, -23 lauke ir +20 viduje. Abejoju ar dabartinis namas yra sandarus - tai dar viena vieta, kur jūsų nuostoliai atsilieka, ne tik dėl varžos. Ir trečias klausimas kaip vėdinatės - čia irgi galima ženkliai taupyti. Taip gaunasi trys kartai šiltesnis. Todėl negalima tik varžą dauginti iš dviejų ir tikėtis kad nuostoliai mažės atitinkamai.
PN nepastovumas nėra aktualus. PN atjungus šildymą, be pritekėjimų temperatura patalpose neturi kristi daugiau nei 1C per parą. Jūs vis išėjot iš namų, grįžot po paros ir radote laipsniu vėsesnį orą - negi tai problema?
Papildyta:
QUOTE(DEU @ 2011 05 13, 16:55)
Grubiai pritekėjimus galėtume paskaičiuoti maždaug taip,
Tarkim sunaudojame per dieną 15 kW elektros (450 kW per mėn) iš kurios 10 kW virsta šiluma. Žmogus išskiria 70W. Tarkim po 1 kW per parą (nevisa parą būna namie). Gauname 14 kW per parą. Per 20 kvm pietinių langų 11, 12 ir 01 mėn. vidutiniškai galėtų pritekėti 0,6 kW per dieną 10 ir 02 mėn 1,4 kW per dieną . Galėtų, nes dėl g faktoriaus per 2 kamerų langus pritekės tik pusė to kiekio. Kita bėda, kad 11, 12 ir 01 mėn Lietuvoje būna tik 30-45 saulėtos valandos. Reiškia tuos 9 saulės kW gausime per 5 - 6 dienas. Turint 40 kvm dviejų kamerų langų 11,12,01 mėnesiais galima tikėtis vidutiniškai 1,2 kw, o 10 ir 02 mėnesiais 2 kw per dieną. Viso gaunasi kuklūs 15 - 16 kw per parą, arba 0,65 kWh Nelabai randu iš kur dar galima tikėtis pritekėjimų.
Tarkim sunaudojame per dieną 15 kW elektros (450 kW per mėn) iš kurios 10 kW virsta šiluma. Žmogus išskiria 70W. Tarkim po 1 kW per parą (nevisa parą būna namie). Gauname 14 kW per parą. Per 20 kvm pietinių langų 11, 12 ir 01 mėn. vidutiniškai galėtų pritekėti 0,6 kW per dieną 10 ir 02 mėn 1,4 kW per dieną . Galėtų, nes dėl g faktoriaus per 2 kamerų langus pritekės tik pusė to kiekio. Kita bėda, kad 11, 12 ir 01 mėn Lietuvoje būna tik 30-45 saulėtos valandos. Reiškia tuos 9 saulės kW gausime per 5 - 6 dienas. Turint 40 kvm dviejų kamerų langų 11,12,01 mėnesiais galima tikėtis vidutiniškai 1,2 kw, o 10 ir 02 mėnesiais 2 kw per dieną. Viso gaunasi kuklūs 15 - 16 kw per parą, arba 0,65 kWh Nelabai randu iš kur dar galima tikėtis pritekėjimų.
Kad jau pasikuklinot su žmogiškaja šiluma Paliuko pateiktuose duomenyse visi skaičiai triženkliai, kai kuriomis sąlygomis net keturženkliai
Su elektra negaliu sutikt, kad du trečdalai virs šiluma. PN turi nors ir laisvą, bet apynasrį elektrai - 120kWh/m2, todėl Iljičiaus lemputėmis šildytis nepavyks. Pastebėjot kaip Veikmė giriasi pliusiukų skaičiumi prie A klasės elektros prietaisų?
Pats nežinau kaip skaičiuojami pritekėjimai, kol kas remiuosi Pagyvenus praktika. Todėl tikiuosi ~1.5kW. Jūsų skaičiavime taip supynta kWh ir kW kad sunkiai suprantu...kad ir paskutiniai skaičiai: tikriausiai 15-16kWh padalinam iš 24 ir gaunam galią 0.65kW?
Papildyta:
QUOTE(DEU @ 2011 05 13, 16:55)
Na šie skaičiai kiek skiriasi nuo jūsų. Gali būti kad kažkur klystu - pataisykite. Manau, kad jūsų namas šiltesnis (pasyvesnis) dėl didesnių investicijų arba skirtingų skaičiavimų. Arba ir to ir to.
Reziumė
Reziumė
Skaičiai skiriasi dėl nuostolių - jau minėjau kodėl, ir dėl pritekėjimų. Nors 0.7kW vs 1.5kW nėra didelis skirtumas, bet finale su nuostoliais skaičiai skiriasi ~ 2.5karto, čia elektra ~1000Lt vs ~2600Lt.
Iš to ir reziumė visai ne blizgantis Sunku pasakyti, kuris klystam, jūs dar galit skaičiuot, man beliko patikrinti praktikoje
Investicijos: 1m2 sienos pilnai 260-270lt be apdailos, turiu R9.2. Langai ~16000, paketas R2 bet finale dėl rėmų kris iki R1.5 su trupučiu, čia ~31m2. Stogas R11.9, sunku suskaičiuot kiek litu, bet tikrai ne dešimtim štukyčių. Todėl drąsiai aukoju "pakastinius" 30.000 Nieko įspūdingo neišleidau.
Kaip darosi madinga pabaigti postą: beje Veikmė deklaruoja, kad paskutinis PN yra tik 7?% brangesnis nei standartinis, jei kalbam apie dėžutę tai tuos procentus pavertus litais 30.000 nepasieksim.