QUOTE(Sevilija @ 2010 10 16, 23:22)
Sveiki,is kur ta informacija,kad su laiku COP'as kyla?

Ar jus patys turite isirenge silumos siurbli?

Šią nuorodą (kaip beje ir kitas panašias) dedu jau ne pirmus metus. Kiekvienas galėjo stebėti pokyčius, ir daryti savo išvadas. Užpernai buvo ≈ 5,3. Pernai ≈ 5,6. Kaip netikėsi savo akimis...

Kaip statybininkas, turiu viena nieko neįpareigojantį nusistatymą.
Renovacijoje ar kai kitiems sprendimams jau per vėlu- su geoterminiu viskas tvarkoje. Vertikalus ar kolektorius- tai tik skaičiavimų reikalas. Gal dar su laiku pasirodys „geoterminė“ kWh, ar atsiras galimybė įsirengti saulės jėgainę- ateitis tik rožinėmis spalvomis.
Planuoti geoterminį naujoje statyboje- tai jau didžiulė klaida, ir ekonominis nonsensas. Už nedidelę dalį geoterminiam įsirengti skirtų lėšų (nuo A iki Ž: geoterminis, šildymo sistema namui ir etc.)- galima apšiltinti namą iki Pasyvaus, ir nebereikės jokių ŠS (nebent oras-vanduo didesnei kvadratūrai).
Atsakyti
QUOTE(Sevilija @ 2010 10 16, 23:22)

Papildyta:
Sveiki,
sakot buvot nustekene savo grunta ziema,taip ziema salta buvo.Idomu butu suzinot,per didziausio stekenimo perioda kiek brangi jums siluma buvo? Tiksliau ar daug elektros prisukot? Aciu.


daugiausia buvo pakilus el. kainom uz sausi- 530lt. apie 160 sildomo ploto. bet tai visa namo elektra. orkaite, skalbimo masina, skalbiniu lyginimas, visi kiti buitiniai prietaisai- irgi i sia suma, nes atskiro skaitiklio s.siurbliui neturim. primenu, kad visa sausi naktimis temperatura nukrisdavo zemiau -20. kelias paras savo tyruose aplamai fiksavom ir - 32. tenai per salcius nei karto nebuvo isijunge, bet siurblys tai jau girdejau, kad pluso... doh.gif
Atsakyti
Gal kas patars, kur remontuoti Junkers geotermini katila? Junkers atstovus sunku "prisiprasyt", kad atliktu katilo diagnoztika.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Piktaz: 16 lapkričio 2010 - 00:39
šia tema radau straipsni, aprašo plačiau, vertina už ir prieš http://www.valstieti...sildyma-rinktis
Atsakyti
QUOTE(Gabi123 @ 2010 11 19, 13:05)
šia tema radau straipsni, aprašo plačiau, vertina už ir prieš http://www.valstieti...sildyma-rinktis


Siame straipsnyje tikrai nevertina uz ir pries, cia gryniai marketinginis straipsnis.
Atsakyti
Gal kas gali pasakyt kokia turetu but paduodama temperatura is kolektoriaus?

bandom surast kur pas mus beda, kad nesyla...

gal kas galit pasidalint info kaip sekesi pirma menesi sildytis? nes pokolkas tai pas mus tragedija - bandom ieskot kur beda ir kas kaltas doh.gif pirmas aukstas prastai syla, elektros kosminiai kiekiai net isjungus tenus (kurie pastoviai jungiasi)... zodziu nors dauzyk galva i siena verysad.gif verysad.gif temperatura nustatyta 20, o pirmam aukste apie 10, virsuj apie 13
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Pojo: 18 gruodžio 2010 - 15:23
QUOTE(Pojo @ 2010 12 18, 16:03)
Gal kas gali pasakyt kokia turetu but paduodama temperatura is kolektoriaus?

bandom surast kur pas mus beda, kad nesyla...

