Espešaly for kaban
Jei jūs turit suderintą projektą su septiku ir galiojantį statybos leidimą pastatui su septiku, tai sutinku, kad šiuo atveju su pridavimu problemų būti neturėtų. Jei nepavyksta priduoti jokie skundai (nei scanų nei dokumentų kopijų neturiu, tai tik subjektyvi nuomonė) nepadės. Šiuo atveju reikia kreiptis į teismą arba įvykdyti (neteisėtus jūsų subektyvia nuomone arba teisėtus komisijos, negavusios kyšio, subjektyvia nuomone) reikalavimus.
Šiuo atveju jūsų nuomonę labiau patvirtintų
Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės LAND 21-01. Reikia įvertinti, kad šis dokumentas priimtas ir patvirintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 05 09 įsakymu Nr.252
Čia teigiama
14. Į FĮ infiltruojamų į natūralios sanklodos gruntus nuotekų užterštumas po pirminio valymo negali viršyti:
14.1. organinėmis medžiagomis (pagal BDS7) - 150 mg O2/l, ChDS/BDS7<2, bendru azotu (N) - 50 mg/l, bendru fosforu (P) - 10 mg/l, riebalais - 25 mg/l, sintetinėmis veikliosiomis paviršiaus medžiagomis (detergentais): anijoninėmis - 5 mg/l, nejoninėmis - 10 mg/l, pH turi būti tarp 6,5 ir 8,5 kaime;
14.2. organinėmis medžiagomis (pagal BDS7) - 50 mg O2/l, ChDS/BDS7<2, bendru azotu (N) - 20 mg/l, bendru fosforu (P) - 8 mg/l, riebalais - 25 mg/l, sintetinėmis veikliosiomis paviršiaus medžiagomis (detergentais): anijoninėmis - 3 mg/l, nejoninėmis - 8 mg/l, pH turi būti tarp 6,5 ir 8,5 miesteliuose ir miestuose;
O nesutinkančių su jumis nuomonę patvirtintų
NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS Reikia įvertinti, kad šis dokumentas priimtas ir patvirintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 ir pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-515.
Čia teigiama, kad
(2 lentelė) Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos (5.6. gamtinė aplinka aplinkos dalis, apimanti paviršinius ir požeminius vandens telkinius bei gruntą (žemės paviršių ir gelmes))
biocheminio deguonies suvartojimo BDS5 (be nitrifikacijos) momentinė didžiausia leistina koncentracija (esant didžiausiam išvalymo laipsniui) neturi viršyti 35 mg/l O2, o vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (esant didžiausiam išvalymo laipsniui) neturi viršyti 25 mg/l O2;
biocheminio deguonies suvartojimo BDS7 (be nitrifikacijos) momentinė didžiausia leistina koncentracija (esant didžiausiam išvalymo laipsniui) neturi viršyti 40 mg/l O2, o vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (esant didžiausiam išvalymo laipsniui) neturi viršyti 29 mg/l O2.
Nesutinkantys su jumis galėtų teigti, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymu Nr.222 patvirtintų
Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotėkų tvarkymo rekomendacijų R 19-00 18,5 punktu (18.5. nuotėkų išvalymas ir išleidimas į filtruojančio grunto sluoksnius. Patvirtinto detaliojo plano ir specialiųjų sąlygų pagrindu gali būti įrengiama tokia nuotėkų tvarkymo pagrindinė schema: septikas ir filtravimo įrenginiai. Konkrečius įrenginius parenka projektuotojas, įvertinęs vietos sąlygas, reikalingą nuotėkų išvalymo laipsnį ir statytojo pageidavimus.) projektuotojas turėjo įvertinti nuotekų išvalymo laipsnį.
Dėl nuotekų užterštumo normų, visada vadovaujamasi vėlesniu dokumentu, kodėl neatsakysiu, neradau.
Tikslas projekto rengimo etape įrodyti, kad iš septiko ištekės reikiamo švarumo nuotekos. Čia ir yra didžioji problema.
Jei septikas būtų gamyklinis įrenginys, jo išvalymo laipsnį gamintojas galėtų patikrinti notifikuotoje ar paskirtojoje laboratorijoe. Gautų CE ženklą ir pirmyn. Bet mano subjektyvia nuomone joks septikas nei iš gelžbetoninių žiedų, nei gamyklinis reikalaujamo nuotekų tvarkymo reglamente išvalymo nepasieks.
P.S. Pats asmeniškai nieko prieš septikus su infiltravimu neturiu. Man atrodo, kad kai kuriais atvejais (pvz. kaime, kur dideli sklypai ir nėra galimybės užteršti gruntinius vandenis, pažeisti trečiųjų asmenų interesus kvapu, vaizdu ir t. t.) jie galėtų būti taikomi.
P.P.S. Gal nevisai į temą, bet dar yra tokios rekomendacijos
Nuotėkų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės r e k o m e n d a c i j o s r 22-00Mažo našumo nuotėkų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos R 23-00