QUOTE(Bėglys @ 2017 02 03, 22:38)
Ar pagal tokius statomo namo šildymo parodymus būtų galima sužinoti bent realius šilumos nuostolius, pagal kuriuos butu galima parinkti šilumos siurblį (pvz. Oras/vanduo)
2017.01.07 iki 01.15 d. (Tą savaitę Vilniuje buvo dienų žemiau -20) buvo įjungtas šildytuvas vėjelis 1kw.
15 d. termometras rodė pirmam aukšte +10, antram - +8. Išjungus savaitei, radau tokius skaičius - pirmas aukštas +4, antras - +2. (Buvo šiltesnė savaitė).
(šildomo ploto 150m2, visur grindinis).
Plius minus galima, tik tai, kad lauke buvo žemiau -20C, tai ne vidutinė to laikotarpio temperatūra, pagal kurią reikėtų skaičiuoti, antras dalykas, temperatūra turėtų nusistovėti, ir jau reikėtų matuoti besilaikančios prie tam tikro dydžio jau kurį laiką temperatūrą, o tai kad išmatavai momentinę, galbūt vis dar kintančią temperatūrą, tai nelabai ką sako. Taip kad paskaičiuoti galima būtų bandyti, bet gautas rezultatas būtų tik savęs apgaudinėjimas.
O šeip, tai skaičiavimas būtų toks. Lauko -20C viduje +10 +8, vidurkis +9, tai skirtumas tarp lauko ir vidaus 29C laipsniai. Namo šilumos nuostoliai prie 29C laipsnių yra 1kW. tai 1C laipsnio šildymui reikia 1kW/29C=0,0345kW
Vilniuje reikėtų skaičiuoti šildymo poreikį prie lauko -23C, tad jei planuojama viduje palaikyti +20C tai temperatūrų skirtumas 43C. Primetam tavo namo šilumos poreikį 43C temperatūrų skirtumui 43C*0,0345kW=1,48kW.
Taigi, jei remtis tavo pateiktais duomenimis, tavo namo šildymui reikėtų 1,5kW šildymo prietaiso, bet dar kartą noriu perspėti, kad aš ir 3kW šildymo poreikį pabijočiau nurodyti, nes matavimai atlikti labai netikslūs. Pavyzdžiui tavo nurodytą 7d. Vilniuje vidutinė skaičiuojamo laikotarpio temperatūra buvo tik
-18 °C, 8d. -
-14 °C, 9d. -
-8 °C, ir t.t. Taip kad matai, tavo nurodytos temperatūros nė iš tolo neprilygsta realybei.
Realiai dienos nuostolių irgi neverta skaičiuoti, nes labai didelę įtaką turi ne šildymo prietaiso galingumas, bet pastato termomasė. Įprasta skaičiuoti bent jau penkiadienio temperatūras, tad trumpiausią skaičiuotiną laikotarpį reikėtų imti penkių dienų. Kadangi vidutines mano nurodytam puslapį tempretūras galima pažiūrėti tik savaitės ar mėnesio laikotarpio, tai siūlyčiau apsistoti ties šiais dydžiais, trumpiausius matavimus atlik bent jau savaitę, o geriausia imti mėnesio matavimus. Beje, matavimų atlikimui nebūtinos ekstremalios lauko temperatūros.
Pasakiau ir suabejojas pasitikrinau, pasirodo galima nurodyti custom laikotarpį, tad tavo nurodyto laikotarpio vidutinė temperatūra Vilniuje buvo
-2 °C. Taigi temperatūrų skirtumas 11C, 1kW/11C=0.091kW. 0.091kW*43C=3,9kW
Taigi pagal mano patikslintus lauko temperatūros duomenis tavo namo šildymui reikia 3,9kW šildymo prietaiso galingumo.