QUOTE(cibulis @ 2017 04 24, 08:15)
m- tai oro masė. Šiaip tai čia bus problemų su šio dydžio vertinimu, nes oro svoris labai kinta priklausomai nuo jo temperatūros, pav. prie 0C laipsnių oro svoris - 1,293 kg/m³, deja, bet nepavyko rasti oro svorio dydžių prie 20C laipsnių. Realiai svoris turėtų būti juntamai mažesnis. Šiame dokumente nurodoma, kad skaičiuojant pastato šilumines savybes reikėtų oro svorį imti kaip 1,23 kg/m³, bet ten net neparašyta, prie kokių oro temperatūrų yra tokia jo masė. Tarp kitko, pagal oro svorį vėliau vertinant energijos pernešimo savybes, labai svarbus parametras drėgmės kiekis kube.
Žinant tikslų rekuperatoriaus tiekiamos temperatūros oro svorį, galima būtų dauginti iš tuo metu tiekiamų kubų, bet ir čia negalima tikėtis idealių tikslumų, nes rekuperatoriuje sumontuoti davikliai tikrai nepretenduos į laboratorinių daviklių tikslumą.
cp Specific heat capacity in W h/(kg K) yra nurodyta tame pačiame dokumente ir yra 1008 J/(kg×K), kas pavertus į vatvalandes būtų 0,28Wh/(kg×K).