Įkraunama...
Įkraunama...

Geoterminis šildymas - 6

QUOTE(jova @ 2011 01 13, 16:51)
kas yra balansinis? blush2.gif  blush2.gif  cia gal tas kur galima reguliuoti 'padavima' i antro auksto sistema? jei taip tai yra, jis siek tiek prisuktas. siandien geotermininkas sake ta pati - bandyt visiskai uzsukti ir ziuret ka rodys SS. ta ir pabandysim ryt. musu grindys pirmo auksto: juodgrindes+13cm puta,vamzdeliai, svarus betonas. bandysim termovizija pasidaryt dar namo. schemu jokiu neturim, kaip tycia foto irgi nera pirmo auksto nei vienos doh.gif


As su grindiniu is pradziu irgi labai vargau. Name gyvenu jau ketvirta ziema, tai grindiniu patenkitas esu antrus metus. Pas mane jis yra I aukste 160 m2. Ir tik 6 atsakos. Tiesa kurenu KK. Ir ko tik nedariau, ir santechnika pakeikiau ir orinau,reguliavau, kol galu gale pramuso. Zinoma su KK tame klausime yra lengvaiu, nes aukstesne temp. paduodi i sildyma.Blogai, kad su pertrukiais Dabar paduodu apie 36/38c, rudeni pakanka 30/32c.Kame buvo pas mane beda:
1. Per ilgos vijos (cia manau svarbiausia)
2. grindys, kartu ir sienos dziuvo ilgai. visa pirma ziemos sezona, todel niekaip negaledavo sukelti silumos.
3. srautas per vijas buvo per mazas.
Todel as ilgai ir kankinau ta grindini. Vis delto grindinis pritaikytas, prie pastovaus silumos saltinio, kaip SS, ar dujos, ar dyzelis.
As supratau, kad gyvenat pirma sezona. TAi manau, kai namas isdzius, ir ta siluma pasikeis. O VYckajus teisingai sako. I su II negalima lyginti. Nes visikai skirtingi silumos nuostoliai. Tam reiketu ir daugiau laiko.
Atsakyti
QUOTE(jova @ 2011 01 13, 15:26)
pas mus jau visur isgipsuota, lubu aukstis ner didelis + vitrinos iki paciu grindu, taip kad tektu viska ardyti... dar su jais konkreciai tuo klausimu nekalbejom, keliausim ant dienu... Speju kad neigs kalte ir tvirtins kad viskas gerai. Net nzn kaip cia juos priremti prie sienos. matysim ka sakys - vis delto MB draugo imone doh.gif  paskaiciavus kiek vidutiniskai sudeta vamzdeliu i kvadrata, gaunasi tokie skaiciai: pirmam aukste 5 sakos vidutiniskai po 127m, antram 6 po 65 doh.gif dar atliksim viena bandyma: pabandysim uzsukti antro auksto grindis ir ziureti ar isils pirmojo (nes vien lieciant ranka labai didelis skirtumas jauciasi grindu siltumo) - ziuresim SS temperaturu duomenis.

bandykit taip:
1) Pakelkit vandens temperatura iki 35 laipsniu ir matysit iskart kur syla, kur ne.
2) uzsukit is pradziu virsu, po to apacia, matysit rezultata.

Gali buti, kad ant grindu termoizoliacijos sluoksnis yra mazas, todel patiriami temeperaturos nuostoliai i zeme.
Gali buti, kad blogai sureguliuoti srautai, i ilgesnes vijas turetu but leidziamas didesnis srautas, i trumpesnes mazesnis. As taip pat susireguliavau srautus, nes mano grindiname sildyme buvo kelios atsakos, kurios silo silpniau, o kelios stipriau. Issprendziau paprastai - prisukau srauta i trumpesnes sakas, ir palikau toki pat i ilgas sakas. Dabar viskas ok, syla viskas daugiau maziau vienodai.
Jei yra automatika kambariuose, as tikiu, kad yra, tai dar vienas budas - uzstatyti kambariuose pageidaujama temperatura ir automatika pati sureguliuos srautus. Bet to gali neuztekti, nes antras aukstas uzsils vistiek greiciau nei pirmas, kur srautas mazesnis, o nuostoliai didesni.

