Įkraunama...
Įkraunama...

Elektros išvedžiojimas

QUOTE(Dėdė Vaidas @ 2009 01 19, 15:07)
Na nera, namukas maziukas. Duju nebus.
Lauke nenoriu statyti. O katilineje yra toks geras kampas prie duru tai ir prikalsiu. Ir kabeliu trasos neblogai issidesto...
O iki elektrines virykles koki kabeli atsivesti? 3x4 ar 5x2.5? Dar virykles neturim taigi....Kokiu reikalauja energetikos inspekcija ar elektros tinklai? Koki vesti lankstu ar nelankstu (monolitini)?


Galvoji monolitas - nelankstus? lotuliukas.gif sorry, bet juokas paimė, kai įsivaizduot pradėjau... mirksiukas.gif šiaip patariama visur vesti monolitą, nėra jis toks labai ir kietas smile.gif
Viryklei šiaip per akis 4x2.5, bet gali ir 4x4 atsivesti.
O kolidoriui nenori statyti dėžutės? vis saugiau nei katilinė.. ten juk ir boilerį kabinsi ant sienos, hidroforas [turbūt] bus.. m?
Atsakyti
Ant tos sienos kur kabes skydelis nieko nekabinsiu, na nebent rozete cirkuliaciniam varikliukui.
Atsakyti
QUOTE(Dėdė Vaidas @ 2009 01 19, 16:22)
Ant tos sienos kur kabes skydelis nieko nekabinsiu, na nebent rozete cirkuliaciniam varikliukui.


ir nori pasakyti, jog toj sienoj, kur stovės skydelis nieko nebus? neis nei vienas vamzdukas? na, jei taip - kodėl gi ir ne, bet jei eis koks tais vamzdynas, kaip pats minėjai cirkuliacinis siurbliukas [ o jis mano kvaila galva tikrai ne orą varinėja], tai nepatarčiau dėti paskirstymo spintos. O jei kuris nors vamzdukas truks ir pradės lašėti\bėgti vandenukas? m? kaput babut bus aliektrai...
kita vertus tai net ir nežinau ką patart tokiu atveju.. nejau tikrai nėra jokios patalpos apart pačios pavojingiausios - katilinės? o tai nei prieškambario nebus??? blink.gif
Atsakyti
Elektros spinta IP65 metaline, taigi nuo lasiuku ir nuo dulkiu elektros aparatai bus apsaugoti.
Tik ar energetikos inspekcija neprisiknis?
Atsakyti
QUOTE(Dėdė Vaidas @ 2009 01 20, 08:08)
Elektros spinta IP65 metaline, taigi nuo lasiuku ir nuo dulkiu elektros aparatai bus apsaugoti.
Tik ar energetikos inspekcija neprisiknis?


kvailas klausimas: o įvadinis kabelis atvestas ar dar tik bus vedamas? ir jeigu atvestas, tai koks ir į kurią namo vietą?
Atsakyti
Dar neatvestas bet jau nupirktas CYKY 5x6. Ivadinis skydelis bus ant stulpo.
Pradziai imu 10kW (16A trifazi automata), jei bus mazai sake dar galesiu dasipirkti be problemu.
Atsakyti
O ne permazai 5x6? Koks atstumas nuo skaitiklio iki spintos name?
Pas mane apie 30m kabelio eis tai 5x10 kaip minimum statysiu ir jega issipirkes 6kW; nors tai neturi jokios svarbos.
Atsakyti
QUOTE(Dėdė Vaidas @ 2009 01 20, 13:26)
Dar neatvestas bet jau nupirktas CYKY 5x6. Ivadinis skydelis bus ant stulpo.
Pradziai imu 10kW (16A trifazi automata), jei bus mazai sake dar galesiu dasipirkti be problemu.