gal kas galit pasidalint info kaip sekesi pirma menesi sildytis? nes pokolkas tai pas mus tragedija - bandom ieskot kur beda ir kas kaltas doh.gif  pirmas aukstas prastai syla, elektros kosminiai kiekiai net isjungus tenus (kurie pastoviai jungiasi)... zodziu nors dauzyk galva i siena verysad.gif  verysad.gif temperatura nustatyta 20, o pirmam aukste apie 10, virsuj apie 13


Baisiai smalsu sužinoti, kokie "auksarankiai" jums padarė šitą sistemą.
Atsakyti
QUOTE(Grand @ 2010 12 18, 20:03)
Baisiai smalsu sužinoti, kokie "auksarankiai" jums padarė šitą sistemą.


Geoterminis- NI, namo grindinis sildymas gana zinomos santechnikos firmos Kasada darbas.
Atsakyti
QUOTE(Pojo @ 2010 12 18, 16:03)
Gal kas gali pasakyt kokia turetu but paduodama temperatura is kolektoriaus?

bandom surast kur pas mus beda, kad nesyla...

gal kas galit pasidalint info kaip sekesi pirma menesi sildytis? nes pokolkas tai pas mus tragedija - bandom ieskot kur beda ir kas kaltas doh.gif  pirmas aukstas prastai syla, elektros kosminiai kiekiai net isjungus tenus (kurie pastoviai jungiasi)... zodziu nors dauzyk galva i siena verysad.gif  verysad.gif temperatura nustatyta 20, o pirmam aukste apie 10, virsuj apie 13


Jei as neklystu pas mus berots 33 laipniai, bet kiek suprantu pas jus greblys konkretus, cia jau reiktu zmogaus kuris neistyciodamas duotu vertingus patarimus kaip spresti esancia beda. Sekmes ieskant sprendimo.
Atsakyti
QUOTE(Pojo @ 2010 12 18, 16:03)
Gal kas gali pasakyt kokia turetu but paduodama temperatura is kolektoriaus?

bandom surast kur pas mus beda, kad nesyla...

gal kas galit pasidalint info kaip sekesi pirma menesi sildytis? nes pokolkas tai pas mus tragedija - bandom ieskot kur beda ir kas kaltas doh.gif  pirmas aukstas prastai syla, elektros kosminiai kiekiai net isjungus tenus (kurie pastoviai jungiasi)... zodziu nors dauzyk galva i siena verysad.gif  verysad.gif temperatura nustatyta 20, o pirmam aukste apie 10, virsuj apie 13

Galite ir neklausinėti. Pirmiausiai nusiraminkite: visiems panašiai pradedant šildyti ledo luitą- net ir kūrenant KKK pakanka niuansų. O dar žiema ne saldainis. Žodžiu: 51 %, kad pas Jus jokių problemų net ir nėra. Bandote įšildyti gal būt kokį 12 m³ betono luitą, plius gal būt kokį 500 m³ oro ir plius gal būt kokį 60 m³ konstrukcijų. Ir dar turbūt visą tai reikia išdžiovinti. Ir visa tai- su keliasdešimties laipsnių vandenėliu. Aišku kad tai užtrunka.

Pirmiausia nesigėdėkite- skambinkite ir klauskite pas tuos pačius NI ar Kasada vyrukus. Jei ŠS ką tik paleidote- atsakymą greičiausiai gausite analogišką pastraipai prieš tai. Jei ŠS dirba jau senokai- užsuks ir paieškos problemų. Kartais jos būna vaikiškai elementarios. SM- kraštutiniu atveju: kai nesulaukiate darbus atlikusiųjų pagalbos, ir ieškote spustelėjimo priemonių.