Papildyta:
QUOTE(jova @ 2011 01 13, 15:58)
smalkiu terapija taikem blondinui 4u.gif

as nesakau kad turi buti vienodi, jus siek tiek ne taip supratote 4u.gif pabandysiu paaiskinti 4u.gif pirmam aukste yra kolektorine deze 5 atsaku, paskaiciavus gaunasi kad vienos atsakos ilgis 127m - rekomenduotinas 80m. tame ir beda.vadinasi turejo buti daug daugiau atsaku, kad normaliai isiltu grindys...  antram aukste kolektorine deze 6 atsaku, nors kvadratura zymiai mazesne nei pirmo auksto. aiskiai matosi kad pirmo auksto grindys syla daug prasciau, nors, kaip jus ir sakote, turetu kaip tik buti kitaip. tikiuos paaiskinau siek tiek smile.gif
Papildyta:
po poros dienu butinai parekomenduosiu siuos profus, pirmiausia reikia tarpusavyje issiaiskinti ir sudet visus taskus, pries darant antireklama 4u.gif

o kokia grindu danga svetaineje pirmame aukste? as pastebejau, kad plyteles ar akmuo visuomet atiduoda geriau siluma ir griztantis vanduo buna saltesnis. Jei antram aukste medis, pirmam plyteles arba akmuo, pirmo auksto griztantis bus visuomet saltesnis nei antro auksto, kuriu grindu danga maziau praleidzia siluma smile.gif
Papildyta:
QUOTE(varius @ 2011 01 13, 18:15)
As su grindiniu is pradziu irgi labai vargau. Name gyvenu jau ketvirta ziema, tai grindiniu patenkitas esu antrus metus. Pas mane jis yra I aukste 160 m2. Ir tik 6 atsakos. Tiesa kurenu KK. Ir ko tik nedariau, ir santechnika pakeikiau ir orinau,reguliavau, kol galu gale pramuso. Zinoma su KK tame klausime yra lengvaiu, nes aukstesne temp. paduodi i sildyma.Blogai, kad su pertrukiais Dabar paduodu apie 36/38c, rudeni pakanka 30/32c.Kame buvo pas mane beda:
1. Per ilgos vijos (cia manau svarbiausia)
2. grindys, kartu ir sienos dziuvo ilgai. visa pirma ziemos sezona, todel niekaip negaledavo sukelti silumos.
3. srautas per vijas buvo per mazas.
Todel as ilgai ir kankinau ta grindini. Vis delto grindinis pritaikytas, prie pastovaus silumos saltinio, kaip SS, ar dujos, ar dyzelis.
As supratau, kad gyvenat pirma sezona. TAi manau, kai namas isdzius, ir ta siluma pasikeis. O VYckajus teisingai sako. I su II negalima lyginti. Nes visikai skirtingi silumos nuostoliai.  Tam reiketu ir daugiau laiko.

as pasikankinaus su grindiniu apie menesi, kol susipratau susitvarkyti srautus, dabar viskas yra gerai thumbup.gif As irgi kurenu KKK, bet nemanau, kad katilo rusis turetu tureti labai didele itaka srautu subalansavimui. Tiesa, mazesniu temperaturu SS galbut jautresnis balansavimas, bet nemanau, kad neimanoma sureguliuoti.
Atsakyti
aciu visiem uz patarimus 4u.gif bandysim uzsukinet daba

bruonius, kambariuose termostatu dar nera - bus po dazymu. grindu dangos dar niekur nera - visur betonas.
Atsakyti
Dar vienas variantas. kol dabar neįšilęs Ia. užsukus IIa. išsikviesti temoviziją ir paleisti karštesnį vandenį į grindis. gal kažkur pasimatys užlaužti vamzdeliai tuo pačiu geriau matysit kaip išvedžioti vamzdeliai.
Atsakyti
QUOTE(jova @ 2011 01 13, 21:29)
aciu visiem uz patarimus 4u.gif bandysim uzsukinet daba

bruonius, kambariuose termostatu dar nera - bus po dazymu. grindu dangos dar niekur nera - visur betonas.

Jei visur betonas, tai galit eksperimentus daryt kokius tik sirdis geidzia, turetumet labai gerai matyti rezultatus, jums dar gerokai per anksti panikuoti smile.gif Ar kolektoriuose imontuoti iseinancio ir griztancio vandens termometrai?
Papildyta:
QUOTE(Giedruolė @ 2011 01 13, 21:33)
Dar vienas variantas. kol dabar neįšilęs Ia. užsukus IIa. išsikviesti temoviziją ir paleisti karštesnį vandenį į grindis. gal kažkur pasimatys užlaužti vamzdeliai tuo pačiu geriau matysit kaip išvedžioti vamzdeliai.

