Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas

QUOTE(ed@ @ 2011 11 08, 18:33)
stebina teiginys, kad patalpos oras +20"C ir 50% drėgnumo po pirmo šilumokaičio turėti būti šaltas bet sausas - 29% drėgnumo. Kažkodėl fizikos dėsniai šiam gamintojui negalioja!!! (Pas kitus - išeinančio oro drėgnumas arti 100%)

Paspėliokim - gal tai ir yra celiuliozės gebėjimas praleisti drėgmę, tipo kondensatas prasiskverbė per pirmą šilumokaitį ir nukeliavo atgal į patalpas, su paduodamu oru? Tik spėlioju, aliuminio šilumokaičio atveju jūsų pastaba labai teisinga.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 11 08, 18:01)
Paspėliokim - gal tai ir yra celiuliozės gebėjimas praleisti drėgmę, tipo kondensatas prasiskverbė per pirmą šilumokaitį ir nukeliavo atgal į patalpas, su paduodamu oru? Tik spėlioju, aliuminio šilumokaičio atveju jūsų pastaba labai teisinga.

Iš tiesu ten niekas nieko nepraleidžia, (nebent perkeltinė žodžio prasme). Orui atvėsus žemiau rasos taško ant šilumokaičio senelių iškrenta rasa. Jei sienelės popierinės - jos kiaurai sušlampa. O kitoje pusėje tekantis sausas oras tas sieneles džiovina... Bet visas tas procesas prasideda tik tuo metu kai oro temperatūra nukrenta tiek, kad drėgnumas pasiekia 100% (rasos taškas). Tiksliau - kai temperatūra nukrenta dar labiau - žemiau rasos taško ir dalis drėgmės jau nebegali išsilaikyti ore.

Čia - kaip pilant vandenį į stiklinę: nepradės bėgti per kraštus, kol stiklinė nebus pilna.
Kondensato pavidalu iškrenta TIK perteklinė drėgmė. Kai oro drėgnumas tampa mažesnis už 100% kondensacijos procesas sustoja.
Yra vienas momentas - ne visame šilumokaičio plote yra absoliučiai vienodos sąlygos.
Dėl to, kai oras po šilumokaičio susimaišo į bendrą masė, jo drėgnumas gali nukristi porą procentų - matavimai rodo kad buna ~98%, bet ne 29%!!!
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ed@: 08 lapkričio 2011 - 22:29
Kilo toks klausimas apie drėgmę. Šeima per parą išgarina apie 10 l vandens. Jei namas labai sandarus, o rotacinis rekuperatorius didžiają dalį tos drėgmės sugražina ar nebus bėdos?
Atsakyti
Iskilo klaisimas ,kokios reiktu nutraukiamos termperaturos nuo zidinio ar krosneles kuri susildytu silumokaiti ir nenukristu jo kritine temperatura,kad nepradetu uzsalineti jis kai padavimo is lauko temeratura apieapie -15 lc
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 09 lapkričio 2011 - 08:32
QUOTE(ed@ @ 2011 11 08, 18:33)
Alasca ne tik paguodžia patriotinius jausmus, bet ir visiškai atitinka "pasidaryk pats" ideologiją. smile.gif
O jei rimtai, man, pvz, kelia labai didelės abejonės: ar bent vienas skaičiukas surašytas techninėse charakteristikose yra tikras? Neatitikimų daug, bet labiausia stebina teiginys, kad patalpos oras +20"C ir 50% drėgnumo po pirmo šilumokaičio turėti būti šaltas bet sausas - 29% drėgnumo. Kažkodėl fizikos dėsniai šiam gamintojui negalioja!!! (Pas kitus - išeinančio oro drėgnumas arti 100%)

