QUOTE(Kirkė @ 2012 12 16, 00:05)
Sveiki, paleidom name grindinį šildymą ir iškart susidūrėme su problema.
Namas dviejų aukštų, visur grindinis šildymas. Pirmas aukštas šyla, antras - ne. Galvojome, kad problema nenuorintas siurblys, nuorinome. Šilumos vis tiek nėra. Galvojom, kad siurblys per silpnas, klausėm pardavėjų, sakė negali taip būti. Siurblys kelia iki 5,5 m, ir našumas 4,5 m3/h. Tačiau atsukus II a kolektorių, visai nėra spaudimo, vanduo vos teka, nors monometras I a. rodo beveik 2 atmosferas. Lyg būtų "kraniukas užsuktas".
Ką daryt? Gal kas buvot susidūrę su panašiu atveju?
QUOTE(Spakainas @ 2012 12 17, 10:49)
man panašiausiai skamba į montažo broką - kažkur gali būti užlaužtas vamzdis, įstrigusi stambi šiukšlė, nekokybiškai sulituotas PPR vamzdis (esu matęs kaip sugeba ir didelio diametro vamzdžius perkaitinti ir sujungiant jie užsiaklina arba lieka kokia nedidukė skylė) ir t.t. ir pan. Siūlyčiau pasikviesti patyrusį santechniką ir ieškoti problemos sprendinių, nes telepatiniu būdu čia sunkoka spėlioti
QUOTE(arkava @ 2012 12 17, 11:19)
Gal siurblys ne i ta puse suka? 2-am kolektoriuj.
Jei nauja katiline- pilnai gali bur uzsikimsusi montavimo siukslem (siulau filtrus patikrint).
Uzkurus katšila, ziurekit, kurioj vietos baigiasi silto vandens tekejimas, ir toj vietos ieskokit problemos...
Dėkoju visiems už patarimus dėl mūsų šildymo sistemos problemų.
Situacija tokia, kad galiausiai sistema buvo išardyta ir perdaryta iš naujo. Cirkuliacinius siurblius pastatėme ant grįžtamo vandens (anksčiau buvo ant paduodamo), pačios šildymo schemos iš principo nekeitėme. Užtrukome montavimui 2 dienas, ir užkūrus GK sistema pradėjo šilti abiejuose aukštuose.
Priežasties, kodėl nešilo II a, taip ir nesuradome. Filtriukai buvo švarūs, vamzdžiai buvo neužkišti.
Apibendrinant išsakytus patarimus ir mūsų patirtį
galima sudaryti tokių problemų šalinimo planą:
1. Patikrinti ar atsukti visi ventiliai.
2. Patikrinti ar dirba cirkuliaciniai siurbliai ir ar jie nuorinti.
3. Patikrinti ar sistemoje nebėra oro.
4. Patikrinti ar neužsikišę siurblių filtriukai.
5. Jei nepadeda aukščiau esantys patarimai, išardykite ir surinkite sistemą iš naujo