QUOTE(vietinis @ 2009 08 14, 21:29)
Geras thumbup.gif  ir kiek gi laiko vis dar trinsis tas vamzdis i ta armatura? matomai neilgai.. jeigu jis ir trinasi,tai sito neisgirsi... 
  as manau,kad vis dar yra oro arba siurblys turbo pavara varo biggrin.gif .labiau tiketina-oras.po viena atsaka reiketu orinti.
bus grindinis sildymas ten kur vandentiekio vamzdziai patiesti?tokiu atveju,salta reiketu vilkti i "kojine" su folija,apskritai reikia vamzdzius ir jungtis apsaugoti nuo betono,nemazas spaudimas vandentiekyje.
  fysnai grindys paruostos smile.gif

    sekmes santechnikai ir santechnikes biggrin.gif  4u.gif

vienas klausimas ar gali buti paduodamas per gryztama,tai yra apatini kolektoriaus vamzdi??siuo metu vanduo paduodamas per gryztamus vamzdukus i grindis,taip pat ir i radiatorius.dar 2 radiatoriai pajungti ant to pacio kolektoriaus ,biski nesamone bet yra kaip yra,jie visiskai mire vos silti vienas ilgas tai is vis tik pradzia silta visas kitas saltas.
Atsakyti
Sveiki 4u.gif
Noriu pasiteirauti, kas naudojasi grindininiu šildymu ar ji irengineja.Mūsų būsimas namas apie 170m2, kurį planuojam šildyti grindininiu būdu. Pasakykite prašau, ar užtenka tik jo (nenoriu radiatorių)? g.gif Kokia kuro išeiga šildant grindininiu ir radiatoriais? doh.gif Patarkite, please ax.gif
Atsakyti
QUOTE(zmzramas @ 2009 08 15, 20:02)
vienas klausimas ar gali buti paduodamas per gryztama,tai yra apatini kolektoriaus vamzdi??siuo metu vanduo paduodamas per gryztamus vamzdukus i grindis,taip pat ir i radiatorius.dar 2 radiatoriai pajungti ant to pacio kolektoriaus ,biski nesamone bet yra kaip yra,jie visiskai mire vos silti vienas ilgas tai is vis tik pradzia silta visas kitas saltas.

i grindis galima,i rad negalima,nes pajungti manau per hashus,kai sumaisai-nesyla.kaip rad pajungti,per kolektoriu?keisk prie kolektoriaus,na zodziu pagal situacija,galima kitaip jungti,bet nesamone ir t.t.
tie du rad pajungti pries kazkoki tai pamaisyma grindu?na turbut kad ne ta pati temp kuri i grindis...


kubilina,grindys iskaitinamos iki raudonumo.kai betonas keicia spalva i violetine-tada klojamos plyteles.nesumaisykite-klojame ne kai raudonas,o kai violetinis biggrin.gif 4u.gif .vasara kai silta-betonas yra jau iskaitintas,cia nereikia "apkatkes" daryti.


sekmes


Atsakyti
QUOTE(mamuliux cha cha @ 2009 08 15, 23:42)
Sveiki  4u.gif
Noriu pasiteirauti, kas naudojasi grindininiu šildymu ar ji irengineja.Mūsų būsimas namas apie 170m2, kurį planuojam šildyti grindininiu būdu. Pasakykite prašau, ar užtenka tik jo (nenoriu radiatorių)?  g.gif  Kokia kuro išeiga šildant grindininiu ir radiatoriais?  doh.gif Patarkite, please  ax.gif


Grindinio šildymo eksploatacijos kaštai - mažesni (teoriškai apie 10 proc.).



Papildyta:
QUOTE(zmzramas @ 2009 08 15, 20:02)
vienas klausimas ar gali buti paduodamas per gryztama,tai yra apatini kolektoriaus vamzdi??siuo metu vanduo paduodamas per gryztamus vamzdukus i grindis,taip pat ir i radiatorius.dar 2 radiatoriai pajungti ant to pacio kolektoriaus ,biski nesamone bet yra kaip yra,jie visiskai mire vos silti vienas ilgas tai is vis tik pradzia silta visas kitas saltas.


