QUOTE(ed@ @ 2012 02 04, 00:34)
Kiekviename plokšteliniame rekuperatoriuje yra apsauga nuo užšalimo. Tad, pačiam rekupui joks pavojus negrėsia.
Bet, to metu kai šalčiausiame rekuperatoriaus taške temperatūra nukrenta žemiau +3"C - apsauga nukreipia šaltą lauko orą aplink šilumokaičio ir jis be jokio pašildymo keliauja tiesiai į kambary. Tiksliau, tam kad nepastebėtumėte, kad paduodamas labai šaltas oras - pilnu galingumu įsijungs elektrinis tenas ir 7-10 laipsniais pakels paduodamo oro temperatūrą. Likusia šilumos trukumą teks kompensuoti patalpų šildymo sistemai.
Rekupas nesušals - sušalsite jus, (arba mokėsite už šildymą tiek, kiek būtu jei turėtume natūralią vėdinimo sistemą).
Aš asmeniškai turiu seną rotorinį rekupą be jokių el. tenų. Lauke -23"C. Dirba be sustojimų. Paduodamo oro temperatūra - +12.8"C.
Nukreipia, turi galvoj per apylanka? O jei be apylankos plokstelinis rekupas pvz hidroforinis? Kas tada vyksta?
Zodziu, gal kazkurios firmos per apylanka ir eina, bet dauguma automatika mazina oro paemima is lauko, o is patalpu istraukimas lieka, taip silumokaitis visai neuzsala.
Visi silumokaiciai serknyja. Koks Renovent jau nuo 0 laipsniu sernyja, hidroforinis prie -12, rotorinis prie -15. Taip apsprendziamas priesuzsalimines automatikos suveikimas. Renovent ta automatika jau prie nezymaus salcio suveikia. Prie didelio minuso gali bebuti vien tik istraukimas ir/arba irenginys stoja, mazina, reguliuoja srautus atsisildymui.
Apskritai pietiniu krastu valstybiu rekupais neverta zavetis. Lietuvos klimatas visgi atsiauresnis.
Papildyta:
QUOTE(Hotbird @ 2012 02 03, 20:38)
Nezinau, kuo pasireiskia tas uzsalimas? Visi prisigaude standartiniu fraziu : uzsalimas, dregme kaip baseine. Zmones ar jums tikrai uzsalineja rekupai, ar jus juos patys turit.?
Taip turim. Mes keleta simtu ju "turim" ir priziurim.
Skeptiski zmones vartoja toki astru zodi "uzsala". Istikruju iki kol pradeda"uzsalti", silumokaiciai serksnyja. O serksnyja visi. Vieni prie 0, kiti prie -15.
Silumokaiciai pradeda serknyti ne del baseinu buvimo, o del temperaturiniu skirtumu tarp lauko ir patalpos. Temperaturu skirtumas ant silumokaicio priveda prie kondensato. Kondensatas zemoje temperaturoje - prie sernsnyjimo.
Papildyta:
QUOTE(Hotbird @ 2012 02 04, 01:11)
Nu man plokstelinis irgi neuzsala. Ty dirba varikliai. Ar tas dezutes apserksnijimas ir yra uzsalimas. Ir kodel jo reikia bijoti?
Is rekuperatoriaus tikejausi didesnes silumos grazos, Praktikoje jos tiek negrazina. Pasyvus turetu buti labai atsargus silumos poreikio paskaiciavime. As buvau susidares nuomone, kad rekupas is kokiu 22 grazins koki 19 prie -15. O dabar vos 10 ispaudzia. Zodziu, rekupo naudingumas 90 proc - Mitas sugriautas. Rekuperatorius mechanizmas uzsala prie -20 ar -25- Mitas sugriautas.
Gerai, isgavimo temperaturos aiskios. O koki modeli turite? Bent jau kokios firmos? Kaip naudojate (ventiliatoriu greitis, veikia nuolat ar tik kelias valandas, rankinis valdymas ar programuojama turit ir kt.) Pagal visa informacija ziuresim ar tai normalios temperaturos. Jei ne, tai priezastis kazkur yra. Greiciausiai tai irenginio valdyme, jo galingume ir t.t. Lauksime info.