QUOTE(Juodalksnė @ 2019 02 15, 14:50)
Mums paskaičiavo A+ klasę:
1. Grindys: EPS 100 (300 mm), juodgrindės (80 mm), geotekstilė, sutankintas gruntas (250 mm). U=0,112.
2. Sienos: LODE Keraterm 250, tinkas (10 mm), Paroc extra (200 mm), Paroc extra (125 mm) Paroc Cortex (50 mm). U=0,094.
3. Stogas: betono perdanga (250 mm), Paroc Rol 30 (270 mm), Paroc Ros 30 (100 mm), Paroc Rob 80 (30 mm). U=0,090.
4. Langų plotas 55,15 kvm. U=0,85.
Šildomas plotas 145,3 kvm.
Šildymui dujomis skaičiuojama 28,2 kWh/m2 per metus, vėsinimui 18,68 kWh/m2, karštam vandeniui - 13,35 kWh/m2, elektros sąnaudos 21,37 kWh/m2.
Ką manot?
Silpnoka. Grindyse gal ir nieko 30 cm, bet manyčiau mažoka. Kam goetekstilė ir ant jos dar betono plokštė? Čia kažkoks sviestas sviestuotas.
Aš kreivai žiūriu į keraminius blokelius, nes jie yra kiauri kaip rėtis. Keraminės plytos wellcome, bet tik ne blokeliai. Kam ant sienų dedate vatą? Priešgaisriniai reikalavimai? Ir dar 3 sluoksnius. Kažkia nesąmonė.
Ant stogo 40 cm šiltalo tikrai mažai. Be to kam ir vėl tiek daug sluoksnių. Dedate pirmą EPS sluoksnį, viršuje vatą, kad galėtų prilydyti prilydomą dangą.
Žodžiu, apšiltinimo sluoksniai mažoki, bet pakeitus reikalavimus klasėms tinka A+. Aš šiltinčiau stipriau. Jei bendras langu Uw nėra mažesnis nei 0,80, į tokius langus net nežiūrėčiau. Energijos sąnaudos kaip ir nedidelės, bet praktika rodo, kad teorinius skaičius reikia dauginti iš dviejų. O tai jau nemaži skaičiai, bet namas nėra didelis ir jei bus tikrai sandarus su šiuolaikine šildymo sistema, tai nebus brangus išlaikyti.