griztant prie geoterminio temos, pamazu ima aisketi kur pas mus problema kad nesyla namas ir el saskaita kosmine. dar ne simtu procentu patvirtinta, bet jau beveik aisku, kad visa beda grindiniame sildyme. Pasirodo 'patikimos' imones darbas netoks ir patikimas, pridare nesamoniu - grindinio sildymo sakos kosminio ilgio, tarpai didoki tarp vamzdeliu... to pasekoje ir nesyla namas panasu kad ten dirba tokie mastytojai kaip ir musu gerbiamas forumo dalyvis Blondinas zinoma jei sildytumes tarkim KKK tai temperatura butu paduodama labai auksta, gal ir butu viskas gerai, butu neislindus sita klaida. Zodziu situacija nekokia.
P.s. rasiau Pojo nicku,kuri pakeiciau i dabartini
QUOTE(jova @ 2011 01 13, 15:04)
griztant prie geoterminio temos, pamazu ima aisketi kur pas mus problema kad nesyla namas ir el saskaita kosmine. dar ne simtu procentu patvirtinta, bet jau beveik aisku, kad visa beda grindiniame sildyme. Pasirodo 'patikimos' imones darbas netoks ir patikimas, pridare nesamoniu - grindinio sildymo sakos kosminio ilgio, tarpai didoki tarp vamzdeliu... to pasekoje ir nesyla namas panasu kad ten dirba tokie mastytojai kaip ir musu gerbiamas forumo dalyvis Blondinas zinoma jei sildytumes tarkim KKK tai temperatura butu paduodama labai auksta, gal ir butu viskas gerai, butu neislindus sita klaida. Zodziu situacija nekokia.
P.s. rasiau Pojo nicku,kuri pakeiciau i dabartini
P.s. rasiau Pojo nicku,kuri pakeiciau i dabartini
ok tu bliamba.
o tai koki nors sprendima tie blondinai siulo?
juk po betonu jau viskas- grindinio nepervedziosit?
idomu butu suzinot kiek ir kokio ilgio tie konturai ir kokie tarpai tarp vamzdeliu?
---------
bliamba pamislijau( kiek pamenu pas jus pilnai apdaila nepadaryta)- jeigu lubu aukstis leidzia- tegu tie brokadielai vedzioja per naujo ant virsaus sildyma ir savo saskaita per naujo lieja betona...anas sluoksnis jau tebunie palaidotas
QUOTE(vobla @ 2011 01 13, 14:14)
ok tu bliamba.
o tai koki nors sprendima tie blondinai siulo?
juk po betonu jau viskas- grindinio nepervedziosit?
idomu butu suzinot kiek ir kokio ilgio tie konturai ir kokie tarpai tarp vamzdeliu?
---------
bliamba pamislijau( kiek pamenu pas jus pilnai apdaila nepadaryta)- jeigu lubu aukstis leidzia- tegu tie brokadielai vedzioja per naujo ant virsaus sildyma ir savo saskaita per naujo lieja betona...anas sluoksnis jau tebunie palaidotas
o tai koki nors sprendima tie blondinai siulo?
juk po betonu jau viskas- grindinio nepervedziosit?
idomu butu suzinot kiek ir kokio ilgio tie konturai ir kokie tarpai tarp vamzdeliu?
---------
bliamba pamislijau( kiek pamenu pas jus pilnai apdaila nepadaryta)- jeigu lubu aukstis leidzia- tegu tie brokadielai vedzioja per naujo ant virsaus sildyma ir savo saskaita per naujo lieja betona...anas sluoksnis jau tebunie palaidotas
pas mus jau visur isgipsuota, lubu aukstis ner didelis + vitrinos iki paciu grindu, taip kad tektu viska ardyti... dar su jais konkreciai tuo klausimu nekalbejom, keliausim ant dienu... Speju kad neigs kalte ir tvirtins kad viskas gerai. Net nzn kaip cia juos priremti prie sienos. matysim ka sakys - vis delto MB draugo imone paskaiciavus kiek vidutiniskai sudeta vamzdeliu i kvadrata, gaunasi tokie skaiciai: pirmam aukste 5 sakos vidutiniskai po 127m, antram 6 po 65 dar atliksim viena bandyma: pabandysim uzsukti antro auksto grindis ir ziureti ar isils pirmojo (nes vien lieciant ranka labai didelis skirtumas jauciasi grindu siltumo) - ziuresim SS temperaturu duomenis.
QUOTE(jova @ 2011 01 13, 15:26)
pas mus jau visur isgipsuota, lubu aukstis ner didelis + vitrinos iki paciu grindu, taip kad tektu viska ardyti... dar su jais konkreciai tuo klausimu nekalbejom, keliausim ant dienu... Speju kad neigs kalte ir tvirtins kad viskas gerai. Net nzn kaip cia juos priremti prie sienos. matysim ka sakys - vis delto MB draugo imone paskaiciavus kiek vidutiniskai sudeta vamzdeliu i kvadrata, gaunasi tokie skaiciai: pirmam aukste 5 sakos vidutiniskai po 127m, antram 6 po 65 dar atliksim viena bandyma: pabandysim uzsukti antro auksto grindis ir ziureti ar isils pirmojo (nes vien lieciant ranka labai didelis skirtumas jauciasi grindu siltumo) - ziuresim SS temperaturu duomenis.
