QUOTE(saaba @ 2016 12 21, 11:03)
Negyvenam, name palaikoma temperatūra svyruoja 16,8-17,4*C.
Siurblys dirba nuo spalio vidurio.
Iverteris tai vadinasi kintamo našumo kompresorius. Jei reikia daug šilumos tai ir apsikrauna daugiau. T.y. ne start/stop režimas, o kintamo galingumo nuo 3 iki 6,5kW 0/35*C.
Čia kokia lauke temperatūra -1...+4*C tai elektros naudoja 8-6kWh per parą.
Man čia kažkaip galai nesueina. Name vos +17, siurblys jau du mėnesius dirba nesustodamas ir per parą prisuka tik 6-8 kWh elektros. Juo labiau, kuomet siurblio minimali galia 3 kWh. Kur jis deda perteklinę šilumą, kurią nuolatos gamina?
Mano siurblys gruodžio 19-20 d. per parą prisuko 5,68 kWh elektros, gruodžio 20-21 d. per parą prisuko 6,05 kWh elektros. Per parą tokiu oru būna 3 įsijungimai.