Giedruole, jusu kai kurios minbtys yra nerealios! aisku termovizija kainuoja, bet kartais tai idealus budas nustatyti problemas!
Atsakyti
Na kas vijos virs 100m- negerai, max turetu buti iki 100.
Dar klausimelis: kai vamzdziai ibetonuoti sluoksyje - per viduri, virsuje, apacioje greiciausiai, nes grindininkai tingi juos sukelti).
Del reguliavimo: kolektoriai reguliuojami???
Tikrai imanoma sureguliuoti, kalti srautai...
As bent jau primityviai (bet pakankamai patikimai) susireguliavau ranka tikrindamas temperaturas griztamajam kolektoriuje (ciupinejant kolektoriu per ilgi -puikiai jauciasi kurios vijos griztamasis saltesnis, kurios siltesnis - atitinkamai sureguliuojama.

QUOTE(jova @ 2011 01 13, 19:29)
aciu visiem uz patarimus 4u.gif bandysim uzsukinet daba

bruonius, kambariuose termostatu dar nera - bus po dazymu. grindu dangos dar niekur nera - visur betonas.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2011 01 13, 21:49)
Na kas vijos virs 100m- negerai, max turetu buti iki 100.
Dar klausimelis: kai vamzdziai ibetonuoti sluoksyje - per viduri, virsuje, apacioje greiciausiai, nes grindininkai tingi juos sukelti).
Del reguliavimo: kolektoriai reguliuojami???
Tikrai imanoma sureguliuoti, kalti srautai...
As bent jau primityviai (bet pakankamai patikimai) susireguliavau ranka tikrindamas temperaturas griztamajam kolektoriuje (ciupinejant kolektoriu per ilgi -puikiai jauciasi  kurios vijos griztamasis saltesnis, kurios siltesnis - atitinkamai sureguliuojama.

Lygiai taip pat susireguliavau ir as. Ranka lieti griztancio kolektoriaus vamzdelius ir, jei konturu temeperatura skiriasi, prisuki karstesnius, kol visu konturu griztanciu vamzdeliu temperatura tampa daugiau/maziau vienoda.
Atsakyti
Kaip ir zadejau pasidometi apie draugu geo:tai visu pirma namas yra 160kv,bet garazo nesildo,tai mazdaug ploto gaunas 120-125kv.sildomu grindu.Siurblys stovi nibe.anais metais sake,sildymas draugu manymu,kainavo ne daugiau nei 200lt,konkreciai uz si gruodi prisuko 1700kW,bet sake cia daug praeita menesi isejo uz buitine elektra,nes dirbo orkaite zymiai daugiau nei iprastai,ir girliandas vakarais lauke jungdavo,kurios yra 3kW.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo neferite: 15 sausio 2011 - 21:08
QUOTE(neferite @ 2011 01 15, 22:06)
Kaip ir zadejau pasidometi apie draugu geo:tai visu pirma namas yra 160kv,bet garazo nesildo,tai mazdaug  ploto gaunas 120-125kv.sildomu grindu.Siurblys stovi nibe.anais metais sake,sildymas draugu manymu,kainavo ne daugiau nei 200lt,konkreciai uz si gruodi prisuko 1700kW,bet sake cia daug praeita menesi isejo uz buitine elektra,nes dirbo orkaite zymiai daugiau nei iprastai,ir girliandas vakarais  lauke jungdavo,kurios yra 3kW.

As sakau, kad stebuklu nebuna:
1) Atkreipkite demesi, kad 120m2 sildomo ploto, tai 25% maziau nei 160m2. Pagalvokite, kiek kainuotu geo SS sildymas, sildant 60m2 ploto nama, itariu, kad per beveik puse pigiau nei sildant 120m2, ar ne?
2) "anie" metai yra absoliuciai tas pats, kas "vieni draugai sake..", "viena boba sake..", "girdejau, kad pas juos..", "o buvo taip..", "as dar neturiu namo, bet tikrai zinau, kad.." ir t.t.
3) 1700KW, bet tai yra tik todel, kad.... sita mes girdejom daugybe kartu. Esme, kad 1700KW yra faktas, nutikes realiame gyvenime siandien. Visokie "tai tik todel, kad girliandos, orkaite, nesutape charakteriai ir saules uztemimas..", "kitais metais to nebebus, nes mes padarysime taip..." yra busimasis neivyksiantis laikas, toks naujadaras, i kuri deretu isigilinti kalbininkams ir parapsichologams. Realus zmones realiame laike vadovaujasi faktais, o ne lukesciais ir norais. Atminkite, kad lukesciais buvo pagristas NT burbulo augimas lietuvoje!
4) Faktas yra tas, kad GEO SS yra patogus sildymo budas, bet kaip ir visi patogus dalykai, kainuoja. Kartais kainuoja nemazai.

