Sveiki. Praeita pavasari pirkau oras -vanduo siurbli Sanyo. 18 kw
Namas 170 m2. Langu plotas - 45 m2(yra kelios dideles vitrinos iki grindu)Visur grindinis sildymas.Silumos siurbliui irengtas atskiras skaitiklis.
Stai skaiciai uz sildyma ir karsta vandeni(tikrai negailim). Seima is 4 asmenu:
1 aukstas - 20-21 laipsnis
2 aukstas - 18-19 laispniu
2009.12 men - 436 Lt. Salciai buvo iki - 21 laipsnio
2010.01 men - 460 Lt. Salciai buvo iki - 28 laipsniu
iki 2010.02.11 d. - 171 lt. ziuresim kas bus toliau...
Pats atlikau projektavimo darbus. Darbus atliko samdyti santechnikai.
Isbandziau ant savo kailio. Uzvakar padariau siluminio mazgo modifikacija(update), manau, kad dar sumazes sanaudos.
Siaip siurblys jau paleistas nuo 2009.05.27 d., tai iki 2009.12. men. elektros sanaudos karstam vandeniui ir sildymui rudeni - 580 Lt.
Dabar galite palyginti su butais, kai Vilniuje uz 50 m2(mano namas 170 m2) zmones moka po 400-600 Lt.
Jeigu bus idomu, galiu padeti irengti namie sildyma.
na apskaiciavome ir mes kiek sausis mums kainavo sildyti nama. 134kv sildomo ploto su papbrangusia elektra 230lt, name 18 laipsniu silumos
(kadangi dar negyvenam jame tai karsto vandens nenaudojame)
(kadangi dar negyvenam jame tai karsto vandens nenaudojame)
malonus sirdziai skaiciukai laukiu nesulaukiu, kol isikelsim i nama, nes dabar 3 kamb bute uz sausio men sildyma - 420
mums sausis apie 190kv.m namo sildymo be vandens ruosos,15laipsn sildymu 380lt.dar negyvename jame,uzuolaidos visos uztrauktos ant stiklo vitrinu,manau butu mazesne saskaita-laikant atitrauktas uzuolaidas.didieji langai y pietus,kad ir salta- saulute truputy padetu ,bet negalime langu laikyti atidengtu del smalsiu ziurovu.
QUOTE(elitarai @ 2010 02 12, 18:05)
mums sausis apie 190kv.m namo sildymo be vandens ruosos,15laipsn sildymu 380lt.dar negyvename jame,uzuolaidos visos uztrauktos ant stiklo vitrinu,manau butu mazesne saskaita-laikant atitrauktas uzuolaidas.didieji langai y pietus,kad ir salta- saulute truputy padetu ,bet negalime langu laikyti atidengtu del smalsiu ziurovu.
Mano prognoze Jums butu tokia: - kai gyvensit uz apsviestima, telikus, saldytuvus ir pan. sumokesite dar 100 lt, uz vandens sildyma manau irgi tiek pat, kai noresit normalios silumos +20-21, dar pora simtu maziausiai. Taigi jeigu gyventumete tai uz sausi uz bendra elektra gautusi Jums kokie 800 Lt, arba 4 Lt/m2. Aisku sausis buvo LABAI saltas, kitais menesiais galite tiketis mazesniu sumu
QUOTE(ragana66 @ 2010 01 31, 23:32)
Pasibaige ganetinai saltas sausio menuo, o ir elektra jau naujom kainom . Gal kas galetumete pasidalinti, kiek kainavo sildymas si menesi (nurodant ir sildomo ploto kvadratura)? Ar el. tenai buvo isijunge tomis rekordiskai saltomis paromis? Aciu
galu gale galiu atsakyt
500lt. uz visa elektra. atskiro skaitliuko neturime, tai mazdaug apie 100lt reikia atmest kitoms reikmems( tiek mazdaug uz elektra mokedavom gyvendami bute, o nelabai kas pasikeite). taigi sildymas uz sausi atsiejo +-apie 400lt. 150m2 sildomo ( labai nesandaraus- per salcius langai pavede) ploto. laikem temperatura 20-22. Tenai nebuvo isijunge, nors kelias savaites naktimis temperatura nukrisdavo zemiau -20. Neisijunge tenai ir prie -32 Tiesa, kompresorius tai girdejau vos ne nonstopu dirbo Zemes nasumas pas mus prastas- smelis, zvyras, bet ir tai sistema nepavede...
----------
giminaiciu oras-vanduo sistema per sausi visgi nepaveze jei gruodi dar dar gerai, sake uz sausi apie 1500lt prisuko... sake jei lauke zemiau -15- jau pypas...aisku ten yra dar ir kiti niuansai- 220sildomo ploto. rastinis ir nesiltintas namas, dideli langai, didelis pats pastato turis ( aukstos lubos, ne tik didele kvadratura). Per salcius dar rastai issivaiksciojo, o kai nesiltinta, tai sandarumo nulis...
zodz, pagal toki nama nuspresti ar ta sistema LT klimatui visai netinkama - tikrai neiseina...bet, kad maziau efektyvu, tai faktas. ka gi cia is to oro beisspausi, kai lauke -30
Koksai gruntas geriausias geoterminiui, ar molis tinka?
