Įkraunama...
Įkraunama...

Langai 5

Nakti- kalti langu uzdangalai ir mazas vedinimas. Faktas
Palik eksperimentui - nedengtus.

Kai is lauko rasoja - ir pas mane taip, bet ne visada.


QUOTE(funtikas2999 @ 2018 11 05, 13:41)
Name pragyvenau jau metus, vėsiuoju sezonu kondensatas kaupėsi iš vidaus ant stiklo ties stiklajuostėm, iš išorės, praktiškai per visą lango plotą, tik kraštai, t.y. prie stiklajuosčių/rėmo nesusikaupę... Vėdinimą (Rego 400 V) visus metus laikiau ~ namo tūrio, padaręs gal ar 5 ar 10 kubų per valandą padavimą didesnį nei ištraukimą...
Pradarytų langų rėmų nežiūrėjau ar viduj ten kur nors kaupiasi kondensatas... nes langus pradarom tik išvalant juos porą kart per metus biggrin.gif
Šiltu sezonu viskas ok su tais laingais, skaidrūs biggrin.gif
Dabar vėl prasidėjus vėsiam sezonui, situacija ta pati, kondensatas renkasi taip pat tose pačiose vietose... Vėdinimą dabar pasidaręs, kad savaitgalį ir darbo dienos vakarais vėdina ~ puse namo turio, kitu metu ~ ketvirtadalį namo tūrio...
Langai Veka softline 82, ant visų langų plisuotos žaliuzės, ant vitrininių užuolaidos... situacija visur ta pati..
Ryte atidengus langus, per kelias valandas nuo išorės kondensatas dingsta (gal dėl to, kad dieną pradeda šilti, gal dėl kitų priežasčių..), iš vidaus kondensatas žymiai ilgiau laikosi...
Drėgmė name normos ribose, dažniausiai iki 60%, vakar žiūrėjau ~63%. Name palaikom ~22 laipsnius. Namas vieno aukšto su pusrūsiu, durys į rūsy visąlaik uždarytos.
Tai ir nesuprantu ar čia dėl slėgių skirtumų ar dėl langų ar dar vis dėl besilaikančios drėgmės iš po statybų...
Ką patartumėt paeksperimentuot, kad nustatyt kaltininką.. ? biggrin.gif

Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 11 05, 13:41)
Name pragyvenau jau metus, vėsiuoju sezonu kondensatas kaupėsi iš vidaus ant stiklo ties stiklajuostėm, iš išorės, praktiškai per visą lango plotą, tik kraštai, t.y. prie stiklajuosčių/rėmo nesusikaupę... Vėdinimą (Rego 400 V) visus metus laikiau ~ namo tūrio, padaręs gal ar 5 ar 10 kubų per valandą padavimą didesnį nei ištraukimą...
Pradarytų langų rėmų nežiūrėjau ar viduj ten kur nors kaupiasi kondensatas... nes langus pradarom tik išvalant juos porą kart per metus biggrin.gif
Šiltu sezonu viskas ok su tais laingais, skaidrūs biggrin.gif
Dabar vėl prasidėjus vėsiam sezonui, situacija ta pati, kondensatas renkasi taip pat tose pačiose vietose... Vėdinimą dabar pasidaręs, kad savaitgalį ir darbo dienos vakarais vėdina ~ puse namo turio, kitu metu ~ ketvirtadalį namo tūrio...
Langai Veka softline 82, ant visų langų plisuotos žaliuzės, ant vitrininių užuolaidos... situacija visur ta pati..
Ryte atidengus langus, per kelias valandas nuo išorės kondensatas dingsta (gal dėl to, kad dieną pradeda šilti, gal dėl kitų priežasčių..), iš vidaus kondensatas žymiai ilgiau laikosi...
Drėgmė name normos ribose, dažniausiai iki 60%, vakar žiūrėjau ~63%. Name palaikom ~22 laipsnius. Namas vieno aukšto su pusrūsiu, durys į rūsy visąlaik uždarytos.
Tai ir nesuprantu ar čia dėl slėgių skirtumų ar dėl langų ar dar vis dėl besilaikančios drėgmės iš po statybų...
Ką patartumėt paeksperimentuot, kad nustatyt kaltininką.. ? biggrin.gif


