Na tikrai prisiskaiciau cia visko apie vedinima. Net naujo atradau
Daugelis cia tikrai teisus - vedinimo sistema tai komforto ir sveiko gyvenimo dalykas. Apie tai yra parasytas neblogas straipsnis lietuviskai (kas nores - klauskite, persiusiu nuoroda). Vedinimo sistemos kaip ir automobiliai buna skirtingos. Vienas zmogus vaziuoja ZIGULI'iuku, kitas MERCEDES'u, ir abu patenkinti Taip pat ir su vedinimo sistemomis. Vidutiniam namukui galima ir uz 10000-12000 lt isigyti, o galima ir uz 20000-35000. Bet pigesne sistema bus is pigesniu sudedamuju medziagu. 400-700 m3/h nasumo rekuperatoriu pasirinkimas siuo metu rinkoje tikrai platus. Galima isigyti nuo pigiausio uz 2500 Lt iki modernaus uz 15000 Lt su smegenim. Jeigu turesite bet kokiu klausima apie vedinima - klauskite, su malonumu atsakysiu.
QUOTE(Medeina @ 2007 12 23, 01:50)
Nagi nagi, gal galima plačiau ..Tai čia turbūt žiemos metu, laikant aukštą temperatūrą?Tai gal tą temperatūrą galima laikyt nu pvz.18 laipsnių
nu jeigu laikysite tokia kokia tą dieną lauke, tai 400m3/VAL rekuperatorius vidutinia galia arba kad aiškiau būtų mAX GALIA / 2 LYGU APIE 230W/val arba 166 kwh per mėnesį padauginkim iš 0,38 ct. lygu 63 Lt. mėn.
O už komfortą kitaip skaičuojas
QUOTE(valinčius @ 2008 01 02, 22:23)
nu jeigu laikysite tokia kokia tą dieną lauke, tai 400m3/VAL rekuperatorius vidutinia galia arba kad aiškiau būtų mAX GALIA / 2 LYGU APIE 230W/val arba 166 kwh per mėnesį padauginkim iš 0,38 ct. lygu 63 Lt. mėn.
O už komfortą kitaip skaičuojas
O už komfortą kitaip skaičuojas
valinciau, tu cia turbut paskaiciavai ventiliatoriu darbo sanaudas. El.kaloriferis suvartotu daugiau el.energijos, priklausomai nuo lauko temperaturos. Aisku, kad vandeninis kaloriferis yra truputi ekonomiskesnis uz elektrini, taciau irenginejant rekuperatoriu su vandeniniu kaloriferiu prisideda ja aprisymo kastai (medziagos ir darbai), vamzdynu nuvedimo problema (jeigu jis toli nuo katilines ir panasiai), uzsalimo pavojus (sugedus cirkuliaciniam siurbliui ir panasiai).
QUOTE(valinčius @ 2008 01 02, 22:23)
nu jeigu laikysite tokia kokia tą dieną lauke, tai 400m3/VAL rekuperatorius vidutinia galia arba kad aiškiau būtų mAX GALIA / 2 LYGU APIE 230W/val arba 166 kwh per mėnesį padauginkim iš 0,38 ct. lygu 63 Lt. mėn.
O už komfortą kitaip skaičuojas
O už komfortą kitaip skaičuojas
Tai ir nesuprantu , kam varinet ora , kai nieko nera namuose ... . Tam paprastas vienas programuojamas taimeris yra uz ~ 18-20 Lt . Sustatai pagal seimos nariu gyvenimo rezima programas darbo dienoms - kaip minimum dar 20 Lt nuo tu 63 Lt galima atmest . Juk pvz. pas mane nuo 7.30 iki kokiu 13.00 darbo dienom namuose nieko nera , kol mano ketvirtokas sugrizta . Tai galima drasiai nuo 8.00 iki 14.00 nesukt rekupo . Be to , nakti intensyvaus varinejimo irgi nereikia , ant minimaliu apsuku turetu dirbt rekupas . As ir sakau , kad keliu desimciu Lt pilnai pakanka menesiui rekupui ...