Pateikėte truputi mažokai info, todėl tik bendro pobūdžio pastebėjimas. Gal būt verta išsinuomoti rimtesnius drėgmės surinkėjus, ir atlikti konstrukcijų „melioraciją“. Taip galite tikėtis maksimaliai spartaus šildymo sistemos perėjimo į normalų režimą.
Atsakyti
QUOTE(EVOY© @ 2010 12 18, 22:01)
Galite ir neklausinėti. Pirmiausiai nusiraminkite: visiems panašiai pradedant šildyti ledo luitą- net ir kūrenant KKK pakanka niuansų. O dar žiema ne saldainis. Žodžiu: 51 %, kad pas Jus jokių problemų net ir nėra. Bandote įšildyti gal būt kokį 12 m³ betono luitą, plius gal būt kokį 500 m³ oro ir plius gal būt kokį 60 m³ konstrukcijų. Ir dar turbūt visą tai reikia išdžiovinti. Ir visa tai- su keliasdešimties laipsnių vandenėliu. Aišku kad tai užtrunka.

Pirmiausia nesigėdėkite- skambinkite ir klauskite pas tuos pačius NI ar Kasada vyrukus. Jei ŠS ką tik paleidote- atsakymą greičiausiai gausite analogišką pastraipai prieš tai. Jei ŠS dirba jau senokai- užsuks ir paieškos problemų. Kartais jos būna vaikiškai elementarios. SM- kraštutiniu atveju: kai nesulaukiate darbus atlikusiųjų pagalbos, ir ieškote spustelėjimo priemonių.

Pateikėte truputi mažokai info, todėl tik bendro pobūdžio pastebėjimas. Gal būt verta išsinuomoti rimtesnius drėgmės surinkėjus, ir atlikti konstrukcijų „melioraciją“. Taip galite tikėtis maksimaliai spartaus šildymo sistemos perėjimo į normalų režimą.


dekui uz protinga atsakyma 4u.gif bandom dabar susirasti visas vietas kur eina saltis (mat pirmas aukstas dar negipsuotas, tai eina saltis aplink langus ir t.t.) ir vel kviesimes rengejus kad ieskotu kur beda jei niekas nesikeis. sildomes jau 3 savaite. Pasak montuotojo katilo rodomas 'integralas' rodo kad pro kazkur tiesiog iseina visa siluma lauk...
Papildyta:
QUOTE(Niegala @ 2010 12 18, 20:22)
Jei as neklystu pas mus berots 33 laipniai, bet kiek suprantu pas jus greblys konkretus, cia jau reiktu zmogaus kuris neistyciodamas duotu vertingus patarimus kaip spresti esancia beda. Sekmes ieskant sprendimo.


manau stipriai klystat 4u.gif pagalvokit logiskai ar realu kad pusantro metro gylyje temperatura butu 33 laipsniai 4u.gif smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Pojo @ 2010 12 19, 14:48)
dekui uz protinga atsakyma 4u.gif  bandom dabar susirasti visas vietas kur eina saltis (mat pirmas aukstas dar negipsuotas, tai eina saltis aplink langus ir t.t.) ir vel kviesimes rengejus kad ieskotu kur beda jei niekas nesikeis. sildomes jau 3 savaite. Pasak montuotojo katilo rodomas 'integralas' rodo kad pro kazkur tiesiog iseina visa siluma lauk...
Papildyta:
manau stipriai klystat 4u.gif  pagalvokit logiskai ar realu kad pusantro metro gylyje temperatura butu  33 laipsniai 4u.gif  smile.gif



Atsiprasau jei ne taip supratau, cia turbut turejau pinty kad pas mus i grindis is katilo tokia siluma paduodama. Pas mus grezinai, tad ne horizontalus isvedziojimas. Kiek mums yra ka sake, tai pirmas sildymo sezonas buna su vienokiom elektros sanaudom kitas sildymo sezonas vel su kitokiom. Aisku dar priklauso kokia palaikai temperatura. tad kai pradedi dometis pasirodo yra namazai kintamuju.
Na o mes is savo patirteis galiu paskyti, kad pirmais metais nepastebejom, kad IIa vonia nesyla, galvojom kad visur sildymas yra ax.gif . Kai irengem vonia, atsirado durys tada ir islindo yla is maiso. Kas del silumos "pabegimo" is namo, gali labai gerai parodyti termo nuotraukos, saltuko juk yra.
Atsakyti