QUOTE(ed@ @ 2012 02 04, 19:38)
Hidrofobiniu vadina plokštelinį rekuperatorių jei jis pagamintas iš celiuliozės (specialaus popieriaus). Kai šilumokaityje išmetamo oro kanaluose iškrenta kondensatas - popierinės kanalo senelės sušlampa. Kitoje pusėje teka sausas lauko oras ir džiovina tą popierinę pertvarėlę. Tokių būdu drėgmė iš išmetamo oro perduodama tiekiamam orui ir jis pasidaro ne toks sausas.

Deja, Lietuvos klimatui tokie rekuperatoriai taip pat ne labai tinka. Kai lauko temperatūra yra žemiau nulio, užšąla popieriuje esanti drėgmė. Kadangi vanduo užšąlant plečiasi, tai gali sugadinti celiuliozinius šilumokaičio kanalus. Tokie įrenginiai reikalauja, kad lauko oras būtu teikiamas per papildomą šildytuvą, kuris pakeltu temperatūrą iki 0"C.


Jūs čia tik keliomis žinutėmis aukščiau apkaltinote kolegą "savo produkcijos" reklamavimu, nors tai iš esmės neįmanoma, nes jis "savo produkcijos" paprasčiausiai neturi - dirba su įvairia ir įvairių gamintojų įranga. O štai tamsta akivaizdžiai esat šališkas vienos rūšies įrangai ir tyčia ar dėl žinių stokos, pateikinėjate klaidingą informaciją apie kitą įranga. tongue.gif Mano patarimas būtų - nerašykite geriau nieko apie įrenginius, kurių neteko išbandyti - galite labai stipriai apsijuokti biggrin.gif Jei konkrečiai, tai iš Jūsų pateiktos informacijos susidaro įspūdis, kad Jums tikrai trūksta žinių ir praktinės patirties rekuperatorių su higroskopinės celiuliozės šilumokaičiu panaudojimo srityje. Beje, jie tinka, ir netgi labai tinka Lietuvos klimatui. Ir Hotbird žinutė - tik vienas iš daugelio įrodymų tam :-)

Ir visa tai mane dvigubai labiau stebina dėl to, kad Jūsų tinklapyje pateikiama objektyvi, ir šiaip jau teisinga informacija apie skirtingų tipų šilumokaičius.
Atsakyti
QUOTE(Kirtiss @ 2012 02 05, 14:37)
... O štai tamsta akivaizdžiai esat šališkas vienos rūšies įrangai ir tyčia ar dėl žinių stokos, pateikinėjate klaidingą informaciją apie kitą įranga.  tongue.gif  Mano patarimas būtų ...

Taip, iš tikro! Aš esu šališkas. ...Aš esu šalininkas to, kad įranga būtu naudojama pagal paskirtį. Jei reikia sausinti orą patalpoje - naudoti įrenginius, kurie negražina drėgmės. O jei kenčiama nuo per sauso oro - rinktis įranga su drėgmės gražinimu.

Jei lauke rietai būna žemiau "C (arba yra galimybė be papildomų išlaidų pašildyti lauko orą iki 0"C) - galima drąsiai dėti plokštelinį hidroforinį rekupą (aišku, jei tenkina kaina ir efektyvumo koeficientas). O jei vidutinė žiemos temperatūra yra -5"C (nakties -9"C), tai geriau pasirinkti rotorių, kuris puikiai dirba šioje temperatūroje.

Kaip jau parašiau jūsų ginamam veikėjui, jūsų samprotavimus skaitysiu tik tada, jei ten atsiras nors kiek konkretumo, o patarimus pasilikite sau!
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 02 05, 17:45)
Jei reikia sausinti orą patalpoje - naudoti įrenginius, kurie negražina drėgmės. O jei kenčiama nuo per sauso oro - rinktis įranga su drėgmės gražinimu.


