[quote=Ausras,2010 01 12, 19:03]
[quote=Ramiz,2010 01 11, 20:04]
Gerai kai zmones sugeba juokaut, man labai patiko si mintis- reiks pabandyti, gal pakviesit pas save i svecius- pabandytume?? Trotilo nupirkciau turguj, svarbu ne pinigai, bet azartiskas rezultatas.
Papildyta:
Tai, kad pas mane bandymu poligonas dar tik projektuojamas
Gal jus pabandykit vietoj bulvyciu, o as veliau perimsiu know how
Beje, gal kas turi kokiu idomiu minciu ar korekciju mano sildymo sistemai: namelis 2 aukstu, tikiuosi, kad visos sienos ir stogas tures silumine varza bent 5 , visur gindinis sildymas. Kadangi jau dabar zinau, kad tingesiu kasdien kurenti, planuoju pikta kieto kuro katila ir kokiu 2 kubu akumuliacine backa (ar dvi backas 1+1 m3). Kaip manote, ar Kalvis 2-25 butu tinkamas pasirinkimas. Ar tokiam siltam name jis neprades perkaitineti net ir su 2 m3 akumuliacinem talpom?
Dekui uz idejas
[/quote]
Gaila, bet taip norejosi su jumis isbandyti poligona. O siaip paklausime neparasete namo kvadraturos.
QUOTE(Ramiz @ 2010 01 12, 21:42)
Kaip manote, ar Kalvis 2-25 butu tinkamas pasirinkimas. Ar tokiam siltam name jis neprades perkaitineti net ir su 2 m3 akumuliacinem talpom?
Pas mus Kalvis 2-25 ir 1akum 0,73m3.
1a.:109m2 - grindinis
2a.:6-7 radiatoriai.
Mastau dar 1akum dajungti,jei viskas bus ok.
Dabar ieskau samtechniko kuris pajungtu servo pavara ir procesoriu.
O turedamas 2akumuliaines jis tikrai neperkais,bet manau tau uzims laiko kol jas uzkaitinsi
QUOTE(simplymum @ 2010 01 12, 21:04)
Pas mus Kalvis 2-25 ir 1akum 0,73m3.
1a.:109m2 - grindinis
2a.:6-7 radiatoriai.
Mastau dar 1akum dajungti,jei viskas bus ok.
Dabar ieskau samtechniko kuris pajungtu servo pavara ir procesoriu.
O turedamas 2akumuliaines jis tikrai neperkais,bet manau tau uzims laiko kol jas uzkaitinsi
1a.:109m2 - grindinis
2a.:6-7 radiatoriai.
Mastau dar 1akum dajungti,jei viskas bus ok.
Dabar ieskau samtechniko kuris pajungtu servo pavara ir procesoriu.
O turedamas 2akumuliaines jis tikrai neperkais,bet manau tau uzims laiko kol jas uzkaitinsi
Sorry, kvadraturos tikrai neparasiau - ~160 m2: 1 a ~85, o 2a - ~75, Lubu aukstis - 2.50, 2a - -2.80m. Taigi is esmes turbut kazkas panasaus, kaip pas jus.
Tik as visam name planuoju grindini sildyma sudeti, kad kokius 2x per savaite uzkaitinus tuos 2m3 , butu galima ramiai grindimis vandenuka varineti, kol jis atves iki 40 oC. Kaip mastote, ar tai labai nereli ideja?
Kas kiek laiko (ir prie kokios lauko temp.) kuriate savo katiliuka?
Kaip to Kalvio kurenimas ir aptarnavimas? Pvz., zvakes ikurimo ir kurenimo peripetijom "supermamoje" skirti net 2 forumai, be to, pasirodo, ji gali ir nama sugriauti Jei ir Klavis panasus "kosminis laivas", tai gal rinktis koki primityvesni aparata?
