Pats pildziau lauko kontura pries 5 metus, ir dar karta pakeliau po metu ar keliu. pradinis slegis buvo 2.5bar. Dabar 1bar. Vasara buvo 0.8bar. Pats pakilo.

Aparata nuomavausi is Celcio ukmerges g. Kainos nepamenu gal 50 lt plius uzstatas 2000 lietuvisku.

antra karta emiau is Goto. Buvo labiau padroztas, berods iki 2bar uzkele sunkiai.

as jau sesta sildymo sezona sildau. Kompresorius jau 11 000val pradirbo :( 

Atsakyti
QUOTE(biesas66 @ 2018 11 07, 23:43)
Tiesa,greziniui papildyti  meistrai turejo specialu elektrini aparata. pats neuzsipildytum.  pats gali tik filtrus pasitikrinti smile.gif


Gote yra ir toks, bet jis brangesnis, o kai ir su rankiniu, per penkias minutes visus kontūrus užsipompuoji, per daug nenuvargdamas, manau galima ir pataupyti smile.gif.

Slėgį ir su rankiniu gali užkelti iki daug didesnio nei reikia, įtariu, net didesnio, nei su elektriniu.
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2018 11 07, 23:53)
as jau sesta sildymo sezona sildau. Kompresorius jau 11 000val pradirbo verysad.gif 

Kaip COP'as? keičiasi? Kokios temperatūros vaikšto gręžinyje? Su laiku gręžinys "sėda" ar 6 sezonai per mažas laiko tarpas kažką suprasti.
Atsakyti

Priedas  28BB66D7-9D7F-4903-88C3-0CE4115A816F.jpeg   97,96KB   0 Parsiųsta kartų[sup]cop nesikeicia 5.3 grindims ir 3.5 boileriui karstam vandeniui ruosti.[/sup] [sup][/sup] [sup]grezinys greitai atsigauna.[/sup]

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 11 08, 00:23)
Gote yra ir toks, bet jis brangesnis, o kai ir su rankiniu, per penkias minutes visus kontūrus užsipompuoji, per daug nenuvargdamas, manau galima ir pataupyti smile.gif.

Slėgį ir su rankiniu gali užkelti iki daug didesnio nei reikia, įtariu, net didesnio, nei su elektriniu.


Kai reikes,pasuksiu meistrui,atvaziuos,uzpumpuos. Nemegstu kisti nagu prie elektros ir santechnikos. Is principo. smile.gif
Atsakyti
QUOTE(honda15i @ 2018 11 08, 23:04)
<p>Priedas  28BB66D7-9D7F-4903-88C3-0CE4115A816F.jpeg   97,96KB   0 Parsiųsta kartų[sup]cop nesikeicia 5.3 grindims ir 3.5 boileriui karstam vandeniui ruosti.[/sup] [sup][/sup] [sup]grezinys greitai atsigauna.[/sup]</p>

Iš mano gręžinio šildymo pradžioje irgi apie 7,7-7,8 laipsniai ateidinėjo. Bet man įdomiau asmeninis įspūdis ar per 6 metus nepakrito iš gręžinio ateinančios temperatūros. Kokia tavo asmeninė nuomonė? Gal per mažas laiko tarpas, o gal jos ir nekris.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 09 lapkričio 2018 - 08:10

Nepakrito. Per vasara regeneruojasi.

Atsakyti
pamatavau el. sąnaudas šildant 300ltr boilerį su geo ŠS - šildžiau nuo 22 ik 50, matuoklis parodė 4kwh,
paskaičiavus pagal formulę, šildant el. tenu reiktu apie 10kwh, tai gaunasi tik 2.5 COP verysad.gif
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2018 11 12, 12:26)
pamatavau el. sąnaudas šildant 300ltr boilerį su geo ŠS - šildžiau nuo 22 ik 50, matuoklis parodė 4kwh,
paskaičiavus pagal formulę, šildant el. tenu reiktu apie 10kwh, tai gaunasi tik 2.5 COP verysad.gif

Manau ir nereikėjo kažko kito tikėtis, juk šildai iki 50 laipsnių. Tiksliau termofikatas turi būti dar aukštesnės temperatūros, kad galėtų boilerį pakelti iki 50. O siurblių COP'ai nurodomi prie 7/35 laipsnių.
Atsakyti

pamatavau el. sąnaudas šildant 300ltr boilerį su geo ŠS - šildžiau nuo 22 ik 50, matuoklis parodė 4kwh, paskaičiavus pagal formulę, šildant el. tenu reiktu apie 10kwh, tai gaunasi tik 2.5 COP verysad.gif

Na ir sildai 300L, o ne 200L. O kodel tokia delta padaryta, gal tikslingiau butu ja sumazinti.  

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 12 lapkričio 2018 - 12:44
QUOTE(vaikis_ @ 2018 11 12, 13:42)
<p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="mariuzs" data-cid="72261587" data-time="1542014804"> pamatavau el. sąnaudas šildant 300ltr boilerį su geo ŠS - šildžiau nuo 22 ik 50, matuoklis parodė 4kwh, paskaičiavus pagal formulę, šildant el. tenu reiktu apie 10kwh, tai gaunasi tik 2.5 COP vartotojo įkelta nuotrauka</blockquote>
<p>Na ir sildai 300L, o ne 200L. O kodel tokia delta padaryta, gal tikslingiau butu ja sumazinti.  </p>

pradėjau gyventi name, eksperimentuoju smile.gif
dabar pagal taimerį šildau vieną kartą paroje, nuo 16.00 iki 19.00 iki 50 laipsnių
kaip pas tave su boilerio šildymu?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mariuzs: 12 lapkričio 2018 - 12:53

pradėjau gyventi name, eksperimentuoju smile.gif
dabar pagal taimerį šildau vieną kartą paroje, nuo 16.00 iki 19.00 iki 50 laipsnių
kaip pas tave su boilerio šildymu?

Nusistates delta 12C ant oras- vanduo, nera jokiu taimeriu nustatyta ir sildo karta i para, kaitina iki 51C 200 litru boileri. Sanaudos svyruoja priklausomai nuo lauko temperaturos. Gali rasti cia http://www.vorupe.eu

Tik dabar laikinai neveiks iki vakaro, nes teko is telia i Bite persijungti kol sutvarkys savo 4G interneto bedas... 