Įkraunama...
Įkraunama...

Elektros išvedžiojimas

prasau patarti einant pas elektros projektuotoja kokia ten darbu eiga ir kokios kainos aciu
Atsakyti
QUOTE(kuoja @ 2009 07 15, 14:42)
prasau patarti einant pas elektros projektuotoja kokia ten darbu eiga ir kokios kainos aciu


Darbu eiga ir jos isaiskinimu turetu rupintis projektuotojas. Kainos - prieinamos tongue.gif
Jeigu veiksmas Vilniuj, maloniai prasom i mano e-maila pols@delfi.lt imest technines salygas ir bendrausim toliau.
Atsakyti
va kad ne vilniuje. o projektuotojass nieko nesake,per kiek laiko padaro projekta vestis reiks apie150metru
Atsakyti
gal kas patars kaip nuo skeitliuko pravest kabeli i nama. kokios medziegos reikia, kokio kabielio? aciu
Atsakyti
QUOTE(artech @ 2009 07 16, 15:56)
gal kas patars kaip nuo skeitliuko  pravest kabeli i nama. kokios medziegos reikia, kokio kabielio? aciu



Ar skaitiklis ant isorines namo sienos ar toleliau ant atramos?
Zodziu zemeje kabeli klokite 0,7-1m gylyje. Jei kabelis ne po vaziuojamaja dalimi ar nekerta kitu kabeliu traukti i vamzdi nebutina. Nepamirskit signalines juostos (30cm nuo zemes pavirsiaus).
Kaip jus su kabeliu "isibrausit" i vidu jusu fantazijos reikalas: ar gresite pamata, ar pakile isorine namo siena "uzeisit" i vidu. Prie sienos tvirtinama kabeli kiskit i vamdi arba instaliacini loveli. Perejimuose per pertvaras ar sienas irgi naudokit plastikini vamzdi.
Naudokit varini kabeli (pvz. CYKY 5x6 - tinkamas naudoti tiek zemeje, tiek patalpose). Parenkam skerspjuvi:
9kW - Cu 5x6
13kW - Cu 5x10
18kW - Cu 5x16
Atsakyti
aciu
Atsakyti
prasau atsakykite tie, kas zinote tiksliai 4u.gif 4u.gif :
1) ar reikia pries vedziojant elektra tureti schema, kuria turi patvirtinti licencijuotas elektrikas?
2) kiek kainuoja schema?
3) kiek kainuoja varzu matavimas ir kada jis atliekamas? kas turi tai atlikti (tas pats licencijuotas elektrikas)?
4) kokia elektros instaliacijos pridavimo kaina?
5) kaip geriau : ar priduoti elektra, o po to visa nama pridavineti ar iskart su visu namu ir elektra priduoti?
6) jei turi kas nubraizo schema ir ismatuoja varzas ar galima elektra vedziotis paciam?
zinau zinau, visi sakysit, kad samdyti firma ir tt, ner tiek pinigo, kad firma samdyti ir moketi keliolika tukstanciu doh.gif norim kaip imanoma daugiau patys pasidaryti kuo mazesnemis sanaudomis.
Atsakyti
QUOTE(Mandragora @ 2009 07 24, 14:54)
prasau atsakykite tie, kas zinote tiksliai  4u.gif  4u.gif :
1) ar reikia pries vedziojant elektra tureti schema, kuria turi patvirtinti licencijuotas elektrikas?
2) kiek kainuoja schema?
3) kiek kainuoja varzu matavimas ir kada jis atliekamas? kas turi tai atlikti (tas pats licencijuotas elektrikas)?
4) kokia elektros instaliacijos pridavimo kaina?
5) kaip geriau : ar priduoti elektra, o po to visa nama pridavineti ar iskart su visu namu ir elektra priduoti?
6) jei turi kas nubraizo schema ir ismatuoja varzas ar galima elektra vedziotis paciam?
zinau zinau, visi sakysit, kad samdyti firma ir tt, ner tiek pinigo, kad firma samdyti ir moketi keliolika tukstanciu doh.gif norim kaip imanoma daugiau patys pasidaryti kuo mazesnemis sanaudomis.


