QUOTE(emilka @ 2008 02 09, 09:02)
Ir tai irgi tiesa .O siaip kas nors bande kveput oru is rekuperatoriaus, kuriam kokie 3-4 metai? As bandziau
, tas pats kaip prie dulkiu siurblio "audra" stoveti. Ir garsas ir kvapas tas pats
Filtru keitimas nepadeda, o vamzdyna kas3 metai nekeisi. Iseina, geriausiais rekuperatorius - langai
Sveiki, as taipogi rengiuosi statyti sau namuka ir dabar esu namo projektavimo stadijoje. SM radau tikrai idomiu temu apie namu projektavima ir daznai cia pasiskaitineju...
As pats dirbu jau desimti metu su vedinimu ir rekuperatoriniais vedinimo irenginiais, todel apie tai galiu siek tiek papasakoti, nereklamuojant jokios firmos:
- del blogo kvapo naudojant rekuperacines sistemas, taip tai gali buti ir bus, jei laiku nebus keiciami filtrai. Jei ilga laika nebuvo keisti oro filtrai, o sistema vis tiek naudojama nepaisant uzsitersusiu filtru, veliau uzsitersia dulkemis visas vamzdynas, kuri issivalyti buna labai sunku. Renkantis rekuperatoriu, ziurekit, kad butu numatyta filtru uzsitersimo indikacija.
QUOTE(Vyckaju @ 2008 02 11, 11:31)
...Paaiskinkit tada kodel ten kur yra oro padavimo angos lubose aplink jas lubos pajuosta nuo nesvarumu (na ne taip ziauriai, bet patamseja). ir labai daug kur esu taip mates. Taigi kaip ten su tais vamzdziais kuriuose dulkiu nera
.
Susidares dulkiu ziedas aplink padavimo difuzoriu - yra pirmas pozymis, kad yra uzsitersia filtrai.
QUOTE(Vyckaju @ 2008 02 11, 14:41)
Filtras yra toks dalykas, kad priemaisa per ji arba telpa arba ne, jei uzsikisa tai uzsikisa, o ne taip, kad priemaisos pradeda lysti per uzsikisusi filtra vidun? kaip ten yra
.
Filtrai yra skirtingu valymo klasiu, kuo ji aukstesne tuo smulkesnes daleles jis sulaiko. Dazniausiai yra naudojami F5 arba F7 klases filtrai, bet kuo klase aukstesne, tuo sunkiau yra ventiliatoriui ji prapusti. Uzsiterses filtras, dar kuri laika sulaiko dulkes, bet veliau jis yra "pramusamas" ir smulkiosios daleles praeina pro ji.
Papildyta:
QUOTE(egis_klp @ 2011 07 14, 20:31)
Na jus aplamai pries sildyma zidiniu ortakiu pagalba esate nusistates. O mano atveju neracionalu irenginet tokia sistema, nes tolimiausias kambarys gaunasi apie 17 m nuo silumos saltinio..Sistema gali nefunkcionuoti, net ir yrengus pagrindini ventiliatoriu ir papildoma ventiliatoriu ant ortakio ismetimo...Tiek to, palikim zidini ramybeje, gal zidinio ir nebebus del tos pacios priezasties, tuomet pakaks ir krosneles..
Dar del rekuperatoriu modeliu, jus man siulete statyti REGO 400PE, klausimas kodel ne REGO 400VE-EC su ekonomiskais 2x70w ventiliatoriais? Suprantu, kad vienas palubinis, kitas montuojamas prie sienos, bet jei montavimo viena nesvarbi..?
Tai jei REGO-400PE renkates su EC varikliais, tai didelio skirtumo sio ir REGO-400VE-EC irenginio nelabai yra.
Tiesa REGO-400PE-EC yra oro nasumas siek didesnis, bet triuksmingesnis lyginant su REGO-400VE-EC.
Del zidinio pajungimo i rekuperacine sistema:
Zidinio siluma galima pajungti i rekuperacine sistema, bet reikia gerai pagalvoti, kaip ir kur isvedzioti ortakius, kad esant reikalui oro srautus galima butu atskirti, arba nepaduoti per karsto oro i pati rekuperatoriu. Zidinio pajungimas turetu buti uz rekuperatoriaus, o ne pries ji.