----------
giminaiciu oras-vanduo sistema per sausi visgi nepaveze jei gruodi dar dar gerai, sake uz sausi apie 1500lt prisuko... sake jei lauke zemiau -15- jau pypas...aisku ten yra dar ir kiti niuansai- 220sildomo ploto. rastinis ir nesiltintas namas, dideli langai, didelis pats pastato turis ( aukstos lubos, ne tik didele kvadratura). Per salcius dar rastai issivaiksciojo, o kai nesiltinta, tai sandarumo nulis...
zodz, pagal toki nama nuspresti ar ta sistema LT klimatui visai netinkama - tikrai neiseina...bet, kad maziau efektyvu, tai faktas. ka gi cia is to oro beisspausi, kai lauke -30
[/quote]
Nezinau, nezinau. Pas mane ORAS-VANDUO. prie - 21 isijunge tenai ir pilnai uzteko galingumo kompresoriaus.
Sudejau skaiciukus uz vasari - 310 Lt. karstas vanduo ir sildymas. namas 170 m2(be garazo)
QUOTE(KristiTal @ 2010 03 01, 00:48)
Koksai gruntas geriausias geoterminiui, ar molis tinka?
kiek zinau, tai molis yra pats super geoterminiam sildymui
patys turim isirenge geotermini sildyma, tai atsidziaugti negalim
Sausis 2010 470 lt
Vasaris 2010 350 lt
namas apie 200 m2
Sakykite o jei isvedzioja kolektoriu ne horizontaliai o vertikaliai, tai gal but didele minusine temperatura neturetu itakos ir nepradetu tada imti daug elektros?
Gal ka zinote apie lietuviska geotermine sistama Sveo ar kaip ten ji?
Gal ka zinote apie lietuviska geotermine sistama Sveo ar kaip ten ji?
Pas mane ORAS-VANDUO. prie - 21 isijunge tenai ir pilnai uzteko galingumo kompresoriaus.
sakykit, prasau, o sitas geoterminio variantas, kai nereikia nieko kasti?
nes 2007 metais statant, mums tokio varianto nepasiule, pamatem tik Vokietijoj, kad tiesiog i lauka isvesta dezute. O tada kai paskaiciavo 150 metru vertikalaus grezimo po 100 lt/m+siurblys+ apie 50 000 samata buvo.
Jeigu ne paslaptis, kokios dabar kainos?
nes musu namo parametrai labai artimos
- namas 170 m2(be garazo) - tik trupuciuka pabuodo briketus i kapsule metyti ir oras gana sausas is ortakiu (turime svediska kapsule-zidini su konvektoriumi-operatyvu, bet tvarkau as, o ne vyras:)
+ grindine elektra (program.kilimelis- virtuve, prieskam, vonia), tai finansiskai uz viska panasiai-
"Sudejau skaiciukus uz vasari - 310 Lt. karstas vanduo ir sildymas"-
tik mes 460 lt/tona pjuvenu briketu (visam sezonui, tai /:6men=77lt/men)+ apie 200lt/men. - elektra:, karstas vanduo, grindis, sauna (nes suomiai prie vonios, namo viduje komplektuoja). 270lt/men.
As link geoterminio brendu, nes kol kas musu suomiskas skydas-karkasas-langai laiko siluma gerai, tiesa stoga apsildem pagal suomiu reikalavimus. Bet sakau, siuksliu siek tiek yra ir i darba rudeni grizt (ryte nekurensi), o taip norisi sugrizt i siluma:).
O svarbiausia, jei tiesa, kad nustatei ir pamirsai - tai mano svajone:)!
sakykit, prasau, o sitas geoterminio variantas, kai nereikia nieko kasti?
nes 2007 metais statant, mums tokio varianto nepasiule, pamatem tik Vokietijoj, kad tiesiog i lauka isvesta dezute. O tada kai paskaiciavo 150 metru vertikalaus grezimo po 100 lt/m+siurblys+ apie 50 000 samata buvo.
Jeigu ne paslaptis, kokios dabar kainos?
nes musu namo parametrai labai artimos
- namas 170 m2(be garazo) - tik trupuciuka pabuodo briketus i kapsule metyti ir oras gana sausas is ortakiu (turime svediska kapsule-zidini su konvektoriumi-operatyvu, bet tvarkau as, o ne vyras:)
+ grindine elektra (program.kilimelis- virtuve, prieskam, vonia), tai finansiskai uz viska panasiai-
"Sudejau skaiciukus uz vasari - 310 Lt. karstas vanduo ir sildymas"-
tik mes 460 lt/tona pjuvenu briketu (visam sezonui, tai /:6men=77lt/men)+ apie 200lt/men. - elektra:, karstas vanduo, grindis, sauna (nes suomiai prie vonios, namo viduje komplektuoja). 270lt/men.
As link geoterminio brendu, nes kol kas musu suomiskas skydas-karkasas-langai laiko siluma gerai, tiesa stoga apsildem pagal suomiu reikalavimus. Bet sakau, siuksliu siek tiek yra ir i darba rudeni grizt (ryte nekurensi), o taip norisi sugrizt i siluma:).
O svarbiausia, jei tiesa, kad nustatei ir pamirsai - tai mano svajone:)!
geoterminiam su vertikaliu ar horizontaliu kolektoriumi įtakos lauko oras neturi. tačiau po kurio laiko jo našumas krenta (cop) dėl vis didesnės trasos dalies apledėjimo. šiltuoju metu ledas aplink vamzdžius atitirpsta jei nenaudojat ŠS šildymui. ir COP'as vėl pakyla. jei sistemą naudosit ir patalpų vėsinimui, ledas iširps greičiau geriasia, kad kolektorius pakastumėte su gera atsarga Žodžiu jei jau darot tai netaupykit iki galo ).
SVEO mane irgi sudomino. kažkas ten kitaip su lauko kolektoriais, tai reikės dėl jų plačiau pasidomėti.
SVEO mane irgi sudomino. kažkas ten kitaip su lauko kolektoriais, tai reikės dėl jų plačiau pasidomėti.