[quote=Shadow_man,2009 07 29, 08:10]
Tas matavimas reikalingas priduodant. Visa tai daroma kabinete (daugumoj atvejų). Pasakai kabelio markę ir dėdė, sėdintis kabinete pasako ar nuteka ar ne. Tiems, pas kuriuos važiuoja su aparatūra - kainuoja brangiau. Vat visa reikalo esmė. O jei srovė nutekėtų į žemę - išmušinėtų įvadinis automatas lauke, skydelyje. (kalbu apie tą atvejį, kai skaitiklis lauke, o kabelis vartotojo eina į namuose esantį paskirstymo skydelį [kur daug automačiukų]). Taip, kad tas matavimas daugeliu atvejų yra formalumas. Tuo labiau, jei kabelis skirtas kloti žemėje, jis bet kokiu atveju su triguba izoliacija. O jei žmogus nepagaili dar keliasdešimt litų ir jį kloja PVC vamzdyje - iš viso nėra šansų, kad bus kas nors blogai.
Ka priduodant?Butelius i taros supirktuve?
Dede nieko nepasako ir negali pasakyt...kol nera izoliacijos varzos matavimo protokolo..Kas del aparaturos, tai anokia ten ir aparatura, o paprasciausias megaometras..Kaina kaip sutarsi...
Tame ir reikalas, kad neismusineja jokiu ten automatu...situo atveju nebus nei trumpo jungimo, nei didesnes uz automato nominala sroves...
Galima sakyt, kad sitie matavimai yra formalumas, bet rimta praktini pagrindima visgi turi...
Vamzdzio paskirtis - tikrai ne apsauga nuo sroves nutekimo...
QUOTE(zojux @ 2009 07 28, 19:39)
isileidau ivadini 10 kvadratu, net nebeatsimenu ten to zymejimo - gal 6*10 ir tikrai nesiruosiu juo niekda veliua keisti, manau pakaks ir uzteks
Atstumas iki namo 65 m.
Atstumas iki namo 65 m.
Metrais ismatavot iki namo ir nusprendet, kad uzteks?
o kokio dydio srove leisit kabeliu nesidomejot?
Zymejimas '5x10' (viena gysla padauginot), marke greiciausiai 'CYKY'...
QUOTE(Pauliuss @ 2009 07 29, 23:26)
Ka priduodant?Butelius i taros supirktuve?
Dede nieko nepasako ir negali pasakyt...kol nera izoliacijos varzos matavimo protokolo..Kas del aparaturos, tai anokia ten ir aparatura, o paprasciausias megaometras..Kaina kaip sutarsi...
Tame ir reikalas, kad neismusineja jokiu ten automatu...situo atveju nebus nei trumpo jungimo, nei didesnes uz automato nominala sroves...
Galima sakyt, kad sitie matavimai yra formalumas, bet rimta praktini pagrindima visgi turi...
Vamzdzio paskirtis - tikrai ne apsauga nuo sroves nutekimo...
Dede nieko nepasako ir negali pasakyt...kol nera izoliacijos varzos matavimo protokolo..Kas del aparaturos, tai anokia ten ir aparatura, o paprasciausias megaometras..Kaina kaip sutarsi...
Tame ir reikalas, kad neismusineja jokiu ten automatu...situo atveju nebus nei trumpo jungimo, nei didesnes uz automato nominala sroves...
Galima sakyt, kad sitie matavimai yra formalumas, bet rimta praktini pagrindima visgi turi...
Vamzdzio paskirtis - tikrai ne apsauga nuo sroves nutekimo...
kaip ir tamsta ten pat dirbu, tad nematau tikslo ginčytis
bet galiu pasakyti, kad varžų matavimas - niekam nereikalingas (biurokratizmas). jeigu nori, aš tau iškarto 5 galiu gauti nė į vietą nevažiavęs.. net megaommetro nereikės tik lt kainuos.
o kur buvo rašoma, kad vamzdis yra apsauga nuo srovės nuotėkio?? Jeigu aš rašiau (nors nepamenu) tai kaip papildoma izoliaciją turėjau omeny..
