Įkraunama...
Įkraunama...

Betonavimas

QUOTE(Valatke @ 2009 05 11, 09:32)
... Net vaizdine medziaga ideciau (bet nemoku cia ikelt...kol kas ax.gif ), tai su nuoroda - http://public.fotki....ukas/page2.html...

Yra nuotrauka- nėra klausymų.

1. Ką be betonuotumėte (šiuo atveju juodgrindes), atskirti nuo atitvarų, kolonų ir pan. visada reikia- (kad ir pūstu politilenu). Apie 5 cm užlenkiate ant grunto (L pavidalu), o likusią paliekate aukščiau numatomo betonuoti storio (sutvarko/prispaudžia mišiniu patys betonuotojai). Jei jau vėlu- greičiausiai nieko ypač blogo neatsitiks, bet kitą kartą geriau taip nedaryti.

2. Juoda plėvelė privalo būti paklota su užleidimu aukščiau perimetrinės juostos (vėlgi- L pavidalu). Šią vietą vertėtų pataisyti (truputi trūksta laiko paaiškinti kodėl), kol ne vėlu. "Folijos efektas" liks 4u.gif .
Papildyta:
QUOTE(Valatke @ 2009 05 11, 11:30)
aciuks.gif
Na tai dabar labai moteriskai paklausiu blush2.gif
O kokia turi buti ta plevele :juoda,skaidri ar nesvarbu?

Nesvarbu. 200 mq.
Atsakyti
AciuEVOY - dabar visiem meistram tvirtai pareiksiu, kad as geriau zinau lotuliukas.gif lotuliukas.gif Plevele uzleisim.... o va su juodgrindem jau per velu-nieks nepaprotino, kad ir jas liejant reik kompensaciniui juostu unsure.gif
Atsakyti
QUOTE(shantal @ 2009 05 09, 19:47)
Mergaites, ar yra tokiu, kad betonavote grindis dabar? Gal atpigo?
Kiek kainuoja tik darbas, be medziagu?


Nežinau kaip didmesčiuose , bet pas mus Marijampolėje dabar mokėsime už darbą po 11Lt už kvadratą , pernai pas tuos pačius buvo 18Lt už kvadratą. Skirtumas kaip matyti yra.
Atsakyti
QUOTE(EVOY @ 2009 05 11, 11:46)
Yra nuotrauka- nėra klausymų.

1. Ką be betonuotumėte (šiuo atveju juodgrindes), atskirti nuo atitvarų, kolonų ir pan. visada reikia- (kad ir pūstu politilenu). Apie 5 cm užlenkiate ant grunto (L pavidalu), o likusią paliekate aukščiau numatomo betonuoti storio (sutvarko/prispaudžia mišiniu patys betonuotojai). Jei jau vėlu- greičiausiai nieko ypač blogo neatsitiks, bet kitą kartą geriau taip nedaryti.

2. Juoda plėvelė privalo būti paklota su užleidimu aukščiau perimetrinės juostos (vėlgi- L pavidalu). Šią vietą vertėtų pataisyti (truputi trūksta laiko paaiškinti kodėl), kol ne vėlu. "Folijos efektas" liks 4u.gif .
Papildyta:

Nesvarbu. 200 mq.

Evoy,noriu paklaust,kodel pirma reik isitinkuot sienas pries darant sildomas grindis,ar del to kad tinkuotojai nepritaskytu ant isbetonuotu grindu ar dar yra koks specialus reikalavimas g.gif
Atsakyti
QUOTE(marakuja07 @ 2009 05 12, 17:45)
Evoy,noriu paklaust,kodel pirma reik isitinkuot sienas  pries darant sildomas grindis,ar del to kad tinkuotojai nepritaskytu ant isbetonuotu grindu ar dar yra koks specialus reikalavimas g.gif

