QUOTE(Robertinas 125 @ 2013 09 02, 14:08)
3,60m nereikėtų pergyventi.
įdedu jums 5,50 m Ilgio sąrama išlieta ant akro M 18. (tikiuosi perskaitysite)
Sąrama paskaičiuota konstruktoriaus galvoju tikrai dar su atsarga. Tik pabrėžiu reikėtų viska kokybiškai ir C20/25 betonu padaryti, armaturos apsauginius sužiūrėti, suvibruotu ir kokybiškai viską padaryti, nes kai kartais pasižiūri..
Jei kada kokia kolona norėsite pamūryti mūrikite iš plytu, nes iš akro tikrai nelaikys.
Papildyta:
o čia išviso taip atrodo sąrama kur dviejų perdangų galai kabinasi, perskaičiuota vietoj
HEB 240 (gamyklinės sąramos nepernešė tokio svorio) pasirinkimas buvo metalas arba šitokia
O kodel koloniukas (is "cielu/pilno)blokelio nelaikys? Gal visgi geriau-nei nieko
?
. Gal dar pabandysiu aiskiau nurodyti situacija-pas mus virs sijos -iskarto eis 20 cm g/b ziedas-per viso namo sieneles{norim visas sienas suristi). Taip,kad sija gaunasi 20 cm bet dar dasideda 20 cm g/b ziedas (aukscio). Tikiuosi suprsasite
Kas liecia armaturos stori-ar uzteks (kaip sakoma su atsarga) 2 stangos virsuje,dvi stangos apacioje 20 diametro? Ar deti po 3 stangas tiek virsui,tiek apacioj?(o gal dar storesnes?) G/b ziedui uztektu po 12 storio stangu(2 virsuje,2 apacioje)?Ot rupuz-nemazai metro gaunasi visa nama apjuost
Sukasi jau nuo to galvojimo mintis....gal mazinti langu angas?
P.s.BangaS-lauksiu is jusu ziniu.
Tik vat...jau kitoj savaitej planavom sarameles pilti...
Reiks mazesnes ispilt,o su ta dar yra laiko pamastyt,kaip cia geriau.... Va siandien dar buvom nuvaziave pamatuot,tai yra 2 dideli langai,kaip ir minejau-1 su durim I teras 3.60m,kitas uz "salia uz kampo" - 2.70m.