Skaitant jūsų jūsų postus, susidaro tokis įspūdis, kad drėgmė yra toks gėris lyg gyventume Saharoje...kad ją taupyti ir ant rankų nešioti reik biggrin.gif
Su baseinais viskas aišku, paliekam juos ramybėje. Pabandykime panagrinėti drėgmės balansą pastate: juk visi mes iškvepiame nemažai drėgmės, visi turime virtuves, indaploves, skalbykles ir netgi džiovykles, kai kas akvariumą įsirengę, moteriškės ir ne tik gėles ant palangių puoselėja - tai yra drėgmės šaltiniai. Sandariame name nešalinant drėgmės prasideda bėdos - pelėsiai ir kt grybai biggrin.gif akivaizdu kai renovuotose namuose nesprendžiama ventiliacija. Todėl gal turite noro paskaičiuoti, kiek drėgmės bus išskirta ir kiek pašalinta plokšteliniu nehidroskopišku rekupu? Tikriausiai turite normas, kiek drėgmės išskiria žmogus, san mazgas ir pan.
Pirmą savaitę šviežiame name "groja" plokštelinis priešpriešinių srautų Komfovent'as. Intensyvumas pastatytas 60proc. kas tikriausiai yra ~300m3/h (dėl pneumo nuostolių tiksliai suskaičiuoti bus sunku; 60proc nuo nominalo 500m3/h) ir drėgmės sumažėjimas akivaizdus: palangės nebeplaukia, langai mažiau rasoja, ir visa tai ne pilnas 5 dienas.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2012 02 05, 17:24)
Skaitant jūsų jūsų postus, susidaro tokis įspūdis, kad drėgmė yra toks gėris lyg gyventume Saharoje...kad ją taupyti ir ant rankų nešioti reik biggrin.gif
Su baseinais viskas aišku, paliekam juos ramybėje. Pabandykime panagrinėti drėgmės balansą pastate: juk visi mes iškvepiame nemažai drėgmės, visi turime virtuves, indaploves, skalbykles ir netgi džiovykles, kai kas akvariumą įsirengę, moteriškės ir ne tik gėles ant palangių puoselėja - tai yra drėgmės šaltiniai.  Sandariame name nešalinant drėgmės prasideda bėdos - pelėsiai ir kt grybai biggrin.gif  akivaizdu kai renovuotose namuose nesprendžiama ventiliacija. Todėl gal turite noro paskaičiuoti, kiek drėgmės bus išskirta ir kiek pašalinta plokšteliniu nehidroskopišku rekupu? Tikriausiai turite normas, kiek drėgmės išskiria žmogus, san mazgas ir pan.
Pirmą savaitę šviežiame name "groja" plokštelinis priešpriešinių srautų Komfovent'as. Intensyvumas pastatytas 60proc. kas tikriausiai yra ~300m3/h (dėl pneumo nuostolių tiksliai suskaičiuoti bus sunku; 60proc nuo nominalo 500m3/h) ir drėgmės sumažėjimas akivaizdus: palangės nebeplaukia, langai mažiau rasoja, ir visa tai ne pilnas 5 dienas.

Perteklines dregmes pasalinimas ir turetu buti viena is pagrindiniu rekuperatoriaus funkciju. Todel as ir nesuprantu kodel tai yra trukumas?
Atsakyti
QUOTE(ed@ @ 2012 02 05, 14:33)
Taip. Gyvenamiesiems namams geriausia tinka rotacinis.


Pritariu ed@, del rotaciniu rekuperatoriu, jie geriausiai tinka Lietuvai, zinoma savam poste gal siek tiek per daug Jis save pareklamavo smile.gif

QUOTE(Vilienė @ 2012 02 05, 17:24)
Pirmą savaitę šviežiame name "groja" plokštelinis priešpriešinių srautų Komfovent'as. Intensyvumas pastatytas 60proc. kas tikriausiai yra ~300m3/h (dėl pneumo nuostolių tiksliai suskaičiuoti bus sunku; 60proc nuo nominalo 500m3/h) ir drėgmės sumažėjimas akivaizdus: palangės nebeplaukia, langai mažiau rasoja, ir visa tai ne pilnas 5 dienas.


Taip, priverstinio vedinimo viena is pagrindiniu paskirciu ir yra isnesti is patalpu pertekline dregme. Po namo (buto) apdailos darbu dazniausiai buna labai didele pertekline dregme, bet veliau patalpoms isdziuvus gali buti ir per sausas patalpose oras, ypac ziema... tenka naudoti oro drekintuvus.

Beje Viliene, jei as neklystu, buvai minejes, kad uzsisakei savo namui "Alasca" rekuperatoriu, o dabar rasai, kad isidejai "Komfovent" priespriesiniu srautu irengini, tai koks istikro stovi pas tave ? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2012 02 05, 21:05)
zinoma savam poste gal siek tiek per daug Jis save pareklamavo  smile.gif


Beje Viliene, jei as neklystu, buvai minejes, kad uzsisakei savo namui "Alasca" rekuperatoriu, o dabar rasai, kad isidejai "Komfovent" priespriesiniu srautu irengini, tai koks istikro stovi pas tave ? smile.gif

Nu va, dabar jau pažįsti Edą biggrin.gif Tikriausiai numanai didžiojo triukšmo priežastį, šiaip tai čia nieko blogo, natūralu, logiška, tik ar korektiška - spręskim kiekvienas pagal savo sugedimo lygį 4u.gif