Pagrinde dėl garso izoliacijos. Kol sienos "išgraužtos štrabų", ir dar netinkuotos- sunku pasiekti, kad "stiažkė" 100 % neturėtų jokio kontakto su siena (plėvelė nesiskaito). Jei pirmiau liejamos grindys:
* reikės storesnės (dažniausiai tai turėtų būti nuo 20 mm, gerokai brangesnė kietesnė vata) kompensacinės/perimetrinės siūlės. Kitu atveju nėra garantijos, kad nutinkavus, siena nebus "užlipusi" ant grindų;
* tinkuojant, per tarpą tarp sienos ir grindų (kompensacinė/perimetrinė siūlė iš vatos) prileisite drėgmės. Jei visos kitos sąlygos bus nepalankios pelėsiui- vien šios siūlės "išmirkymas" tinkuojant, ilgam suteiks prieglobstį pelėsiui, ir kilstelės sporų koncentraciją patalpose kelis kart virš leistinų normų. Žinoma, kad kartu atsiras ir pelėsio palydovas- kvapas.
Atsakyti
QUOTE(EVOY @ 2009 05 12, 20:09)
Pagrinde dėl garso izoliacijos. Kol sienos "išgraužtos štrabų", ir dar netinkuotos- sunku pasiekti, kad "stiažkė" 100 % neturėtų jokio kontakto su siena (plėvelė nesiskaito). Jei pirmiau liejamos grindys:
* reikės storesnės (dažniausiai tai turėtų būti nuo 20 mm, gerokai brangesnė kietesnė vata) kompensacinės/perimetrinės siūlės. Kitu atveju nėra garantijos, kad nutinkavus, siena nebus "užlipusi" ant grindų;
* tinkuojant, per tarpą tarp sienos ir grindų (kompensacinė/perimetrinė siūlė iš vatos) prileisite drėgmės. Jei visos kitos sąlygos bus nepalankios pelėsiui- vien šios siūlės "išmirkymas" tinkuojant, ilgam suteiks prieglobstį pelėsiui, ir kilstelės sporų koncentraciją patalpose kelis kart virš leistinų normų. Žinoma, kad kartu atsiras ir pelėsio palydovas- kvapas.

O kodel vata deti,juk galima ir polistirola,norejau pirma isibetonuot,bet santechnikai sako kad radiotoriu vamzdzius leis i siena,taip pat ir kriaukles vamzdzius leis i siena,tai teks tinka draskyt ,o po to vel tinkuot reiks,nu nezinau ka ir bedaryt g.gif
Atsakyti
QUOTE(EVOY @ 2009 05 12, 18:09)
Pagrinde dėl garso izoliacijos. Kol sienos "išgraužtos štrabų", ir dar netinkuotos- sunku pasiekti, kad "stiažkė" 100 % neturėtų jokio kontakto su siena (plėvelė nesiskaito). Jei pirmiau liejamos grindys:
* reikės storesnės (dažniausiai tai turėtų būti nuo 20 mm, gerokai brangesnė kietesnė vata) kompensacinės/perimetrinės siūlės. Kitu atveju nėra garantijos, kad nutinkavus, siena nebus "užlipusi" ant grindų;
* tinkuojant, per tarpą tarp sienos ir grindų (kompensacinė/perimetrinė siūlė iš vatos) prileisite drėgmės. Jei visos kitos sąlygos bus nepalankios pelėsiui- vien šios siūlės "išmirkymas" tinkuojant, ilgam suteiks prieglobstį pelėsiui, ir kilstelės sporų koncentraciją patalpose kelis kart virš leistinų normų. Žinoma, kad kartu atsiras ir pelėsio palydovas- kvapas.


O visa tai karkasiniam namui kaip suprantu negalioja? g.gif galima pirma betonuoti ir tik tada siltinti sienas? taip vata, pagal mane, neprisigertu dregmes is betono ax.gif
Atsakyti
QUOTE(marakuja07 @ 2009 05 12, 23:54)
O kodel vata deti,juk galima ir polistirola,norejau pirma isibetonuot,bet santechnikai sako kad radiotoriu vamzdzius leis i siena,taip pat ir kriaukles vamzdzius leis i siena,tai teks tinka draskyt ,o po to vel tinkuot reiks,nu nezinau ka ir bedaryt g.gif

Kai akustikai testuodavo, pats sėdėdavau naktimis objektuose. Nemažai teko "pasisėdėti" su akustikais, aiškinantis visas subtilybes, ir (ką čia slėpti) išbandant įvairius variantus objektuose. Todėl, kaip ir turiu kokį tai pagrindą sakyti, kad polistirolas garso izoliacijai (kompensacinei/perimetrinei siūlei)- blogiausias pasirinkimas, o grindų betonavimas prieš tinkavimą- blogis, kurio reikia stengtis visais būdais išvengti.

Nežinau, ką ten "buria" statybininkai (kiekvienas tempia į save), bet tvarka turėtų būti tokia, ir tikrai neverta ką tai čia išradinėti:
* Dėžutė, stogas, langai ir lauko durys.
* Vidaus inžineriniai tinklai/komunikacijos/instaliacijos- kaip pavadinsite, taip nepagadinsite.
* Štrabų/skylių užtaisymas ir tinkavimas.
* "Stiažkė"...
Atsakyti
QUOTE(serzas @ 2009 05 13, 02:11)
O visa tai karkasiniam namui kaip suprantu negalioja?  g.gif galima pirma betonuoti ir tik tada siltinti sienas? taip vata, pagal mane, neprisigertu dregmes is betono  ax.gif

Negalioja- ten visai kitos taisyklės:
* Pradžių pradžia- itin tiksliai išlieti pamatai. Vidinė rostverko (ar pan.) siena, turi būti lygi su karkaso vidine siena.
* Šiltinamasis pasluoksnis klojamas po juodgrindėmis. Juodgrindės liejamos sulig pamato viršumi. Juodgrindės reikalingos dar ir tam, kad surinkinėjant karkasą, turėti tvirtą, švarų ir lygų paviršių, o "nesimurdyti" purve.
* Karkaso apatinio balkio (pats puikiai žinote, kas įvardyta "balkiu") storis parenkamas, atsižvelgiant į smėlio ar pan. pasluoksnio ir "stiažkės" storius. Trumpai: kad paklotos grindų dangos aukštis, "susidraugautų" su lauko durų apačia.