Tikrai labai sunku įsivaizduoti, koks ten meno kūrinys pas jus suregztas smile.gif Į radiatorius paduodamas šilumnešis nuo grindų šildymo kolektoriaus? smile.gif Ir dar vietoj tiekimo - per grįžtamajį vamzdį? Tada nieko nuostabaus, kad radiatoriai nekaista, bet keita, kai jų termogalvos nekalena, arba jie patys irgi atvirkščiai pajungti.
Atsakyti
QUOTE(MantasR @ 2009 08 17, 09:06)
Grindinio šildymo eksploatacijos kaštai - mažesni (teoriškai apie 10 proc.).



butu smagu susipazinti su sia teorija..
Atsakyti
[quote=MantasR,2009 08 17, 06:06]
Grindinio šildymo eksploatacijos kaštai - mažesni (teoriškai apie 10 proc.).
Dėkoju už atsakyma. aciuks.gif
Kokia danga, išskyrus plyteles, geriausiai praleidžia šilumą esant grindininam šildymui? mastau.gif Dėkoju, kurie atsakys. mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 08 17, 08:21)
butu smagu susipazinti su sia teorija..


Kaip suprantu, sildant grindiniu budu siluma pasiskirsto nuo grindu +22, apie 1,3m +20, palubej +18 laipsniu. Sildant radiatoriais viskas atvirksciai: palubej +24, per viduri +20, prie grindu +18. Rezultate prie tokio pat silumos sunaudojimo kambaryje su grindiniu zmogui bus silciau, del to sildant radiatoriais reikes daugiau energijos pasiekti ta pati silumos efekta...
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2009 08 17, 10:15)
Kaip suprantu, sildant grindiniu budu siluma pasiskirsto nuo grindu +22, apie 1,3m +20, palubej +18 laipsniu. Sildant radiatoriais viskas atvirksciai: palubej +24, per viduri +20, prie grindu +18. Rezultate prie tokio pat silumos sunaudojimo kambaryje su grindiniu zmogui bus silciau, del to sildant radiatoriais reikes daugiau energijos pasiekti ta pati silumos efekta...


kodel bus silciau? temperaturos tos pacios..oro kiekis prisildytas taip pat.. energijos sunaudota tiek pat... kur taupimas?
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 08 17, 09:21)
butu smagu susipazinti su sia teorija..


Knygos autorių padiktuoti?
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 08 17, 09:18)
kodel bus silciau? temperaturos tos pacios..oro kiekis prisildytas taip pat.. energijos sunaudota tiek pat... kur taupimas?


Kaip ir rasiau, silumos pojutis bus kitas, kitaip sakant, zmogui atrodys, kad kambaryje su grindiniu yra silciau, kad toks pat pojutis butu kambaryje su radiatoriniu, reikes daugaiu sildyti, cia ir yra ekonomija ax.gif
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2009 08 17, 09:21)
butu smagu susipazinti su sia teorija..

Elementaru: kai žiemą užsidedi vailokus- plika bamba ne taip šala mirksiukas.gif .
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2009 08 17, 10:29)
Kaip ir rasiau, silumos pojutis bus kitas, kitaip sakant, zmogui atrodys, kad kambaryje su grindiniu yra silciau, kad toks pat pojutis butu kambaryje su radiatoriniu, reikes daugaiu sildyti, cia ir yra ekonomija  ax.gif


na palikime ramybeje individualiu zmoniu pojucius.. visi skirtingai jaucia.. paziurekime i prietaisus.. termostatas kambariu kabinasi apie 1,5m nuo grindu - jei jis rodo 20 ir pirmame ir antrame variante - tai daugiau nesildo katilas su radiatoriais.. beje - nieks nepagalvojo, kodel temperatura visada matuoja per viduri kambario, o ne prie grindu ar lubu? nu pagalvokyte, prie progos..

sekantis klausimas - efektyvumas: radiatorius kaba patalpoje ir atiduoda 100% savo energijos patalpoms, is visu 6 pusiu ji apeina oras, dar dalys sulumos spinduliojama..

grindys turi kaip zynia irgi 6 puses - bet patalpas sildo tik 1 puse.. ka daro kitos - spindulioja siluma svetur.. aishq nedaug ten to spinduliavimo - bet vistiek - svetur.. kitas klausimas del grundu dangos.. ir betonas turi savo silumos laidmo koef, ir grindu danga irgi, ir jis tikrai mazesnis negi metaliio radiatoriaus.. o tai reishkia, kad pasiekti 24 laipsniu grindu temp - silumonesis turetu buti irgi siektiek karstesnis.. ka jau kalbet apie parketlentes ar parketa, kuris is esmes izolioja siluma.. irgi akyvaizdus energijos poreikio padidejimas

na ir apie ekonomishkuma - su radiatoriais gan lengva zaisti, palaikyti mazesne temperatura kai reikia, ara kai nereikia, jie operatyviai reagujoa ir greit prisila patalpa.. su griindu inercishkumu tokio bajerio padaryti neimanoma, ju temp reikia laikyti visada vienoda..

ir susumavus viska - tikrai atrodo kad gryndis (teorishkai) 10% efektingesni???

Atsakyti