Įkraunama...
Įkraunama...

A, A+, A++, Pasyvus namas - 41

QUOTE(13b @ 2016 12 13, 19:27)
Padėkite susiskaičiuoti šilumos poreikius namui.

Suskaičiavau:
Temperatūras numačiau
Lauke -20
Viduje +22
Garaže +10
po grindimis +6

Namo sienos (220m2)x(0,092W/m²K)x(42K skirtumas)=850W
Namo siena su garažu (27m2)x(0,092W/m²K)x(12K skirtumas)=30W
Langai (51m2)x(0,5W/m²K)x(42K skirtumas)=1.071W
Stogas (105m2)x(0,086W/m²K)x(42K skirtumas)=379W (čia atrodo mažoka)
Grindys (105m2)x(0,133W/m²K)x(16K skirtumas)=223W
Garažo sienos (43m2)x(0,092W/m²K)x(30K skirtumas)=119W
Garažo vartai (8m2)x(0,5W/m²K)x(30K skirtumas)=120W
Garažo grindys (50m2)x(0,32W/m²K)x(4K skirtumas)=64W
Garažo stogas (50m2)x(0,119W/m²K)x(30K skirtumas)=179W
Namo statybinis tūris 1000m3
Viso 3035W

Ką praleidau? (domina pats principas, skaičiai vėliau koreguosis)
Kaip skaičuoti prarandamą šilumą dėl nesandarumo?
Kaip paskaičiuoti poreikį šiltam vandeniui? Šilumos palaikymui (tai čia ir bus tie 3035W?)

Langų U skaičiavau 0,5W/m²K, grynai teorinis.
Esu matęs keletą skaičiavimų bet dorai nesupratau.


Ar tik ne vieną stogo pusę suskaičiavai? 105m2 mažokas stogas.

Dėl ventiliacijos (ir nesandarumo) nuostoliai skaičiuojami su šia skaičiuokle
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2016 12 15, 09:28)
Ar tik ne vieną stogo pusę suskaičiavai? 105m2 mažokas stogas.

Dėl ventiliacijos (ir nesandarumo) nuostoliai skaičiuojami su šia skaičiuokle


Idealiai tiksliai su ja nesuskaičiuosi, bet nėra nė vienos, su kuria tiksliai suskaičiuotum, o pageidaujamam lygyje apsiskaičiuoti jos tikrai užteks. Beje, nuoroda į šią skaičiuoklę turėtų būti ir pirmojoje temos žinutėje.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 15 gruodžio 2016 - 09:56
QUOTE(mintas @ 2016 12 15, 10:56)
Idealiai tiksliai su ja nesuskaičiuosi, bet nėra nė vienos, su kuria tiksliai suskaičiuotum, o pageidaujamam lygyje apsiskaičiuoti jos tikrai užteks. Beje, nuoroda į šią skaičiuoklę turėtų būti ir pirmojoje temos žinutėje.


Cibulis, kurdamas naują temą, gerokai patrumpino antraštę ir nuorodų į skaičiuokles nebeliko.
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2016 12 15, 10:28)
Ar tik ne vieną stogo pusę suskaičiavai? 105m2 mažokas stogas.

Dėl ventiliacijos (ir nesandarumo) nuostoliai skaičiuojami su šia skaičiuokle



Stogas = šiltinama perdanga. jos plotas 105m3
Ačiū už vėdinimą, paskaičiuosiu.
Su langais žiūriu suvėliau truputi, dabar jau nerandu iš kur tokius skaičius U=0.5 paėmiau. Realiai U=1 skaičiuot turbūt reikėtų?
Kiek skaičiuoti karšto vandens paruošimui ? 4-5 asmenų šeima.
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2016 12 15, 12:37)
Su langais žiūriu suvėliau truputi, dabar jau nerandu iš kur tokius skaičius U=0.5 paėmiau. Realiai U=1 skaičiuot turbūt reikėtų?
Kiek skaičiuoti karšto vandens paruošimui ? 4-5 asmenų šeima.

Taip, langų U=1 gana realu (šiaip turėtų būti tiksli paskaičiuota reikšmė langų pasiūlyme iš pardavėjo). 4-5 asmenims turbūt 2-3 kW turėtų užtekti.
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2016 12 15, 12:37)

Kiek skaičiuoti karšto vandens paruošimui ? 4-5 asmenų šeima.


Radau tokį įdomų straipsnelį kokios el. sąnaudos ruošiant karštą vandenį el. boileriu.
Su ŠS bus apie 2-3 pigiau.
Atsakyti
Esmė tokia, kad reikia pasiskaičiuoti kokį šildymo būdą pasirinkti.
Linkstu link dujų, jos prie pat gatvėje imk ir degink.
Taip pat noriu, kad paskaičiuotų ir padarytų šildomų grindų projektą, na vamzdelių išvedžiojimus suprojektuotų, poreikius suskaičiuotų. Daviau įmonei, kuri gamina/parduoda šias sistemas, paskaičiuoti. grįžo atsakymas kur bendras poreikis 200m2 namui 11.2kW. Pasirodė daugokai. Pradėjus tikslinti, paprašė vėdinimo projekto. Tai ir nesumoju nuo ko pradėti skaičiuoti viską.

Šiluminius nuostolius jau kaip ir turiu - 4100W
Paskaičiuoju nuostolius dėl ventiliacijos.
Pridedu karšto vandens ruošimą (2-3kw)
Ar dar ką praleidau?
Gaunu XkW - Bet tai bus ne pastovus o maksimalus poreikis?

