Kaip ir sakiau, namas gyvenamas, tai naudojami ir televizoriai, ir kaitlentė, kartais orkaitė, šviestuvai, kompiuteris, nieko išskirtinio. Informaciją pateikiu iš zehnder appso, anksčiau kai suko 240 kubų, tai buvo ir 2 laipsnių skirtumas esant 2-3 kiemeNebent zmona kiekviena diena pyragus kepa, tada dar imanoma butu palaikyti auksta vidaus temperatura. Kad ir efektyvus rekuperatorius, bet skirtumas 0.5C per nakti numusa vidaus temperatura.
Orkaitę panaudojam kartą per savaitę, kaitlentę dažniau, bet neesame tie kur daug gamina, šilčiausia aišku svetainės/virtuvės zonoje nes čia daugiausia laiko praleidžiam, tv įjungtas, šviesos.. Vėsiausia 2a miegamuosiuose.
Langai 4 stiklų, mažai varstomų, tad gal gerai sulaiko šilumą.
O kiek praleidzia tos silumos 4 stiklu paketai? Kokia q(sf) reiksme?
Jau gyveni?
Papildyta:
Pasakytų bendras elektros mėnesines sąnaudas, gal taptų aiškiau.
Geras klausimas, nelabai jau ir atsimenu, viskas ką randu dabar tai pasiūlyme nurodytus stiklų duomenis:
4GNP-16ArSWU-4-16ArSWU-4GRS-16ArSWU-4GNP (Ug=0,4W/m2k)
Rėmas Gelan S9000, pamenu, kad varstomoms vitrinoms dėjo stiklo pluošto sutvirtinimus į vidų vietoj metalinių
Na Ug turetu patempti i 0.45 tikrai, del tikru 0.4 abejociau nes per mazi tarpai tarp paciu stiklu. g reiksme turetu buti apie 0.49 kas nera blogai jeigu norima idarbinti saule. Bet mano nuomone jog plastikas per skystas 4 stiklu langams, reiketu silta aliumini naudoti.
O kokio mainerio ferma ir kelis kilovatus ;)
Sveikinimai, su įkurtuvėmis

Papildyta:
Tuomet nedaug.
turetu but visai idomus projektas, jei visi kambariai turi langus i pietus. Gal galima butu pamatyt ?