Dekui uz protingas mintis
QUOTE(Ausras @ 2010 01 13, 17:36)
Sorry, kvadraturos tikrai neparasiau - ~160 m2: 1 a ~85, o 2a - ~75, Lubu aukstis - 2.50, 2a - -2.80m. Taigi is esmes turbut kazkas panasaus, kaip pas jus.
Tik as visam name planuoju grindini sildyma sudeti, kad kokius 2x per savaite uzkaitinus tuos 2m3 , butu galima ramiai grindimis vandenuka varineti, kol jis atves iki 40 oC. Kaip mastote, ar tai labai nereli ideja?
Kas kiek laiko (ir prie kokios lauko temp.) kuriate savo katiliuka?
Kaip to Kalvio kurenimas ir aptarnavimas? Pvz., zvakes ikurimo ir kurenimo peripetijom "supermamoje" skirti net 2 forumai, be to, pasirodo, ji gali ir nama sugriauti Jei ir Klavis panasus "kosminis laivas", tai gal rinktis koki primityvesni aparata?
Dekui uz protingas mintis
Tik as visam name planuoju grindini sildyma sudeti, kad kokius 2x per savaite uzkaitinus tuos 2m3 , butu galima ramiai grindimis vandenuka varineti, kol jis atves iki 40 oC. Kaip mastote, ar tai labai nereli ideja?
Kas kiek laiko (ir prie kokios lauko temp.) kuriate savo katiliuka?
Kaip to Kalvio kurenimas ir aptarnavimas? Pvz., zvakes ikurimo ir kurenimo peripetijom "supermamoje" skirti net 2 forumai, be to, pasirodo, ji gali ir nama sugriauti Jei ir Klavis panasus "kosminis laivas", tai gal rinktis koki primityvesni aparata?
Dekui uz protingas mintis
Siaip kalvis yra vienas is seniai gaminanciu produktu, kur jau daug kas numatyta ir isbaigta pagal ankstesnes klaidas. Kazkada kai dirbau apsaugoj buvo Kalvis- 25, tai budavo pakrauni dali smulkios medienos, angliu, stambios medienos, net kaladem, angliu ir vel kalades ir t.t. Degdavo labai ilgai, kazkaip nenuemiau laiko, bet lakstyt daug nereikedavo. O pas mano kaimyneli irgi Kalvis, tai santechnikas kai sureguliavo tai 12-16 valandu puskuoja.
O kiek girdejau (nezinau ar teisybe), kad namui iki 200 kv.m2 nepataria det akumuliacines talpas, nes neva neapsimoka. Cia jau matyt galetu kazkas turintis patarti, kaip ten ir kur???
QUOTE(Ramiz @ 2010 01 13, 19:35)
Siaip kalvis yra vienas is seniai gaminanciu produktu, kur jau daug kas numatyta ir isbaigta pagal ankstesnes klaidas. Kazkada kai dirbau apsaugoj buvo Kalvis- 25, tai budavo pakrauni dali smulkios medienos, angliu, stambios medienos, net kaladem, angliu ir vel kalades ir t.t. Degdavo labai ilgai, kazkaip nenuemiau laiko, bet lakstyt daug nereikedavo. O pas mano kaimyneli irgi Kalvis, tai santechnikas kai sureguliavo tai 12-16 valandu puskuoja.
O kiek girdejau (nezinau ar teisybe), kad namui iki 200 kv.m2 nepataria det akumuliacines talpas, nes neva neapsimoka. Cia jau matyt galetu kazkas turintis patarti, kaip ten ir kur???
O kiek girdejau (nezinau ar teisybe), kad namui iki 200 kv.m2 nepataria det akumuliacines talpas, nes neva neapsimoka. Cia jau matyt galetu kazkas turintis patarti, kaip ten ir kur???