Tiesa, sakant ne karto neišdrįsau siūlyti savo klientams Alasca pasiskaičius tokių atslėpimų:
Vyckajus ra:
Nu jo ***, o sako pas mus kondensato problema isspresta. as neseniai pasistaciau ir pats viska jungiau, dar matau problema, kad rekupas palepeje nesiltintoje tai viska po vata kisau nes kol neapsiltinau tai kokiais 5 laipsniais temperatura krisdavo. tai cia biski nuostolis.
jau 2 kartus buvau uzsaldes kasetes kol normaliai neapsiltinau. Kondensatas susidaro ant kasetes kur ant isejimo, tuose tarpuose net apserksnije vidus salia ventiliatoriaus.
dar salcio normalaus nemaciau tai kaip bus duosiu zinot.
petenkintas, kad namai "nesmirda" nes jei grizdavai inamus po dienos kitos tai jau jausdavai pazistama kvapa Šypsena . Teno el. nenaudoju, pas mane premium su EC varikliais tai 1 greiciu pastoviai apie 50-60w max valgo. Svarbu sulaukti salciu

Atkreipkite dėmesį, kad:
- įrenginys dirbo nepilnu pajėgumu
- dar nebuvo šalčių
Papildyta:

Tikra tiesa. Japonai moka daryti biznį. Kai statybos sustojo japonai smarkiai pamažino kainą ir tapo pigiausi rinkoje. Parduodavo daugiau ir gaudavo savo pelną. O Amalva atvirkščiai: kadangi pardavimai krito - pakėlė kainą, kad pardavus bent porą rekupų būtu galima ir paskolą už naują gamyklą atiduoti ir liktu darbuotojus prasimaitinti. smile.gif


O as galiu pasakyti del ko taip buvo.
1. as neseniai pasistaciau ir pats viska jungiau. (Nezinia kaip saltoj patalpoj buvo izoliuoti ortakiai ir jei buvo kokio storio vata ar tik uzmetyta keli vatos lapai ir t.t. Del tos sistemos neapsildynimo, galejo ir traukta kondensata i rekupa. O del tokio dregmes kiekio, hidroskopiniai silumokaiciai nebesugeba efektyviai ir tinkamai pasalinti dregme. Det to suslapo ir apsalo.)
2. Su tokiais silumokaiciais rekupu negalima montuoti kur yra didele dregme. Matot kas atsitinka. Kaip zinia, 80% dregmes kartais turi ir naujos statybos namas su katik paleistu sildymu. Tokiu atveju turint toki rekupa, reikia palesti didesniu greiciu. Sumazins dregmes lygi ir paskui galima sugristi i 1 greiti.

Manau atsakiau i jusu klausima. O kur sistemas pasidare Jurgeliai meistreliai, visu galu meistrai, net nekreipiu demesio i ju pasisakymus. Galvojo sutaupys, o iseis kaip visada. smile.gif
Atsakyti
QUOTE(korida @ 2011 11 09, 09:30)
Iskilo klaisimas ,kokios reiktu nutraukiamos termperaturos nuo zidinio ar krosneles kuri susildytu silumokaiti ir nenukristu jo kritine temperatura,kad nepradetu uzsalineti jis kai padavimo is lauko  temeratura apieapie -15 lc

Kas bus, kai židinio ar krosnelės įkrova pasibaigs ir šilumokaičio šildymas taip pat?
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2011 11 09, 09:20)
Kilo toks klausimas apie drėgmę. Šeima per parą išgarina apie 10 l vandens. Jei namas labai sandarus, o rotacinis rekuperatorius didžiają dalį tos drėgmės sugražina ar nebus bėdos?

Jei is savo pasisakymo isimsit zodi "didziaja", tada bus realybe. Grazina labai maza dali. Isesmes visi rekupai ora sausina, vieni daugiau kiti maziau.
Atsakyti
QUOTE(Vilienė @ 2011 11 09, 12:34)
Kas bus, kai židinio ar krosnelės įkrova pasibaigs ir šilumokaičio šildymas taip pat?

ikrova bus pakrauta kai tai bus reikalinga ,ne tas klausimas buvo klaustas smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo korida: 09 lapkričio 2011 - 14:36
QUOTE(korida @ 2011 11 09, 15:34)
ikrova bus pakrauta kai tai bus reikalinga ,ne tas klausimas buvo klaustas smile.gif

tipo židinys/krosnelė=amžina ugnis smile.gif nu tada klausimas tik vaidilutėse - jei nepaves viskas liuks.
Atsakyti
QUOTE(DEU @ 2011 11 09, 08:20)
Kilo toks klausimas apie drėgmę. Šeima per parą išgarina apie 10 l vandens. Jei namas labai sandarus, o rotacinis rekuperatorius didžiają dalį tos drėgmės sugražina ar nebus bėdos?

