QUOTE(Vilienė @ 2011 12 06, 21:17)
O sakėt "nebūrkit iš tirščių"
čia būtent taip ir padarėt, nei galių palyginimo, nei kitokių parametrų - tik niekinės išvados, ar kažką nutylėjot?
1."Vis tiek bus minusinis" čia jei žemės šilumokaičio galia yra nepakankama.
2. Spręsti "po ilgiau trunkančio šaltuko" problemai naudojamas gvišakis šilumokaitis, šakos dirba paeiliu, kol viena šąla kita regeneruojasi.
3. Neabejoju, kad galimas kaip vienintelis priešužšaliminis sprendimas, tik su atitinkama galia.
Kažin ar Jums bus aktualus 6k m3/h debitą turintis įrenginys
Pasiduosiu provokacijai
Sausio mėnesio skaičiavimų fragmentas - vidutinės paros vertės:
Tin/Tout/Q,kW
-10,17 -5,17/ 9,17
-14,30/ -7,83/ 11,86
-9,07/ -4,57/ 8,25
-2,87/ -0,67 /4,03
0,07/ 1,13 /1,96
1,90/ 2,23 /0,61
-0,63/ 0,60 /2,26
0,83/ 1,43 /3,48
7,73/ 5,73/ 3,67
-2,97 /-1,07 /3,48
-8,70 /-1,80 /12,65
-10,77/ -6,13 /8,49
-14,70/ -8,70/ 11,00
-7,27 -/4,00 /5,99
-2,70/ -1,10/ 2,93
-4,93 /-2,57/ 4,34
Kontūras - Tichelman pipe, 30m x10 vamzdžių. pasipriešinimas - 250Pa
Gruntas priemolis - 2,5kJ/kg šiluminė talpa 1,5m gylyje. Gruntinis vanduo 6m nuo žemės paviršiaus.
Vieta - Vilnius
Temperatūros - paros vidutinės, bet puikiai pastebėsite galios kitimo tendencijas.
Grunto temperatūra nevertinant šio įrenginio įtakos minėtame gylyje -
per visą sezoną iki 10h tikėtina temperatūra -25, tada šio skaičiuoto gremėzdo išspjaunamo oro temperatūra -14.
Reziume tokiam oro kiekiui šilumos sąnaudų sumažėjimas yra nemenkas, tačiau be papildomų prieš-užšaliminių įrenginių apsieiti nepavyks.
Dėl pakankamos galios - šitas variantas buvo optimizuotas ekonominiu atžvilgiu. kiti variantai kurių galia būtų didesnė turbūt sąlyginai neatsiperka. Dėl užkasimo giliau - pagilinimas nuo 1,5 iki 3m esant klimatinėms kraštutinybėms duoda vos 0,3-0,6 C temperatūros prieaugį.
Regeneracija ? - kas tą regeneravimosi procesą sužadina ? Šalinamas oras pučiamas per tą regeneruojamą atšaaką pareikalaus papildomos ventiliatoriaus gaios, kas tiesiogiai įtakos eektros sąnaudas. O kur dar išaugusios investicijos dėl dvigubai didesnio įrenginio.
Papildomos sklendės/pavaros manau ženkliai didina ir taip ekonomiškai neefektyvaus įrenginio nuostolį.
Vėsinimo potencialas šiuo atveju nevertintas.
Kad ir kai man šis srendimas patiktų - deja, kaip vienintelis priešužšaliminis "veikėjas" jis būti negali esant tokiam klimatui.
Gyvenamajam namui investicijos santikiniam dydžiui 1m3/h yra didesnės, todėl tikrai vertėtų ieškoti optimumo su kitu sprendimu.
Tikiuosi atsakiau į Jūsų klausimą