sveiki,
su Sauliusz pagalba ikeliu stiklo paketo ir remo tarpo siltinimo nuotrauku nuoroda
nr 1. penosil easy spray
nr 2. matyti putos elastingumas
nr3. tarpas tarp paketo ir remo 10- 20 mm. Del seseliu atrodo didesnis.
nr4. dazymo juostele apklijavau rema ir stikla, kad nuimciau pertekliu ju nesutepdamas
nr5. ipuciau puta
nr6. matyti, kad puta uzpilde tarpa per visa paketo stori
nr7. nuimta lipni juosta su pertekliumi, matyti, kaip puta uzpilde tarpa
Mano ispudziai, kurie gali keistis, nes darbas tik ipusejo. Viska darau pirma karta, tai neskubejau. Pirma teko nuimti zaliuzes, po to isimti paketa laikancias juosteles. Virsutine palikau, pasielgiau teisingai, nes vejas bande isstumti paketa, kai ja emiau, tai grazinau atgal. Apklijavau rema ir stikla lipnia juosta. Penosil easy spray naudojau, kai sandarinau stogo ir sienu SIP paneliu siule. Paliko gera ispudi, labai graziai issiplecia, gerai prikimba ir lieka elastingas, todel ir atejo ideja apsiltinti paketus. Prie flakono pridetas specialus antgalis, jis reikalingas, kai nori, kad putos purkstusi "sluota". Dabartiniu atveju nereikalingas. Pastebejau, kad sroves stipruma reika rinktis atsargiai ir geriau pusti trumpais paspaudimais vis perstumiant pistoleta. Taciau pertekliaus isvengti nepavyko, putos pleciasi kelis kartus. Nutariau, geriau perteklius, nei trukumas, bet nutraukdavau putima dar likus kokiai 10 mm iki paketo isores. Patartina pasitiesti ant palanges kartono, nes didelis putos perteklius megsta nudribti. Baltarankiams patarimas dirbti su pirstinemis. Lipnia juosta su pertekliumi nuiminejau putai siek tiek sustandejus, bet ne visai. Tuomet graziai nusiima. Po nuemimo, vietomis, nezinau del ko, sluoksnis siek tiek traukesi gilyn, kokius 5- 10 mm, bet, manau, neturi reiksmes, nes paketo storis beveik 60 mm. Po to idejau viena sonine paketo laikymo juotele ir nuemiau virsutine, kuros kelis centimetrus ispraudziau ktame sone, tokiu budu paketas laikomas is abieju pusiu ir nebaisu, kad vejas ji isstums. Atsidengusi plysi apreminau lipnia juosta ir pakartojau putima.
Putos iseiga nedidele, manau su vienu 700 ml flakonu uzpildysiu tarp 50 ir 100 metru plysio, kurio apytiksliai matmenys 10- 15 mm x 60 mm. Flakonas kainuoja 10- 13 euru, statybuturgus.lt pigiausias, kazkur 9.50 euro
Jei kam idomu, jei pamirsau ka parasyti, klauskite
Būtu aiškesnis efektas.
Nes jautri (šalta) vieta, kai matavausi.....
<p><span><span>Jei kam idomu, jei pamirsau ka parasyti, klauskite </span></span><span> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
[/quote]
Įdealu butu, termovizorium pasimatuot prieš/po šią vietą.
Būtu aiškesnis efektas.
Nes jautri (šalta) vieta, kai matavausi.....neturiu termovizoriaus, o islaidauti uzsakant sia paslauga nesinori.
Nepagalvokite, kad kazka reklamuoju, jau per senas ir bodziuosi bet kokia pinigu uzdirbimo forma, taciau del efekto garantuotas. Kaip sakiau, sandarinau sia puta stogo ir sienu SIP paneliu sujungimus ir tada pamaciau jos efektyvuma. Elastinga, kimba prie bet ko, gerai kimba, net nuo pirstu tik per kelias dienas nukrapstau . Raso, kad uzdaru poru, tikiu. Darbas lengvas ir greitas, siandien apsiltinau dar 2 langus 2 mx 1.5 m, kuriu viena puse varstoma. Dar nuiminejau ir vel uzdejau zaliuzi. Manau, jei reiktu pakeisti paketa, nebutu problemu, nes puta lieka elastinga. beliktu paketa isstumti ir kazkiek isvalyti rema. Kai sandarinant stoga pjausciau partekliu, tai gavosi, kaip pjaunant pleve nuo mesos . viena ranka tempi puta, kita astriu peiliu pjauni. Istacius kita paketa uztektu vel ipusti tokios pacios putos.
