Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas

QUOTE(kristina32 @ 2009 12 18, 14:12)
Nepergivenkyt, as tikrai zinau kad galima kazka padaryti. Bedu gali buti keleta:
1) Perzema paduodama vandens temperatura (jeigu pas Jus vamzdi paklojo 300mm atstumu tai tada reikia paduoti net 55 laipsnius kad butu silta)
2) per ilgas pakluotas ziedas (jeigu ziedas pakluotas labai ilgas ir virsyje normu o siurblys silpnas tai taip ir bus. Grindis bus siltos taciau silumos nejausyte. Nes turi buti atitinkamas debitas. o ziedu ilgis neturi virsyti 35kPA as net sakyciau 23 kPA reikia stengtis tada netokio siurblio reikia)
3) Nesubalansuota sistema (gali buti kai kur ziedai pakluoti trumpi kaikur ilgi kai kur kolektoriuose daug ziedu kai kur mazai todel reikia atbalansuoti sistema)

Jusu atvejis is kart sakau yra sunkus bet padaryti imanoma taciau truputi kainuos.
Pirmiausia reikia pastatyti balansinius ant kiekvieno kolektoriaus. Isskaiciuoti kiek reikia tam kolektoriui ir atbalansuoti kolektorius. Po to reikia pagal duomenys patektus perkant kolektoriu atbalansuoti kiekviena zieda. Jei yra projektas tai cia atlikti lengviau jei ne reikia perskaiciuot cia niera taip sunku taciau reikia zinoti zingsni kas kiek buvo klotas vamzdys.
Parasikyte savo emaila jei kita karta uzesiu ir pamatysiu tai atrasysiu konkreciau ka daryti.


o, jauciasi profesionala kalba.. kad tuos konkrecius patarimu cia ir surasytumete, ne tik emailu, bendruomenei butu praktine nauda

sistemos balansavimas yra man visishka paslaptis - kiek bandziau, nieko neiseidavo, spjoviau, viska atidariau, visur sildo ir gerai.. o subalansavus gerai galima ir pataupyti sildimo kastu.. tai mielai paskaityciau profo patarimo - 12 zingsniu balansavimo instrukcija biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(kristina32 @ 2009 12 18, 12:12)
Nepergivenkyt, as tikrai zinau kad galima kazka padaryti. Bedu gali buti keleta:
1) Perzema paduodama vandens temperatura (jeigu pas Jus vamzdi paklojo 300mm atstumu tai tada reikia paduoti net 55 laipsnius kad butu silta)
2) per ilgas pakluotas ziedas (jeigu ziedas pakluotas labai ilgas ir virsyje normu o siurblys silpnas tai taip ir bus. Grindis bus siltos taciau silumos nejausyte. Nes turi buti atitinkamas debitas. o ziedu ilgis neturi virsyti 35kPA as net sakyciau 23 kPA reikia stengtis tada netokio siurblio reikia)
3) Nesubalansuota sistema (gali buti kai kur ziedai pakluoti trumpi kaikur ilgi kai kur kolektoriuose daug ziedu kai kur mazai todel reikia atbalansuoti sistema)



1 jei per tankiai paklota tai sluma turetu jaustis zonomis, o per ilgesni laika ir visur uzsilti tik virs vamzdelio butu silciau, o zmogui nesijaucia tos silumos, o antras aukstas ivis saltas.
2 butu per ilgas ziedas tai gryztamas vanduo butu saltas.
3 Tai ir butu, kad kaikur karstos grindys kaikur siltos, o kaikur saltos.
Ka jau profs nesnek tai as pasnekies. as tai daryciau tep: uzsuku visus ziedus ir palieku tik po viena atsukta, kol pajausiu ar syla ar ne kazkur grindys, po to kito ziedo eile ir kito ir kito ir visada ziuri kokia gryztamo vandens temp. ir dar viena debitomati imontuociau i bendra gryzimo sistema.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo serzas: 18 gruodžio 2009 - 14:41
QUOTE(serzas @ 2009 12 18, 14:34)
Ka jau profs nesnek tai as pasnekies. as tai daryciau tep: uzsuku visus ziedus ir palieku tik po viena atsukta, kol pajausiu ar syla ar ne kazkur grindys, po to kito ziedo eile ir kito ir kito ir visada ziuri kokia gryztamo vandens temp. ir dar viena debitomati imontuociau i bendra gryzimo sistema.

