Įkraunama...
Įkraunama...

Grindinis šildymas

QUOTE(kaban @ 2011 03 15, 15:41)
Putplastis 0,15m, liabda 0,037, silumos perdavimas - 0,0037/0,15= 0,25 w/m2*K

delta T - 40, namo plotas 100m2 - praradimai per valanda 0,25*100*40 - 1 kwh, per para - 24 kwh - na ir t.t.

Pasakykit kaip jus gavote deta T ,tik aiskiai o ,,neslabizavodamas'',t.y aiskiai ,pvz. zemes temperatura po putplasciu tokia tai t2=... , ...
Ar is vis silumos praradimas per stoga ir grindis skaiciujasi vienodai? smile.gif
4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 15 kovo 2011 - 16:17
QUOTE(SGerda @ 2011 03 15, 17:14)
Pasakykit  kaip jus  gavote deta T ,tik aiskiai o ,,neslabizavodamas'',t.y aiskiai ,pvz.  zemes temperatura po putplasciu tokia tai t2=... , ...
Ar is vis silumos praradimas per stoga ir grindis  skaiciujasi vienodai?  smile.gif
4u.gif


delta T= T1 - T2, T1 grindu apacioje, T2 zemes pavirsiuje (tarp ju !% cm putplascio), pas mane i grindys siltas opaduodama ne daugiau 45laipsniu, zemes pavyrsius - apie 5.. jei turite kitu faktiniu duomenu - welcome pasinaudokyte savo skaicius

skaiciojasi vienodai ir per stoga ir per grindis, ir per langa ir per palta
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2011 03 15, 17:02)
delta T= T1 - T2,  T1 grindu apacioje, T2 zemes pavirsiuje (tarp ju !% cm putplascio), pas mane i grindys siltas opaduodama ne daugiau 45laipsniu, zemes pavyrsius - apie 5.. jei turite kitu faktiniu duomenu - welcome pasinaudokyte savo skaicius

skaiciojasi vienodai ir per stoga ir per grindis, ir per langa ir per palta

na jei grindu betonas prie eps 45 laipsniu tai ir paviršius bus toks pat. kaško neišsiovaizduoju kaip basom istovėti ant tokiu grindų. g.gif
Atsakyti
QUOTE(kaban @ 2011 03 15, 18:02)
delta T= T1 - T2,  T1 grindu apacioje, T2 zemes pavirsiuje (tarp ju !% cm putplascio), pas mane i grindys siltas opaduodama ne daugiau 45laipsniu, zemes pavyrsius - apie 5.. jei turite kitu faktiniu duomenu - welcome pasinaudokyte savo skaicius

skaiciojasi vienodai ir per stoga ir per grindis, ir per langa ir per palta

Jei skaiciujant delta T pas jus buvo 40 tai pas jus GRINDU APACIOJE T1=deltaT+T2 =40+5= 45lc. t.y. vidutinskai galima priimti tokia gringu temperatura .
Prie ko as vedu smile.gif ,tikriausiai sutiksite,kad 6 cm betono sluoksnio grindu virsuje ir APACIOJE temperatura bus panasi? noreciau paziureti kaip jus basas ant 45lc temperaturos gringu pastovetumete smile.gif - soktumete Lietuviu liaudies soki polka su raguciais ir katutemis smile.gif biggrin.gif... . Ar realiai tokia temperatura buna? Tad manau sie skaiciuojami nuostoliai 1kwh 100 kv -tikrai uzriebinti ir nieko verti. 4u.gif
Galvojete cia mus blondines blush2.gif stupid.gif smile.gif
Tiesa kaip jus dar ivertintumet siluminius nuostolius jei po betonu pasitiestu politilenine plevele ir po ja dar atspindinti aliumine reflektorine plevele? Kiek dar sumazetu nuostolis pagal jusu skaiciavima ?
4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 15 kovo 2011 - 17:53
Tiesa kaip butu skaiciuojami nuostoliai per grindis ( kokia temperatura uzduotumete betono apacioje) jei nebutu sildomos grindys ,butu idomu suzinoti jusu deta T?
Atsakyti
temperatura grindu nustato silumonesio temperatura bei grindu pavyrsiaus isoliacija.. beto paprstai vamdzys sildomu grindu tvirtinamos prie armavimo tinklelio ir praktishkai guli ant putplascio, todel betonas is apacios siltesnis negu pavirsuje, beto retai kas vaiksto per betona - ten buna grindu danga, buna ir parketas ir paklotai ir laminatas, buna kilimai ir t.t. - visa tai izoliatoriai - todel apatinios grindu plokstes temperatura visada bus dydesne negu virsutine, beto EPS visgi ja izuolioja, akiviazdu kad ten siluma labiau laikosi. Tikslus skaicius - pas mane i virtuve-valgomajam 40 kv stovi aprybojimas iki 45 laipsniu (siaip i radiatorius eina kokie 60-70) - bet pavirsius grindu niekad nebuna karstas smile.gif
tai 45 - 5 = 40.. cia mano virtuvei.. kazkas turi kita praktika - plz, i formule sudekite savo skaicius ir paskaiciokite kiek jusu atveju isspinduliojama silumos smile.gif

