Po užšilimo- natūralu parodo kažkiek aukštesnę T.
QUOTE(cibulis @ 2020 04 21, 19:14)
Mini eksperimentas. Keletą dienų nebuvau namuose, karšto vandens ruošimas buvo išjungtas. Nesenai įjungiau, kad paruoštų karštą vandenį. Tuo metu sistema rodė, kad jo temperatūra boileryje buvo 30 laipsnių.
Karštą vandenį ruošė iki 45 laipsnių. Tai truko 49 min. Per tą laiką prisuko 1,22 kWh elektros už 0,18 euro. Histerizė - 2 laipsniai, t.y. kai kris iki 43 laipsnių vėl įsijungs.
Dar vienas įdomus dalykas. Turi baigti ruošti karštą vandenį, kai pasiekia 45 laipsnius. Kai tik baigė, realiai rodė 45,5 laipsnio temepratūrą. O štai ką rodo praėjus 15 min., kai baigė ruošti. Temperatūra tikriausiai dėl grįžtančio termofikato gerokai užkilusi.
Karštą vandenį ruošė iki 45 laipsnių. Tai truko 49 min. Per tą laiką prisuko 1,22 kWh elektros už 0,18 euro. Histerizė - 2 laipsniai, t.y. kai kris iki 43 laipsnių vėl įsijungs.
Dar vienas įdomus dalykas. Turi baigti ruošti karštą vandenį, kai pasiekia 45 laipsnius. Kai tik baigė, realiai rodė 45,5 laipsnio temepratūrą. O štai ką rodo praėjus 15 min., kai baigė ruošti. Temperatūra tikriausiai dėl grįžtančio termofikato gerokai užkilusi.