Atsakyti
Mano pazistami sildo 280kv, moka po 1000lt per men uz visa namo elektra bendrai. daugiau konkretesnes info nzn. tik zinau kad rengesi kai buvo pati pradzia viso to reikalo. Renge gana zinoma Lt imone santechnikos srity, pridirbo nesamoniu, nusiplove... paskui kiti taise, ko gero idealiai ir nesutvarkyta... sildosi jau ne vieni metai.

ziuresim kiek el mum prisuks si menesi unsure.gif siandien temperatura pakilusi viduj: pirmam aukste 17, antram 19. pamazu syla, bet ner ko dziaugtis nes lauke silta.
Atsakyti
QUOTE(jova @ 2011 01 15, 23:53)
Mano pazistami sildo 280kv, moka po 1000lt per men uz visa namo elektra bendrai. daugiau konkretesnes info nzn. tik zinau kad rengesi kai buvo pati pradzia viso to reikalo. Renge gana zinoma Lt imone santechnikos srity, pridirbo nesamoniu, nusiplove... paskui kiti taise, ko gero idealiai ir nesutvarkyta... sildosi jau ne vieni metai.

ziuresim kiek el mum prisuks si menesi unsure.gif  siandien temperatura pakilusi viduj: pirmam aukste 17, antram 19. pamazu syla, bet ner ko dziaugtis nes lauke silta.

dabar as tave siek tiek pradziuginsiu smile.gif
Jei teisingai supratau, tai name dar negyvenat ir temperatura palaikot zema. Jusu namo sienos dabar yra isilusios tik iki 12-15 laipsniu ir yra gerokai idrekusios ir sekmingai ausina patalpas. Tam, kad pakelti patalpu temperatura iki 19, jus busit priversti supleskinti dagybe kilovatu energijos, kokia ji tem bebutu. Tai yra liudnoji dalis. O cia jau dziaugsmingoji dalis - kai namo sienos isils bent iki 19 laipsniu, tai po to jums reiks gerokai maziau kilovatu ta siluma palaikyti. T.y. viskas bus gerai! Susireguliuokit sistema, uzkaitinkit, issidziovinki nama ir megaukites SS teikiamais malonumais.
Tikiuosi, jusu namo sienos ir stogas apsiltintos ne 10cm polistirolio sluoksniu ir vejai kiaurai nepucia? Jei taip, nama visuomet sildysit elektra, ir saskaitos bus atitinkamos....
Atsakyti
QUOTE(bruonius @ 2011 01 15, 23:14)
dabar as tave siek tiek pradziuginsiu  smile.gif
Jei teisingai supratau, tai name dar negyvenat ir temperatura palaikot zema. Jusu namo sienos dabar yra isilusios tik iki 12-15 laipsniu ir yra gerokai idrekusios ir sekmingai ausina patalpas. Tam, kad pakelti patalpu temperatura iki 19, jus busit priversti supleskinti dagybe kilovatu energijos, kokia ji tem bebutu. Tai yra liudnoji dalis. O cia jau dziaugsmingoji dalis - kai namo sienos isils bent iki 19 laipsniu, tai po to jums reiks gerokai maziau kilovatu ta siluma palaikyti. T.y. viskas bus gerai! Susireguliuokit sistema, uzkaitinkit, issidziovinki nama ir megaukites SS teikiamais malonumais.
Tikiuosi, jusu namo sienos ir stogas apsiltintos ne 10cm polistirolio sluoksniu ir vejai kiaurai nepucia? Jei taip, nama visuomet sildysit elektra, ir saskaitos bus atitinkamos....


temperatura esam nustate ant 20. sienos musu 10 polistirolas+plyta, is vidaus mineraline vata ir gipsas. stogas 23 atrodo vatos.
Atsakyti