Prieš Alaską neturiu nieko prieš, bet lemiamu momentu jie "įjungė atbulinį". Buvo rimta kalba sukurti naują modelį, kuris labiau tiktų pasyviam namui, papildyti esamus būtinomis funkcijomis ir valdymo galimybėmis. Kalba buvo krizės pike, kai matyt ir gamyba, ir prekyba "švilpavo", o kai reikėjo imtis rimtai darbo pasirodė, kad ir esami modeliai puikiai parsiduoda nes krizė baigėsi...Patiko man Alaskos šilumokaičiai ir jų kainos, labai patiko milžiniški kišeniniai filtrai, EC Ebm-papst. Neįsivaizduoju rekupo be automatinio by-pass'o, būtent ši priežastis atbaidė nuo standartinio Alaskos gaminio. Valdymą bandėm kurti kitur, bet...Dabar stovi naujausias Komfovent su C4+.
Atsakyti
Namuose Alasca, darbe pastatem komfovent su C4+ kaip Vilienes tai valdymo prasme alasca primityvas. Bet namuose alasca dirba be sildytuvo, per salcius nuo -15 siek tiek oro padavima pridariau, kad neuzsaltu. O darbe elektra pleskina nes minusas jam maziau patinka, bet valdymas geras.
Atsakyti
QUOTE(Vyckaju @ 2012 02 05, 22:05)
Namuose Alasca, darbe pastatem komfovent su C4+ kaip Vilienes tai valdymo prasme alasca primityvas. Bet namuose alasca dirba be sildytuvo, per salcius nuo -15 siek tiek oro padavima pridariau, kad neuzsaltu. O darbe elektra pleskina nes minusas jam maziau patinka, bet valdymas geras.

Kaži ar tokį pat pastatėt, maniškis labai naujas, nesenai atsiradęs priešpriešinių srautų, plastikiniu šilumokaičiu. Buvau bandęs gal 15min paleisti arktinį orą (-18) išmetime gavau -1.5C kai į patalpas tiekė +12.6. Per 15min apšalti nespėjo, reikės paeksperimentuoti ir ilgiau palikti, bent pusvalandžiui. Režimas vasarinis, netas nedirba, puikiai susitvarko ŽŠ - tenas visiškai nereikalingas 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Vyckaju @ 2012 02 05, 21:05)
Namuose Alasca, darbe pastatem komfovent su C4+ kaip Vilienes tai valdymo prasme alasca primityvas. Bet namuose alasca dirba be sildytuvo, per salcius nuo -15 siek tiek oro padavima pridariau, kad neuzsaltu. O darbe elektra pleskina nes minusas jam maziau patinka, bet valdymas geras.

O kaip ta oro padavima pridaryti. Jei kada reiktu?
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2012 02 05, 20:31)
...Dabar stovi naujausias Komfovent su C4+.


Saunus pasirinkimas thumbup.gif
Atsakyti
QUOTE(Raituzas @ 2012 02 05, 23:04)
Saunus pasirinkimas  thumbup.gif

Bandau šį pastebėjimą įliustruoti skaičiais, laksčiau šiandien su kanaliniu termometru, prisimatavau, dabar reikia susiskaičiuoti smile.gif
Keista, bet per 5paras iš rekupo nė lašo kondensato. Reiks paėmimą iš lauko pajungti(tris sklendes persukt) ir tada pabandyti nes dabar iš ŽŠ šiltą imą ir šiltą šalina.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2012 02 05, 17:24)
Pirmą savaitę šviežiame name "groja" plokštelinis priešpriešinių srautų Komfovent'as. Intensyvumas pastatytas 60proc. kas tikriausiai yra ~300m3/h (dėl pneumo nuostolių tiksliai suskaičiuoti bus sunku; 60proc nuo nominalo 500m3/h) ir drėgmės sumažėjimas akivaizdus: palangės nebeplaukia, langai mažiau rasoja, ir visa tai ne pilnas 5 dienas.


O kokia savijauta?
Papildyta:
QUOTE(Vilienė @ 2012 02 05, 21:36)
Kaži ar tokį pat pastatėt, maniškis labai naujas, nesenai atsiradęs priešpriešinių srautų, plastikiniu šilumokaičiu. Buvau bandęs gal 15min paleisti arktinį orą (-18) išmetime gavau -1.5C kai į patalpas tiekė +12.6. Per 15min apšalti nespėjo, reikės paeksperimentuoti ir ilgiau palikti, bent pusvalandžiui. Režimas vasarinis, netas nedirba, puikiai susitvarko ŽŠ - tenas visiškai nereikalingas 4u.gif


Trūksta vidaus patalpų temperatūros, bet vis tik skirtumas lauko sąlygomis -18 ir -1.5 yra labai jau didelis. Tikrai per mažas naudingumo procentas gaunasi rekupo.
Atsakyti