Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas

QUOTE(Valatke @ 2009 07 14, 10:43)
Visu patalpus perimetru padejome kompensacine juosta. O dalinant patalpas (kur didesni plotai ir koridoriu) betonuotojai siulo ne kompensacine juosta, o pjaustyti betona.Ar tai gerai? ax.gif

gerai ir pjaustyt, tik aisku nenupjaunant grindinio sildymo vamzdeliu biggrin.gif kiti betonuotojai dar nesustingusiame betone prarezia su kelne deformacines siules, tik aisku ta siule neturi buti pavirsine - turi eiti vos ne per visa "stezkes" stori, o jei nera jokiu vamzdeliu tai per visa stori.
Atsakyti
To Spakainas:
gerbiamas, Spakainiau, mano ziniomis niekada presuojamas vamzdis nebuvo patikimesnis uz jungimo užmaunamąja mova technologija su termine atmintimi tai jums patvirtintu gamintoju sertifikatai, laikomas slegis ir t.t. bei dar vienas labai svarbus dalykas, kad siai technologijai gamintojas duoda garantija pasleptiems darbams , o presuojamam nevienas neduoda tokios garantijos. Kitas siu vamzdiu privalumas tame, kad sujungimu vietose pralaidumas nesumazeja ant tiek, kiek presuojamuose vmz. Siu vamzdziu trukumas-didele jungiamu daliu kaina. Tai yra tik mano zinios ir issakyta pozicija, jokios reklamos, kiekvienas is musu turi teise issakyti ir patarti
Atsakyti
QUOTE(Spakainas @ 2009 07 14, 10:54)
gerai ir pjaustyt, tik aisku nenupjaunant grindinio sildymo vamzdeliu  biggrin.gif kiti betonuotojai dar nesustingusiame betone prarezia su kelne deformacines siules, tik aisku ta siule neturi buti pavirsine - turi eiti vos ne per visa "stezkes" stori, o jei nera jokiu vamzdeliu tai per visa stori.

O jei vamzdeliai pas mus per visa plota, tai reiskia, kad ta deformacine siule turi prarezti iki vamzdelio? rolleyes.gif
Atsakyti
QUOTE(Valatke @ 2009 07 14, 12:18)
O jei vamzdeliai pas mus per visa plota, tai reiskia, kad ta deformacine siule turi prarezti iki vamzdelio? rolleyes.gif

betonuotojai zinos kiek rezti wink.gif t.y. beveik iki vamzdeliu, arba bent jau kokiu 3cm gylio.

Aleksandr k>> visu pirma gamintojas neduoda garantiju nei pasleptiems nei atviriems darbams. Jis duoda tiesiog savo vamzdziam ir fitingams. Sertifikatus lygiai taip pat gausi presuojamiems fitingams, kuriems suteikiama garantija ir laikomam slegiui ir kt. Profesionaliam montaze uzverziamos jungtys beveik nenaudojamos isskyrus tuos atvejus kai to reikalauja technologija arba nera kitokios galimybes. Nuvaziuok i bet koki statoma didesni statini ir paziurek ka santechnikai turi, manau isskyrus vadinamu eurokonusu daugiau jokiu uzverziamu jungciu pas juos nerasi - viskas bus presuojama.
Atsakyti
QUOTE(Valatke @ 2009 07 14, 11:18)
O jei vamzdeliai pas mus per visa plota, tai reiskia, kad ta deformacine siule turi prarezti iki vamzdelio? rolleyes.gif


Kalbėjau su vyruku kuris kloja marmurą (tikrai geras specas). Jei kam reikia jo paslaugų kreipkitės.
Su kelne prarėžimas yra visiška nesamonė. Nebent bus medinės grindys, kitu atveju atsiras plyšiai.
Jei vamzdeliai po visu plotu, tai jau geriau nieko nedalinti nei mosikuoti kelne, būtina deformacinės siūlės vietoje šildymo vamzdį įmauti į apsauginį šarvą, bent po 30cm į abi puses nuo deformacinės siūlės.
Darant deformacinė siūlę tam yra puiki juosta.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Drakoša: 14 liepos 2009 - 12:53
QUOTE(Drakoša @ 2009 07 14, 13:51)
Kalbėjau su vyruku kuris kloja marmurą (tikrai geras specas). Jei kam reikia jo paslaugų kreipkitės.
Su kelne prarėžimas yra visiška nesamonė. Nebent bus medinės grindys, kitu atveju atsiras plyšiai.
Jei vamzdeliai po visu plotu, tai jau geriau nieko nedalinti nei mosikuoti kelne, būtina deformacinės siūlės vietoje šildymo vamzdį įmauti į apsauginį šarvą, bent po 30cm į abi puses nuo deformacinės siūlės.
Darant deformacinė siūlę tam yra puiki juosta.