jei yra radiatoriai tai oro temp palei grindis kokie nu 18 - vel prisimenam izoliatorius - prie EPS kokie 15 - 5 gruntas = delta = 10.. o ne 40.. nuostoliai 4 kartus mazesni.. tada 15 cm piiilnai pakanka.. asihq PN namui vistiek perdaug smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo kaban: 15 kovo 2011 - 19:01
4u.gif
QUOTE(kaban @ 2011 03 15, 19:58)
temperatura grindu nustato silumonesio temperatura bei grindu pavyrsiaus isoliacija.. beto paprstai vamdzys sildomu grindu tvirtinamos prie armavimo tinklelio ir praktishkai guli ant putplascio, todel betonas is apacios siltesnis negu pavirsuje, beto retai kas vaiksto per betona - ten buna grindu danga, buna ir parketas ir paklotai ir laminatas, buna kilimai ir t.t. - visa tai izoliatoriai - todel apatinios grindu plokstes temperatura visada bus dydesne negu virsutine, beto EPS visgi ja izuolioja, akiviazdu kad ten siluma labiau laikosi. Tikslus skaicius - pas mane i virtuve-valgomajam 40 kv stovi aprybojimas iki 45 laipsniu (siaip i radiatorius eina kokie 60-70) - bet pavirsius grindu niekad nebuna karstas smile.gif
tai 45 - 5 = 40.. cia mano virtuvei.. kazkas turi kita praktika - plz, i formule sudekite savo skaicius ir paskaiciokite kiek jusu atveju isspinduliojama silumos smile.gif

jei yra radiatoriai tai oro temp palei grindis kokie nu 18 - vel prisimenam izoliatorius - prie EPS kokie 15 - 5 gruntas = delta = 10.. o ne 40.. nuostoliai 4 kartus mazesni.. tada 15 cm piiilnai pakanka.. asihq PN namui vistiek perdaug smile.gif

Prie grindinio sildymo is vis pamirskite tokias dangas kaip kilimai biggrin.gif doh.gif(negi jus pasitieses kilimus ant grindinio sildymo) ir 2-3cm parketo dangas ,tam yra plyteles plonasluoksniai laminatai ,PVC dangos .
O tinklas turetu buti pakeltas taip ,kad vamzdelis praktiskai yra viduryje arba arciau apdailines dangos pavirsiaus .Jei pas jus taip nepadaryta tai nereiskia ,kad taip turi buti biggrin.gif .
Noreciau paziureti kaip po visos Paros grindu kaitinimo su 45lC temperatura sokate polkute... biggrin.gif
Zmogaus koja galima pavadinti zmogaus kuno termostatu. 21lC grindu pavirsiaus temperatura leidzia jaustis komfortiskai. Atsizvelgiant i Tarptautiniu standartu asociacijos reikalavimus ISO 7730, labiausiai komfortabilia temperatūra laikoma 19-26lC bet grindu šildymo sistemos gali buti suprojektuotos iki 29lC temperaturai. Leidžiama projektuoti sistemas su aukštesne temperatura specifinese vietose tokiose, kaip vonia. Grindu temperatūra nulemiantis faktorius yra žmogaus pėdos jautrumas. Todėl svarbu, kad grindu šildymo sistema butu suprojektuota taip, kad pavirsiaus temperatura neviršytu 29lC. Aukštesne temperatura yra nekomfortabili. Be to tokia temperatura yra neiprasta grindu šildymo sistemai ir skaitoma energijos eikvojimu. Ivairios grindu dangos gali tureti specifinius gamintojo apribojimus. Pvz parketui max rekomenduojama temperatura 27lC.
Taip ,kad skaiciavimuose T1 priimciau arciau 23lC o ne 40LC .
4u.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SGerda: 15 kovo 2011 - 20:26
QUOTE(SGerda @ 2011 03 15, 21:25)
4u.gif
Prie grindinio sildymo is vis pamirskite tokias dangas kaip kilimai  biggrin.gif  doh.gif(negi jus pasitieses kilimus ant grindinio sildymo) ir 2-3cm parketo dangas ,tam yra plyteles plonasluoksniai laminatai ,PVC dangos

.
O tinklas turetu buti pakeltas taip ,kad vamzdelis praktiskai yra viduryje arba arciau apdailines dangos pavirsiaus .Jei pas jus taip nepadaryta tai nereiskia ,kad taip turi buti  biggrin.gif .