tongue.gif kol buvo silta lauke,lyg ir jautem,kad syla visur,cia koja pakiso staigus atsalimas,o dar namas naujas,kurenam kurenam,o temp krenta,supanikavom doh.gif dabar matau,kad vel viskas i vezes gryzta,sylam po truputi,galgi viskas ir gerai cia rolleyes.gif
Atsakyti
Jei kam reikia konsultaciju del sildymo,vandentiekio,nuoteku sistemu problemu zinau meistriuka kuris patars visais klausimais ir jei reikes padarys,bei sutvarkys. thumbup.gif galvos nekaudes del santechnikos biggrin.gif tel 868986877 Aurelijus KAUNAS
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 12 18, 14:37)
o, jauciasi profesionala kalba.. kad tuos konkrecius patarimu cia ir surasytumete, ne tik emailu, bendruomenei butu praktine nauda

sistemos balansavimas yra man visishka paslaptis - kiek bandziau, nieko neiseidavo, spjoviau, viska atidariau, visur sildo ir gerai.. o subalansavus gerai galima ir pataupyti sildimo kastu.. tai mielai paskaityciau profo patarimo - 12 zingsniu balansavimo instrukcija biggrin.gif


Atleiskyte truputi pamirsau apie ta foruma. Nu apie balansavima galima skaityti daug knygu, taciau cia yra paprastesnis dalykas. Pirmiausia reikia atitinkamoje programoje ivesti duomenis kiekvieno kolektoriaus tai yra koks vamzdiu ilgis kokie vamzdiai kokia temperatura norima palaikyti tiekimui ir taip toliau. Tada bus zinomi duomenys (apskaiciuoti be programos labai sunku nes pasipriesinimas nera tiesigiai proporcingas vamzdiu ilgiui). Tada prie kiekvieno kolektoriaus turi buti gerai kad balansinis. Atsukti visus ziedus pilnu pajegumu ir su specialiu prietaisu pamatuoti ir atreguliuoti. Balansinius galima irgi nustatineti be prietaiso bet parodymai bus neytin tikslus, taciau galima zinant duomenys pasipriesinimo ir debita kolektoriaus su balansiniu parduodamas lapas kur nupesta kiek prie kokiu duomenu reikia nustatyti.
BEt be prietaiso jus nepamatysyte ar tikrai tiek teka nes jei bus per ploni magistrales vamzdiai ar ziedai ilgi tai bus blogai reikia didinti siurbli.
Po to kai kolektoriai atbalansiuoti ir tikrai isitikinta kad toks debitas praeina tada reikia atbalansiuoti kiekviena zieda. Ziadas balansuojamas priklausomai nuo kolektoriaus bet cia jau be prietaiso tiesiog nustatoma reiksme is atitinkamos dokumentacijos, pagal kolektoriu.
Taigi procedura yra labai sudetinga jei neturyte prietaiso ir nekarto nedarete, o tu 12 zingsniu galima pamirsti. Dar pasakysiu kad pries balansuodamas turi buti visos sakos atidarytos. Kad siurblys pilnai varytu ir visi ziedai.
Jei noryte kad mano viras padetu tai tel:. 864116538. Ne sdaugiau jau nezinau ka parasyti nes toliau jau reikia rodyti o ne rasyti.
Sekmes.
Laimingu svenciu
Atsakyti
Laba,

Gal kas pasufleruos, kokiais vamzdziais geriau daryti grindini sildyma- henco ar teco ?Reik apsispresti,o supratimo apie vamzdzius 0 doh.gif biggrin.gif

Aciu 4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo indruciukas: 03 balandžio 2010 - 09:01
QUOTE(indruciukas @ 2010 04 03, 09:59)
Laba,

Gal kas pasufleruos, kokiais vamzdziais geriau daryti grindini sildyma- henco ar teco ?Reik apsispresti,o supratimo apie vamzdzius 0  doh.gif  biggrin.gif

Aciu  4u.gif


Jūs parašėte įmonių pavadinimus, bet ne vamzdžių rūšis. Parašykite tarp kokių vamzdžių renkaties, pabandysime ką nors konkrečiau atsakyti (PE-X/Al/PE-HD, PE-Xc, PERT, ir t.t.)
Atsakyti
QUOTE(MantasR @ 2010 04 06, 07:58)
Jūs parašėte įmonių pavadinimus, bet ne vamzdžių rūšis. Parašykite tarp kokių vamzdžių renkaties, pabandysime ką nors konkrečiau atsakyti (/PE-HD, PE-Xc, PERT, ir t.t.)


