Įkraunama...
Įkraunama...

A, A+, A++, Pasyvus namas - 41

QUOTE(Bėglys @ 2017 02 04, 21:34)
Namas, pamatai apšiltinti, grindys išbetonuotos, išorė nutinkuota, stogas apšiltintas, garo plėvė yra, langai, durys yra, ruošiama viduj tinkuoti. Rekupeatoriaus dar nėra.

Nuo 2017.01.31 vakaro iki šiandienos (02.04 )vakaro buvo įjungtas vėjalis, termometras rodė +7. Prieš tai buvo išjungtas. Teorinis nuostolių paskaičiavimas gerai bet maniau gal galima realiasnius nuostolius sužinoti. Teorija nuo praktikos dažnai skiriasi. 😉

Reikės tuomet ilgiau palikti įjungta.

Tai parasyk kas kiek apsiltinta, kokios medziagos naudotos, is ko namas pastatytas, kokie pamatai ir panasiai, kokie langai, kokie stiklo paketai, koks rekuperatorius bus.....kokia zadi temperatura laikyti namuose,o nerasyk nesamoniu kiek termometras rode ir kiek nukrito laupsniu per kelias dienas, mes juk ne ekstrasensai, neisbursim atsakymo is oro;)
Atsakyti

Ar galima paskaičiuoti energetinius nuostolius pagal šiuos užfuksuotus skaičius:    Paros vidutinė temperatūra: -8 Namo temperatura laikotarpio pradžioje: 21 Namo temperatura laikotarpio pabaigoje: 18   Tai gi per para nešildant namo kai tarp lauko ir vidaus temp. skirtumas 29C, per parą nukrito 3 laipsniais.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo norcis: 07 vasario 2017 - 09:10
QUOTE(norcis @ 2017 02 07, 09:07)
<p>Ar galima paskaičiuoti energetinius nuostolius pagal šiuos užfuksuotus skaičius:    Paros vidutinė temperatūra: -8 Namo temperatura laikotarpio pradžioje: 21 Namo temperatura laikotarpio pabaigoje: 18   Tai gi per para nešildant namo kai tarp lauko ir vidaus temp. skirtumas 29C, per parą nukrito 3 laipsniais.</p>


Turint šiuos duomenis galima tik konstatuoti duviejų faktorių įtaką.
1. Namo šilumos nuostolių kartu su
2. Namo termomasės

Taip, kad niekaip nepasakysi kiek kas konkrečiai. Kažką norint pasakyti konkretaus, pradžiai reikėtų nustatyti namo šilumos nuostolius, palaikant tą pačią patalpų temperatūrą mažiausiai 5 dienas, o jau žinant namo šilumos nuostolius, nešildant galima būtų nustatinėti termomasės galingumą. Su dabartiniais duomenimis, negalima pasakyti nieko.
Atsakyti
Turiu gan skubu ir neiprasta klausima.
Dbr namie vyksta sioks toks remontas IIa. karkasas.
Is vidaus ziurint buvo tokia konstrukcija
OSB - 5cm vata - silnamio plevele.... - 10cm vata - priesvejine - apdaila.
Siuo metu pradeta ir bus taip

GPK-OSB-50mm vata-strotex al90-3x50mm vatos ir kas buvo pries tai.
TIK vienoje vietoje t.y. namo kampe, isoriniam 3x50m sluoksnyje, noriu padaryti taip: 50mm vata + 50mm ekstruderinis geltonas putplastis + 50mm vata ir visa kita kas priklauso.
Putplastis nepridarys kazkokiu neigiamu pasekmiu isoriniam tarp vatu sluoksnyje?
Atsakyti
QUOTE(locato @ 2017 02 08, 04:08)
Turiu gan skubu ir neiprasta klausima.
Dbr namie vyksta sioks toks remontas IIa. karkasas.
Is vidaus ziurint buvo tokia konstrukcija
OSB - 5cm vata - silnamio plevele.... - 10cm vata - priesvejine - apdaila.
Siuo metu pradeta ir bus taip

GPK-OSB-50mm vata-strotex al90-3x50mm vatos ir kas buvo pries tai.
TIK vienoje vietoje t.y. namo kampe, isoriniam 3x50m sluoksnyje, noriu padaryti taip: 50mm vata + 50mm ekstruderinis geltonas putplastis + 50mm vata ir visa kita kas priklauso.
Putplastis nepridarys kazkokiu neigiamu pasekmiu isoriniam tarp vatu sluoksnyje?


Kuom neitiko vata kad butent tam kampe sugalvojote putplasti ideti ,nors kitur nedesit?
Atsakyti
QUOTE(locato @ 2017 02 08, 03:08)
Turiu gan skubu ir neiprasta klausima.
Dbr namie vyksta sioks toks remontas IIa. karkasas.
Is vidaus ziurint buvo tokia konstrukcija
OSB - 5cm vata - silnamio plevele.... - 10cm vata - priesvejine - apdaila.
Siuo metu pradeta ir bus taip

GPK-OSB-50mm vata-strotex al90-3x50mm vatos ir kas buvo pries tai.
TIK vienoje vietoje t.y. namo kampe, isoriniam 3x50m sluoksnyje, noriu padaryti taip: 50mm vata + 50mm ekstruderinis geltonas putplastis + 50mm vata ir visa kita kas priklauso.
Putplastis nepridarys kazkokiu neigiamu pasekmiu isoriniam tarp vatu sluoksnyje?