O kodel jus nusprendet, kad konturai pirmam ir antram aukste turi buti vienodi? As kadangi tik biski apsvaiges nuo smalkiu netgi galiu paaiskinti kodel
Yra toks dalykas kaip silumos nuostoliai per lauko atitvaras todel pirmo auksto grindys guledamos ant grunto patiria zymiai didesnius silumos nuostolius nei antro auksto grindys kurios randasi pilnai is virsaus ir apacios sildomoje patalpoje. Aisku tai skaiciuojama ir is akies pasakyti, kad pas jus viskas gerai as negaliu, bet tai, jog pirmame aukste vamzdžio išvedžiota daugiau logiška.
QUOTE(Vyckaju @ 2011 01 13, 14:41)
O kodel jus nusprendet, kad konturai pirmam ir antram aukste turi buti vienodi? As kadangi tik biski apsvaiges nuo smalkiu netgi galiu paaiskinti kodel
Yra toks dalykas kaip silumos nuostoliai per lauko atitvaras todel pirmo auksto grindys guledamos ant grunto patiria zymiai didesnius silumos nuostolius nei antro auksto grindys kurios randasi pilnai is virsaus ir apacios sildomoje patalpoje. Aisku tai skaiciuojama ir is akies pasakyti, kad pas jus viskas gerai as negaliu, bet tai, jog pirmame aukste vamzdžio išvedžiota daugiau logiška.
Yra toks dalykas kaip silumos nuostoliai per lauko atitvaras todel pirmo auksto grindys guledamos ant grunto patiria zymiai didesnius silumos nuostolius nei antro auksto grindys kurios randasi pilnai is virsaus ir apacios sildomoje patalpoje. Aisku tai skaiciuojama ir is akies pasakyti, kad pas jus viskas gerai as negaliu, bet tai, jog pirmame aukste vamzdžio išvedžiota daugiau logiška.
smalkiu terapija taikem blondinui
as nesakau kad turi buti vienodi, jus siek tiek ne taip supratote pabandysiu paaiskinti pirmam aukste yra kolektorine deze 5 atsaku, paskaiciavus gaunasi kad vienos atsakos ilgis 127m - rekomenduotinas 80m. tame ir beda.vadinasi turejo buti daug daugiau atsaku, kad normaliai isiltu grindys... antram aukste kolektorine deze 6 atsaku, nors kvadratura zymiai mazesne nei pirmo auksto. aiskiai matosi kad pirmo auksto grindys syla daug prasciau, nors, kaip jus ir sakote, turetu kaip tik buti kitaip. tikiuos paaiskinau siek tiek
Papildyta:
QUOTE(virpas @ 2011 01 13, 14:37)
Joo, dukit =inot, bo suintrigavot. Kokiam mieste esat ir gal galima šitu "profu" kontaktus gauti. kad neužsirauti pačiam.
po poros dienu butinai parekomenduosiu siuos profus, pirmiausia reikia tarpusavyje issiaiskinti ir sudet visus taskus, pries darant antireklama
na, jo gerai skamba "smalkiu terapija"
QUOTE(jova @ 2011 01 13, 15:55)
smalkiu terapija taikem blondinui
as nesakau kad turi buti vienodi, jus siek tiek ne taip supratote pabandysiu paaiskinti pirmam aukste yra kolektorine deze 5 atsaku, paskaiciavus gaunasi kad vienos atsakos ilgis 127m - rekomenduotinas 80m. tame ir beda.vadinasi turejo buti daug daugiau atsaku, kad normaliai isiltu grindys... antram aukste kolektorine deze 6 atsaku, nors kvadratura zymiai mazesne nei pirmo auksto. aiskiai matosi kad pirmo auksto grindys syla daug prasciau, nors, kaip jus ir sakote, turetu kaip tik buti kitaip. tikiuos paaiskinau siek tiek
as nesakau kad turi buti vienodi, jus siek tiek ne taip supratote pabandysiu paaiskinti pirmam aukste yra kolektorine deze 5 atsaku, paskaiciavus gaunasi kad vienos atsakos ilgis 127m - rekomenduotinas 80m. tame ir beda.vadinasi turejo buti daug daugiau atsaku, kad normaliai isiltu grindys... antram aukste kolektorine deze 6 atsaku, nors kvadratura zymiai mazesne nei pirmo auksto. aiskiai matosi kad pirmo auksto grindys syla daug prasciau, nors, kaip jus ir sakote, turetu kaip tik buti kitaip. tikiuos paaiskinau siek tiek
Pagal ka Jus sprendziate, kad blogiau syla?