nesutikciau su pasakymu jau geriau nieko nedalinti nei mosikuoti kelne, nes nieko nedarant itrukimu vietos sunkiau nuspejamos, o padarius bent kokius griovelius, jei ir bus itrukimai tai didziausia tikimybe, kad butent toje vietoje kur yra deformacine/temperaturine siule. Del prarezimo su kelne nera visiska nesamone, nes tada taip pat butu visiska nesamone ir ipjovineti su ivairiais mechanizmais. Rimtesniems pastatams surasomos technologines korteles kaip kur ir kiokios turi buti deformacines siules ir paprastai sustingus betonui jos ispjaustomos deimantiniais diskais. Tad nematau jokio skirtumo jei toki pati grioveli betonuotojai padaro kelne ar dar kokiu nors kitokiu irankiu. O apie pacios deformacines siules uztaisyma tai jau atskiri klausimai (gali buti juosta, gali spec mastika ir kt tech naujoves), bet aisku galima ideti kompensacine juosta betonavimo metu.
Atsakyti
QUOTE(Spakainas @ 2009 07 14, 14:59)
nesutikciau su pasakymu jau geriau nieko nedalinti nei mosikuoti kelne, nes nieko nedarant itrukimu vietos sunkiau nuspejamos, o padarius bent kokius griovelius, jei ir bus itrukimai tai didziausia tikimybe, kad butent toje vietoje kur yra deformacine/temperaturine siule. Del prarezimo su kelne nera visiska nesamone, nes tada taip pat butu visiska nesamone ir ipjovineti su ivairiais mechanizmais. Rimtesniems pastatams surasomos technologines korteles kaip kur ir kiokios turi buti deformacines siules ir paprastai sustingus betonui jos ispjaustomos deimantiniais diskais. Tad nematau jokio skirtumo jei toki pati grioveli betonuotojai padaro kelne ar dar kokiu nors kitokiu irankiu. O apie pacios deformacines siules uztaisyma tai jau atskiri klausimai (gali buti juosta, gali spec mastika ir kt tech naujoves), bet aisku galima ideti kompensacine juosta betonavimo metu.

Aš čia tik išsakiau žmogaus kuris susiduria su tomis problemomis pastebėjimus. Ir kai sudeda pvz: marmurą ar kt. o betonas paima ir įtrūksta ne kelnės perbrauktoje vietoje o šalia , tuo pačiu įtrūksta ir marmuras ar kt. vat tada ir atsiranda problemos. Be to tas prabraukimas ar įpjovimas turi būti ten kus bus (jei klosi ant betono plyteles ar akmenį) sujungimo siūlė ir tai turi būti atlikta tiksliai ir lygiai.
Atsakyti
Kompensacinių juostų vietos tūri būti numatomos atliekant projektą (aišku, supratau, kad apie jį nėra ir kalbos J ). Su mentele daryti grioveli virš vamzdžių irgi nepatartina, jei tose vietos vamzdžiai neįmauti į šarvą. Geriausia keramikos darbus pradėti atlikinėti nuo temperatūrinės siūlės, tada tiksliai žinosi, kad dėl betono judėjimo keramika judės toje pačioje vietoje, toje vietoje siūlę bus galima užpildyti elastinga mastika, kad vizualiai nesimatytų trūkio.
Atsakyti
"Stiažkė" kelne (geriau plastikine- kiek storesnė) įpjaunama per 1/5 storio. "Stiažkė" įtrūks ir pati- tereikia jai "nurodyti" kryptį.