Rotoriniai rekupai GALI gražinti IKI 93% drėgmės. Tai reiškia tik tiek, kad negali gražinti daugiau net tada, kai to labai reikia (lauke -20"C, name nėra žmonių ir niekas negaruoja).
Šiaip, pasakymas "gražina drėgmę" ne visai tinka. Geriau pasakyti: sudrėkina tiekiama iš lauko orą iki ~30% (skaičiuojant prie kambario temperatūros 22"C).
Kitaip tariant, tiekiamame ore VISADA bus tik 5g. drėgmės (viename m3). Normalus drėgnumas - kai ore yra 8.2g. drėgmės. Taigi, kad pasiekti normą jums reikės iškvėpuoti po 3.2g. į kiekvieną m3 oro.
Jei tiekiama 250m3/h, arba 6000m3/parą - tai iš jūsų minimu 10 l vandens vienam m3 atiteks tik pusė tuo kuo reikia - 1.7g. Suprantama, kad dar prisidės kiti drėgmės išsiskyrimai, bet praktika rodo kad tuo vis vien neužtenka kad pasiekti 60%. Todėl žiema drėgnumas retai viršija 50%.

Taigi, bėdos gali būti tik tada jei name dar yra daug kitų drėgmės šaltinių, kurie išskiria dar, tarkim - 5 l., o oro apykaita bus sumažinta iki 200 m3/h.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2011 11 09, 08:30)
Iskilo klaisimas ,kokios reiktu nutraukiamos termperaturos nuo zidinio ar krosneles kuri susildytu silumokaiti ir nenukristu jo kritine temperatura,kad nepradetu uzsalineti jis kai padavimo is lauko  temeratura apieapie -15 lc

Man atrodo, kad jus bandote išradinėti "amžina variklį", nepaisant tuo kad mokslas seniai įrodė kad tai neįmanoma. smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo ed@: 09 lapkričio 2011 - 18:58
QUOTE(ed@ @ 2011 11 09, 19:02)
Rotoriniai rekupai GALI  gražinti  IKI  93% drėgmės. Tai reiškia tik tiek, kad negali gražinti daugiau  net tada, kai to labai reikia (lauke -20"C, name nėra žmonių ir niekas negaruoja).
Šiaip, pasakymas "gražina drėgmę" ne visai tinka. Geriau pasakyti: sudrėkina tiekiama iš lauko orą iki ~30% (skaičiuojant prie kambario temperatūros 22"C).
Kitaip tariant, tiekiamame ore VISADA bus tik 5g. drėgmės (viename m3). Normalus drėgnumas - kai ore yra 8.2g. drėgmės. Taigi, kad pasiekti normą jums reikės iškvėpuoti po 3.2g. į kiekvieną m3 oro.
Jei tiekiama 250m3/h, arba 6000m3/parą - tai iš jūsų minimu 10 l vandens vienam m3 atiteks tik pusė tuo kuo reikia - 1.7g. Suprantama, kad dar prisidės kiti drėgmės išsiskyrimai, bet praktika rodo kad tuo vis vien neužtenka kad pasiekti 60%. Todėl žiema drėgnumas retai viršija 50%.

Taigi, bėdos gali būti tik tada jei name dar yra daug kitų drėgmės šaltinių, kurie išskiria dar, tarkim - 5 l., o oro apykaita bus sumažinta iki 200 m3/h.



O ko galima tikėtis iš plokštelinio rekuperatoriaus?
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2011 11 09, 22:00)
O ko galima tikėtis iš plokštelinio rekuperatoriaus?

Jei ne celiuliozinis šilumokaitis - oro srautai yra atskirti 100%, lauk meta drėgną, o traukia sausą orą. Celiuliozė kažkiek drėgmės pagražina.
Atsakyti