Žinoma, kad tai tik vienas iš variantų. Tačiau, kaip tik tokį pasirinkau: daugiau sumokėjus pamatų betonuotojams- visuose kituose etapuose šie pinigai grįžta su kaupu- bei ramiau miegasi dėl kokybės 4u.gif .
Atsakyti
QUOTE(EVOY @ 2009 05 13, 06:55)
Negalioja- ten visai kitos taisyklės:
* Pradžių pradžia- itin tiksliai išlieti pamatai. Vidinė rostverko (ar pan.) siena, turi būti lygi su karkaso vidine siena.
* Šiltinamasis pasluoksnis klojamas po juodgrindėmis. Juodgrindės liejamos sulig pamato viršumi. Juodgrindės reikalingos dar ir tam, kad surinkinėjant karkasą, turėti tvirtą, švarų ir lygų paviršių, o "nesimurdyti" purve.
* Karkaso apatinio balkio (pats puikiai žinote, kas įvardyta "balkiu") storis parenkamas, atsižvelgiant į smėlio ar pan. pasluoksnio ir "stiažkės" storius. Trumpai: kad paklotos grindų dangos aukštis, "susidraugautų" su lauko durų apačia.

Žinoma, kad tai tik vienas iš variantų. Tačiau, kaip tik tokį pasirinkau: daugiau sumokėjus pamatų betonuotojams- visuose kituose etapuose šie pinigai grįžta su kaupu- bei ramiau miegasi dėl kokybės 4u.gif .


O tai jeigu sildomos grindys tai vistiek juodgrindes lieti lygiai su pamatu, o sildomas grindis daryti taip, kad jos remtusi i sienas? g.gif
as tai galvoju juodgrindziu nedaryni blush2.gif iskart ant sutankinto grunto deti polistirola (+hidroizoliacija) ir sildomas grindis lieti lygiai su pamatu (aisku kai jau bus sandari dezute) ar taip negerai? g.gif
Atsakyti
QUOTE(serzas @ 2009 05 13, 20:41)
O tai jeigu sildomos grindys tai vistiek juodgrindes lieti lygiai su pamatu, o sildomas grindis daryti taip, kad jos remtusi i sienas?...

... as tai galvoju juodgrindziu nedaryni  blush2.gif iskart ant sutankinto grunto deti polistirola (+hidroizoliacija) ir sildomas grindis lieti lygiai su pamatu (aisku kai jau bus sandari dezute) ar taip negerai?...

Yra masė niuansų, kodėl taip pasirinkau. Trumpai: konkrečiu atveju kokybiškai išspręsti visus klausymus- paprasčiausiai nepavyktų.

Jei teisingai prisimenu Jūsų brėžinius, yra 2 problemos:
1. Klojant grindų dangą, teks "užlipti" ant rostverko. Laminatas nekeltų problemų, tačiau su klijuojamomis dangomis būtų problemos.
2. Pagal Jūsų brėžinį Nr. 1, neišvengsite šalčio tiltelio visu perimetru.
Atsakyti
QUOTE(EVOY @ 2009 05 13, 19:15)
Yra masė niuansų, kodėl taip pasirinkau. Trumpai: konkrečiu atveju kokybiškai išspręsti visus klausymus- paprasčiausiai nepavyktų.

Jei teisingai prisimenu Jūsų brėžinius, yra 2 problemos:
1. Klojant grindų dangą, teks "užlipti" ant rostverko. Laminatas nekeltų problemų, tačiau su klijuojamomis dangomis būtų problemos.
2. Pagal Jūsų brėžinį Nr. 1, neišvengsite šalčio tiltelio visu perimetru.


1. Jei duris ystatyti taip kad jos butu prie rostverko vidinio krasto tai nereiks ant rostverko deti jokios dangos isskyrus is lauko puses padaryti kazkokia apdaila g.gif

2. O del salcio tilteliu tai manau issisprestu jei uzleisciau polistirola ant sienos:
user posted image
O jei sildomas grindis lieciau auksciau nei rostverkas tai butu kaip ir pirmas variantas (del salcio tilteliu) tik jau butu galima grindu auksti suvienodinti su staktos slenksciu g.gif
user posted image

Kaip manai del situ dvieju variantu ar tinkamas bent vienas? 4u.gif
Atsakyti