QUOTE(Burka @ 2009 12 17, 09:12)
Buvo vakar pas mus santechnikas,vizualiai viskas gerai,oras neina,dapilt nereik,nes pas mus automatinis pasipildymas,bet temperaturas vis tiek nekyla,dar pirmam aukste,tai biski geriau,antram siandien jau 15 tik terodo... kame beda neiaisku...
Nepergivenkyt, as tikrai zinau kad galima kazka padaryti. Bedu gali buti keleta:
1) Perzema paduodama vandens temperatura (jeigu pas Jus vamzdi paklojo 300mm atstumu tai tada reikia paduoti net 55 laipsnius kad butu silta)
2) per ilgas pakluotas ziedas (jeigu ziedas pakluotas labai ilgas ir virsyje normu o siurblys silpnas tai taip ir bus. Grindis bus siltos taciau silumos nejausyte. Nes turi buti atitinkamas debitas. o ziedu ilgis neturi virsyti 35kPA as net sakyciau 23 kPA reikia stengtis tada netokio siurblio reikia)
3) Nesubalansuota sistema (gali buti kai kur ziedai pakluoti trumpi kaikur ilgi kai kur kolektoriuose daug ziedu kai kur mazai todel reikia atbalansuoti sistema)
Jusu atvejis is kart sakau yra sunkus bet padaryti imanoma taciau truputi kainuos.
Pirmiausia reikia pastatyti balansinius ant kiekvieno kolektoriaus. Isskaiciuoti kiek reikia tam kolektoriui ir atbalansuoti kolektorius. Po to reikia pagal duomenys patektus perkant kolektoriu atbalansuoti kiekviena zieda. Jei yra projektas tai cia atlikti lengviau jei ne reikia perskaiciuot cia niera taip sunku taciau reikia zinoti zingsni kas kiek buvo klotas vamzdys.
Parasikyte savo emaila jei kita karta uzesiu ir pamatysiu tai atrasysiu konkreciau ka daryti.