Iš praktinės patirties, kaip pažeista izoliacija išmušinėja (paties teigimu - neišmuša):
kaimynas praklojo kabelį, užmetė akmenim ir užkasė. 4 metus viskas ok, tačiau šiemet atkasė, nes kai tokia "sausa" vasara - užtrumpino po žeme. pasirodo, jog akmuo pratrynė izoliaciją, o grunte esantis vanduo surado kelią tarp viršutinės izoliacijos ir apatinės, ir trumpino. Automatas iš pat pradžių išmušinėdavo retai, po to kasdien, kol galų gale iš viso nebeįsijungė. Taigi, jei izoliacija pažeista - išmuša bet kokiu atveju. pabandyk
QUOTE(Pauliuss @ 2009 07 29, 23:41)
Metrais ismatavot iki namo ir nusprendet, kad uzteks?
o kokio dydio srove leisit kabeliu nesidomejot?
Zymejimas '5x10' (viena gysla padauginot), marke greiciausiai 'CYKY'...
o kokio dydio srove leisit kabeliu nesidomejot?
Zymejimas '5x10' (viena gysla padauginot), marke greiciausiai 'CYKY'...
Ismatavom tiek kad uztektu, cia tikrai ne aukstoji matematika . Nuo stulpo iki namo ~ 65, o pirkau 70. Pas mane jau viskas iskastas, sudeta ir uzkasta. Tik VST dar nepajunge, tai kai vidujes pajungs kokia tikra razete tada ir pirduos.
Nesuprantu as apie tas sroves. kaip nors liaudiskai paklauskite. Siaip tai 220V. kol kas galia 5kW, bet tikiuosi bus 10.
taip vakar pasiziurejau, kad 5 gyslos.
QUOTE(zojux @ 2009 07 30, 08:05)
Ismatavom tiek kad uztektu, cia tikrai ne aukstoji matematika . Nuo stulpo iki namo ~ 65, o pirkau 70. Pas mane jau viskas iskastas, sudeta ir uzkasta. Tik VST dar nepajunge, tai kai vidujes pajungs kokia tikra razete tada ir pirduos.
Nesuprantu as apie tas sroves. kaip nors liaudiskai paklauskite. Siaip tai 220V. kol kas galia 5kW, bet tikiuosi bus 10.
taip vakar pasiziurejau, kad 5 gyslos.
Nesuprantu as apie tas sroves. kaip nors liaudiskai paklauskite. Siaip tai 220V. kol kas galia 5kW, bet tikiuosi bus 10.
taip vakar pasiziurejau, kad 5 gyslos.
bišky off: kai pirduos, žiūrėk, kad garsiai nebūtų, nes nepatogu būna
ar tikrai 230V? Gal visi 400V? Nejau vienfaziui įvadui vedei 5 gyslų kabelį?
QUOTE(Hameris @ 2009 07 30, 08:41)
O jeigu izeminimo strypai sukalami name, ar butina 5 gyslu kabelis nuo ivado? Gal uztenka 4 ?
Kiek kainuoja ivado dezutes pastatymas, kiek suprantu, tai atlieka tik viena imone?
Kiek kainuoja ivado dezutes pastatymas, kiek suprantu, tai atlieka tik viena imone?
pilnai pakanka 4 gyslų. netgi ir patarčiau vesti 4 (vien dėl finansinės pusės)...
Įvadinę dėžutę gali pastatyti bet kuri licensijuota įmonė, tikrai ne viena šiuo metu yra
QUOTE(Shadow_man @ 2009 07 30, 05:45)
kaip ir tamsta ten pat dirbu, tad nematau tikslo ginčytis
bet galiu pasakyti, kad varžų matavimas - niekam nereikalingas (biurokratizmas). jeigu nori, aš tau iškarto 5 galiu gauti nė į vietą nevažiavęs.. net megaommetro nereikės tik lt kainuos.
o kur buvo rašoma, kad vamzdis yra apsauga nuo srovės nuotėkio?? Jeigu aš rašiau (nors nepamenu) tai kaip papildoma izoliaciją turėjau omeny..