Dėl šiltnamio plėvelės, tai ne šiltnamio reikia, o 200 mikronų storio. Nors šiltnamio greičiausiai tokio storio bus, bet vis tiek, reikėtų ne šiltnaminės ieškoti, o tenkinančios reikalavimus.

Plėvelę planuota dėt tarp vatų, bet kadangi buvo išlaikytos teisingos proporcijos tai, kaip ir viskas gerai, bet neaišku, kokie apšiltinimo sluoksnių storiai bus po "patobulinimo" iki plėvelės. Jei sudėti taip "50mm vata + 50mm ekstruderinis geltonas putplastis + 50mm vata ir visa kita kas priklauso" turint omenyje, kad kaip priklauso, tai ten nusimato ir plėvelę palikti, tai jau bus konkrečių problemų - visa vidiniame sluoksnyje būsianti vata bus šlaput šlaputėlė. Garo izoliacinė plėvelė apšiltinimo sluoksnyje turi būti dedama taip, kad iš vidinės pusės būtų ne storesnis nei 30% apšiltinimo sluoksnis esančio iš lauko pusės atžvilgiu.

Dėl putplasčio, tai nemanau, kad jis pridarys ką nors blogo, vis tik reikėtų atkreipti dėmesį, kad putplasčio laidumas garui gerokai mažesnis nei vatos, tad truputį gali keistis garo kondensacijos kreivė, nors nemanau, kad dėl to bus daugiau bėdų, vis tik šiuo klausimu svarbesnė yra garui nelaidi plėvelė. Nors aš putplasčio nedėčiau tarp medinių konstrukcijų dėl gaisro pavojaus.
Atsakyti
Senos pleveles isvis nebelieka. Ten buvo 200mk stabilizuota.

Proporcijos lyg ir teisingos nusimato, tik gal "kreivai" paaiskinau.

Is vidaus 5cm vatos, tada garo plevele strotex su folija ir isorinis sluoksnis 15cm.
Tas 15cm susideda is 3 po 5cm vatos.

O viename vertikaliame karkaso tarpe I isorini sluoksni galvoju ideti 5vata 5 puta 5 vata.

Tai vat man del kondensato neramu, kad nepradetu kauptis kas nereikia pries putplasti.

Visa apacia jau apsaudziau su plevele ir liko padaryti ta namo kampa. O ten pridedu ranka ir jauciasi kaip saltis traukia. Buvau nuardes, paziureti. Nieko neradau. Vel surinkes gavau ta pati salcio traukima. Nervuoja.
Atsakyti
o tai ka puta pakeis?
is isores ant vatos gal vėjo izoliacijos reik???

QUOTE(locato @ 2017 02 08, 13:41)
Senos pleveles isvis nebelieka. Ten buvo 200mk stabilizuota.

Proporcijos lyg ir teisingos nusimato, tik gal "kreivai" paaiskinau.

Is vidaus 5cm vatos, tada garo plevele strotex su folija ir isorinis sluoksnis 15cm.
Tas 15cm susideda is 3 po 5cm vatos.

O viename vertikaliame karkaso tarpe I isorini sluoksni galvoju ideti 5vata 5 puta 5 vata.

Tai vat man del kondensato neramu, kad nepradetu kauptis kas nereikia pries putplasti.

Visa apacia jau apsaudziau su plevele ir liko padaryti ta namo kampa. O ten pridedu ranka ir jauciasi kaip saltis traukia. Buvau nuardes, paziureti. Nieko neradau. Vel surinkes gavau ta pati salcio traukima. Nervuoja.

Atsakyti
Tai kad yra priesvejine.
Galvoju ar nebus taip kad visa apacia uzklijuota ir vienoje vietoje likusi neklijuota vieta, pasidare kaip "skyle" per kuria visas oro judejimas. Dabar kaip tik tvarkau ir nieko nerandu. Blm...
Atsakyti
QUOTE(locato @ 2017 02 08, 16:26)
Tai kad yra priesvejine.
Galvoju ar nebus taip kad visa apacia uzklijuota ir vienoje vietoje likusi neklijuota vieta, pasidare kaip "skyle" per kuria visas oro judejimas. Dabar kaip tik tvarkau ir nieko nerandu. Blm...


O kodėl gi Jums nepasižiūrėjus į Paroc puslapį. Ten juk visi "sumuštinių" brėžiniai duoti.
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2017 02 08, 16:33)
O kodėl gi Jums nepasižiūrėjus į Paroc puslapį. Ten juk visi "sumuštinių" brėžiniai duoti.

Ten daug visko yra, bet kai darai nuo nulio kaip priklauso. O man is sh lipdyti reikia.
Lyg ir issprendziau problema. Teko nuimti daugiau pleveles ir isorinio sluoksnio vata perdeti nauja. Kazkas kai state, vatos kampus sumaige. Tas ir dave salcio pojuti.
Atsakyti
Apie šilumos šaltinio pasirinkimą A+ klasės namui ir geoterminio "pečiaus" įrengimą.
Atsakyti