Jei 10kW, tai 20A turi būti mirksiukas.gif 5kW-10A; 7kW-13A, 10kW-20A, 12/13kW-25A ir t.t.
o 6 kvadratų tai tikrai maža, kaip minimum reikia 10 imti. nesvarbu, jog varis ir monolitas... vistiek kais, mirktelės šviesa kai jngsi kažką galingesnio [el. virdulys, skalbiankė...], + nuostoliai... nors kaip sakant, pono kiaušai - pono valia, bet patarimas [iš praktinė pusės] tai tu tą 6 mm2 imk viryklei, o įvadą daryk 10mm2. ir, beje, nepagailėk kapeikų vamzdžiui, per kurį perkišk dar tą cyky, nesvarbu, jog jis dvigubos izoliacijos. ir skydą [įvadinį] dėčiau, tavo vietoj, kur nors kolidoriui, kai įeini iškart ant kažkurios sienos... Gero vakaro drinks_cheers.gif
Atsakyti
Ant kabelio 5x6, galima deti 40A automata (20kW) ir ramiai miegoti. Reikia gerai paskirstyt fazes ir niekas nemirkses, nei virduly jungiant nei ryte sumustinius skrudinant. O ir kaina 5x10 - 15Lt, o 5x6 - 10Lt.
Pas mane nuo IAS iki namo paskirstymo skydo apie 25m.
Atsakyti
Kabelis ne iš praktinės pusės turi būti parenkamas, o paskaičiuojamas pagal galios poreiki bei nuostolius (atstumą). 10kW namo įvadui tikrai pakaks 5x6mm2 (jei aišku atstumas ne 100m) ir galiu spėti, kad įvadiniame skyde skaitiklis užjungtas 4 arba 6 mm2 kabeliu. O į viriklę 5x6mm2, tai čia gal kokiame McDonald'e, kur tų viryklių galios, kaip puse gyvenamų namų kvartalo. Namie 5x2,5, na 5x4 (nulis, žemė, dvi fazės el plytai ir viena el. orkaitei).
Atsakyti
Iki orkaites vesiu 5x4 lankstu, nes su monolituniu, kuri reikes pajungti i rozete bus uzsipi....mas. O nuo stulpo iki mano skydelio name apie 25m, tai CYKY 5x6 per akis. Gal net nereikia 20kW prasyti tinklu?. Gal uztektu 3F c16 automatuko? Gal kas is praktikos gali patarti?
Koki kabeliuka signalizacijai naudojote?
Atsakyti
QUOTE(Dėdė Vaidas @ 2009 01 21, 08:12)
Ant kabelio 5x6, galima deti 40A automata (20kW) ir ramiai miegoti. Reikia gerai paskirstyt fazes ir niekas nemirkses, nei virduly jungiant nei ryte sumustinius skrudinant. O ir kaina 5x10 - 15Lt, o 5x6 - 10Lt.
Pas mane nuo IAS iki namo paskirstymo skydo apie 25m.


tas 5x6 tik šiai dienai, be vizijos į ateitį mirksiukas.gif
dabar taupysi 5 LT/m, vėliau mokėsi už kabelio klojimo darbus [jei trūks galios, o aš įtariu kad tikrai trūks] + pirksi naują kabelį. Sėkmės vedžiojantis elektrą cool.gif
Papildyta:
QUOTE(Dėdė Vaidas @ 2009 01 21, 09:20)
Iki orkaites vesiu 5x4 lankstu, nes su monolituniu, kuri reikes pajungti i rozete bus uzsipi....mas. O nuo stulpo iki mano skydelio name apie 25m, tai CYKY 5x6 per akis. Gal net nereikia 20kW prasyti tinklu?. Gal uztektu 3F c16 automatuko? Gal kas is praktikos gali patarti?
Koki kabeliuka signalizacijai naudojote?


Taigi kažkur jau rašei, jog prašei tinklų 10 kW. Tai atitinkamai tau duos 20A. 8kW irgi manau pakanka. Pats ėmiau 8kW ir C16A nė karto neišmušė.
Beje, visur rašai, jog vesi 5 gyslų. Pasidarei įžeminimo kontūrą namie ar manai, jog iš tos dėžutės, kur lauke ant stulpo stovi, tas įžeminimas bus? mirksiukas.gif
Atsakyti