Iš praktinės patirties, kaip pažeista izoliacija išmušinėja (paties teigimu - neišmuša):
kaimynas praklojo kabelį, užmetė akmenim ir užkasė. 4 metus viskas ok, tačiau šiemet atkasė, nes kai tokia "sausa" vasara - užtrumpino po žeme. pasirodo, jog akmuo pratrynė izoliaciją, o grunte esantis vanduo surado kelią tarp viršutinės izoliacijos ir apatinės, ir trumpino. Automatas iš pat pradžių išmušinėdavo retai, po to kasdien, kol galų gale iš viso nebeįsijungė. Taigi, jei izoliacija pažeista - išmuša bet kokiu atveju. pabandyk
bet galiu pasakyti, kad varžų matavimas - niekam nereikalingas (biurokratizmas). jeigu nori, aš tau iškarto 5 galiu gauti nė į vietą nevažiavęs.. net megaommetro nereikės tik lt kainuos.
o kur buvo rašoma, kad vamzdis yra apsauga nuo srovės nuotėkio?? Jeigu aš rašiau (nors nepamenu) tai kaip papildoma izoliaciją turėjau omeny..
Iš praktinės patirties, kaip pažeista izoliacija išmušinėja (paties teigimu - neišmuša):
kaimynas praklojo kabelį, užmetė akmenim ir užkasė. 4 metus viskas ok, tačiau šiemet atkasė, nes kai tokia "sausa" vasara - užtrumpino po žeme. pasirodo, jog akmuo pratrynė izoliaciją, o grunte esantis vanduo surado kelią tarp viršutinės izoliacijos ir apatinės, ir trumpino. Automatas iš pat pradžių išmušinėdavo retai, po to kasdien, kol galų gale iš viso nebeįsijungė. Taigi, jei izoliacija pažeista - išmuša bet kokiu atveju. pabandyk
O kur jus dirbat?
Tai kodel ismusa?ar kad trumpas, ar, kad srove nuteka i zeme?
Reikia labai pasistengt, kad naujai paklotas kabelis trumpintu...o, kad srove nuteketu, tai cia praktiskai labai imanoma...ar suprantat, kad trumpas yra pazeistos izoliacijos ir nuolat nutekancios i zeme sroves pasekme?
Kad jus siulot savo paslaugas ir net i vieta nesiruosiat vaziuot, tai jums garbes nedaro..
Papildyta:
QUOTE(zojux @ 2009 07 30, 07:05)
Ismatavom tiek kad uztektu, cia tikrai ne aukstoji matematika . Nuo stulpo iki namo ~ 65, o pirkau 70. Pas mane jau viskas iskastas, sudeta ir uzkasta. Tik VST dar nepajunge, tai kai vidujes pajungs kokia tikra razete tada ir pirduos.
Nesuprantu as apie tas sroves. kaip nors liaudiskai paklauskite. Siaip tai 220V. kol kas galia 5kW, bet tikiuosi bus 10.
taip vakar pasiziurejau, kad 5 gyslos.
Nesuprantu as apie tas sroves. kaip nors liaudiskai paklauskite. Siaip tai 220V. kol kas galia 5kW, bet tikiuosi bus 10.
taip vakar pasiziurejau, kad 5 gyslos.
Ar nieko nesumaiset?
Siaip tai zmones pasikloja ir 5-gysli kabeli vienai fazei (230V) maitinti su perspektyva, kad ateity uzpildys paraiska trifaziam tinklui ir pasididins galinguma.
QUOTE(Pauliuss @ 2009 07 30, 11:39)
O kur jus dirbat?
Tai kodel ismusa?ar kad trumpas, ar, kad srove nuteka i zeme?
Reikia labai pasistengt, kad naujai paklotas kabelis trumpintu...o, kad srove nuteketu, tai cia praktiskai labai imanoma...ar suprantat, kad trumpas yra pazeistos izoliacijos ir nuolat nutekancios i zeme sroves pasekme?
Kad jus siulot savo paslaugas ir net i vieta nesiruosiat vaziuot, tai jums garbes nedaro..