Kol kas namas tik pradeta sildyti todel apie sanaudas butu sunku kalbeti,manau butu neobjektyvu Akumuliacine apsimoka(jei turi atliekamu litu),nes pvz.vakare apie 9val.pakuriu ir po 12val randu dar silta sistema ir rusenanti katila Bet kaip minejau namas naujas,isales,nera stogo siltinimo tad spresti kazka negalima.
Stogas bus siltinamas sia savaite,tada galesiu konkreciau pasakyti po kokio menesio
p.s.:dar pastateme pamaisymo mazga,kad uztikrinti katilo darb.temp. ir servo pavara statysime su procesorium,kad nereiketu trieigio sukineti
QUOTE(Ramiz @ 2010 01 13, 19:35)
...O kiek girdejau (nezinau ar teisybe), kad namui iki 200 kv.m2 nepataria det akumuliacines talpas, nes neva neapsimoka. Cia jau matyt galetu kazkas turintis patarti, kaip ten ir kur???
Labai konkretus ir teisingas pasisakymas-
"bruonius rašė:
nemanau, kad investicija i akumuliacine talpa greit atsipirks, bet tie, kurie vis tik ryzosi isleisti pinigus talpai, manau, nesigailes. talpa leidzia katilui dirbti maksimaliu rezimu, pasiekiant didziausia naudingumo koeficienta. T.y. katilas dirba efektyviai, siluma neprarandama ispuciant ja pro kamina ar tuomet, kai katilas prigesta. Nemanau, kad akumuliacine talpa tikslinga esant radiatoriniam sildymui, bet esant grindiniam sildymui ji turetu pasiteisinti. Tie, kurie tikisi, kad uzkaitine talpa gales megautis jos sukaupta siluma 24 valandas ar ilgiau, gali uzmirsti sias viltis. Mano 1000litru talpa nuo 70 laipsniu iki 25 laipsniu atvesta per 4-5 valandas. Zinoma, labai svarbus faktorius yra namo termo ir vejo izoliacija. Kuo geriau namas izoliuotas, tuo reciau reiks kurenti, ir tuo mazesni bus temperaturos svyravimai namuose.
Reziume butu tokia:
1) variantas TAUPA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinis arba kombinuotas sildymas, galingas KKK katilas* + akumuliacine talpa ~ 7-10litru vienam kvadratiniam ploto metrui + tikrai geras, ismanantis savo darba santechnikas
2) Variantas OPTIMALUS: namo temperaturine varza ~ R10, bet kokios rusies sildymo sistema + dujinis kondensacinis katilas.
3) Variantas PRABANGA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinio sildymo sistema, geoterminio sildymo katilas
4) Variantas EKSTREMALI EGZOTIKA, EKSPERIMENTAI arba PECKURYS: namo temperaturine varza - R3, R5, bet kokios rusies katilas.
*-galingas, turiu galvoje daugiau nei reikia KW pagal namo plota. Taip galima sumazinti ikrovu skaiciu iki dvieju per para, kai lauke temperatura zemesne nei minus 10 laipsniu. Ikrovos daromos viena po kitos, kai pirma krova ikaitina grindis, kita ikaitina akumuliacine talpa ir kelias valandas namo siluma palaikoma is akumuliacines talpos, o peckurys ramiai sau laukia rytdienos.
Kai lauke iki minus 5 laipsniu uztenka kurti peciu kas antra diena.. Zinoma, namo termoizoliacija turi buti nepriekaistinga."
[quote=Carbon,2010 01 13, 19:54]
Tie, kurie tikisi, kad uzkaitine talpa gales megautis jos sukaupta siluma 24 valandas ar ilgiau, gali uzmirsti sias viltis. Mano 1000litru talpa nuo 70 laipsniu iki 25 laipsniu atvesta per 4-5 valandas. Zinoma, labai svarbus faktorius yra namo termo ir vejo izoliacija. Kuo geriau namas izoliuotas, tuo reciau reiks kurenti, ir tuo mazesni bus temperaturos svyravimai namuose.