Pirmame aukste yra dideli silumos nuostoliai i grunta, todel grindys vesesnes nei antro auksto kuriame nuostoliai mazesni.
geoterminis ne kietas kuras, kad uzkuriai ir kol viskas prisyla tai padavimas siltas, o isejimas saltas. Cia juk vyksta beveik pastovus procesas todel ir 127m jei cirkuliacijos greitis yra pakankamas turi silti normaliai . Aisku normaliai tokio ilgio neturetu buti daromi, bet nemanau, kad tai pagrindine problema.
QUOTE(Vyckaju @ 2011 01 13, 15:12)
Pagal ka Jus sprendziate, kad blogiau syla?
Pirmame aukste yra dideli silumos nuostoliai i grunta, todel grindys vesesnes nei antro auksto kuriame nuostoliai mazesni.
geoterminis ne kietas kuras, kad uzkuriai ir kol viskas prisyla tai padavimas siltas, o isejimas saltas. Cia juk vyksta beveik pastovus procesas todel ir 127m jei cirkuliacijos greitis yra pakankamas turi silti normaliai . Aisku normaliai tokio ilgio neturetu buti daromi, bet nemanau, kad tai pagrindine problema.
Pirmame aukste yra dideli silumos nuostoliai i grunta, todel grindys vesesnes nei antro auksto kuriame nuostoliai mazesni.
geoterminis ne kietas kuras, kad uzkuriai ir kol viskas prisyla tai padavimas siltas, o isejimas saltas. Cia juk vyksta beveik pastovus procesas todel ir 127m jei cirkuliacijos greitis yra pakankamas turi silti normaliai . Aisku normaliai tokio ilgio neturetu buti daromi, bet nemanau, kad tai pagrindine problema.
paprasciausiai palietus ranka kai kuriose vietose grindys saltos, su antru aukstu ner ko lyginti. tikiuos jus teisus ir tai nepasitvirtins 100 procentu.tiesiog konsultavausi su 4 zmonem ir jie ivardino ta kaip problema. sildom jau 5 savaites ir ieskom kame cia pas mus beda. temperatura nesukyla normaliai ir t.t.
Ar pas jus yra balansinis į IIa. kolektorių? uždarius IIa. paaiškėtų ar debitų pasiskirstyme gali būti bėda.
IIa. paprastai daugiau nuostolių būna per stogą nei pirmame per grindis. Kiek pas jus apšiltintos Ia. grindys? O jums kokį pabraižytą schemutę pateikė?
IIa. paprastai daugiau nuostolių būna per stogą nei pirmame per grindis. Kiek pas jus apšiltintos Ia. grindys? O jums kokį pabraižytą schemutę pateikė?
QUOTE(Giedruolė @ 2011 01 13, 15:45)
Ar pas jus yra balansinis į IIa. kolektorių? uždarius IIa. paaiškėtų ar debitų pasiskirstyme gali būti bėda.
IIa. paprastai daugiau nuostolių būna per stogą nei pirmame per grindis. Kiek pas jus apšiltintos Ia. grindys? O jums kokį pabraižytą schemutę pateikė?
IIa. paprastai daugiau nuostolių būna per stogą nei pirmame per grindis. Kiek pas jus apšiltintos Ia. grindys? O jums kokį pabraižytą schemutę pateikė?
kas yra balansinis? cia gal tas kur galima reguliuoti 'padavima' i antro auksto sistema? jei taip tai yra, jis siek tiek prisuktas. siandien geotermininkas sake ta pati - bandyt visiskai uzsukti ir ziuret ka rodys SS. ta ir pabandysim ryt. musu grindys pirmo auksto: juodgrindes+13cm puta,vamzdeliai, svarus betonas. bandysim termovizija pasidaryt dar namo. schemu jokiu neturim, kaip tycia foto irgi nera pirmo auksto nei vienos
O kiek tos putos?
taip balansinis sudaro papildomą pasipriešinimą, bet ne tas pats kas uždaromasis. Jei uždarius antrą aukštą Ia. grindys įšils, vadinasi į antrą aukštą vandeniui žymiai lengviau tekėti. Tuomet statot balansinį jei jo nėra ir subalansavus sistemą jei abiejuose aukštuose vis tiek nepakankamai įšyla grindys ir grįžinėja per žema temperatūra, ta prasme ne 35/30, o pvz.: 35/20C vadinasi per silpnas cirkuliacinis siurbliukas. Tikiuosi ir linkiu, kad tik tokios bėdos būtų
taip balansinis sudaro papildomą pasipriešinimą, bet ne tas pats kas uždaromasis. Jei uždarius antrą aukštą Ia. grindys įšils, vadinasi į antrą aukštą vandeniui žymiai lengviau tekėti. Tuomet statot balansinį jei jo nėra ir subalansavus sistemą jei abiejuose aukštuose vis tiek nepakankamai įšyla grindys ir grįžinėja per žema temperatūra, ta prasme ne 35/30, o pvz.: 35/20C vadinasi per silpnas cirkuliacinis siurbliukas. Tikiuosi ir linkiu, kad tik tokios bėdos būtų