Papildyta:
Ar nieko nesumaiset?
Siaip tai zmones pasikloja ir 5-gysli kabeli vienai fazei (230V) maitinti su perspektyva, kad ateity uzpildys paraiska trifaziam tinklui ir pasididins galinguma.
Tai kodel ismusa?ar kad trumpas, ar, kad srove nuteka i zeme?
Reikia labai pasistengt, kad naujai paklotas kabelis trumpintu...o, kad srove nuteketu, tai cia praktiskai labai imanoma...ar suprantat, kad trumpas yra pazeistos izoliacijos ir nuolat nutekancios i zeme sroves pasekme?
Kad jus siulot savo paslaugas ir net i vieta nesiruosiat vaziuot, tai jums garbes nedaro..
Papildyta:
Ar nieko nesumaiset?
Siaip tai zmones pasikloja ir 5-gysli kabeli vienai fazei (230V) maitinti su perspektyva, kad ateity uzpildys paraiska trifaziam tinklui ir pasididins galinguma.
1. Pauliau, dirbu ten pat kur ir tu, tik skyrius kitas.
2. Kad naujai paklotas kabelis trumpintų tikrai nereikia pasistengti, tiesiog reikia atmestinai pakloti, o laikas padarys savo
3. Ar trumpas tik kai nuteka į žemę? Tarpfazio trumpo nebūna? Jei nežinojot apie tokį - žinios labai menkos, nors ir dirbate ten...
4. Paslaugų nesiūlau. Skaityti reikia tiesiogiai, o ne tarp eilučių. Tiesiog seniau dirbau tokį darbą, kai padėdavau žmonėms... Dabar neleidžia pareigybės ir įsakymai..
5. Aš paklausiau ne apie ateitį žmogaus, kodėl jis pasiklojo, galbūt jis turi omeny trifazį 5kW, o ne vienfazį 5kW... Klausiau todėl, kad jo paskutinė frazė buvo "pakelti galingumą iki 10kW".
Geros darbo pabaigos
QUOTE(Shadow_man @ 2009 07 30, 13:49)
1. Pauliau, dirbu ten pat kur ir tu, tik skyrius kitas.
2. Kad naujai paklotas kabelis trumpintų tikrai nereikia pasistengti, tiesiog reikia atmestinai pakloti, o laikas padarys savo
3. Ar trumpas tik kai nuteka į žemę? Tarpfazio trumpo nebūna? Jei nežinojot apie tokį - žinios labai menkos, nors ir dirbate ten...
4. Paslaugų nesiūlau. Skaityti reikia tiesiogiai, o ne tarp eilučių. Tiesiog seniau dirbau tokį darbą, kai padėdavau žmonėms... Dabar neleidžia pareigybės ir įsakymai..
5. Aš paklausiau ne apie ateitį žmogaus, kodėl jis pasiklojo, galbūt jis turi omeny trifazį 5kW, o ne vienfazį 5kW... Klausiau todėl, kad jo paskutinė frazė buvo "pakelti galingumą iki 10kW".
Geros darbo pabaigos
2. Kad naujai paklotas kabelis trumpintų tikrai nereikia pasistengti, tiesiog reikia atmestinai pakloti, o laikas padarys savo
3. Ar trumpas tik kai nuteka į žemę? Tarpfazio trumpo nebūna? Jei nežinojot apie tokį - žinios labai menkos, nors ir dirbate ten...
4. Paslaugų nesiūlau. Skaityti reikia tiesiogiai, o ne tarp eilučių. Tiesiog seniau dirbau tokį darbą, kai padėdavau žmonėms... Dabar neleidžia pareigybės ir įsakymai..
5. Aš paklausiau ne apie ateitį žmogaus, kodėl jis pasiklojo, galbūt jis turi omeny trifazį 5kW, o ne vienfazį 5kW... Klausiau todėl, kad jo paskutinė frazė buvo "pakelti galingumą iki 10kW".
Geros darbo pabaigos
Persiprasau, bet nedirbu nei RST, nei VST...