Atsakyti
Šiltam namui vidurkis 50w/m2. Jei šilumos šaltinis 10-230 proc. galingesnis - blogiau tikrai nebus

QUOTE(13b @ 2016 12 15, 13:58)
Esmė tokia, kad reikia pasiskaičiuoti kokį šildymo būdą pasirinkti.
Linkstu link dujų, jos prie pat gatvėje imk ir degink.
Taip pat noriu, kad paskaičiuotų ir padarytų šildomų grindų projektą, na vamzdelių išvedžiojimus suprojektuotų, poreikius suskaičiuotų. Daviau įmonei, kuri gamina/parduoda šias sistemas, paskaičiuoti. grįžo atsakymas kur bendras poreikis 200m2 namui 11.2kW. Pasirodė daugokai. Pradėjus tikslinti, paprašė vėdinimo projekto. Tai ir nesumoju nuo ko pradėti skaičiuoti viską.

Šiluminius nuostolius jau kaip ir turiu - 4100W
Paskaičiuoju  nuostolius dėl ventiliacijos.
Pridedu karšto vandens ruošimą (2-3kw)
Ar dar ką praleidau?
Gaunu XkW - Bet tai bus ne pastovus o maksimalus poreikis?

Atsakyti
QUOTE(13b @ 2016 12 15, 11:37)
Su langais žiūriu suvėliau truputi, dabar jau nerandu iš kur tokius skaičius U=0.5 paėmiau. Realiai U=1 skaičiuot turbūt reikėtų?


Dėl langų, tai 0,5 tikrai per geras rezultatas, kurį rasi tik stiklo paketų charakteristikose. Realių langų, tokio šiltumo name, šilumos laidumas turėtų būti apie 0,74-0,77.
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2016 12 15, 15:58)
Gaunu XkW - Bet tai bus ne pastovus o maksimalus poreikis?

Taip, šilumos poreikis prie nusistatyto Tdelta=42 (lauke -20C, kambaryje +22C)
Papildyta:
QUOTE(13b @ 2016 12 13, 19:27)
Padėkite susiskaičiuoti šilumos poreikius namui.

Suskaičiavau:
Temperatūras numačiau
Lauke -20
Viduje +22
Garaže +10
po grindimis +6

Namo sienos (220m2)x(0,092W/m²K)x(42K skirtumas)=850W
Namo siena su garažu (27m2)x(0,092W/m²K)x(12K skirtumas)=30W
Langai (51m2)x(0,5W/m²K)x(42K skirtumas)=1.071W
Stogas (105m2)x(0,086W/m²K)x(42K skirtumas)=379W (čia atrodo mažoka)
Grindys (105m2)x(0,133W/m²K)x(16K skirtumas)=223W
Garažo sienos (43m2)x(0,092W/m²K)x(30K skirtumas)=119W
Garažo vartai (8m2)x(0,5W/m²K)x(30K skirtumas)=120W
Garažo grindys (50m2)x(0,32W/m²K)x(4K skirtumas)=64W
Garažo stogas (50m2)x(0,119W/m²K)x(30K skirtumas)=179W
Namo statybinis tūris 1000m3
Viso 3035W

Ką praleidau? (domina pats principas, skaičiai vėliau koreguosis)
Kaip skaičuoti prarandamą šilumą dėl nesandarumo?
Kaip paskaičiuoti poreikį šiltam vandeniui? Šilumos palaikymui (tai čia ir bus tie 3035W?)

Langų U skaičiavau 0,5W/m²K, grynai teorinis.
Esu matęs keletą skaičiavimų bet dorai nesupratau.

Dar dėl tikslumo reiktų įvertinti lauko duris (ypač - jei ne vienerios). Ir iš sienų ploto turbūt nepamiršta minusuoti langų ploto? smile.gif
Atsakyti
Sveiki. Namas plokščiu stogu. Trys parapeto variantai:

1. Arko M18 blokeliai (kaip ir sienos). Tradicinis variantas. Minusai: šildomas parapetas, platus (iš išorės 30cm neoporo, iš viršaus ir vidaus 20cm, viso 88cm)

2. Dujų silikato blokeliai. Šilčiau nei silikatas, galima taupyt apšiltinimą, siauresnis parapetas (iš išorės 30cm neoporo, viršus ir vidus po 10cm, viso 70cm). Klausimas kaip su rasos tašku?

3. Medinis karkasas su putplasčiu/vata. Ploniausias (iš išorės 30cm neoporo, karkasas 20cm, viso 50cm). Klausimas kaip su medžiu puplastyje? Kaip fasadinį neoporą tvirtinti prie medinio karkaso?

Pasidalinkite savo patirtimi ir idėjomis.

P. S. Parapetas vien tik iš putplasčio nesvarstytinas. Kalbėta su keliom putplasčio gamyklom ir pjaustyklom. Rezultate kaina kosminė + susiduriama su tvirtinimo problemomis, putplasčiu vaikščiojimu (plėtimusi) ir iš to kylančiomis pasekmėmis fasado apdailai.
Atsakyti
QUOTE(13b @ 2016 12 15, 14:58)
Gaunu XkW - Bet tai bus ne pastovus o maksimalus poreikis?


Šeip tai reikėtų patikslinti skaičius. Lauko temperatūra, bent jau Vilniuje žemiausio penkiadienio laikoma -23C, kitų miestų nežinau. Viduje irgi reikėtų pasirinkti komfortabilią temperatūrą, kurią žadat palaikyti žiemos metu ir skaičiuoti reikia pagal šį temperatūrų skirtumą. Tuomet sužinosit savo namo maksimalius šilumos nuostolius, palei kuriuos turės būti parenkamas katilo galingumas.

Jei lauko temperatūrą pakeisit iš -23C į 0C (tokia būna vidutinė šildymo sezono temperatūra) daugindami atrodo 6 mėn laikotarpiui, apskaičiuosit vidutines metines sąnaudas šildymui.
Atsakyti