QUOTE(interventas @ 2008 01 03, 00:13)
valinciau, tu cia turbut paskaiciavai ventiliatoriu darbo sanaudas. El.kaloriferis suvartotu daugiau el.energijos, priklausomai nuo lauko temperaturos. Aisku, kad vandeninis kaloriferis yra truputi ekonomiskesnis uz elektrini, taciau irenginejant rekuperatoriu su vandeniniu kaloriferiu prisideda ja aprisymo kastai (medziagos ir darbai), vamzdynu nuvedimo problema (jeigu jis toli nuo katilines ir panasiai), uzsalimo pavojus (sugedus cirkuliaciniam siurbliui ir panasiai).
aišku kad taip , matai čia daug taupančių apsilanko tai geriausia patarti kad visai nedauk kainuoja arba viasai nekainuoja jei išjungi, paskaityk visą temą, rasi ir tokių komentarų kad rekuoperatoriaus išlaikymas viasai arba beveik visai nekainuoja tai nenorėdamas kai kam nuotaikos prieš šventes gadinti dar tylėjau . O vakar išmečiau tą perliuką tik su puse ventiliatorių galios, apart tamstos niekas nesusigundė. ir nesusimastė
QUOTE(valinčius @ 2008 01 03, 21:38)
aišku kad taip , matai čia daug taupančių apsilanko tai geriausia patarti kad visai nedauk kainuoja arba viasai nekainuoja jei išjungi, paskaityk visą temą, rasi ir tokių komentarų kad rekuoperatoriaus išlaikymas viasai arba beveik visai nekainuoja tai nenorėdamas kai kam nuotaikos prieš šventes gadinti dar tylėjau . O vakar išmečiau tą perliuką tik su puse ventiliatorių galios, apart tamstos niekas nesusigundė. ir nesusimastė
o gal kas tiksliai zino, koks skirtumas piniguose lyginant rekuperatoriu dirbanti su elektriniais tenais vs rekuperatoriu su vandeniu nuo sildymo sistemos?
QUOTE(Aivariene @ 2008 01 04, 14:58)
o gal kas tiksliai zino, koks skirtumas piniguose lyginant rekuperatoriu dirbanti su elektriniais tenais vs rekuperatoriu su vandeniu nuo sildymo sistemos?
Salda (lietuviskas)
RIRS 400HE (rotacinis, elektrinis) - 4213 Lt be PVM
RIRS 400HW (rotacinis, vandeninis)- 4780 Lt be PVM
FLEXIT (norvegiskas, tikrai geras)
L4 XE (plokstelinis, elektrinis) - 4033 Lt be PVM
L4 XW (plokstelinis, vandeninis) - 5909 Lt be PVM
QUOTE(interventas @ 2008 01 04, 15:44)
Salda (lietuviskas)
RIRS 400HE (rotacinis, elektrinis) - 4213 Lt be PVM
RIRS 400HW (rotacinis, vandeninis)- 4780 Lt be PVM
FLEXIT (norvegiskas, tikrai geras)
L4 XE (plokstelinis, elektrinis) - 4033 Lt be PVM
L4 XW (plokstelinis, vandeninis) - 5909 Lt be PVM
RIRS 400HE (rotacinis, elektrinis) - 4213 Lt be PVM
RIRS 400HW (rotacinis, vandeninis)- 4780 Lt be PVM
FLEXIT (norvegiskas, tikrai geras)
L4 XE (plokstelinis, elektrinis) - 4033 Lt be PVM
L4 XW (plokstelinis, vandeninis) - 5909 Lt be PVM
O kuo skiriasi plokstelinis nuo rotacinio???
QUOTE(Cica @ 2008 01 04, 21:03)
O kuo skiriasi plokstelinis nuo rotacinio???