1) Jei kalba eina apie elektros vedžiojimą namo viduje, tai to nereikia smile.gif
.......
6) Nusibraižiau visą schemą pati, padaviau neoficialiai pasamdytam elektrikui (su rekomendacijom) ir jis viską vedžiojo mirksiukas.gif Paskui priduodant namą reikės padaryti varžų matavimus ir tiek mirksiukas.gif
Atsakyti
Parenkam skerspjuvi:
9kW - Cu 5x6
13kW - Cu 5x10
18kW - Cu 5x16
[/quote]

žemėje pvz nuo atramos pagal EIIT tai minimum 5x16Al, 5x10Cu
Atsakyti
QUOTE(Mandragora @ 2009 07 24, 15:54)
prasau atsakykite tie, kas zinote tiksliai  4u.gif  4u.gif :
1) ar reikia pries vedziojant elektra tureti schema, kuria turi patvirtinti licencijuotas elektrikas?
2) kiek kainuoja schema?
3) kiek kainuoja varzu matavimas ir kada jis atliekamas? kas turi tai atlikti (tas pats licencijuotas elektrikas)?
4) kokia elektros instaliacijos pridavimo kaina?
5) kaip geriau : ar priduoti elektra, o po to visa nama pridavineti ar iskart su visu namu ir elektra priduoti?
6) jei turi kas nubraizo schema ir ismatuoja varzas ar galima elektra vedziotis paciam?
zinau zinau, visi sakysit, kad samdyti firma ir tt, ner tiek pinigo, kad firma samdyti ir moketi keliolika tukstanciu doh.gif norim kaip imanoma daugiau patys pasidaryti kuo mazesnemis sanaudomis.

1) Turi turėti viziją, žinoti ko nori ir kaip nori kad būtų padaryta. Patvirtinta schema nereikalinga. Tiesiog turi turėti schemą, pagal kurią nori kad būtų padaryta instaliacija.
2) Kaina priklauso nuo namo ploto, schemos sudėtingumo.
3) Varžų matavimas atliekamas pilnai įrengus elektros instaliaciją. Labai dažnai inspektoriui pakanka pasakyti kokio skerspjūvio kabelius naudojai, ir jis pasirašo ant pridavimo akto, o jai labai jau priekabus pasitaiko tai varžų matavimas apie 200 Lt atsieitų pas elektriką turintį įrangą bei licenziją.
4) Kaina įvairi. Priklauso nuo to kur priduodi.
5) Kaip tau patogiau. Be elektros namo nepriduosi.
6) Vedžiotis galima, bet jeigu nepavyks, pervedžiojimas kainuos brangiau.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo wenus: 26 liepos 2009 - 20:40
[quote=tankietis,2009 07 26, 19:04]
Parenkam skerspjuvi:
9kW - Cu 5x6
13kW - Cu 5x10
18kW - Cu 5x16
[/quote]

žemėje pvz nuo atramos pagal EIIT tai minimum 5x16Al, 5x10Cu
[/quote]


Kadangi cia kalba buvo apie abonentini ivada, tai sitoj vietoj manau galima sutaupyt pasiklojant 5x6 (pvz. jei reikia tik 5kW, atstumas kokie 40m), o ne 5x10. Valstybine energetikos inspekcija prie to nesikabina, didesnis kabelio gyslu skerspjuvio plotas didesnio saugumo neuztikrina, jei lyginsime su signaline juosta (pagal tas pacias EIIT).
Aisku taisykliu reiketu laikytis, bet aklai ir nepasverus vykdyti gal visgi butu neprotinga...
Atsakyti
QUOTE(Pauliuss @ 2009 07 27, 09:47)
Kadangi cia kalba buvo apie abonentini ivada, tai sitoj vietoj manau galima sutaupyt pasiklojant 5x6 (pvz. jei reikia tik 5kW, atstumas kokie 40m), o ne 5x10. Valstybine energetikos inspekcija prie to nesikabina, didesnis kabelio gyslu skerspjuvio plotas didesnio saugumo neuztikrina, jei lyginsime su signaline juosta (pagal tas pacias EIIT).
Aisku taisykliu reiketu laikytis, bet aklai ir nepasverus vykdyti gal visgi butu neprotinga...


po 5 metu prireiks 10 Kw ir ka, vel viska kasti? nereikia taupyti ten kur neverta.. geriau deti i zeme su atsarga
Atsakyti