QUOTE(prf @ 2009 06 09, 07:50)
Na pabandysiu tau pasakyti kelias priežastis, kodėl tau žmonės siūlo visgi pradėti nuo projektuotojo:
1. Tau jis iškart pasakytu, kad ortakiai yra ne tik apvalūs, bet ir kvadratiniai. Aišku, jie kainuoja brangiau, bet išsprendžia problemą, jeigu trūksta aukščio ir netelpa apvalus.
2. Jis tau parenka ortakių diametrus pagal reikiamus oro kiekius, kiekvienai atšakai (nes aišku, kad jie turi siaurėti). Beje, rekuperatoriaus pajungimo diametras, nereiškia, kad į sistemą irgi reiks vesti tokį diametrą!
3. Nuramina, kad nesvaigtum dėl tu 90% naudingumo, nes tu jo neturėsi, nes:
3.1 reiks pirkti 2,5 karto galingesni rekuperatorių, nei tau reikia;
3.2 reiks laukti -23C lauke, nes iki to koeficientas bus žymiai mažesnis.
4. O, jeigu bus sąžiningas, tai paaiškins, kad rekuperatorius yra komforto dalykas, o ne ekonomijos, nes jis niekada neatsiperka!!!
1. Tau jis iškart pasakytu, kad ortakiai yra ne tik apvalūs, bet ir kvadratiniai. Aišku, jie kainuoja brangiau, bet išsprendžia problemą, jeigu trūksta aukščio ir netelpa apvalus.
2. Jis tau parenka ortakių diametrus pagal reikiamus oro kiekius, kiekvienai atšakai (nes aišku, kad jie turi siaurėti). Beje, rekuperatoriaus pajungimo diametras, nereiškia, kad į sistemą irgi reiks vesti tokį diametrą!
3. Nuramina, kad nesvaigtum dėl tu 90% naudingumo, nes tu jo neturėsi, nes:
3.1 reiks pirkti 2,5 karto galingesni rekuperatorių, nei tau reikia;
3.2 reiks laukti -23C lauke, nes iki to koeficientas bus žymiai mažesnis.
4. O, jeigu bus sąžiningas, tai paaiškins, kad rekuperatorius yra komforto dalykas, o ne ekonomijos, nes jis niekada neatsiperka!!!
1. Nu jo kazkaip apie kitokius ortakius nepagalvojau
2. O kaip paskaiciuojami reikiami oro kiekiai atskiroms patalpoms?
3. Tai as ir rasau kad iki 90%
3.1 Jeigu nusipirksiu ne 2.5 karto galingesni, o toki kokio reikia tai ka naudingumo koeficientas te bus kokie 40%? O cia taip tik su plokstelineis ar ir su rotaciniais? Jeigu kitas gamintojas deklaruoja 55% naudingumo koeficienta tai irgi jis isgaunamas tik su 2.5karto galingesniu rekupu ir tik prie tam tikru salygu?
4. As ir nenoriu kad man jisai atsipirktu, bet jeigu salta ora tiktai pus i nama ir vos spesiu as ji sildyti, tai geriau vietoi rekupo, ventiliatoriu pasistatau.