QUOTE(antanas_d @ 2009 09 26, 21:37)
Sveiki,
kokio turėtų būti dydžio infiltracinis šulinys lyginant su septiku?
Kaban, gal žinai, kokių rusiškų internetinių puslapių, kur būtų detaliai aprašyta septiko ir infiltracinio šulinio įrengimas?
Ar būtina septikui iš vidaus daryti hidroizoliaciją?
Ačiū už ats..
septiko dydis turi buti min 3 dienu nuoteku debetas.. vienai seimai iki 5 zmoniu uztenka 3 kubu septiko.. tai aktyvus turis, septiko turinio turis
infiltracijos sulinio-irenginio dydis priklauso nuo grunto infiltracijos savybiu.. pvz jei gruntas per para infiltroja 50 litru 1 kvadratui - tai kubui vandenio per para - reikia apie 20 kvadratu infiltracinio pavyrsiaus - grubei duobe 3 m diametro ir 2m gylio.. bet dazniausiai statomi 2 suliniai - jei vienas nesusitvarko - nuotekos perbega i antra..
del hidroizoliacijos is vidaus - viskas priklauso nuo septiko konstrukcijos ir darbo salygyu.. is esme pats septiko turinis yra geras kolmatitas, uztraukia ir hidroiziolioja smulkias poras ir t.t.
http://biostroy.com/pr
cia yra serija idomiu straipsniu, kur viskas aishkinama paprastai ir aishkiai