QUOTE(Pupcis @ 2012 02 11, 02:35)
Beje pagal Vilienes skaičiavimą:
4x30 = 120 (keturi žmonės)
60 (viena virtuvė)
40
40 (du san. mazgai)
gaunasi 260
padauginam iš rezervinio koef. 2 (rekuperatorius juk turi turėti rezervą, dėl aukščiau aprašytų priežaščių)
Gaunam 520 kubų. Nedaug skiriasi nuo mano parinkto 1h-1
4x30 = 120 (keturi žmonės)
60 (viena virtuvė)
40
40 (du san. mazgai)
gaunasi 260
padauginam iš rezervinio koef. 2 (rekuperatorius juk turi turėti rezervą, dėl aukščiau aprašytų priežaščių)
Gaunam 520 kubų. Nedaug skiriasi nuo mano parinkto 1h-1
Tris skaičiavimus atlikote, tik kam sumavote? :
1. 4 gyventojai po 30m3 - 120m3/h
2. 60x1 virtuvė + 40x2 san mazgai - 140m3
3. 0,3 x 560m3 - 168~170m3/h
Iš šių trijų sąlygų imate didžiausią, t.y. 170m3/h yra būtinas vėdinimo debitas jūsų namui. Jaučiate skirtumą nuo 700 ar net 550?
Mano prakutisio vartotojo nuomone, jums reikia įrenginio, kuris reikiamą vėdinimą pasiektų su 60proc galia: 170 / 0,6 ~ 285m3/h taigi galvočiau apie 300-350m3/h įrenginį
Papildyta:
QUOTE(Raituzas @ 2012 02 11, 10:43)
Reikalaukite is rekuperatoriu gamintoju/pardaveju, kad parodytu jums rekuperatoriaus temperaturini grafika, kuriame matytumete kaip priklauso efektyvumas nuo pratekancio oro kiekio.[I] Daugelis gamintoju, megsta ta grafika nuslepti, parasydami viena mistini skaiciu pvz 95% efektyvumas, o kaip ir prie kokiu salygu jis gautas, niekam neberupi
Yra dar vienas labai gražus parametras - kiek Wh/kWh suryja rekupas per save praleisdamas 1m3 oro. Mūsuose irgi įslaptintas ir nenaudojamas - juk visiems svarbu, kiek kainuos RVS eksploatacija?
Papildyta:
QUOTE(Kirtiss @ 2012 02 11, 12:39)
700 m3/h rekuperatorius Jūsų namui didokas, bet Jūs ir nesiruošiate jo naudoti pilnu pajėgumu ir tai labai gerai... dėl daugelio priežasčių... ir tai ne vien rekuperatoriaus didesnis nusidėvėjimas prie maksimalių apsukų, bet ir geresnės jo darbo charakteristikos.
(tikiuosi, kad papasakos ).
(tikiuosi, kad papasakos ).
Atsarga visada turi turėti ribas. Batus perkate, imam vienu dydžiu didesnius kad kojinė vilnonė tilptų, bet juk niekad dviem dydžiais neperkat didesnių? Netgi ir tas vieno dydžio atvejis abejotinas - gal ne tokius batus iš vis renkatės, vietoj šiltų žieminių bandote prasisukti demisezonu+žmonos rankdarbiu? Nenoriu sutikti, kad verta taip išsiplėsti ir su rekupu.
Kas dėl PN filosofijos, tai reikėtų kažkokių tai logiškų kontr-argumentų. Dabar lyg viskas aišku: mažesnis oro kiekis - mažesni šilumos (ir vėsumos vasarą) nuostoliai. Čia tikrai galima sutaupyti ir sutaupoma. Dabar gyvenu pokiauriam 1992m statybos name, labai abejoju, kad pasiekiam n-1 per valandą, kaip ir netrūksta gaivos...