PLOKŠTELINIS REKUPERATORIUS
Vėdinimo įrenginyje, naudojant plokštelinį šilumokaitį, dalį šilumos, prarandamos kartu su šalinamu iš patalpų oru, galima panaudoti tiekiamo į patalpas oro pašildymui. Šalinamo iš patalpų oro šiluma perduodama tiekiamam į patalpas orui per šilumokaičio aliuminio plokšteles. Oro srautai šilumokaityje prateka kryžmai. Įrenginio konstrukcija neleidžia šalinamam orui patekti į šviežio oro srautą. Plokštelinių šilumokaičių naudingumo koficientas apie 60 %.
A tiekiamas į patalpas pašildytas ir išvalytas oras
B- šalinamas iš patalpos užterštas oras
C tiekiamas į lauką šaltas oras
D šalinamas į lauką oras
ROTACINIS REKUPERATORIUS
*
šilumos energijos taupymas,
*
vėdinimo metu iš patalpos šalinamo oro šiluma grąžinama į patalpą tiekiamam orui- įrenginys sutaupo iki 85 % šilumos, reikalingos patalpų vėdinimui,
*
efektyvus šilumokaitis,
*
eksploatuojant normaliomis sąlygomis rotacinis šilumokaitis neužšąla: esant aukštesnei kaip -20oC lauko temperatūrai nebūtinas papildomas tiekiamo oro pašildymas šilumos energija taupoma ir esant dideliems šalčiams. Naudojant rotacinį šilumokaitį apie 4 kartus sumažinamos energijos sąnaudos tiekiamo oro pašildymui;
*
nereikalingas drenažas;
*
vykstant šilumos mainams rotaciniame šilumokaityje nesusidaro kondensatas, nes drėgmės perteklius pašalinamas į lauką;
*
mažas triukšmingumas;
QUOTE(interventas @ 2008 01 04, 22:21)
PLOKŠTELINIS REKUPERATORIUS
Vėdinimo įrenginyje, naudojant plokštelinį šilumokaitį, dalį šilumos, prarandamos kartu su šalinamu iš patalpų oru, galima panaudoti tiekiamo į patalpas oro pašildymui. Šalinamo iš patalpų oro šiluma perduodama tiekiamam į patalpas orui per šilumokaičio aliuminio plokšteles. Oro srautai šilumokaityje prateka kryžmai. Įrenginio konstrukcija neleidžia šalinamam orui patekti į šviežio oro srautą. Plokštelinių šilumokaičių naudingumo koficientas apie 60 %.
A tiekiamas į patalpas pašildytas ir išvalytas oras
B- šalinamas iš patalpos užterštas oras
C tiekiamas į lauką šaltas oras
D šalinamas į lauką oras
ROTACINIS REKUPERATORIUS
*
šilumos energijos taupymas,
*
vėdinimo metu iš patalpos šalinamo oro šiluma grąžinama į patalpą tiekiamam orui- įrenginys sutaupo iki 85 % šilumos, reikalingos patalpų vėdinimui,
*
efektyvus šilumokaitis,
*
eksploatuojant normaliomis sąlygomis rotacinis šilumokaitis neužšąla: esant aukštesnei kaip -20oC lauko temperatūrai nebūtinas papildomas tiekiamo oro pašildymas šilumos energija taupoma ir esant dideliems šalčiams. Naudojant rotacinį šilumokaitį apie 4 kartus sumažinamos energijos sąnaudos tiekiamo oro pašildymui;
*
nereikalingas drenažas;
*
vykstant šilumos mainams rotaciniame šilumokaityje nesusidaro kondensatas, nes drėgmės perteklius pašalinamas į lauką;
*
mažas triukšmingumas;
Vėdinimo įrenginyje, naudojant plokštelinį šilumokaitį, dalį šilumos, prarandamos kartu su šalinamu iš patalpų oru, galima panaudoti tiekiamo į patalpas oro pašildymui. Šalinamo iš patalpų oro šiluma perduodama tiekiamam į patalpas orui per šilumokaičio aliuminio plokšteles. Oro srautai šilumokaityje prateka kryžmai. Įrenginio konstrukcija neleidžia šalinamam orui patekti į šviežio oro srautą. Plokštelinių šilumokaičių naudingumo koficientas apie 60 %.