Reziume butu tokia:
1) variantas TAUPA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinis arba kombinuotas sildymas, galingas KKK katilas* + akumuliacine talpa ~ 7-10litru vienam kvadratiniam ploto metrui + tikrai geras, ismanantis savo darba santechnikas.
Dekui uz idejas ir padrasinimus
Man tik keistoka, kodel pas Carbon aprasyta dede Broniu 1m3 akumuliacine backa atsala 45oC per 4-5 val. Gal namelis nesiltintas??? Gal tokios sanaudos sildymo pradzioje, kol neisyla sienos ir perdangos???
Juo labiau, kad esu girdejes realiu zmoniu "success stories", kaip jie prie -10-15 katilus su akumuliacinem backom kuria 2-3x per savaite. Nu netikiu, kad jie sutvere passivehousus su R 10 ir saudymo angomis vietoje langu....
Any more ideas
Tie, kurie tikisi, kad uzkaitine talpa gales megautis jos sukaupta siluma 24 valandas ar ilgiau, gali uzmirsti sias viltis. Mano 1000litru talpa nuo 70 laipsniu iki 25 laipsniu atvesta per 4-5 valandas. Zinoma, labai svarbus faktorius yra namo termo ir vejo izoliacija. Kuo geriau namas izoliuotas, tuo reciau reiks kurenti, ir tuo mazesni bus temperaturos svyravimai namuose.
Reziume butu tokia:
1) variantas TAUPA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinis arba kombinuotas sildymas, galingas KKK katilas* + akumuliacine talpa ~ 7-10litru vienam kvadratiniam ploto metrui + tikrai geras, ismanantis savo darba santechnikas.
Dekui uz idejas ir padrasinimus
Man tik keistoka, kodel pas Carbon aprasyta dede Broniu 1m3 akumuliacine backa atsala 45oC per 4-5 val. Gal namelis nesiltintas??? Gal tokios sanaudos sildymo pradzioje, kol neisyla sienos ir perdangos???
Juo labiau, kad esu girdejes realiu zmoniu "success stories", kaip jie prie -10-15 katilus su akumuliacinem backom kuria 2-3x per savaite. Nu netikiu, kad jie sutvere passivehousus su R 10 ir saudymo angomis vietoje langu....
Any more ideas
Sveiki,
as irgi zadu statytis 730ltr. akumuliacine backa. Gal galetumete pafotografuoti savo sistemele (kaip ji pajungta prie katilo ir panasiai) ir ikelti keleta nuotrauku? Buciau tikrai labai dekingas.
QUOTE(simplymum @ 2010 01 12, 23:04)
Pas mus Kalvis 2-25 ir 1akum 0,73m3.
1a.:109m2 - grindinis
2a.:6-7 radiatoriai.
Mastau dar 1akum dajungti,jei viskas bus ok.
Dabar ieskau samtechniko kuris pajungtu servo pavara ir procesoriu.
O turedamas 2akumuliaines jis tikrai neperkais,bet manau tau uzims laiko kol jas uzkaitinsi
1a.:109m2 - grindinis
2a.:6-7 radiatoriai.
Mastau dar 1akum dajungti,jei viskas bus ok.
Dabar ieskau samtechniko kuris pajungtu servo pavara ir procesoriu.
O turedamas 2akumuliaines jis tikrai neperkais,bet manau tau uzims laiko kol jas uzkaitinsi
QUOTE(gintux111 @ 2010 01 15, 09:14)
Sveiki,
as irgi zadu statytis 730ltr. akumuliacine backa. Gal galetumete pafotografuoti savo sistemele (kaip ji pajungta prie katilo ir panasiai) ir ikelti keleta nuotrauku? Buciau tikrai labai dekingas.
as irgi zadu statytis 730ltr. akumuliacine backa. Gal galetumete pafotografuoti savo sistemele (kaip ji pajungta prie katilo ir panasiai) ir ikelti keleta nuotrauku? Buciau tikrai labai dekingas.