Pabandziau ivertinti efekta. Musu 80 kv namukyje 5 langai ir 2 durys, sumoje apie 70 beginiu metru plysio tarp paketu ir remo. Jei vertinti plysio ploti 10- 15 mm, turiu name beveik 1 kv metro skyle, uzdengta is abeju sonu 1 mm storio plastiku. Manau, kad per ja saltuoju metu laiku islektu grazi pinigu suma.
Ne. Ten oras, o oras yra termoizoliatorius, kol neprasideda oro konvekcija. Ten tarpelis mažas, tad konvekcija neturėtų būti intensyvi.
Nemanau, kad po apšiltinimo pasijus bent koks poveikis. Ties ta vieta pagrindinis šilumos tiltelis yra ne oro tarpelis, o rėmelis jungiantis stiklus stiklo pakete, tad ir oro tarpelį užpūtus putomis, šilumos nuostoliai ties tuo mazgu beveik nepasikeis.
Sandarumas, taip, padidės (nors pas mane ties ta vieta viskas ir taip sandaru), bet termovarža ties ta vieta beveik ne.
Ne. Ten oras, o oras yra termoizoliatorius, kol neprasideda oro konvekcija. Ten tarpelis mažas, tad konvekcija neturėtų būti intensyvi.
Nemanau, kad po apšiltinimo pasijus bent koks poveikis. Ties ta vieta pagrindinis šilumos tiltelis yra ne oro tarpelis, o rėmelis jungiantis stiklus stiklo pakete, tad ir oro tarpelį užpūtus putomis, šilumos nuostoliai ties tuo mazgu beveik nepasikeis.
Sandarumas, taip, padidės (nors pas mane ties ta vieta viskas ir taip sandaru), bet termovarža ties ta vieta beveik ne.gal but, nors turiu kita nuomone. Plyselis 10- 15 mm, del remo formos, viduryje dar didesnis, gal +/- 20 mm. taciau nepamirskite, kad jis apie 60 mm gylio. 20 mm x 60 mm = 1200 kv mm, kas prilygsta D 40 mm vamzdziui. Manau sunku paneigti, kad D 40 vamzdyje oro cirkuliacija vyks labai puikiai. Nebuciau siltines, taciau praeita ziema lango (ir duru) paketo apacia pastoviai aplededavo, nepaisant vidutiniskai 18 laipsniu temperaturos pastato viduje. Todel si ziema parodys, ar siltinimas padejo, nors tikiuosi, kad ziema bus silta ir mano eksperimentas nueis suniui ant uodegos
...
[/quote]
Gerb. Sevas, labai prašau savo atsakymus rašykite žemiau paskutinio "[/quote]".
Nes dabar atsakymas susimala su prieš tai buvusiu postu.
Ne. Ten oras, o oras yra termoizoliatorius, kol neprasideda oro konvekcija. Ten tarpelis mažas, tad konvekcija neturėtų būti intensyvi.
Nemanau, kad po apšiltinimo pasijus bent koks poveikis. Ties ta vieta pagrindinis šilumos tiltelis yra ne oro tarpelis, o rėmelis jungiantis stiklus stiklo pakete, tad ir oro tarpelį užpūtus putomis, šilumos nuostoliai ties tuo mazgu beveik nepasikeis.
Sandarumas, taip, padidės (nors pas mane ties ta vieta viskas ir taip sandaru), bet termovarža ties ta vieta beveik ne.
gal but, nors turiu kita nuomone. Plyselis 10- 15 mm, del remo formos, viduryje dar didesnis, gal +/- 20 mm. taciau nepamirskite, kad jis apie 60 mm gylio. 20 mm x 60 mm = 1200 kv mm, kas prilygsta D 40 mm vamzdziui. Manau sunku paneigti, kad D 40 vamzdyje oro cirkuliacija vyks labai puikiai. Nebuciau siltines, taciau praeita ziema lango (ir duru) paketo apacia pastoviai aplededavo, nepaisant vidutiniskai 18 laipsniu temperaturos pastato viduje. Todel si ziema parodys, ar siltinimas padejo, nors tikiuosi, kad ziema bus silta ir mano eksperimentas nueis suniui ant uodegos
Tuomet paimkime stiklo paketą. Ten tarpelis tarp stiklų taipogi ~20mm, o jei tai vitrina, tai bendrai paėmus ir visas kanalizacijos vamzdis gausis, bet konvekcija tenai beveik nevyksta.
Ne ten susikoncentravęs savo dėmesį.
Bet kokiu atveju, bus labai įdomu išgirti pastebėjimus iš praktikos. Teorija būna viena, o praktika visai kitokia. Kai išgirsti ką nors apie kvantinę fiziką tai ten realiai stebuklai nuolatos vyksta .