Langų paketų skirtukai turbūt paprasti metaliniai? Ar vis tik šiltesnieji swisspaseriai ar tgi ar pan? Jei metaliniai, juos ir kaltink ;)
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Verteris: 05 lapkričio 2018 - 15:11

Langų paketų skirtukai turbūt paprasti metaliniai? Ar vis tik šiltesnieji swisspaseriai ar tgi ar pan? Jei metaliniai, juos iš kaltink ;)

Su swispacer ultimate remeliais niekas nerasoja,  vitrininiai langai nakti visada "po uzuolaidom" ir is difuzoriu praktiskai neapipuciami. Dregme apie 40 laikosi, puciama 120-130kubu., viduje 22.5C vidurkis

Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 11 05, 15:41)
....
Ką patartumėt paeksperimentuot, kad nustatyt kaltininką.. ? biggrin.gif

Vedint intensyviau reikia smile.gif
Atsakyti
Tai dar minuso nėra, neperšala iki to aliuminio ...

QUOTE(Verteris @ 2018 11 05, 14:37)
Langų paketų skirtukai turbūt paprasti metaliniai? Ar vis tik šiltesnieji swisspaseriai ar tgi ar pan? Jei metaliniai, juos iš kaltink ;)

Atsakyti

Vedint intensyviau reikia smile.gif

Pritariu, ypac jeigu tik nesenai atsikraustyta i nama :) 

Atsakyti
O kas pakomentuos veka82 langus. Mums siulio siuos detis. Tai mes ieskojimuose...
Atsakyti
Geriau ieškotis kas tinkamai juos sumontuos....Veka - tik profilis. O kokie stiklai, paketai, remeliai???

QUOTE(linukas85 @ 2018 11 08, 09:10)
O kas pakomentuos veka82 langus. Mums siulio siuos detis. Tai mes ieskojimuose...

Atsakyti
3stiklai termo remeĺis.
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2018 11 05, 16:05)
Tai dar minuso nėra, neperšala iki to aliuminio ...

QUOTE(arkava @ 2018 11 05, 16:05)
Tai dar minuso nėra, neperšala iki to aliuminio ...

Paprasti, nieko papildomai neužsakinėjau ar nesirinkau susijusio su skirtukais smile.gif
Va buvo keletas dienų vėl šiltesnių ir jokio užrašojimo, kad ir uždengti langai, nors vėdinimas toks pats.
Kai bus keletas vėsesnių dienų iš eilės žiūrėsiu kaip su neuždengtu langu bus...
Atsakyti
Kadangi apie langus pradrėjome diskutuoti ne tam skirtoje temoje,
pakartosiu žinutę ir čia:
Gavau pasiūlymą langams iš Veka Sofline 82 MD profilio. Langai su 52mm paketu ir swicspacer ultimate rėmeliu. Bendras Uw 0,73.


Pridėta:

  • Priedas  Uw.jpg   100,94KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2018 12 08, 21:13)
Kadangi apie langus pradrėjome diskutuoti ne tam skirtoje temoje,
pakartosiu žinutę ir čia:
Gavau pasiūlymą langams iš Veka Sofline 82 MD profilio. Langai su 52mm paketu ir swicspacer ultimate rėmeliu. Bendras Uw 0,73.

Tave akivaizdžiai dursto. Ar įmanoma su Uf 1,0 pasiekti, kad Uw būtų 0,73? Manau, kad nelabai. Kitas dalykas - kodėl neįrašytas tikslus stiklo paketas? Koks tiksliai rėmelis? Irgi nėra įrašytas, kad SWU. Aš reikalaučiau, kad viską surašytų, kad vėliau nekiltų klausimų.
Atsakyti