A tiekiamas į patalpas pašildytas ir išvalytas oras
B- šalinamas iš patalpos užterštas oras
C tiekiamas į lauką šaltas oras
D šalinamas į lauką oras
ROTACINIS REKUPERATORIUS
*
šilumos energijos taupymas,
*
vėdinimo metu iš patalpos šalinamo oro šiluma grąžinama į patalpą tiekiamam orui- įrenginys sutaupo iki 85 % šilumos, reikalingos patalpų vėdinimui,
*
efektyvus šilumokaitis,
*
eksploatuojant normaliomis sąlygomis rotacinis šilumokaitis neužšąla: esant aukštesnei kaip -20oC lauko temperatūrai nebūtinas papildomas tiekiamo oro pašildymas šilumos energija taupoma ir esant dideliems šalčiams. Naudojant rotacinį šilumokaitį apie 4 kartus sumažinamos energijos sąnaudos tiekiamo oro pašildymui;
*
nereikalingas drenažas;
*
vykstant šilumos mainams rotaciniame šilumokaityje nesusidaro kondensatas, nes drėgmės perteklius pašalinamas į lauką;
*
mažas triukšmingumas;
viskas čia taip bet yra vienas bet. dabar jau naudojami kryžminio [priešpriešinio srauto plastikiniai šilumokaičiai, tukių šilumolaičiių nvk. daugiau arba lygu 95% o kaina beveik tokia pati. Ten jau nėra teno oro pašildymui.
QUOTE(valinčius @ 2008 01 04, 21:58)
viskas čia taip bet yra vienas bet. dabar jau naudojami kryžminio [priešpriešinio srauto plastikiniai šilumokaičiai, tukių šilumolaičiių nvk. daugiau arba lygu 95% o kaina beveik tokia pati. Ten jau nėra teno oro pašildymui.
tai cia tie patys ploksteliniai. ir kaina tikrai ne tokia pati... o tenas, manau, turi buti net ir tokio didelio efektyvumo rekupuose. jeigu gamintojas jo nekomplektuoja, as vistiek patarciau pastatyti kanalini kaloriferi. nors ir tie 95 procentai ant vandens sakemis rasyta..
QUOTE(interventas @ 2008 01 04, 22:06)
tai cia tie patys ploksteliniai. ir kaina tikrai ne tokia pati... o tenas, manau, turi buti net ir tokio didelio efektyvumo rekupuose. jeigu gamintojas jo nekomplektuoja, as vistiek patarciau pastatyti kanalini kaloriferi. nors ir tie 95 procentai ant vandens sakemis rasyta..
Renovent HR medium - kryzminio-priespriesinio srauto rekuperatorius , kurio NVK 95 % ( realiai 90 % ) - kainos be PVM :
- pats rekupas - 4402 Lt ;
- reguliatorius - 187 Lt ;
- elektrinis pasildytuvas nuo uzsalimo ( 1000 W ) - 620 Lt .
- Viso butu 5109 Lt + PVM = 6028 Lt ...
Ivertinus jo NVK , uz kaina jamu tik toki ... Cia tenai vartojami tik nuo uzsalimo .
Beje tie 95 % nera sakem rasyti . Panasu buvau rades Danfoss gamybos , bet ... daniski produktai tikrai brangus , ten jau kaina kandziojosi - nuo 9000 Lt tik silumokaiciui ...
Aciu Valinciui - davei gera info . Pagal ta "Renovent HR" susiradau dvi vietas kur prekiauja siais rekupais . Kaip minejau , buvau rades danisku , bet ju kaina tikrai auksta . O cia - visai nieko ...