Savaime suprantama:
* pjaustoma tiksliai pagal matmenis (kad vėliau nedarkyti grindų kreivomis siūlėmis, klojant plyteles ar pan);
* jei tai nepavyko- visada galima perpjauti iš naujo pagal "faktą" (plytelių siūles ar pan.). Be baimės įpjauti 1/5 storio "stiažkės" galima tik tuomet, kai viskas buvo atlikta teisingai (vamzdeliai buvo guli/pritvirtinti ant polistirolo, o tinklas virš jų). Siūlių pjovimui geriau naudoti įrankius su reguliuojamu pjovimo gyliu: pasitikėti, kad nesudrebės ranka- tikrai neverta.
* virš deformacinių siūlių (ne šiluminių) glaistoma kaip ir visas plotas- jei vėliau reikės, išvalysite siūlę ir užpildysite silikonu. Tai yra dėl to, kad deformacinės siūlės "dirba" tik "stiažkei" džiūstant- ir vėliau dažniausiai jos nurimsta (tai neliečia didesnių ar nevienodai šildomų/nešildomų plotų).
Atsakyti
[
QUOTE
kai viskas buvo atlikta teisingai (vamzdeliai buvo guli/pritvirtinti ant polistirolo, o tinklas virš jų).


kiek supratau jus raset apie polistirola kuris yra su tarpais kur isispraudžia vamzdeliai ir ant jo dedam tinkla?

o jeigu dedam politiroli , dedam tinkla ant jo tvirtinam vamzdelius nu tokiei plastmasinei uztraukiami dirzeliai paskui steskej dar dedam tinkla?
Atsakyti
QUOTE(pego @ 2009 07 15, 20:15)
kiek supratau jus raset apie polistirola kuris yra su tarpais kur isispraudžia vamzdeliai ir ant jo dedam tinkla?

o  jeigu dedam politiroli , dedam tinkla ant jo tvirtinam vamzdelius nu tokiei plastmasinei uztraukiami dirzeliai paskui steskej dar dedam tinkla?

Nebūtinai vien tik rifliuotas polistirolas- gali būti variantas, kai viršutiniam sluoksniui naudojamas ekstrudinis (gal net grindiniam šildymui skirtas). Pavartymui- SCHÜTZ sistema.

Du tinklai. Kainų skirtumas tarp pigiausio tinklo (dar tinkamo "stiažkės" armavimui) ir pigiausio rifliuoto polistirolo- apie 350 Lt/100 m2 grindų. Pasirinkus kokybiškesnį tinklą- šio skirtumo beveik nebelieka. Ar verta dėl tokios sumos vargti? Tinklo paskirtis yra armuoti "stiažkę", o ne vamzdelių rišimui iki užsibetonuos- vėliau ant polistirolo gulintis tinklas jokių funkcijų nebe atliks.
Atsakyti
QUOTE(EVOY @ 2009 07 15, 21:07)
Du tinklai. Kainų skirtumas tarp pigiausio tinklo (dar tinkamo "stiažkės" armavimui) ir pigiausio rifliuoto polistirolo- apie 350 Lt/100 m2 grindų. Pasirinkus kokybiškesnį tinklą- šio skirtumo beveik nebelieka. Ar verta dėl tokios sumos vargti? Tinklo paskirtis yra armuoti "stiažkę", o ne vamzdelių rišimui iki užsibetonuos- vėliau ant polistirolo gulintis tinklas jokių funkcijų nebe atliks.


Nelabai supratau koki tu cia skirtuma paskaiciavai? kai naudojami du tinklai arba rifliuotas polistirolas ar skirtumas tarp paprasto ir rifliuoto polistirolo?
Man dar toks klausimukas, kai naudojamas rifliuotas polistirolas, tai vamzdeliai ispraudziami i ji. taigi vamzdeliai betona sildo tik is virsaus, o kai risamas vamzdelis prie pakeltos armaturos, tai betonas apipilamas aplink visa vamzdeli ir sildomas is visu vamzdelio pusiu. tai ar nesigauna didziuliai nuostoliai su tuo polistirolu? g.gif
Atsakyti