Na tai as suprantu,kad cia prekiniai zenklai- tece ir henco Tai ir klausiu,ar geri jie ir kuris jusu nuomone geresnis.. Samatose parasyta, tik daugiasluoksnis vamzdis ir diametras, tai kad tie PE-X/Al PE-HD, PE-Xc man nieko nesako biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(indruciukas @ 2010 04 06, 08:55)
Na tai as suprantu,kad cia prekiniai zenklai- tece ir henco  Tai ir klausiu,ar geri jie ir kuris jusu nuomone geresnis.. Samatose parasyta, tik daugiasluoksnis vamzdis ir diametras, tai kad tie PE-X/Al PE-HD, PE-Xc  man nieko nesako biggrin.gif


Atsiprašau, kad vėl su savais raidžių kodais, bet..
Man regis te antra kompanija tūrėtų būti Tece. Ir tie ir anie gali pasiūlyti daugiasluoksnį PE-Xc/Al/Pe-HD (1) ir PERT/Al/PERT (2). Taip kad šią vietą reiktų patikslinti. Jei pasirodys, kad siūlomas 2 variantas, tai siūlyčiau rinkti Tece, jei pirmas - Henco.
Atsakyti
QUOTE(indruciukas @ 2010 04 03, 09:59)
Laba,

Gal kas pasufleruos, kokiais vamzdziais geriau daryti grindini sildyma- henco ar teco ?Reik apsispresti,o supratimo apie vamzdzius 0  doh.gif  biggrin.gif

Aciu  4u.gif


Gal turejai omenyje TECE, o ne Teco? Tiek vieno gamintojo, tiek kito gamintojo vamzdziai yra geri. Gal skirtumas tame, kad Henco specializuojasi galima sakyti vien tik vamzdziais, o Tece labiau specializuojasi santechninemis sistemomis. Dar skiriasi siu gamintoju jungiamosios detales (jungimo principai) daugiasluoksniams vamzdziams.
Jeigu butu klausimas kokio tipo vamzdziais geriau klot grindini sildyma, tai gamintojai deklaruoja kad grindiniui sildymui geriau yra nemetalizuoti vamzdziai (skirtingi gamintojai skirtingai vadina savo produktus kaip PERT, PE-MDXc ir t.t.). Santechnikai maziau megsta siuos vamzdzius (nemetalizuotus) nes juos sunkiau kloti, kadangi jie skirtingai nei metalizuoti "turi atminti"- sulenkus nori issitiesinti.
Atsakyti

Jeigu butu klausimas kokio tipo vamzdziais geriau klot grindini sildyma, tai gamintojai deklaruoja kad grindiniui sildymui geriau yra nemetalizuoti vamzdziai (skirtingi gamintojai skirtingai vadina savo produktus kaip PERT, PE-MDXc ir t.t.). Santechnikai maziau megsta siuos vamzdzius (nemetalizuotus) nes juos sunkiau kloti, kadangi jie skirtingai nei metalizuoti "turi atminti"- sulenkus nori issitiesinti.
[/quote]
(skirtingi gamintojai skirtingai vadina savo produktus kaip PERT, PE-MDXc ir t.t.).
norėčiau pataisyti, čia ne skirtingų gamintojų vamzdžių pavadinimai, čia šiomis raidėmis išvardijamos medžiagos iš ko tas vamzdis pagamintas.
Atsakyti
[quote=MantasR,2010 04 06, 09:18]
Jeigu butu klausimas kokio tipo vamzdziais geriau klot grindini sildyma, tai gamintojai deklaruoja kad grindiniui sildymui geriau yra nemetalizuoti vamzdziai (skirtingi gamintojai skirtingai vadina savo produktus kaip PERT, PE-MDXc ir t.t.). Santechnikai maziau megsta siuos vamzdzius (nemetalizuotus) nes juos sunkiau kloti, kadangi jie skirtingai nei metalizuoti "turi atminti"- sulenkus nori issitiesinti.
[/quote]
(skirtingi gamintojai skirtingai vadina savo produktus kaip PERT, PE-MDXc ir t.t.).
norėčiau pataisyti, čia ne skirtingų gamintojų vamzdžių pavadinimai, čia šiomis raidėmis išvardijamos medžiagos iš ko tas vamzdis pagamintas.
[/quote]
MantasR> tu kaip visada reiklus detalems cool.gif del to kad skirtinga sudetis skirtingai ir vadina. Is esmes kalbame apie ta pati dalyka, kad skirtingi gamintojai turi skirtingai vadinamus/skirtingos sudeties vamzdzius, kurie yra labai panasiu savybiu,o kartais ir identisku.
Atsakyti