Noreciau paziureti kaip po visos Paros grindu kaitinimo su 45lC temperatura sokate polkute... biggrin.gif


Taip ,kad skaiciavimuose T1 priimciau arciau 23lC  o ne  40LC .
4u.gif


Na jei grindiniui butinos specialios dangos - tai labiau nuteikia priesh ji, o ne uz ji.. todel galima ir parketa deti ir kilima, bet tada reikia kelti temperatura sistemoje, kad pvyrsius butu tinkamos temperaturos.. ir jei pavyrsiu sildydamas pas vesta, tai apatine puse nevesinama - ir siltesne

teorishkai reikia naudoti specialius tvirtinimus arba specialu polisterolis su groveliais ir t.t. o praktishkai - kitkas iseina

kasdien vaikstau - vaikai basi begioja - suniukas miega - visiems malonu

tai pavirsiaus temperatura.. bet kad pavirsius butu tokios temp - kokios temp turi buti vanduo vamzduke? irgi manot 23? isivaizduokyte lauza.. 1m nuo jo karsta.. o 3m nuo jo - salta.. todel vamzduke, kad prisilti pavyrsiu pro betono sluoksni 20 cm spinduliu aplink vamzduka (o betonas irgi nera geriausias silumos laidininkas), grindu danga (ypac jei parkestas ar laminatas su paklotu ar osb ten dar ) turi buti temperatura gerokai dydesne.. ir apacioje temp bus dydesne .. uzdekyte sau viena ranka i megstini - kita palikite ore.. rankai vienai salta - kitai silta, bet kraujas gi tos pacios temp.. todel kad viena vesinasi - o kita ne..

bet velgi - OK, man nesvarbu cia jums kazka irodyti.. va turit formule - su 15 cm iseina kazkiek kwh uz kazkia suma - ivertinkite, kokia ta suma Jums konkreciai bus po 5 metu ir pamastykite, ar neverta sudeti 30 cm, arba 50 cm pacio paprasciausio is silumos taupymo sluoksnio.. sudeti subetonuoti ir pamirsti ..
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo kaban: 15 kovo 2011 - 22:39
QUOTE(SGerda @ 2011 03 15, 22:25)
4u.gif
Prie grindinio sildymo ...
Taip ,kad skaiciavimuose T1 priimciau arciau 23lC  o ne  40LC .
4u.gif

Čia matyt suveikė 40° tvermės dėsnis ,nubėgus malkyčių ir kuktelėjus drinks_cheers.gif ...
Atsakyti
QUOTE(boruze_taskuota @ 2011 01 24, 16:23)
Svetainėje pas mus bus grindinis šildymas. Vyras nori dėti plyteles, nes, jo nuomone, laminato dėt negalima, aš kategoriškai prieš plyteles. Ką jūs manot? Pasiūlykit kokių alternatyvų  ax.gif

galima deti ka norite svarbu kad tai butu skirta grindu sildymui, ir nepagailekite daviklio uzbetonuoti kartu su sildomom grindim , tam kad poto pastatytumete davikli kuris matuos grindu temperatura ,tik nemaisykit - ne oro , o grindu ,tai svarbu
Papildyta:
QUOTE(tvigra @ 2011 02 15, 18:02)
O radau sita tema, tai kaip tik cia ir pasiguosiu.

As ne visai apie dangas, bet apie pacia sistema. Prasau patarimo.
Pastatem nauja katila, galingesni. Ir prasidejo mistikos, sildymas iki radiatoriu daeina, o grindys saltos, niekaip nebeisyla. Anksciau taip nebuvo.
Kambariai iskart saltesni pasidare, be grindu silumos.
Niekaip nesugalvojam, kodel taip atsitiko?  4u.gif
nu jei kazka nusikalbu, nepykit, paprotinkit... nelabai suprantu as toj sistemoj

sveiki yra ytarimas gal pasistatete kambario davikli , antra gal nebuvo plauta sistema ,
Atsakyti
gal ne visai i tema, bet gal kas zinote sildymo vamzdziu kainas, santechnikas primygtinai siulo wavin vamzdzius, uz 2,80 lt/m (diam.16), 9 lt/m (diam.26), sako, kad paskui kainos trigubai pakils, ar cia normali kaina?
Atsakyti
QUOTE(Lillita @ 2011 03 17, 16:10)
gal ne visai i tema, bet gal kas zinote sildymo vamzdziu kainas, santechnikas primygtinai siulo wavin vamzdzius, uz 2,80 lt/m (diam.16), 9 lt/m (diam.26), sako, kad paskui kainos trigubai pakils, ar cia normali kaina?

Na trigubai nieks nekils, o kad pamazu brangsta viskas tai teisybe.
Atsakyti