Del trumpu jungimu ir kitu techniniu dalyku matau, kad nesupratot...Del jusu ziniu sioj srity as nesiimsiu sprest -tiesiog jusu nepazystu, taigi ir jusu prasyciau susilaikyt nuo atitinkamu komentaru...
P.S. Aisku jeigu pageidausite galesiu pravest paskaita apie trumpa jungima tarp faziu, tarp vienos kazkurios fazes ir nulio, apie sroves nutekejima i zeme ir panasiai. Dabar kaip tik renku naujoku grupe.
QUOTE(Pauliuss @ 2009 07 30, 16:19)
Persiprasau, bet nedirbu nei RST, nei VST...
Del trumpu jungimu ir kitu techniniu dalyku matau, kad nesupratot...Del jusu ziniu sioj srity as nesiimsiu sprest -tiesiog jusu nepazystu, taigi ir jusu prasyciau susilaikyt nuo atitinkamu komentaru...
P.S. Aisku jeigu pageidausite galesiu pravest paskaita apie trumpa jungima tarp faziu, tarp vienos kazkurios fazes ir nulio, apie sroves nutekejima i zeme ir panasiai. Dabar kaip tik renku naujoku grupe.
Del trumpu jungimu ir kitu techniniu dalyku matau, kad nesupratot...Del jusu ziniu sioj srity as nesiimsiu sprest -tiesiog jusu nepazystu, taigi ir jusu prasyciau susilaikyt nuo atitinkamu komentaru...
P.S. Aisku jeigu pageidausite galesiu pravest paskaita apie trumpa jungima tarp faziu, tarp vienos kazkurios fazes ir nulio, apie sroves nutekejima i zeme ir panasiai. Dabar kaip tik renku naujoku grupe.
sėkmės
QUOTE(Shadow_man @ 2009 07 30, 08:37)
bišky off: kai pirduos, žiūrėk, kad garsiai nebūtų, nes nepatogu būna
ar tikrai 230V? Gal visi 400V? Nejau vienfaziui įvadui vedei 5 gyslų kabelį?
ar tikrai 230V? Gal visi 400V? Nejau vienfaziui įvadui vedei 5 gyslų kabelį?
Sakiua, kad nesuprantu a tuose dalykuose, visvien bus standartiskai kaip ir pas visus, kas ten kitaip gali buti
Papildyta:
QUOTE(Pauliuss @ 2009 07 30, 11:39)
O kur jus dirbat?
Tai kodel ismusa?ar kad trumpas, ar, kad srove nuteka i zeme?
Reikia labai pasistengt, kad naujai paklotas kabelis trumpintu...o, kad srove nuteketu, tai cia praktiskai labai imanoma...ar suprantat, kad trumpas yra pazeistos izoliacijos ir nuolat nutekancios i zeme sroves pasekme?
Kad jus siulot savo paslaugas ir net i vieta nesiruosiat vaziuot, tai jums garbes nedaro..
Papildyta:
Ar nieko nesumaiset?
Siaip tai zmones pasikloja ir 5-gysli kabeli vienai fazei (230V) maitinti su perspektyva, kad ateity uzpildys paraiska trifaziam tinklui ir pasididins galinguma.
Tai kodel ismusa?ar kad trumpas, ar, kad srove nuteka i zeme?
Reikia labai pasistengt, kad naujai paklotas kabelis trumpintu...o, kad srove nuteketu, tai cia praktiskai labai imanoma...ar suprantat, kad trumpas yra pazeistos izoliacijos ir nuolat nutekancios i zeme sroves pasekme?
Kad jus siulot savo paslaugas ir net i vieta nesiruosiat vaziuot, tai jums garbes nedaro..
Papildyta:
Ar nieko nesumaiset?
Siaip tai zmones pasikloja ir 5-gysli kabeli vienai fazei (230V) maitinti su perspektyva, kad ateity uzpildys paraiska trifaziam tinklui ir pasididins galinguma.
tai pas mane ir taip yra ir bus trifazis , taciau del galingumo sunkoka, dave statybini 5kW ir vsio kolkas