...... o jei dar nepatingėsite parasyti koks katilas, koks šildomas plotas ir kokia šildymo sistema IR KAS KIEK LAIKO KURIATE PEČIŲ PRIE +5; -5;-15; -20, būsim net velnioniškai dėkingi
QUOTE(Ausras @ 2010 01 15, 21:54)
...... o jei dar nepatingėsite parasyti koks katilas, koks šildomas plotas ir kokia šildymo sistema IR KAS KIEK LAIKO KURIATE PEČIŲ PRIE +5; -5;-15; -20, būsim net velnioniškai dėkingi
Foto galesiu padaryti rytoij,bet apie sanaudas nieko nepasakysiu dar tik1sav.kaip sildymas paleistas,namas isales,dregnas,todel sanaudu si sezona net nemanau skaiciuoti,kad silpna nebutu
O kai jau bus antras sildymo sezonas ir gyvensime name tada bus galima ir sanaudas.
p.s.kol kas 3pak.azuolo pjuvenu briketai ir akumuliacine istempia apie 15val.bet grindys dar tik syla,vakar 2a.vonia paleidome,tad tikrai yra neobjektyvu vertinti sanaudas.
QUOTE(simplymum @ 2010 01 15, 21:00)
Foto galesiu padaryti rytoij,bet apie sanaudas nieko nepasakysiu dar tik1sav.kaip sildymas paleistas,namas isales,dregnas,todel sanaudu si sezona net nemanau skaiciuoti,kad silpna nebutu
O kai jau bus antras sildymo sezonas ir gyvensime name tada bus galima ir sanaudas.
p.s.kol kas 3pak.azuolo pjuvenu briketai ir akumuliacine istempia apie 15val.bet grindys dar tik syla,vakar 2a.vonia paleidome,tad tikrai yra neobjektyvu vertinti sanaudas.
O kai jau bus antras sildymo sezonas ir gyvensime name tada bus galima ir sanaudas.
p.s.kol kas 3pak.azuolo pjuvenu briketai ir akumuliacine istempia apie 15val.bet grindys dar tik syla,vakar 2a.vonia paleidome,tad tikrai yra neobjektyvu vertinti sanaudas.
Pirmos žinios nuteikia optimistiškai Laukiam "išdžiūvusio"namo sąnaudų
QUOTE(Carbon @ 2010 01 13, 20:54)
"bruonius rašė:
1) variantas TAUPA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinis arba kombinuotas sildymas, galingas KKK katilas* + akumuliacine talpa ~ 7-10litru vienam kvadratiniam ploto metrui + tikrai geras, ismanantis savo darba santechnikas
2) Variantas OPTIMALUS: namo temperaturine varza ~ R10, bet kokios rusies sildymo sistema + dujinis kondensacinis katilas.
3) Variantas PRABANGA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinio sildymo sistema, geoterminio sildymo katilas
4) Variantas EKSTREMALI EGZOTIKA, EKSPERIMENTAI arba PECKURYS: namo temperaturine varza - R3, R5, bet kokios rusies katilas.
1) variantas TAUPA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinis arba kombinuotas sildymas, galingas KKK katilas* + akumuliacine talpa ~ 7-10litru vienam kvadratiniam ploto metrui + tikrai geras, ismanantis savo darba santechnikas
2) Variantas OPTIMALUS: namo temperaturine varza ~ R10, bet kokios rusies sildymo sistema + dujinis kondensacinis katilas.
3) Variantas PRABANGA: namo temperaturine varza ~ R10, grindinio sildymo sistema, geoterminio sildymo katilas
4) Variantas EKSTREMALI EGZOTIKA, EKSPERIMENTAI arba PECKURYS: namo temperaturine varza - R3, R5, bet kokios rusies katilas.
Kad gauti varza R10 reikia 40cm polistirolo, dar blokelis 20-25cm ir turim siena kaip Gedimino pilies