Įkraunama...
Įkraunama...

Pamatai

QUOTE(Paix @ 2010 04 21, 14:35)
Pagal konstrukcinius reikalavimus į 60cm aukščio rostverką papildomai vidury armatūros dėti kaip ir nereiktų. Nuo 70cm ir daugiau aukščio privaloma. Ir naudoti  mažesnio nei 12 mm diametro nepatarčiau.

blink.gif kaip čia dabar taip? visada galvojau, kad 50cm nereik, o jau nuo 60 papildomai per vidurį dedasi... Ar čia kaip ir daugelyje sričių specialistų nuomonės gali išsiskirti g.gif
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2010 04 21, 14:06)
blink.gif kaip čia dabar taip? visada galvojau, kad 50cm nereik, o jau nuo 60 papildomai per vidurį dedasi... Ar čia kaip ir daugelyje sričių specialistų nuomonės gali išsiskirti  g.gif

Galvoti galima visaip smile.gif , tačiau yra statybos techninis reglamentas tam reikalui.
copy/paste iš STR2.05.05:2005 BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS
248. Lenkiamųjų elementų, kurių skerspjūvio aukštis ties šoninėmis briaunomis > 700 mm, turi būti dedami papildomi konstrukcinės armatūros strypai, tarp kurių atstumas turi būti ne daugiau 400 mm, o skerspjūvio plotas daugiau arba lygu 0,1 proc betono skerspjūvio ploto bh. Betono skerspjūvio aukštis h imamas lygus atstumui tarp šių strypų, o plotis b – pusė briaunos pločio, bet ne didesnis kaip 200 mm.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Paix: 21 balandžio 2010 - 14:33
QUOTE(Paix @ 2010 04 21, 15:30)
Galvoti galima visaip  smile.gif , tačiau yra statybos techninis reglamentas  tam reikalui.
copy/paste iš STR2.05.05:2005 BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS
248. Lenkiamųjų elementų, kurių skerspjūvio aukštis ties šoninėmis briaunomis > 700 mm, turi būti dedami papildomi konstrukcinės armatūros strypai, tarp kurių atstumas turi būti ne daugiau 400 mm, o skerspjūvio plotas daugiau arba lygu 0,1 proc betono skerspjūvio ploto bh. Betono skerspjūvio aukštis h imamas lygus atstumui tarp šių strypų, o plotis b – pusė briaunos pločio, bet ne didesnis kaip 200 mm.

Taip, sutinku su jumis, kad vadovautis reikia STR'u, tik vat nuo seno uzsifiksave tas elementu armavimas, kad tarp darbo armaturos strypu negali but daugiau nei 400mm bet kuria kryptim
Atsakyti
oj kokius čia vėjus šnekat blink.gif nieko nesuprantu, o taip norėčiau įsijungti į diskusijas, nes ir patys darom pamatus ir armuojam ir tt ir pan... doh.gif na ne mes o tiksliau vyras blush2.gif bet berods 8-tukus ir 10-tukus strypus naudoja ax.gif
Atsakyti
Geriausias būdas susipykti su pažystamais - prašyti jų padaryti ką nors už dyką... Todėl ieškau konstruktoriaus.
Manau, forume yra profesionalių konstruktorių. Kiek gali kainuoti pamatų konstruktyvas? Reik paskaičiuoti armatūras, kritiškai pažiūrėti į rostverko išmatavimus ir polių skaičių.

Gal kas galit pasiūlyt savo paslaugas (AZ).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Dumas33: 22 balandžio 2010 - 12:17
Ir aš norėčiau, kad kas kritiškai pažiūrėtų į mano šedevrą biggrin.gif Po laikančiom sienom kaip ir sutampa su arch pabraižymu tik pagal angas reikėjo pastumdyti, bet po nelaikančiom tai pratryniau, tai gavosi 2,5m tarpų, vienoj vietoj 3m. Ar dėl šventos ramybės neužtektų tose vietose tiesiog dėti 3 d12 dviem eilėm (rosterkas 0,5x0,25). Aprova į tiesinį metrą 12,5kN, o polius laiko 41kN.
Ir dar nežinau ką daryt su poliais po vitrina... Kaip ir užtektų tai sienai dviejų polių bet tarp jų gaunasi 5m atstumas (sienų kampai), O per vidurį vitrina 3,0m pločio... vat ir nežinau dėti dar po polių iš kraštų vitrinai (tuomet tarp polių gaunasi atstumai 0,8m-3,4m-0,8m), ar su armatūra ką nors galima padaryt...
Atsakyti
QUOTE(Giedruolė @ 2010 04 22, 11:44)
Ir aš norėčiau, kad kas kritiškai pažiūrėtų į mano šedevrą biggrin.gif Po laikančiom sienom kaip ir sutampa su arch pabraižymu tik pagal angas reikėjo pastumdyti, bet po nelaikančiom tai pratryniau, tai gavosi 2,5m tarpų, vienoj vietoj 3m. Ar dėl šventos ramybės neužtektų tose vietose tiesiog dėti 3 d12 dviem eilėm (rosterkas 0,5x0,25). Aprova į tiesinį metrą 12,5kN, o polius laiko 41kN.
Ir dar nežinau ką daryt su poliais po vitrina... Kaip ir užtektų tai sienai dviejų polių bet tarp jų gaunasi 5m atstumas (sienų kampai), O per vidurį vitrina 3,0m pločio... vat ir nežinau dėti dar po polių iš kraštų vitrinai (tuomet tarp polių gaunasi atstumai 0,8m-3,4m-0,8m), ar su armatūra ką nors galima padaryt...

Tai kam tada ta armatura trim eilem deti, jei rostvekas tik 50 cm aukscio o vidurine isilgine armatura laiko tik skersine armatura? g.gif
Atsakyti
dviem eilėm tik po tris... Arba didesnio skermens po dvi.
Atsakyti
cia tiems kurie nori linksmai praleisti vasara
http://www.youtube.c...feature=related
Atsakyti
QUOTE(Bircis @ 2010 04 23, 14:04)
cia tiems kurie nori linksmai praleisti vasara
http://www.youtube.c...feature=related



Neblogas vaizdas smile.gif tik kam tiek vargti ?
Darykite plokštuminius pamatus, ir nereiks šitokiu betonu kiekių tuščiai pilti i žeme ....
Atsakyti
QUOTE(statybininkas7 @ 2010 04 28, 13:48)
Neblogas vaizdas smile.gif  tik kam tiek vargti ?
Darykite plokštuminius pamatus, ir nereiks šitokiu betonu kiekių tuščiai pilti i žeme ....

As kiek suprantu tai ten betono nepila, sugrezia tuos vamzdzius ir ant ju stato nama g.gif
Atsakyti
sveiki,
gal kas gali ka patart?
yra po visu namu rusys, po zeme kazkur apie 1.80 namas statytas pries 30m, rusys is juostiniu bloku, is lauko puses jokios izoliacijos, viena siena pastoviai dreksta ir pelyja,ka patartumet? dekui 4u.gif
Atsakyti